抗震框架梁的搭接位置按多少

有谁知道抗震楼的框架梁下部钢筋搭接位置???_百度知道
有谁知道抗震楼的框架梁下部钢筋搭接位置???
抗震框架梁下部钢筋搭接位置宜位于支座Ln/3范围内,且同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。见11G101-1第79页-注-3.
那这句话是啥意思??
梁下部钢筋搭接位置在梁端距跨中1/3处,相邻钢筋接头错开。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
钢筋搭接的相关知识
其他1条回答
下部钢筋搭接是1/3的地方,11G101-1里面有说明
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁8度抗震地方的框架结构的梁的上下钢筋焊接可以用搭接单面焊吗?
8度抗震地方的框架结构的梁的上下钢筋焊接可以用搭接单面焊吗?
09-12-17 & 发布
您好工程概况本工程项目陕西省聚粮食品有限公司1#制粉车间及办公楼是由长安大学工程设计研究院设计,由宝鸡二建第一项目部承建.宝鸡二建是一支很好的工程队伍,项目经理吕云龙,总工程师陈永刚,技术员杨飞虎,资料员石亮亮,化验员杨发龙都给我以亲切的指导和教育,让我学习 到了作为一个工程设计和管理施工人员 所必须具备的 能力 和素质,在这里要感谢他们.这里我想侧重说明一下工程项目的设计说明.办公楼的建筑设计说明:办公楼主体三层局部四层,为框架结构,耐久年限50年,建筑类别为 三类,耐火等级2级,抗震设防烈度7度,标准标高0.000等于绝对标高为黄海 系由现场 槛定.结构设计说明:本工程为框架结构,抗震烈度为7度,框架抗震等级为 三级,设计地震分组 为第一组,结构使用年限为50年.安全等级为二级,主要的活载取值如下:不上人屋面 0.5KN/      办公楼  2.0KN/楼梯       2.5KN/      上人屋面2.0KN/材料:混凝土强度等级 :基础垫层使用C10  基础采用 C30                        柱梁板 采用C30      沙浆强度等级   :±0.000以上  MU10机制空心砖                                  MU10水泥砂浆                       ±0.000以下  KP1型非承重空心砖                                  M7.5混合砂浆      钢筋:?表示HPB235(Ⅰ)级钢筋      型钢:Q235建筑施工技术与工序 实习内容  1:木工       1)模板的种类及制作方法;       2)各种结构模板安装的质量标准;       3)现浇结构模板安装的质量标准;  
    4)现浇结构模板拆除的时间和顺序;       5)模板拆除的注意事项;  
    6)模板的清理,堆放和维修的方法及要求;    2:钢筋工       1)钢筋的种类及外形特征;       2)钢筋的焊接方法及质量要求;  
    3)钢筋冷加工的方法及工艺;  
    4)钢筋的绑扎的方法及质量要求;       5)钢筋绑扎的搭接长度要求;       6)各种构件保护层厚度的控制方法;       7)掌握隐蔽工程;记录方法及主要内容;    3:混泥土工       1)搅拌机的种类,规格,拌和的原理;       2)震动器的种类,适用范围;       3)施工配合比的换算及标志牌的内容;       4)施工缝的留设及其处理方法;       5)混泥土的养护方法及要求;       6)混泥土表面缺陷产生原因及预防处理方法;       7)混泥土工程的质量检查内容在进入项目工地的时候,项目主体已经基本完工,所以无法完全接触 以上实习内容,这里根据自己亲身参与的几个技术叙述如下:1识图 这是进入工作所要作的第一步也是 最基本最重要的一步,我们花了一个星期的时间 去认真阅读建筑施工图 结构施工图 水暖施工图 电气施工图等,并结合现场实际,找出图纸的错误与不合理的地方。并学习根据图纸计算混凝土用量,钢筋用量,模版用量,钢管用量,砌块用量,砂浆用量等。要计算柱的大偏压和小偏压等情况下的安全状况和配筋情况。同时,要学会编制施工组织设计方案,控制进度质量安全。在识图的过程中,我们接触到了以前所没有学过的平面配筋图表示法。识图能力是一种基本功,是开展一切工作的基础。我们的目的是保证质量和安全的条件下合理的 使用 材料,控制成本,既不能少也不能 浪费。2混凝土施工:项目中我唯一参与的混凝土施工就是1#制粉车间顶层的封顶浇注 工作。工作从晚上7点开始到凌晨5点才完成。