污水泵型号一启动就跳闸,请问各位,问题都会...

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
3页¥2.001页1下载券1页免费1页¥2.003页1下载券1页3下载券2页免费3页免费4页1下载券2页2下载券
喜欢此文档的还喜欢71页免费
关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢【论文】水泵电机启动过流跳闸故障处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中国最大最早的专业内容网站00.0浏览总量总评分
评价文档:
&购买后可评价
3页¥2.001页¥0.504页¥2.002页¥1.002页¥1.002页¥1.002页¥1.00
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
水泵电机启动过流跳闸故障处理
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢
同期刊文献一个时控开关一接触器加一个过载保护器控制一台潜水泵之前运转的好好的,空开跳闸后在合上过载保护器上_百度知道
一个时控开关一接触器加一个过载保护器控制一台潜水泵之前运转的好好的,空开跳闸后在合上过载保护器上
示段相接触器不吸合怎么回事?
提问者采纳
首先检查过载保护器是否断开,其次检查继电器是否因为长时间工作而烧坏了!还有线路,就是继电器线圈线路
接触器买个新的换上还是没用,手动把接触器按下去断相指示灯灭了潜水泵又能工作,一松手又不行了!
那就是线路或者过载保护器的问题
其他类似问题
过载保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁水泵故障:三相潜污泵,三相电阻平衡,摇表量三相接地情况都为0.2,水泵一运行空开就跳闸?原因?水泵故障:三相潜污泵,三相电阻平衡,摇表量三相接地情况都为0.2,万用表量*10K 指针摆动幅度不大、*100指针基本不动!_百度作业帮
水泵故障:三相潜污泵,三相电阻平衡,摇表量三相接地情况都为0.2,水泵一运行空开就跳闸?原因?水泵故障:三相潜污泵,三相电阻平衡,摇表量三相接地情况都为0.2,万用表量*10K 指针摆动幅度不大、*100指针基本不动!水泵一运行空开就跳闸?原因?
潜污泵,污啦.首先问你,是很长时间没用过了吗?如果不是,那应该就是有东西卡进去了.还有,你摇表的0.绝缘达不达标你应该清楚.不达标你就不该来问问题
您可能关注的推广回答者:回答者:煤矿井下水泵运行时一切正常,一按水泵开关的停止按钮,移变的低压侧馈电开关就跳闸。馈电显示闭锁!_百度知道
煤矿井下水泵运行时一切正常,一按水泵开关的停止按钮,移变的低压侧馈电开关就跳闸。馈电显示闭锁!
按钮有问题,换一个试试。
没有问题,换开关了!是不是断开的时候产生的过电压引起的?
一个水泵能有多少过电压啊,我估计是按钮回路有故障。还有你说的那个移变低压侧馈电开关是否带有漏电保护功能?要是有就对了。
漏电保护和漏电闭锁都有!如果是按钮有问题的话,就每次都出现故障了。这概率大概是10%!
有漏电保护比较好解释:比如按钮分闸时电路存在瞬间的接地,也可能是火线和零线没同步开断,水泵电机惰走有一点残余电流,引起漏电保护动作。后者可能性较大。
煤矿井下3相660V的。如果是你说的情况,我该如何处理?谢谢!
水泵是三相的吗?三相开关如果不同期就会有零序电流使漏电保护动作。建议你检查一下开关的同期性能,或者换一个试试。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
水存在惯性,才产生了跳闸,瞬间的停机,水流会使电机发电是水的作用
跳闸部分的电源接到了停止钮的另一端
大部分原因是漏电保护误动作引起