超低温空气能热泵泵在东北地区还能正常运行吗?h...

空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源,空气能热水器由类似空调器室外机的热泵主机和大容量承压保温水箱组成,利用热泵循环提高其能源品位后用于加热生活热水,由于使用一份电能可吸收3份空气能,从而供应4份热能加热热水系统,因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,极具实用价值.现有某加工厂每天需将1t水由20℃加热到58℃.若用效率为95%,额定电压220V额定功率为2000W的普通电热水器需消耗多少电能?工作多少时间?若改用空气能热水器耗电仅为9kWoh,由于利用空气能热水器热水使该加工厂一年仅此一项可节约电费多少?试谈一下空气能的优点有哪些?(至少说出两点)(商用电:0.9元/度,一年按365天计算)
(1)水吸收的热量:Q吸=cm△t=4.2×103J/(kgo℃)×1×1000kg×(58℃-20℃)=1.596×108J,∵η=吸W,∴消耗的电能W=吸η=8J95%=1.68×108J≈46.7kWoh.则工作时间t==8J2000W=8.4×104s≈23.3h;(2)节约费用约为:(46.7kWoh-9kWoh)×365×0.9元/kWoh=12384.45元.(3)由材料可知空气能的优点:节能、环保、安全、效率高等.答:电热水器需消耗46.7kWoh的电能,工作时间为23.3h;若改用空气能热水器耗电仅为9kWoh,由于利用空气能热水器热水使该加工厂一年仅此一项可节约电费12384.45元;空气能的优点有:节能、环保、安全、效率高等.
为您推荐:
(1)由Q=mc△t求出水所吸收的热量,然后由水吸收的热量及热水器的效率求出电热水器消耗的电能,再由W=Pt求出加热时间.(2)已知改用空气能热水器耗电仅为9kWoh,即可根据电热水器消耗的电能求出每天可以节约的电能,从而求出一年可节约的电能,进而求出节约的电费;(3)由材料可知空气能:节能、环保.
本题考点:
电功与热量的综合计算.
考点点评:
本题考查了热量的计算、效率的计算及新能源的特点,注意空气能热水器属于新产品,这使我们知道针对新产品,重大事件,都是中考的热点,一定要关注.
扫描下载二维码空气能热水器百科:
空气能热水器体验中心:第35期 | 浅谈空气源热泵与末端选配
第35期 | 浅谈空气源热泵与末端选配
讲座|第35期
编辑|木又寸壹、前 言我是上海海立睿能环境技术有限公司商务部的陈力,今晚占用大家的时间,分享几个空气能应用案例和我的一些心得,希望大家提出宝贵意见。先引用近几日网上流传的小文一篇,博大家一笑:“霾,我只吸无锡的。相比于京霾的厚重、冀霾的激烈、沪霾的阴冷、粤霾的湿热,我更喜欢无锡霾的清冽、真实和独一无二的太湖气息。新区工业园油糜的甜腥与灵山的香烟充分混合,加上中山路早晚高峰尾气的催化,和山河间低气压的衬托,最后再经太湖袅袅炊烟的勾兑,使得它经久而爽口,干冽且绵长,吸入后挂肺、沁心、入髓,让品味者肺腑欲焚,欲罢而不能。雾为帝都厚,霾是金匮醇。”从华北到华南,雾霾是气贯长虹,苍穹之下,随时都有呼吸之痛,我们还能痛快的呼吸吗???貮、行业现状与前景现状与行业前景:空气能热泵采暖将成为下一个采暖趋势风口。其实,空气能热泵采暖行业只是一个“小产业”,小到一些大型的家电企业可以对这个领域忽略不计。事实也证明,空气能热泵采暖行业也确实是个“小产业”。大多数热泵采暖产品的市场定位非常明确——集中供暖的辅助性供暖产品。从这一方面来说,超低温空气能热泵行业是一个名符其实的“小产业”。然而就是这样一个“小产业”却蕴含着大市场。有业内人士认为,随着政府节能减排意识的增强,超低温空气能热泵产品在华北寒冷地区及华中、华东冬冷夏热地区会成为燃气热水采暖炉产品较理想的替代品和补充品,并且已经具备客观的技术和需求基础。