电缆桥架标准施工难题

|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本小组主要用于电气设计工程师网友讨论电气施工现场的相关图片及经验分享、资料分享等。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
10条回复&&4589次阅读&&&&
我们现在施工的甲方要求竖井内电缆桥架过楼板的预留洞要封堵,请教各位除了用防火包和防火泥外还有什么材料。这种东西太贵了。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:23:57
&&发表于&&|&
建筑设计防火GB7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:24:06
&&发表于&&|&
防火封堵就是这样子的,穿防火分区或穿楼板时,洞的两层要用钢板固定,中间是防火枕和防火泥,防火堵料的价格是很高的,防火枕大概7000块一立方呢。这个防火封堵应该在投标时就应该计算到里面去了,如果没算进去,甲方又盯着这事,那就认赔吧。要不就偷工减料,找些钢结构隔板的料,也是防火的,也能起到阻火的作用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:37:40
&&发表于&&|&
谢谢三楼的回答,很清楚
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:27:15
&&发表于&&|&
三楼很有现场经验!对于这个问题,怎么说呢,如果这个楼你需要评奖,那么还是按照要求进行防火封堵。如果要想办法处理你现在的问题,我提这么几点方法,你看合适不:1、如果原预留洞尺寸远大于桥架安装尺寸,我建议你二次建模并灌浆,混凝土凝固后再考虑用防火枕等进行封堵,这个解决方法最合适,混凝土总比防火材料要便宜吧。2、你从当地应该能找到防火板和防火岩棉,混凝土下方固定防火板然后塞满防火岩棉,上部用防火板封盖,这样应该也能达到要求,而且美观程度也比较高。3、钢板,其防火封堵无非是为了阻止不同防火分区间烟气、火焰等串走。那么利用钢板进行封堵,也能达到其要求,而且优点是以后维修方便一些。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:03:16
&&发表于&&|&
针对这个问题,我认为只是要求用防火材料进行封堵,对于图集来说也只是提供了几种做法,我们具体施工时主要我认为把握住一点那就是达到防火要求,用防火材料封堵就可以了,防火材料很多例如岩棉就是防火材料的一种,你可以在上下两层用桥架的下脚料或者用废钢板采用膨胀螺栓固定,中间采用岩棉塞实这样既可以达到防火要求,又可以节约陈本,一般工地上官道大多采用岩棉保温,会有很多岩棉的废料,可以有效利用的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:42:08
&&发表于&&|&
我们的工地上是利用岩棉封堵的但感觉上有点滥芋充数还是用防火泥来的好。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:46:10
&&发表于&&|&
象消防用料一定要估计长远,一旦发生火灾,如果排查找不出原因,使用外的替代材料会成为替罪羊,得不偿失。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:42:14
&&发表于&&|&
电缆穿管用沥青堵口合理吗?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:46:17
&&发表于&&|&
"老鼠进入专用配电房10kV高压柜造成短路事故。  我局管辖的一条10kV线路电流I段保护动作跳闸,经过急修班的巡查,发现老鼠进入交警专用配电房10kV高压柜进线单元,造成A、B两相短路,现场进行检查处理后恢复送电。这个事故告诉我们,电气设备的防小动物工作不能放松,日常应加强检查防小动物措施,及时封堵,确保安全运行。"同志,你们搞施工的有严重责任,变电所怎么会让老鼠进来呢?首先你们的进线电缆处就没有用防火泥封堵
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:19:04
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&&&&&&&3条回复
发表于&&&&&&&4条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
&&&产品信息 &&&
&&&施工托盘式电缆桥架时应该注意的问题
产地:山东
最小起订量:1件
发货地:山东
发布时间:
山东奥德利环保空调有限公司
经营模式:生产加工
公司类型:个体工商户
所属行业:空调
主要客户:全国
说明书,报价手册及驱动