在浇注前8个小时,我们首先要开始检查浇注前的准备工作是否到位,主要检查魔板,钢筋,保护层和预埋件的规格尺寸数量和位置,检查模板的支撑和稳定性以及接缝的密和情况并随时填写施工记录,有问题马上解决。    开始浇注之后,要保证混凝土运输过程 不产生离析,并且连续分层浇注。基本上不留施工缝,各应急救援小组 也时刻待命,保证浇注工作的顺利实施。混凝土的后期养护是非常重要的,尤其是防止裂缝的出现更是重要。实践证明,混凝土常见的裂缝,大多数是不同深度的表面裂缝,其主要原因是温  度梯度造成寒冷地区的温度骤降也容易形成裂缝。因此说混凝土的保温对防止表  面早期裂缝尤其重要。      从温度应力观点出发,保温应达到下述要求:      1)防止混凝土内外温度差及混凝土表面梯度,防止表面裂缝。      2)防止混凝土超冷,应该尽量设法使混凝土的施工期最低温度不低于   混凝土使用期的稳定温度。      3)防止老混凝土过冷,以减少新老混凝土间的约束。      混凝土的早期养护,主要目的在于保持适宜的温湿条件,以达到两个方面的效果,一方面使混凝土免受不利温、湿度变形的侵袭,防止有害的冷缩和干缩。一方面使水泥水化作用顺利进行,以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温湿度条件是相互关联的。混凝上的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常引起水分损失,从而推迟或防碍水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期,在施工中应切实重视起来。      所以在施工时我们要谨慎的处理这些事件,根据不同情况不同处理。      这些问题都是在施工事要注意的,在施工时采用何种水泥,用量都是要注意的。3砌筑工程    砌筑工程通常包括抄平,放线,摆砖样,立皮数干,拉准线,铺灰,弃赚以及质量检查。    放线是主体完成之后,开始砌筑墙体之前必须完成的一项工作.必须保证梁承受墙体全部重力。   实习工地二:杨凌天元实业有限公司研发办公楼
请登录后再发表评论!建筑工程框架梁柱节点抗震配筋一般要求有哪些?
&&建筑工程框架梁柱节点抗震配筋一般要求有哪些?
& 1.框架中间层的中间节点处,框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点;对一、二级抗震等级,梁的下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度不应小于laE,且伸过中心线不应小于5d(图9-32a)。梁内贯穿中柱的每根纵向钢筋直径,对一、二级抗震等级,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆柱截面,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
&&& 2.框架中间层的端节点处,当框架梁上部纵向钢筋用直线锚固方式锚入端节点时,其锚固长度除不应小于laE外,尚应伸过柱中心线不小于5d(d为梁上部纵向钢筋的直径)。当水平直线段锚固长度不足时,梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折。弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE,弯折后的竖直投影长度取15d(图9-32 b)。梁下部纵向钢筋在中间层端节点中的锚固措施与梁上部纵向钢筋相同。
&&& 3.框架顶层中间节点处,柱纵向钢筋应伸至柱顶。当采用直线锚固方式时,其自梁底边算起的锚固长度应不小于laE,当直线段锚固长度不足时,该纵向钢筋伸到柱顶后可向内弯折,弯折前的锚固段竖向投影长度不应小于0.5laE,弯折后的水平投影长度取12d;当楼盖为现浇混凝上,且板的混凝土强度不低于C20、板厚不小于80mm时,也可向外弯折,弯折后的水平投影长度取12d(图9-32c)。对一、二级抗震等级,贯穿顶层中间节点的梁上部纵向钢筋的直径,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/25。梁下部纵向钢筋在顶层中间节点中的锚固措施与梁下部纵向钢筋在中间层中间节点处的锚固措施相同。
图9-32 框架梁和框架柱的纵向受力钢筋在节点区的锚固和搭接
(a)中间层中间节点;(b)中间层端节点;(c)顶层中间节点;
(d)顶层端节点(一);(e)顶层端节点(二)