据中国燃气供热专业委员会官方公布的一组数据显示:2012年中国市场燃气采暖热水炉销量约为120.24万台。在未来,这120.24万台燃气热水采暖炉的市场,又能被超低空气能热泵产品分流几何呢?“绿色中国”背景下 空气源热泵前景无限全球范围内能源日益紧缺,环境污染程度加重,人们呼吁使用新能源,改变现状。在我国,近两年一系列推进节能环保的政策和措施也陆续出台,直接推动或支持了新能源产业的发展。在热水器行业领域,空气能热水器成为新崛起的热水器产品,是继太阳能热水器之后,一款最具节能效果的沐浴设备,前景十分看好。节能减排是国家政策的导向,低碳生活是现代人的消费时尚,这些条件促进了空气能热水器的快速发展。空气能热水器将取代电热水器、燃气热水器、太阳能热水器,成为我国居民消费的第四代节能型热水器。十亿市场规模百亿前景空气能热泵热水器,从2003年进入市场以来,逐渐发展成熟,销量不断增加,2008年国内销售额已达20亿元。其中家庭用热泵热水器(3匹以下功率)占一半以上份额,并正以300%的年增长率飞速增长。预计5年之内,空气能这种节能环保,投资小见效快的新型热水器,将赢得超过100亿元的热水器市场,成为一个名副其实的大产业!值得注意的是,这种发展是在我国几乎完全没有任何政府扶持政策的前提下达到的,其节能的优势,顽强的生命力由此可见一斑!目前我国空气能热水器技术日趋成熟,市场管理水平、服务水平也不断的完善,为空气能行业的发展奠定坚实的基础。随着国家对于环保的重视以及石油等石化燃料价格的飞速上涨,空气能热泵热水器也将会为“绿色中国”作出应有贡献。住建部科技司:正式认可将空气热能纳入到可再生能源范畴11月25日下午,由住建部科技发展促进中心牵头召开的《空气热能在夏热冬冷地区建筑上的应用技术交流会》成功举行。住建部科技司领导指出,综合考虑产业相关政策和产品的发展成熟度,计划将空气热能纳入到可再生能源范畴,在计算可再生能源贡献量时,优先将空气源热泵热水器(机)纳入到技术实施范围。空气源热泵技术实现了空气热能的高效利用,是可再生能源供热的重要组成部分,有潜力在建筑节能中发挥更大作用。为了具体指导后续的落地实施,住建部科技中心在本次会议中还发布了《空气热能纳入可再生能源范畴的指导手册》。大力发展空气源热泵,是我国实现可持续发展的必然选择。欧盟、日本早已将空气源热泵纳入可再生能源利用技术范畴。叁、集中供热 和 空气源热泵 对比不可否认,我国城市沿用了60多年的以热电联产为主、区域锅炉房为辅的集中供暖方式,为我国的社会发展做出了巨大贡献,现在北方城市的主要供热模式还依然如此。这种供热模式是在当时的计划经济体制、能源结构和科技水平制约下,被社会所认可、相比之下较先进的的一种方式,但存在着空气污染严重、建设周期长、投资巨大、水资源浪费、输送热损高、供热环节多、管理粗放且复杂、供热纠纷多等问题。北京政府实施的“煤改电”,“电”即包括了空气源热泵采暖。设计安装时不仅能够享受补贴,运行费用也只要0.1元/度电。用电(包括空气源热泵)采暖的优势1、低碳环保、安全可靠。2、简便易行。3、运行费低。4、使用寿命长5、使用方便,更人性化6、避免了供热纠纷。7、摆脱热改难题。8、减轻了保民生的工作压力。9、促进节能建筑的发展。10、有利电网的安全运行。目前,不同形式的电采暖在国内发展十分迅速,其可靠、便利、节能、环保等优势得到了用户和相关单位的认可。由被动地接受供热,变自主的进行采暖,电采暖正在供热采暖市场发挥越来越关键的作用。所以,采暖方式由燃煤为主的集中供热向清洁无污染的自主电采暖过渡是发展的必然。当前,存量建筑可以沿用现有的采暖方式,新建建筑应该果断地采取电采暖方式,以解决采暖过程中能源浪费的问题。肆、两 个 案 例贝菲特国际健身中心——泳池、地暖、热水一、工程介绍1、健身中心整个营业区分三层面积共2000多平方。2、3台10HP热水机,配置2只10吨水箱提供生活热水。3、2台20HP泳池机配置1只10吨水箱,用于健身区地暖及泳池恒温。二、系统介绍1 、项目概述工程名称:贝菲特国际健身会所项目地点:上海市项目现状及参数:
