修改台达plc官网程序之后为什么改过了的颜...

台达触摸屏设计画面的问题 列如:我想在触摸屏任意修改一个数传送到PLC某个K常数或者D地址那里去
矮子乐agdg恫
这个简单,你在编辑软件里面,右键数值输入元件,然后在画面上创建,后双击这个元件,他就会跳出这个元件的设置界面,你就在里面设置PLC对应的地址DXXX,就可以了.
我要写脉冲 但是脉冲数量很大 在触摸屏里数值输入元件最多不能超过9999 还有像你这样说:右键数值输入元件,然后在画面上创建,后双击这个元件,他就会跳出这个元件的设置界面,你就在里面设置PLC对应的地址DXXX,就可以了 好像还需要编写触摸屏传送数据的程序 是不是啊师父
写脉冲是什么意思?是指你指定多少个脉冲吗?
不用编写触摸屏传送数据的程序,我刚用过台达的触摸屏和西门子s7-200的项目,没有错的。
我用PLC已经控制伺服驱动器了
但是我想在触摸屏里面修改 PLC脉冲输出量 应该怎么办
你脉冲量存在PLC中的哪个地址?如果是DXX,那么在触摸屏上建一个数值输入元件,地址填DXX就可以了。你可以在这个数值输入元件中,直接修改,填入你想改的数字。
我第一次做触摸屏 不懂接线 我的是台达触摸屏不知道怎么把触摸屏软件的资料下载到触摸屏(电脑到触摸屏链接与设置通讯) 还有与PLC通讯连接与通讯 PLC是松下FP-C30T
电脑和触摸屏连接,不知道你的电脑是台式的还是笔记本,如果是台式的,应该是串口线,笔记本的就需要USB转RS232模块,你照片上有com2、com3口,你可以选择其中一个,比如连com2,那么在触摸屏编辑软件里也要设置为com2,例如软件里的设置如下图:&2.PLC的通讯我没有接触过松下的PLC,不过应该也是串口的485或者232,你把触摸屏与PLC连起来就可以了,PLC编程软件里面设置波特率等参数要和触摸屏里设置的一样。最后,如果你没有通讯线,台达触摸屏的说明书里面有介绍,可以自己焊的。&有什么不明白的可以再追问。
很详细 但是等我操作的时候才会遇到问题 到时候再问 谢谢你
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请问我用的是台达PLC,我在线上更新模式中修改了程序,点击在线更新后,程序编译成功,_百度知道
请问我用的是台达PLC,我在线上更新模式中修改了程序,点击在线更新后,程序编译成功,
请问是什么原因,我用的编程软件是 WPLSoft 2,于是我也试过重新建程序,谢谢了,也没发现什么问题,刚开始我怀疑是软件问题.20,请大家帮帮忙,但没有出现这种问题,我看了下程序但写入后不到半秒,突然跳出“HALT”这样的符号
西门子新出了一个性价比比台达还好的plc,为什么不换西门子
我们厂只用台达产品,谢谢你的回答。
难道是台湾工厂。。。
其他类似问题
为您推荐:
台达plc的相关知识
其他2条回答
我用台达我发现了一个缺点,就是编译步数不能超过42steps,真是麻烦!
说实在的台达不稳定的中达电通的 伺服 和变频 还凑合 但是PLC 毕竟要求比这些要高一些你这要不是外边接线屏蔽不好 造成一些信号的漏电流太大 干扰太大造成的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁修改台达PLC程序之后为什么改过了的颜色不同的?_百度知道
修改台达PLC程序之后为什么改过了的颜色不同的?
提问者采纳
颜色不同说明没有编译编译之后就好了
高手还在吗?能帮我远程改下吗?
,编译完了是可以的,不过怕改得不行的,帮看下。
提问者评价
我真的好感谢你啊!可以用这么减单的方法修改就可以了的。 还请以后多帮忙哦!谢谢。。。。。。。。。。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
台达plc的相关知识
其他2条回答
这样你才知道哪些是改过的,你重新编译下就会一样了。
需要编译一下额,跟三菱的很相似啊
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:
主题:599786 ┆ 帖子:4573847
┆ 今日新贴:1024
昨日贴数:921 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:2740人
台达 EH2 PLC某段程序被隐藏,怎么让它显示出来?
给TA发消息
加TA为好友
悬赏5分-已结帖 发表于: 08:16:12 楼主
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:25:00 1楼
团长& 急着用& 求解啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:47:49 2楼
你用的是ISPSoft 1.03还是WPLSoft 2.30,在WPLSoft 2.30编程环境下好像还没有此功能,不知道怎样被隐藏了?WPLSoft 2.30环境下有一种办法可以看不到程序段:在“设置”——“梯形图颜色及文字设置”中设置成背景色(白色),这样就看不见梯形图了,实质都在,指示颜色一样看不见了,就好像在白纸上写了白颜色的字。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:41:16 3楼
三菱的有这功能,把它转换成STL方式可以看的到,但是在梯形图里就显示不了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:33:19 4楼
楼主方便的话截个图吧。这样大家也比较清楚具体是什么情况。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:02:08 5楼
加密了刚打开是不显示的,要后才显示。应该是这个问题吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:08:42 6楼
这个还真没研究过,应该是加密了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:15:15 7楼
台达公司很注重保护技术人员的知识产权,你可以按Ctrl+A选中所有的梯形图;然后进入2楼的界面,尝试修改颜色?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:07 8楼
回复内容:对:纵横-中芯机械关于加密了刚打开是不显示的,要&此处内容被屏蔽&后才显示。应该是这个问题吧。内容的回复:我们可以直接聊一下吗?具体一点的 我QQ