交流接触器故障原因及处理方法
&& 13:49:13&&&
& 所属频道: & &
交流接触器是一种电磁式自动开关,它主要用于远距离控制功率较大,启动频繁的电动机及其它负载,是电力系统中最常用的控制电器;它故障时易造成设备与人身事故,须设法排除。原因处理及分析方法下面就交流接触器几种不同的故障现象,加以分析,并给出相应的处理方法,如下:故障现象 原因分析 处理方法线圈通电后,接触器不动作或动作不正常1、线圈控制线路断路; 看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。2、线圈损坏; 用万用表测线圈的电阻,如电阻为+& ,则更换线圈。3、热继电器动作后未复位。 用万用表电阻档测热继电器的两个常闭点之间的阻值如为+& ,则按下热继电器的复位按钮即可。4、线圈额定电压比线路电压高。 换上适应控制线路电压的线圈。5、触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。 调整弹簧压力或更换弹簧。6、按钮触头或辅助触头接触不良 按钮清理触头或更换相应。7、触头超行程过大。 调整触头超程线圈断电后,接触器不释放或延时释放。1、 磁系统中柱无气隙,剩磁过大。 将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。2、 启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。 将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。3、 触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使 触。头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。 交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁,银镍等。4、 控制线路接错 按控制线路图更正接错部位。线圈过热烧损或损坏。1、 圈的*作频率和通电持续率超过产品技术要求。 更换为相应*作频率和通电持续率的线圈。2、铁芯极面不平或中柱气隙过大。 清理极面或调铁芯,更换线圈。3、机械损伤,运动部分被卡住。 修复机械部分,更换线圈。4、环境温度过高,或空气潮湿或含有腐蚀性气体使线圈绝缘损坏 更换安装位置,更换线圈。电磁铁噪声过大。1、短路环断裂 更换短路环或铁芯2、触头弹簧压力过大,或触头越行程过大 调整弹簧触头压力或减小超行程。3、衔铁与机械部分的连接销松,或夹紧螺丝松动 装好连接销,紧固夹紧螺丝。相间短路1、 触器堆积尘埃太多或粘有水气,油垢使绝缘破坏 接触器要经常清扫,保持、清洁、干燥。2、在仅用电气联锁的情况下,可逆转换接触器的切换时间短于燃弧时间。 增加机械联锁。3、灭弧罩破裂,或接触器零部件被电弧烧损而言中碳化 更换灭弧罩,或更换损坏的部件。以上就交流接触器运行过程中常见的问题、故障做了简要分析,并提出了解决办法,在实际运行过程中还会遇到一些其它问题,只要我们掌握了交流接触器的机理,结合实践中的丰富经验,问题和故障都会迎刃而解。
来源:互联网
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《交流接触器故障原因及处理方法》的相关文章
《交流接触器故障原因及处理方法》的相关新闻您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
电机的正反转实际上是把三相电的电源线对调一下即可,通常是通过两个接触器来实现的,在接触器的上端,把任意两相的电源线对调一下,在接触器的下端,将相同位置的触点并联...
交流电经过变压器变压后输出的电源,直流电是发电机发出的电源未经变压的电源直接输入电机之中,一般电机不使用直流电。工厂用电机都经过变压器,而且一定要达到380伏才...
大家还关注
谁用过上海强速电机有限公司的电机? 不知...
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'交流接触器的常见故障及排除方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
交流接触器的常见故障及排除方法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 西门子接触器 的文章

 

随机推荐