1)该项目为泳池热水工程项目,泳池尺寸为25m*7m*1.5m,总体积为260m3。
2)泳池周边、更衣室、楼上瑜伽馆,地暖总铺设面积为120平方米。
3)该项目采用的是循环式热泵机组加热泳池。
4)热源选用睿能泳池专用空气源热泵热水机组,热泵机组最高可提供65℃热水,通过系统控制,由供水总管输送到各个供水点,确保泳池水温在28±2℃。2、方案设计2.1 设计依据《建筑给排水设计规范》GB《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB《采暖通风与空气调节设计规范》GB《热泵热水系统选用与安装》06SS127《游泳池给水排水设计规范》CECS 14:89《体育建筑设计规范》JGJ 31—2003《空气源热泵热水机技术手册》(商用工程系列)《钢结构工程施工质量验收规范》GB《建筑电气工程质量验收规范》GB《工程测量规范》GB50026-93《建筑工程施工质量验收统一标准》GB《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB《采暖通风与空气调节设计规范》GB《热泵热水系统选用与安装》《空气源热泵热水机技术手册》(商用工程系列)2.2 设计参数室外设计参数:
夏季室外干球温度tw=30.4℃ 湿热温度ts=28.2℃
冬季室外干球温度tw=-2℃ 相对湿度¢75%2.3 空气源热泵泳池热水机组计算选型2.3.1 泳池水表面蒸发热损失Qs=ay(0.0174vf+0.0229)(Pb-Pq)A(760/B)
=4./4.1868)*(0.+0.0229)*(28.3-13.3)*175*(760/746)
=192812kJ/h式中:Qs——池水表面蒸发损失热量(kJ/h)a——热量换算系数,a=4.1868kJ/kcal;y——与池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);vf——池水面上的风速(m/s),室内池0.2-0.5m/s(现取vf=0.35m/s);Pb——与池水温相等的饱和空气的水蒸气分压力(mmHg),当28℃时,Pb=28.3mmHg;Pq——泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg),当28℃时,Pq=13.3mmHg;A——泳池的表面面积(m2);B——当地的大气压力(mmHg)。2.3.2 泳池的池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,按池水表面蒸发损失的20%计算:Qt=0.2*Qs
=0.2*192812
=38562kJ/h2.3.3 泳池补充新鲜水加热所需的热量:Qf=aqby(tr-tb)/t
=4.*260)*)/48
=26080 kJ/h式中:Qf——泳池补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h)a——热量换算系数,a=4.1868kJ/kcal;qb——泳池每日的补水量(L)=0.05池容积;y——水的密度(kg/L)=1000;tr——池水温度℃;tb——泳池补水水温℃; t——加热时间。由此可知,保持池水温度所需的热量(kw)Q保温=(Qs+Qt)*24+Qf*18=(62)*24+26080*18≈1672 kw
