pkpm教程增加轴线后怎样生成网点

pkpm复制相关
pkpm复制设计专题简介
本专题为土木在线pkpm复制专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
有诚意需要PKPM,TSSD复制狗的同志可加QQ详谈!需要注明加密狗!
所属版块:
问一下,论坛里有需要pkpm狗的吗?我前几天买一个了,不是我想要的,退的话来回麻烦,想转让,需要的联系我,QQ:,千万别删我的帖,就在这说一次
所属版块:
刚刚买了一个pkpm的复制狗,使用时pmcad中的砌体结构抗震及其他计算、楼面荷载传导计算等无法使用,我问卖狗的,他说是我系统的事,,是这样吗,初学,没经验,大家指点阿!谢谢!! 以下是用砌体结构抗震及其他计算时,显示的,大家给看看!!
所属版块:
求助大神,我想复制一个节点到旁边300距离的地方改如何操作啊???有没有类似cad的co命令
所属版块:
PKPM每次拖动复制轴线时,轴线上的梁和荷载也复制过去了,如何才能单独只复制轴线呢?
所属版块:
呵呵,不要骂我,试发一贴,不知道违规不违规,如果违规以后就不发了,不过我确实有好的复制狗来源,保证便宜,368块一个,包括复制狗,安装光盘和PKPM2005教程,你可以直接在网上下载正版安装盘试,此狗可直接用,不需要驱动, 本帖最后由 zhphnpcsu 于
23:53 编辑 ]
所属版块:
梁上荷载和悬挑板荷载可以镜像过去,而板荷载、洞口荷载却丢了,复制不过去。真不知道建研院的这帮人是怎么编程的。
所属版块:
如果哪位有请发我一下,.谢谢1
所属版块:
谁有好用的,全模块的,要带锁的那种,计算结果一定要正确
所属版块:
由于小弟公司没有PKPM。想买个复制狗来学习和计算些多层结构。。想问各位前辈你们炒更时候买多少钱呢?哪种狗好点?红狗还是目前9月份的黄狗呢?无驱动的好点吧??
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-515、关于《混凝土结构设计规范》GB中第11.8.3条中折算配筋率,prec1是如何计算的,非预应力筋数量是在哪儿输入?
答:折算配筋率在极限承载力的计算结果文件中有,只是没有校核是否超标。普通钢筋计算后在第八步验算前可以修改。
16、PM里面的上下开间的轴线可以换不同颜色吗?
答:不能对轴线设置不同颜色,对轴线较多不好区别定位的情况,可以对轴线进行命名,轴线显示,可比较方便进行操作。
17、08版PKPM梁平法施工图中,如何分别对纵向梁与横向梁进行平法标注?
答:主菜单中,“钢筋标注”-“标注开关”,按平面位置分别勾选水平梁与竖直梁即可。
18、08版PKPM柱平法施工图中,如何修改柱钢筋?
答:主菜单中,“平法录入”,“立面改筋”,都可以对柱修改钢筋。
19、底框砌体结构中的墙梁在PKPM模型中怎么建模?程序如何考虑计算?
答:用QITI模块,按框架梁输入,输入底框层数,用规范算法计算,程序自动对底框梁进行内力调整。
20、砌体结构底层局部底框,上部配筋计算采用“砌体和混凝土构件三维计算”合理些?还是采用“配筋砌体结构三维分析”合理些?
答:对上部结构中梁柱构件的计算,采用“砌体和混凝土构件三维计算”,程序默认采用有限元整体算法,此方法将砌体结构房屋结构作为一个整体,按弹性方法进行结构内力分析。
21、平板式筏型基础X方向配筋率很大φ32@200,而Y方向配筋率很小φ14@180,板厚是1000mm,请问是否合理?
答:考虑上部结构共同作用计算,且有限元网格控制边长为2m,采用均匀配筋方式,计算结果比较合理,局部应力集中导致配筋较大属正常情况。
22、筏形基础输入时集水沟、集水井是否要输入计算?输入与不输入计算会对实际工程有什么影响?电梯井底、地下室消防水池又是如何考虑?
答:可以采用布置子筏板的方式输入,如果集水井尺寸较小,输入与否对计算结果影响不大,可不输入。
23、梁板式筏基计算参数里面有“弹性地基梁计算参数修改-梁式基础梁肋向上(否则向下)”这一选项,模型中右边三跨是梁肋向上的,其余左边是梁肋向下,存在两种情况该怎么选?
答:选择梁肋向上或向下,对计算结果没有影响。
24、用PKPM生成的独立基础,基础面积大小和上部结构不成比例,比如对应的只有一层,生成的基础却比其他的大?
答:柱轴力较小,弯矩较大,基底反力产生拉应力,不是由轴压力控制面积,而是由偏心控制基底面积。可以修改“承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积”来减小基础大小,程序默认基础受拉面积的比例为0,可适当放大。或者加大上部结构荷载,使基底面积由轴压力控制,从而减小基础面积。
25、JCCAD中,如何输出打印“荷载输入”-“当前组合”中任意荷载组合类型的图纸? 答:先选择需要输出的荷载组合,在主菜单中,“图形管理”-“写图文件”-只勾选自定义内容文件(可修改图形名称)-自定义文件的显示内容(勾选节点号,节点荷载与线荷载),到图形编辑打印转DWG即可在CAD中打印。
2010年9月第一周结构技术问题汇总
1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模?
答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。
2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗?
答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。
3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了?
答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT分解”计算。
4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢?