&&暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
我们已经了解了托盘式电缆桥架在布线工程中是一种广泛应用的一个配套项目。目前在本行业中没有专门的规范指导,缺乏通用性。在托盘式电缆桥架施工过程中,要适当的选择类型、数量,明确施工注意事项。防止安全事故。另外最重要的就是确定方向,根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 加工定制 是
类型 槽式桥架
材质 镀锌桥架
型号 欢迎订购
适用范围 建筑 产品认证 iso9001 联系方式: 山东奥德利环保空调有限公司 销售一部:王小姐 电&话:0534-2552280/ 销售二部:郭小姐 电&话:/ 邮&箱: 网&址:& 地&址:德州市经济开发区晶华路中
山东奥德利环保空调有限公司
联系人:王小姐联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
电话:0534-2552280
传真:0534-2552280
邮编:253000
地址:德州市经济开发区晶华路中
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《施工托盘式电缆桥架时应该注意的问题》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
本企业的产品目录【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号请帮助指点电缆桥架中的标注有:金属线槽、CT、MR这三种分别代表什么意思?谢谢!
您尚未登陆
&&&&& 问的不太贴切吧,CT是桥架的符号,而MR是金属线槽的符号,通常桥架用于吊装敷设,而线槽用于贴墙壁或顶敷设。它们的区别是:桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;因此固定支架差别较大,支吊架的个数差别大;桥架有专门规范(详见CECS31.91),而线槽无专门规范- ]!固定、安装方式不同;在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。
&&&& 前面回答的比较细,CT是英文cable tray 缩写即电缆桥架,MR是matalic raceway缩写即金属线槽。
问吧规则:
1 问题发布30天后如有答案而帖主不予采纳处理,则另扣10积分并自动转入投票;
2 投票进行30天后票数最多的答案获得积分。如无人投票,亦无答案获得积分;
3 问题发布30天后如无答案则自行结束,不另扣积分;
4 匿名提问另扣除5积分;
5 如需投诉或提出意见建议,请联系管理员。九江市创兴业科技有限公司
请输入您选择的产品
新品电缆桥架
槽式电缆桥架
梯式电缆桥架
托盘式电缆桥架
大跨距电缆桥架
耐火电缆桥架
请输入您选择的产品
新品电缆桥架
槽式电缆桥架
梯式电缆桥架
托盘式电缆桥架
大跨距电缆桥架
耐火电缆桥架
弱电工程电缆桥架设计施工中应注意的问题-江西电缆桥架
&&& 电缆桥架资讯:电缆桥架设计施工中应注意的问题-&九江市创兴电缆桥架公司是专业为九江电缆桥架,上饶电缆桥架客户提供电气设备安装十余年的经验,拥有一个质量过硬,服务周到的技术和维护团&队.&地处九江市庐山区生态工业园,交通、通讯便利,九江创兴电缆桥架厂研制开发的新一代具有高科技含量的产品,该产品具有表面处理多样化,使用性能优势,利于&维护安装简便等属性。 &&&虽然弱电桥架的设计与施工是弱电专业的局部工程,比起中心机房设备似乎并不起眼,但她却是弱电工程的基础。一方面,她是道路和桥梁,线缆依托她将中心机房与末端设备有效相联,形成有机整体。另一方面,她保护线缆,避免拉、拽、刮、蹭,防止主干线缆因长期垂挂变型,使之长久地保持良好的机械性能。因而,我们不能忽视她的作用,还要正视可能出现的问题。 一、设计中应注意的问题 1、弱电线槽的设计用量问题: &&&&某办公楼建筑面积近9万平米,地下3层,地上25层,1---5层为裙房,6---25层是标准层分为南、北两座塔楼。图一所示是该大厦标准层的弱电设计平面图。 &&&&从图上可看出,有两樘150X100的线槽。一趟用于综合布线系统,另一趟计划用于有线电视系统或其它弱电系统。对此,前期谁也没有提出异议。因为,大多数人都认为,弱电专业包含了那么多子系统,肯定需要用大量的线槽,其实这是误解。 &&&&虽然弱电专业子系统众多、但各个系统的路由是有规律可循的。首先各个系统的主干线缆在弱电竖井内垂直敷设(除楼宇自控系统),而平面的线缆则因各系统设备数量的不同使所需管路数量差异很大。如:消防报警系统(含广播系统)在平面的设备数量最多,但平面管路早已预埋好;楼宇自控系统的所有设备和管路都集中在新风机房、空调机房、冷冻机房、水箱间、中控室等地,平面基本没设备,也无需管路;有线电视系统在标准层(办公层)一般仅在老总房间和会议室设端口;闭路电视监控系统一般在电梯厅和财务室装摄像头;电子巡更系统和手机覆盖系统一般只在公共走道各有几个布点;而防盗报警系统和门禁系统的布点随机性较大,除管理很严格的公司需道道门设防外,一般的公司仅在入口处设置总开关,在重要部位设防盗探测器;从弱电井放几根钢管足以满足几个系统的需求。