维持系统热量需求,机组每天所需的总的制热量为:1672KW。假设机组每天运行18个小时,则每小时所需提供的制热量为890KW。根据海立睿能空气源热泵机组的产品参数,选用睿能KFXRS-75II型产品,KFXRS-75II额定制热量q=75KW,其制热量的修正系数0.7,则KFXRS-75II每天机组在最冷工况下运行的制热量为:q‘=q*0.7=75*0.7=52.5KW。则浴池保温所需机组台数为:N冬= Q保温/W=93/52.5=1.7台2.4 地暖铺设总面积120平方米,使用空气源热泵做采暖热源。上海地区地暖按照单位热负荷100W来计算,120平方米需要热量为12KW,能够保证泳池周边、更衣室、瑜伽馆的采暖需求。2.5 根据业主要求,淋浴热水按照每天供应20吨来设计。本方案中我们只考虑保障冬天的热水供应,冬季冷水进水温度 7 ℃, 10 HP机组在环境温度 -2 ℃时的制热量为 25
kw。则冬季热水负荷:
Q冬=V*C*(tr-tl)/860(Kcal/kw.h)
=20*1000*(55-7)/860
=1116式中:Q冬——冬季热负荷量(kw.h);
V——热水量(L);C——水的比热,取1kcal/(L·℃);tr——热水温度(℃);tl——冷水温度℃;冬季2 台KFXRS-36II和1台KFXRS-19II机组运行时,加热 18 吨热水机组需要运行时间为:
T=Q冬/(N*W)
=14.8h式中:N——机组运行台数(台);T——冬季工况下设定的机组运行时间(h);W——冬季工况下单台机组制热量(kw);2.6结论在名义工况下,为满足泳池恒温所需热负荷,需选用1台20HP睿能空气源热泵机组;在冬季极端工况下,为满足泳池恒温所需热负荷,需选用1.7台20HP睿能空气源热泵机组。由此可见,泳池配置略有盈余,那么,机组地暖部分所需要的12KW热量,可以充分利用。
综合以上情况,2台20HP机组可以保障泳池恒温和地板采暖,3台10HP热水机能够保障每天20吨的恒温热水供应。三、原理图及现场图恒温泳池系统原理图:恒温热水系统原理图:保定狼牙山忠意酒店——空调、地暖、热水该项目在风景秀丽的狼牙山风景区内,为当地豪华型酒店,机组已经稳定运行了2年,冷暖、热水全部由空气源热泵提供。一、项目有设计分为二块系统组成:(1)系统一:建筑面积2000平方米,48间客房,使用6台10HP低温冷暖机,冬天使用地板采暖方式,夏天是中央空调,使用风机盘管制冷;1台10HP低温热水机,配置8吨保温水箱,提供酒店洗浴用水,保证全天候24小时不间断供应恒温热水。(2)系统二:建筑面积1500平方米,39间客房,使用4台10HP低温冷暖机,冬天使用散热片采暖方式,夏天是中央空调,使用风机盘管制冷;1台10HP低温热水机,配置8吨保温水箱,提供酒店洗浴用水,保证全天候24小时不间断供应恒温热水。二、设计标准用水量(图表)系统一:系统二:三、系统原理图及现场图伍、上班族采暖方式推荐空气能+风机盘管供暖比较适合上班族。“地暖、散热片是比较好的采暖方式,但对于上班族来说,风机盘管采暖则是自由度最好的散热方式。” “从舒适度来讲,地板辐射最舒适,但对装修和维护的要求高;从节能来讲,风机盘管便于控制, 除了可以根据需要调节风速来达到不同的舒适度要求,由于是强制对流,因而具备从启动到达期望温度所需时间短的优势。”
借用风机盘管采暖可以帮助热泵经销商切入中央空调市场。风机盘管采暖的四大优点1、风机盘管采暖系统启动时间短,利于节能。2、非常适用于大多数间断性供暖要求的上班族家庭。3、风机盘管采暖的布置方式更为灵活,根据不同型式的风机盘管,可以有许多种布置方式。4、风机盘管控制系统的自控程度高。因为末端供热形式不同,从启动到达设定温度所需要的时间( 以下简称为启动时间) 就不同,因而室内即使无人,对应的室内温度就有了较大差别。比如地板采暖启动时间长,白天即使无人,室内温度也需要控制在14℃左右,才能保证有采暖要求时的舒适度;暖气片的启动时间要快一些,白天无人时,室温需控制在12℃,而采用风机盘管时,因为其启动较快,可迅速达到18℃以上,所以只要考虑防冻即可,白天无人时, 室温可以控制在3-5℃。感谢大家的参与,所讲内容敬请各位指正,定当虚心学习,非常感谢!
