梁顶标高和板面标高ps是什么意思思? 是不是...

地区:清远
头衔:项目副经理
悬赏分:50
浏览数:41
梁板面标高均为H,请问H是什么意思
这是地下室的梁板标高,地下室层高为4.95 首层底标高为-0.05.
那请问梁板面这么标高是代表梁板面标高为-1层顶标高-0.05还是正负0?
问题补充:
梁板面标高为H-1.5 是正负0往下1.5还是-1层顶标高-0.05往下1.5?
地区:山西
等级:12 级
头衔:总经理★
这是地下室的梁板标高,地下室层高为4.95 首层底标高为-0.05. 那请问梁板面这么标高是代表梁板面标高为-1层顶标高-0.05,这是结构标高,建筑标高为0.000
问题补充:
梁板面标高为H-1.5 是-1层顶标高-0.05往下1.5。这也是结构标高,建筑标高为0.000往下1.5
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
“H”就是当前楼层的楼面标高,
这是地下室的梁板标高,地下室层高为4.95 首层底标高为-0.05. 那请问梁板面这么标高是代表梁板面标高为-0.05
梁板面标高为H-1.5 是-1层顶标高-0.05往下1.5,该梁板的实际标高=4.8-1.5=3.3米
地区:云南
等级:6 级
头衔:项目副经理
这是地下室的梁板标高,地下室层高为4.95 首层底标高为-0.05. 那请问梁板面这么标高是代表梁板面标高为-1层顶标高-0.05还是正负0?
-0.05是一层地面(或者说是地下室的顶面)的结构标高,±0.000是一层地面建筑装饰完成的标高。
问题补充:
梁板面标高为H-1.5 是正负0往下1.5还是-1层顶标高-0.05往下1.5?
梁板面标高为H-1.5,从截图看,是±0.000往下1.5(一般这些梁板应该是车库顶面)。
H代表楼层相对标高(例如层高3m,底层H=±0.000,二层H=3.000,三层H=6.000等等以此类推)。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:杭州
头衔:砌墙工
浏览数:906
板面标高高于梁顶标高
RT。小弟碰到这么一个图纸。为什么要这么搞?是一个食堂项目,它很多地方梁顶标高低于板顶标高,难道是图纸所在地区梁标高不算跟板现浇的那块的?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:湖北
等级:13 级
头衔:集团总裁
说明梁是突出板面的。
追问( 15:38:13):
..梁面是低于板面的。。。
地区:浙江
等级:7 级
头衔:项目经理
这是上翻梁,梁面应该在板面上,我理解上面板面标高与梁面标高应该交换,图纸注明错误。
追问( 10:58:56):
但是它梁图中标明的梁标高也有很多低于板面的。。。。也是醉了
地区:安徽
等级:9 级
头衔:副总
板面标高高于梁顶标高
询问设计单位,应为图纸标注错误,板以何为支撑?由设计单位明确,不要凭经验擅自施工。按图施工是法则。
追问( 10:59:28):
我只是做个毕业设计。。。我先来问下有木有这种情况的,没的话我就把图改一下好了
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
更多关于 ps是什么意思 的文章

 

随机推荐