答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸与独基编号。
5、筏板后浇带如何设置?
答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可直接输入后浇带宽度后进行布置。
6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用?
答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼板开洞和板厚等信息复制到目标标准层里。
7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载?
答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载,而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。
8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗?
答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀梯板的作用。
9、请问WDISP.OUT文件中竖向恒载作用下的楼层最大位移为星号是什么原因?
答:模型输入有问题,请检查。局部构件没有竖向构件的支撑,形成长悬臂结构而导致恒载作用下竖向位移超大的现象。
10、用JCCAD筏板有限元计算的土最大反力出现超大的异常情况?
答:地质资料输入不完整,该部分筏板下无地质资料,增加孔点使输入的地质资料范围扩大至筏板所有区域。
11、混凝土梁做成型钢混凝土梁后,梁施工图中挠度反而变大?
答:型钢混凝土梁挠度的计算与内部型钢及配筋均有关。虽然变为型钢砼梁,但相应配筋也减小,导致挠度变化不大。可使用“考虑楼板作为翼缘的作用“来计算型钢混凝土梁的挠度,考虑会挠度有较明显减小。
12、多塔、设缝结构的遮挡部分风荷载如何考虑计算?
答:设缝结构、分缝的多塔结构,其遮挡部分的风荷载计算,通过SATWE多塔定义的遮挡面定义来处理。默认遮挡面即背风面的体型系数为0.5。如遮挡面与屏幕竖向平行,则+X,―X风力的体型系数均取为1.3-0.5=0.8;Y风的体型系数仍然取1.3。可从WMASS.OUT中查看每层每方向的风荷载变化。
13、底层两柱子内力完全对称,且全部使用JCCAD自动生成的三桩承台。但两承台桩反力确不一样,为什么?
答:同一柱子下,三桩承台不同布置角度下的桩反力是不同的。
外力完全对称的情况下,三桩承台布置角度也要对称,用户初始布置的三桩承台是平行关系,非对称关系,出现上述异常现象。
还要注意JCCAD布置桩承台时,如果是“自动生成”,则程序可自动以柱子形心为承台中心;如果是手工的“承台布置”,最初是以节点作为承台中心;当上部柱子是偏心布置时,需要注意两者区别;在执行手工布置的“承台布置”时,可输入相对节点的偏心值。否则两承台实际位置不一样,计算桩反力也会不同。
14、 《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS 28:90中未对钢管混凝土柱的轴压比进行规定,但SATWE结果中给出了轴压比,该值如何参考?
答:当套箍指标(钢管受压承载力设计值与内填混凝土受压承载力设计值的比值)大于0.9
时,即使用于抗震地区,轴压比为1时,钢管混凝土柱仍具有较好的抗弯抗压及延性,所以一般不用控制轴压比。程序给出的数值仅供参考。
15、三维计算出现层间位移比大于2的情况,除了结构不规则原因外,还有可能是不等高基础,或者使用了柱底标高命令,将柱子向下层延伸较多。
16、两个截面一样的转换梁,SATWE计算后箍筋及纵筋完全一样,但一个显示红色超限,另一个不超,什么原因?
答:其中超限梁为转换梁的剪压比超限,即剪力过大。由于转换梁的最小配箍率远大于普通梁,所以两梁显示的箍筋都按最小配箍率配置,即按超限剪力算得的箍筋也小于最小配箍率。这种现象在普通梁中很少出现,因为其最小配箍率较小,如果普通梁剪力超限,用超限剪力算得的箍筋往往大于最小配箍率。
17、SATWE参数“荷载自定义组合”,SATWE旧不能完全读取荷载参数中的自定义组合;2010年后的新SATWE可以完全读取,只按照用户自定义的工况及系数进行组合。
18、10年后的PMCAD中增加了“墙洞荷载”命令,用于在剪力墙洞口上方施加荷载,但只能接力2010年后的SATWE计算。如果接力“SATWE旧”,该荷载读不到。
19、“SATWE旧”结果显示“底层柱、墙最大组合内力简图”选项会提示“本菜单那为89规范遗留,不适应新规范”。2010年后SATWE没有该提示,是否已经采用02版规范组合? 答: 没有采用02版规范组合,仍然要以JCCAD中的荷载组合为准。
20、STS三维门式刚架中,“受荷简述”文本文件有节点的风力,但没有地震力,为什么?
答:该文件给出了各节点的重力荷载代表值,程序使用该代表值进行地震作用计算。具体地震作用的内力查看要在每榀刚架的结果文件中查看。
21、 SATWE参数定义:地震信息“中设置了斜交附加地震数,在哪里查看是否计算了? 答:在SATWE结果文本文件WWNL.OUT中可看到该附加地震的构件内力。其工况名为EX1、EY1,如有2组附加角度,则还有EX2、EY2。斜交附加地震角度只需要输入一个角度,如45度,与其垂直的135度不需要输入,程序可以自动计算。
22、SATWE参数“设计信息”中新增“抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋”什么意思?
答:计算梁端配筋时,一级抗震梁,取受压钢筋为0.5As;二、三级抗震时,取受压钢筋为0.3As(依据高规及抗规中,一级抗震时,梁端底面与顶面钢筋面积比值不小于0.5、二、三级不小于0.3);四级抗震仍然不考虑受压钢筋。该命令对梁端顶面受拉、梁端底面受拉两种情况都有效。

我要回帖

 

随机推荐