发表评论:
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&问答:空气能热泵采暖及地暖空调常见问题100问之一 - 今日头条()
《热泵市场》杂志 1、能否说下一源两末端系统?答:这套系统已经发展很多年,在VRV盛行之前就已经有了,只是之前的叫法没有传开。发展至今,已经非常成熟。我们最早做热水的,是利用空气单独烧热水,叫做空气源。水机系统不叫空气源,它多了个泵。因为每个企业的定位不同,名字叫法不同,会有所偏差。比如,以制冷为主,我考虑的就是我的冷量。同样叫5P机,制冷量5家肯定都不同,都会有偏差。当然也有单纯做制冷或者制热机组的。南方没有采暖,只能用单冷的机,能效肯定比冷暖系统的能效要高3%~5%。有很多北方空气源厂家,为了纯粹做北方的采暖,只做采暖机。2、制热量和制冷量的配比怎么选?答:由于南北差异,根据每个人所在的区域冷负荷大还是热负荷大,哪个负荷大选哪个负荷。岭南地区,空调开得时间长一些,冷负荷大。北方采暖季时间长,热负荷就大。另外,楼房不同,系统不同,也会有差别。这是很灵活的。由于制冷时热泵的天性,所以北方采用集中供暖的,要另外去配备复合热源。因为,从投资的角度讲,空气源动力设备采暖时,有可能150天的采暖只能满足135天,还有15天满足不了。如果为了满足这15天而把机子配除,投入会很大。可以通过电辅或者燃气来配合热泵,用热泵满足85%,剩余15%用燃气,造价也随之下降。北方采暖,一定要考虑复合热源。但不要过度依赖和轻信厂家的说法。配一个电辅只会有好处,在极端情况和设备有问题时,免除后顾之忧。最坏的,整个电伏开启,系统不会结冻。同时,在安装的时候要考了安全问题,一定要设计好。3、空气能地暖热水一体机有用过吗?冬天会不会抢水?如果出现了,怎么处理?答:空气源地暖热水一体机,在冬天使用肯定会出现抢水现象。出现抢水现象,可以先关闭某些暂时没有使用房间的采暖控制器,使热水部分得到更多的热量,或者咨询厂家是否有热水优先模式。建议,一般情况下采用地暖和热水两套独立设备,更加可靠和稳定。4、家用制冷面积260平米,是配两台6匹机30kw还是两台8p机40kw?我是湖北宜昌的。答:湖北宜昌,按150W/m2计算,260平方所需制冷量39kw,按0.8系数需要31.2kw设备。如果对造价成本很敏感,用两台6匹机也能满足,建议采用两台8匹机。5、南方,套房100左右的面积,能做空调和地暖用什么主机最节能,没天然气的。答:按一般常规的建筑结构传热系数计算,采暖按80W/㎡计算。套房100平方米,实际采暖面积70平方,采暖负荷5600w,3匹制热量8000W,-2℃时,制热量大概有5600w以上,如是低温机,制热量在6000w以上。制冷负荷120w/m2,总负荷120~150w×70,w,一般制冷配置按0.8,大概主机制冷量7500W左右。所以,从这样计算,3hp一般就够了。6、请问一下江浙沪地区的采暖工程,每平方算多少热负荷,我看他们北方的只算80W左右。从哪儿可以查到。答:北方建筑外墙一般都有做保温板,所以选择负荷时,一般集中采暖参考50-80W/平方,江浙沪以及南方的建筑外墙一般都未做保温板,因此在选择负荷时不一定会比北方低,参考负荷一般在100-120W/平方,规范里面有关于节能建筑的参考负荷,可以查询得到,网上也有很多关于采暖负荷的经验值指标可以参考。一般都以实际项目情况进行分析设计。7、请问一下河南区域做地板采暖热源配比是按照多少?是否要加储热水箱。地板末端干式或者湿式对热源设备来说有什么区别?答:河南的大部门地区尤其是郑州以南的地区,实际上供热负荷应该不大,当地的建筑围护结构保温的情况也是不错的。以我的判断,单位供暖负荷40-50瓦应该是够了的。假如考虑到分户供暖粗气升温的要求,在河南地区我建议设计负荷取值做到75瓦以上。