&&& 4.框架顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可沿节点外边和梁上边与梁上部纵向钢筋搭接连接(图9-32d),搭接长度不应小于1.5laE,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜少于柱外侧全部柱纵向钢筋截面面积的65%,其中不能伸入梁内的外侧柱纵向钢筋,宜沿柱顶伸至柱内边;当该柱筋位于顶部第一层时,伸至柱内边后,宜向下弯折不小于8d后截断(d为外侧柱纵向钢筋直径);当该柱筋位于顶部第二层时,可伸至柱内边后截断;当有现浇板时,且现浇板混凝土强度等级不低于C20、板厚不小于80mm时,梁宽范围外的柱纵向钢筋可伸人板内,其伸入长度与伸入梁内的柱纵向钢筋相同。梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折到梁底标高。
&&& 当梁、柱配筋率较高时,顶层端节点处的梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋的搭接连接也可沿柱外边设置(图9-32e),搭接长度不应小于1.7laE,其中,柱外侧纵向钢筋应伸至柱顶,并向内弯折,弯折段的水平投影长度不宜小于12d。
&&& 当梁上部纵向钢筋配筋率较高时,弯入柱外侧的梁上部纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20d(d为梁上部纵向钢筋直径)。柱内侧纵向钢筋在顶层端节点中的锚固要求可适当放宽,但柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶。
&&& 5.柱纵向钢筋不应在中间各层节点内截断。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:梁底筋在支座里搭接,规范吗_施工员吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:65,994贴子:
梁底筋在支座里搭接,规范吗
记得图集上说梁上部筋在净跨三分之一处,底部筋在四分之一处。梁冷接搭接长度是多少呀。
截图是分手之后前度给我...
谁用过来说说,没有水平...
少林易经筋,少林寺的镇...
这样能做工商鉴定吗?可...
有时候一阵兴起就特别勤...
如图。。lz才16,弹吉他...
经理看到我疼的前仰后合...
今天出远门带了充电宝可...
陪电脑不陪我
总想要伤害本王?去屎吧...
梁底筋在支座可惯通,可锚固不能搭接
求你多拍点这类搭接的照片
求你了 我也学学
下部钢筋一般按跨布置的
锚固在柱子部位
你去问下 现在这个是锚固不是搭接吧
要绑扎丝    ——————        “只需开动引擎,你对人类的信心就会完全恢复。”
没有这种做法
搭接一般搭接在梁受力最小处
梁腹无绑柱箍筋
梁柱交接处不合格,没有箍筋,本工地就是这样,验收没过,停了三天了,重新加
这个可以算锚固吧!
梁底筋在柱子部位可以直锚,但长度要符合规范要求
没加抗震箍
1.5倍的柱沿梁截面HB,看你的柱子那么小,底筋从柱边出来50/60就差不多了,应该没错
你说的1/3 1/4 是梁上部筋加筋的一排伸至1/3处 二排1/4处 好吧 梁下部筋好像是可贯通… 你说的冷接是绑扎吗 绑扎搭接是37d×1.4(50%)
照片里的可以满足要求。梁下部筋按跨布置,在支座处能通则通,不能的话按锚固处理。锚固取:max(Lae,0.5hc+5d)。图片上显然是满足的
柱两边500加密区箍筋
最好绑扎一下
你这种锚固长度不能算柱砼强度,应该按梁板砼强度级别计算锚固,因为锚固段在梁里面太长了。
按图上看 满足直锚要求啊。。这样是可以的。不服来辩!!
绝对符合规范要求
这个应该是锚固 但要保证锚固长度
在这搭接是不允许的
这个可以,你可以看11G图集p79,梁下部钢筋不能在柱内锚固时,可在节点外搭接。相邻跨钢筋直径不同时,搭接位置位于较小直径一跨。你说的3分之一、四分之一那是梁上附加筋的表示!
有支座就是锚固,不是搭接。
可以啊,你这个虽然是搭接,但是可以看成直锚,规范里说梁底筋在柱里直锚0.5hc+5d(lae),你这个完全满 足
第一排非通常筋给予夸张中直径不同的通长筋从柱《梁》边起伸出只三分之一处,下排筋则是四分之一处
应该是直锚,不算搭接,只是一般弯锚固在柱子里
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴您还未登陆,请登录后操作!
30四级抗震三级10的钢筋搭接长度是多少
30、钢筋类型是普通的带肋钢筋、不大于25的直径、搭接百分比是50%,那计算如下:查03G101-1图集24页的表,Lae=37d*1.4=51.8d望对你有帮助
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
记得给好评哦 谢谢
大家还关注

我要回帖

更多关于 框架梁的搭接位置 的文章

 