惟独综合布线系统的点位要覆盖每个办公室的各个角落,大量线缆绕行几十米甚至近百米。所以布线系统线槽是必不可少的。 2、弱电线槽的安装位置: &&&&图纸上线槽的设计安装位置也有不妥。吊顶内的空间十分有限,各种管道左右纵横,各类设备上下交错,特别是紧靠核心筒外侧的一圈(即图纸上画有线槽的位置),在各个工程都是拥挤不堪的地带。一般这里都先让位于风管、消防管、喷淋管。但当我接手该工程时,土建总包早早就按设计图纸购买了桥架,并按图纸设计的位置和数量安装了部分桥架。而现场各专业也正在为各自的管路、设备的摆放寻求方案。 &&&&根据实际情况,弱电线槽全部拆除,在靠近最外圈即横轴&1/A、1/D,纵轴1/2、1/5围成的区域外侧(不仅避开了上述管路,也让出了风机盘管、风口等设备位置)仅安装一趟线槽(另一趟线槽部分用于弥补1&—5层裙房线槽的不足,部分用于放置4层新增计算机网络中心至A、B两塔楼计算机网络设备机房的电源线及A、B楼网络设备机房上、下贯通所用),现场专业打架的现象迎刃而解。如果最初的设计图纸就把弱电线槽准确定位,不但可节省70余万元人民币(南北两座塔楼共40层,按每层100米,每米180元计算),还可避免重复施工和由此发生的费用。 一、&施工中应注意的问题 1、弱电竖井预埋盒与垂直桥架间的连接问题 这是施工中最常遇到的问题之一。一般设计院图纸在弱电井的设计深度仅限于确定预埋盒、设备箱、垂直线槽的位置和规格,考虑平面布局可以放下即可。由于前期不可能估计到业主的多方面需求,而弱电工程又较滞后,后期业主(特别是写字楼)对弱电的要求和功能改动很大,前期设计无法估计后期的需求和变化,只能做常规设计,这是无可指责的。后期施工时,处理连接无非是两种做法:或是用小线槽连接、或是在垂直线槽的侧壁打孔,通过软管再连接。这本是很简单的事情,不应成为问题。但是因为施工的安排,一般土建总包负责安装线槽,而甲方另安排弱电总包穿线、安装设备等。按理在穿线前,特别是穿系统主干线缆前,应将连接路由完成,但是,在实际工程中,因施工环节的衔接不畅,而出现问题种种。土建总包强调按设计图纸施工,不及时做侧接的准备;而弱电施工单位,则以线槽不在弱电承包范围为由,为赶进度,不考虑后果,急急忙忙穿完线再说。结果线缆搭啦在桥架外,无法扣盖,造成被动局面。 由于弱电专业系统很多,其中有些系统的线缆在弱电井内有断点,而有的系统如计算机网络从用户终端——经弱电井——设备机房一条线约90米长,不能有断点,几千条线已放好,抽出来,等做完连通路由再重新穿人力、财力都折腾不起,而带着线施工实在是“冒险”,极易损伤线缆,留下隐患。 处理该问题的唯一方案只能是在线槽的边缘开一个大“豁口”,用封条保护好“豁口”把线缆塞进去,扣上盖即可的办法。虽然弱电专业尚无明文规定也无需经过权威部门对弱电的施工检查严格把关(除消防报警系统和安防外)提出限期整改意见,相对其他专业的监督、检查的力度要宽松的多,但这样做,也有悖于“行业施工原则”实在是不得以而为之。 2、垂直线槽内缺少绑线的“钢带” 弱电专业各系统的线缆虽远比不上强电专业的粗而沉,但总量却不少,一樘线槽内有上百对线缆,敷设时难免会缠绕一起,线槽内也不会有太多的“闲置”空间,密密麻麻的线缆从上到下垂直敷设,会有自然重力下垂,平时查线,也难免翻动,不可避免地拉、拽,长久地“垂挂”,不加保护措施,就会损伤电线的机械性能,使线缆铜芯的截面拉长、拉细,影响数据和信息的传输。另一方面,大把的线全堆积在线槽边缘,扣盖时难以避免刮蹭,留下“伤痕”。(没捆扎好的线,)考虑到这些因素,应在线槽内留出绑线的位置,规范也明确,在线槽内,电线分段绑扎,绑扎点间距不应大于2米。所以在订购线槽时,就应定好钢带 ,这在订货时中是轻而易举的事,却为后期的施工、维护、使用提供了便利和安全。可有的施工单位却忘记常规,而甲方前期在定货时也把关不严,常忽略这一细节,一时的疏忽,却留下长久的隐患。 江西电缆桥架厂先后荣获“江西电缆桥架省级重合同守信用企业”、&“省级精神文明单位”及“九江电缆桥架振兴九江经济奖”等多项荣誉称号。本厂以以“高起点、高标术”为根本,先后开发研制出钢制大跨距电缆桥架、母线槽及&附件。&九江创兴电缆桥架厂是一家充满生机的现代化企业正在迅速成长。地处九江市庐山区生态工业园,交通、通讯便利。 九江市创兴电缆桥架公司是专业为九江电缆桥架,上饶电缆桥架客户提供电气设备安装十余年的经验,拥有一个质量过硬,服务周到的技术和维护团队.地处九江市庐山区生态工业园,交通、通讯便利,,九江创兴电缆桥架厂专于电缆桥架领(来源:江西电缆桥架厂,九江电缆桥架,上饶电缆桥架,上饶电缆桥架企业,上饶电缆桥架厂)。
版权所有:九江市创兴业科技有限公司
电话: (曹先生)

我要回帖

更多关于 电缆桥架标准 的文章

 

随机推荐