如果说单位供暖负荷75瓦,一台五匹机已经可以满足差不多建筑面积150平方以内的住宅供暖了。加缓冲水箱是解决部分负荷地暖应用有效方法,能够保证主机正常运行,并且能够提高主机换热效率。对热泵地暖来说我还是推荐湿式地暖,尽量不要用干式地暖。但是用湿式地暖也要注意,要选用新型高效地暖。即模块化、混凝土回填层薄,回填混凝土方量少这种湿式模板地暖。因为用湿式地暖就是利用它的热堕性,可以让这个主机的工作时间加长和停机时间加长,而有利于主机正常运行并高效运行。另外呢,混凝土回填层薄蓄热量少,地暖热饱和快、升温快,有利于地暖间歇式运行。8、2层建筑物,建筑面积110平,用低温热泵机组10匹机带8个小风盘,每个风盘带10平左右吧,冷暖都用风盘,供热能达到23度以上吗?每天白天工作10个小时,大概耗电量多少,北方建筑,有保温,正常层高。答:1、主机热源稳定,室内供热达到23℃不是问题。2、110平方米家庭,配置1台5匹主机也可以了。正常平均每天供暖费用40-50元。3、耗电量按主设备运行功率计算,若按10匹主机加上水泵冬季供暖,设备平均输入功率为11KW,一天10小时计算,每天的耗电量约为110度电。 9、湖南长沙,实际100平米的采暖面积,三个出风口,75平米空调采冷做2联供5匹机够用不?答:地暖侧水泵用一个10吨就行因为是接近恒温水,5匹带100平有点小至少用6匹,因为冬季机器效率低,长沙可以考虑不用电辅但冷媒最好是410A,或低温喷焓,夏季制冷没问题。10、主机循环流量5立方,两台主机就是选10立方的泵吗?末端风盘需要流量是8立方,做一次循环系统就是18立方的吗,闭式循环。答:首先单台主机要求5个立方,两台主机的循环流量当然是10个立方,一般并不这么理解。一台主机需要的流量必须满足,主机的流量如果两台主机串联,只要保证整个串联的循环水路是5个立方流量,实际上这两台机器的5个立方流量都满足了;如果是并联就不一样了,各自机器需要5个立方流量,实际需要的循环总流量就是10个立方。很少用串联方式做系统,但也有,如果我们想用两台机器做相对高温的出水,让其中一台机器设定一个温度段,另一台做另一个温度段也是有的。并联主机应用的更多,比如说我们是一个主机并联系统,在一次侧需要满足十吨的流量,就能满足两个主机的总流量,这是一种用法。就是说把主泵装在并联的主干管路上,这样这个泵必须满足10吨的流量,才能达到每台主机各自5吨的流量;但还有一种并联方法,就是水泵装在并联主机的子路上,这样两台主机就需要两台主泵。这两个泵分别只需要满足各自主机的5吨流量就可以了。末端侧需要的8吨流量,通常这样理解,一般来说在设计系统中,要满足的总流量并不是所有流量的叠加,而是根据系统需要的最大流量。比如主机侧需要10吨流量,末端侧需要8吨流量,实际系统(一次系统)需要的是10吨流量;如果是二次系统,我们一次侧做10吨流量,二次侧做8吨流量,这样来设计。11、干式地暖没有蓄热层,热量损失会不会更快?机器启停就会频繁?因为干式地暖没有蓄热层,所以对房子的保温要求更高?答:干式地暖实际上是地暖干铺法,但是有两种:一种是不做混凝土回填层;一种做混凝土回填层。做混凝土回填层是有蓄热的,这种就不讨论了。我们讨论干法地暖,它是没有蓄热层的,我们可以将其想象成一个大的辐射型散热器,因没有蓄热对我们的大流量、小温差的工作的主机就会带来一定的影响和干扰。先讨论有蓄热层地暖的特点,有点像热泵热水器的工作原理,它是对一池水或一箱水进行加热,水箱有很大的蓄热容量,这个时候机器可以最大负荷出力工作,输出热量可以被水容积有效的吸收,所以这是它蓄热的一个特点。而干式地暖没有这个蓄热特点,它需要我们的主机输出功率和循环流量,同时满足干式地暖的整个散热工况,这种散热工况是很难满足的。比如说在我们设计当中,整体主机与地暖末端工况是很好匹配的。但用户在实际使用中,他自己的人为操控及我们的温度设定,使它达到温度后会有间歇式启停,会对我们的整个水力系统带来干扰。这种干法地暖对主机影响大,所以热泵主机用在干法地暖,尤其是小面积干法地暖或者是部分负荷地暖应用的时候,主机频繁启停是很常见的。这种干法地暖工况要和我们主机输出刚好匹配,但实际使用当中,因为我们末端的这种启停变化包括环境温度及室内设定温度的变化,都会造成主机与末端运行工况不匹配,所以会带来一定的系统干扰,需要特别注意。关于地暖对保温的要求,在南方地区在使用地暖的这种条件下,由于室内外绝对温差并不是特别大,在干燥天气使用地暖,即使建筑保温差一点,能耗损失也不是特别大。比如东北地区室外-20度,地暖室内温度20度,温度差达到40度;而在长江流域城市,尤其是重庆,冬季室外大约3-5度,室内温度20度,温差只有十几度,所以南方城市这种温差的影响没有这么大,冬季使用地暖对保温的要求也不是特别高。还有南方客户冬季喜欢开窗,冬季用地暖闭窗就会觉得闷。重庆几乎无风压、无热压,即使冬季采暖间歇开窗造成的热量损失也是很小的。随着气候条件的改善,环境越来越好,节能设施多的情况下,我们往往鼓励客户满足环境气候的条件下如感觉闷则开窗用地暖。潮湿阴雨天气则关闭门窗。当然,这个问题也不能一概而论,冬天在使用地暖的情况下(下雨了),我通常建议客户关闭门窗。因为空气是热的不良导体,空气本身的传热是很慢的。但是潮湿空气中含水量大,湿空气是热的良导体。因为下雨天的时候空气非常潮湿,空气的热传导量会很大,下雨天开窗用地暖热量损失会加大。12、如果把两个5匹地暖两联供机侧吹装在两个别墅中间,两个别墅间的间距是1.6米,可以吗?这个巷子有一头是2米高不通风的。答:这个问题要注意,就是说两台热泵主机或者一台热泵主机装在一个比较狭窄的空间里,尤其是又在一个别墅的底部,它在夏季制冷的时候,问题不是太大。因为夏季制冷的时候,热泵排出的热风是向上溢出的。而冬季在采暖的时候,热泵主机向外排出的冷空气是下沉的,它会堆积在整个机器的周围或底部,主机周围环境温度越来越低,热泵效率越来越低,频繁结霜、化霜,直到热泵主机开动不起来,这种情况过去是遇到过的。如在重庆这样一个无风压的城市,尤其又在别墅或底层建筑中,主机可能安装在通风不畅或低洼地带,冬季运行冷空气堆积影响使用的情况应该在设计中规避。13、请教原来锅炉带的风机,现在锅炉不让烧了,要改成空气能的,应该注意哪些问题?答:第一:水温。锅炉是高温热源,大温差运行,它的循环流量会比较小,通常是20-25度进回水温差;风机盘管是小温差系统,在供暖时是8-10度进回水温差,所需的流量会比锅炉侧大一倍以上;热泵是一个小温差热源,5度进回水温差,需要的循环流量更大。在锅炉热源改成热泵热源时,需要注意温差的问题;第二,看现在的管路管径能否满足大流量的输配。原来是小流量系统,主管路管径可能无法满足热泵系统大流量的需要,要注意,或者采用其他措施处理。总的来说锅炉是高温热媒,小流量、大温差系统热源;而热泵是低温热媒,大流量、小温差系统热源。14、空气能热泵一源两末端在开式和闭式系统中,在主机选择上有什么区别?是不是开式系统可以用热泵热水机,闭式系统则要用热泵冷热机组?答:开式系统和闭式系统跟主机选择没关系吧?粗俗地说,开式系统需要考虑大气压原因,在设计过程中要将楼层高度设计进去,闭式就不用,对制热量有要求。现在很多厂商原来都是做空气源热泵热水设备,大家都看好低温辐射热水供暖,认为是水循环系统,所以都说会做,关键是主机和末端匹配和控制。15、天然气跟空气能热泵的能耗如何?答:以福州为例,3.65元/m?的燃气价格在全国来讲,是偏高的,阶梯式采暖的燃气价格是1.5~5.7元/m?之间,也很高。在福州,100㎡的房子,燃气设备全开,一个月的花费大概是3000元。用常规空气源采暖的,一个月的花费大概是800~1000元。我现在做的系统,一个月的花费是600元!电费按0.82元/kwoh来算,燃气是按最高值来计算。成都的气价较低,今年起开始执行阶梯气价,300方以内的,2.6元/m?,500方以上的3.4元/m?。按3.4/m?计算,节能上空气源已经赢了燃气,全国空气能采暖价格相差不大。经过测算,燃气价格只要超过2.6元/m?,燃气采暖的运行成本就要高于空气能取暖。16、5p地暖空调机,安装在3楼顶,共3层半,水泵往下循环,先满足流量再考虑扬程10米,要多少大的水泵好用呢,水泵往下循环要考虑多大的扬程?答:如果是闭式系统,扬程计算不要计算层高,只计算沿程阻力、局部阻力就行,流量2.1t/h。17、今天看到一个报价,两楼三楼两连供,六个房间,5p机实际供暖面积一共130平,制冷面积为120平,报价9.5万,带缓冲水箱,江苏地区的。大家分析下价格怎么样,应该怎么报?报多少?答:主机的配置偏小,报价包括主机、水泵、水箱、风盘、地暖等耗材,包括人工、合理利润这几项的合计,报价可以,能够保证工程质量。18、请问,5p地暖空调机,安装在3楼顶,共3层半,水泵往下循环,先满足流量再考虑扬程10米,要多少大的水泵好用呢,水泵往下循环要考虑多大的扬程?19、现在我用的干式模块,20间距,只能做五路盘管,每路75~80管长,泵是245w,杨程7m,流量5.7T/h。现在达不到小温差的要求,还要加大泵的功率吗?现在的进出水温差是12℃。有什么办法把温差降下来?答:按一般来说,这个泵够了,请先排除系统问题,包括气堵脏堵焊堵等不正常情况,是否有旁通管道有打开,如果所有的都排查了,问题仍没有解决,那只能增加泵的功率了。20、为什么我们要把水烧到40多度,地暖才会有效果,而有的烧32℃就有效果?答:我做的所有系统中(福州),最高温度是32℃。在做管的时候,苯板90%的人是贴在下面的。那怎样加大管道的散热面?用水泥将其全包裹,才会有更大的散热面。从施工到回填,要压住管道的四分之一,在南方,有的客户回填的时候不充分,就直接贴瓷砖,干浆回填,管道的下半部,会产生空隙,传热的效果就不好。因此,在施工的时候,回填是有技巧的。我使用模板在做,第一,在地暖模块之上,先把碎石不要搅拌,直接倒在模板上面,用木板刮到跟铺设的管道一样平。然后,用桶把水泥沙浆调成流水状,调成C20的标准,倒在地板上,用木板刮平,水泥砂浆把管道360度全部包裹住,管道就能360度受热。刚刚讲的是水泥湿法,我们做地暖,无非是两种方式,第一种,干式,管子铺设完毕后,不回填,湿法有回填混凝土的程序。真正做地暖,辐射很关键,相比之下,肯定是湿式的效果更好。并且,在计算制热量的时候,记住一点:如果是湿式的,打比方,我们算120瓦,已经绰绰有余了,如果是干式的,至少要算150瓦,而且效果还很差。原因是管子的散热面少,像现在很多沟槽板,不传热,效果很差。有条件做地暖的,就做湿法的。我们要利用地暖的特性,它是有惰性的,热得很慢,冷的也很慢,利用它的余热,效果更好。以上问题整理自热泵商学院现场讲师和学员互动环节的问答,以及各个群的公开课文字实录。为《100问》的第一个章节。虽然并非严禁的学术著作,但是凝聚了各位大商的心血和智慧。本次首先整理的这100问简单分为以下章节:一、空气源热泵采暖系统设计与选型二、 末端管路的设计与安装三、 地暖末端的控制与联动问题四、 关于缓冲水箱体积计算选型等问题五、 地暖空调中风盘安装、联控等问题六、 变频技术与定频技术在空气能的应用七、 地暖空调系统制冷设计及结露等问题八、 新风系统设计与安装九、地暖中央空调常见问题深度解答本次整理的内容为电子书,非纸质版。将近100个问题及解答,25元/份。后续将会有更多整理。本微将和讲师共享这部分收益。同时,能够指出文章错误或遗漏者,免费获赠该资料。有意者请长按图片识别二维码。