继电保护装置如何检测电压互感器一次回路断线?如何区别是一次回路断线还是二次回路断线?无人值班变电站如何报警?
提问者采纳
电压互感器二次有线(取样电压)连接到继电保护装置上,在继电保护中会产生失压信号,继电保护就给断路器发出跳闸命令以保护负载,当一次侧有断电现象时
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
保护三相电流采样无变化,开口三角只有很小的不平衡电压;3)V。而发生PT一次回路断线时,中性点非直接接地系统PT开口三角侧电压为57,中性点不接地系统的开口三角两端电压为100V,有一相电压突然低于几伏,中性点直接接地系统中.7V;根3)&#47:电压互感器为测量零序电压;100V,可以找一些继保装置说明书看,记得大概意思是,中性点直接接地系统PT开口三角侧电压为100V,则可判为PT一次回路断线,中性点不接地或接消弧线圈接地系统中(两者称为中性点非直接接地系统),通常设有一辅加绕组组成三口三角形,中性点直接接地系统的开口三角电压为300V。在正常运行或相间短路时。保护装置的判据不是记得很清楚了。而当系统发生单相接地(直接金属性接地)故障时,而另两相电压与之前无变化,辅助绕组变比为(U1&#47电压互感器一次回路断线会有以下特殊现像;根3)&#47,辅助绕组变比为(U1/(100&#47,所以通过测量PT开口三个角侧电压大小人为可以初步判断是否发生PT一次断线
装置如何区分电压互感器一次断线还是二次断线呢?
二次断线时开口三角不会有电压,只有很小的不平衡电压
从PT的二次侧取电压信号接入电压继电器,当一次熔丝熔断,二次电压信号失去,继电器动作,切换回路以作信号箱指示!一次断线二次就断电! 报警就必须依托于电压继电器和信号回路他们之间用继电器来切换很容实现!
首先,若真发生断线,该PT所带的仪表、保护会不正常,会发信号(TV断线),甚至会误动。再者,PT一、二次均应该会有保险,检查PT一、二次保险也可以。
断线还是断电?
您可能关注的推广回答者:
继电保护装置的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置:在
> 微机小电流接地选线装置变压器中性点接地电阻器微机消谐装置电力一次消谐变压器防盗报警系统发电机中性点接地电阻柜组合式过电压保护器继电保护试验电源屏零序电流互感器在线式电能质量监测装置电能质量综合补偿装置
微机小电流接地选线装置变压器中性点接地电阻器微机消谐装置电力一次消谐变压器防盗报警系统发电机中性点接地电阻柜组合式过电压保护器继电保护试验电源屏零序电流互感器在线式电能质量监测装置电能质量综合补偿装置
相关产品:&&&&&&
规格说明:产品数量:
包装说明:价格说明:
更新时间:浏览人数:77次
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:贾海英 销售总监
电  话:86 029
联系地址:陕西
华城国际1101
产品详细描述
微机小电流接地选线装置变压器中性点接地电阻器微机消谐装置电力一次消谐变压器防盗报警系统发电机中性点接地电阻柜组合式过电压保护器继电保护试验电源屏零序电流互感器在线式电能质量监测装置电能质量综合补偿装置在线式不间断备用电源电流互感器二次过压保护器CXRD-DT1系列统计式电压监测仪智能型温湿度数显监控仪开关柜智能操控装置开关模拟显示指示仪变电站综合自动化系列& ASI-440系列 &ASI-410系列 &ASI-240系列 &ASI-200系列 &CSI-200系列 &通讯管理机 &变电站计算机监控系统 用电自动化系列 工厂自动化系列 发电厂自动化系列 电气化铁路自动化系列 预付费管理装置 计量柜 户内电流互感器 户内电压互感器 户外电流互感器 户外电压互感器 12-252系列穿墙套管 ASL-500数字综合保护装置
& ASD-500数字电动机保护控制器
& ASR-500数字式智能测控终端
& ASF-511数字低频减载装置
& ASD-511/512系列数字电动机保护测控装置
& ASR-510系列低压配电测控保护装置
& ASL-511/512系列数字综合保护装置
& ASP-541微机综合保护装置
& ASL-561、ASL-562数字综合保护装置 ASS-800变电站计算机监控系统ASSD-331开关状态指示器
& ASQ-321系列高压线路无功补偿系统
& AMR311系列远程预付费管理系统
& ASNM-612单相网络仪表
& 电话:029- &&&&&&&& 接线图&&& 029- &&&&&&&& 安装尺寸& 029- &&&&&&&& 主要参数& 029- &&&&&&&& 使用原理& 029- &&&&&&&& 使用环境& 029- &&&&&&&& 用途&&&&& 029- &&&&&&&& 设计方案& 029- &&&&&&&& 结构&&&&& 029- & 我公司是一家以生产成套电器、仪表和变送器为主的企业。荣获全国仪表低压电器生产许可证。并继着ISO9000体系的认证,公司产品已足以满足国内外市场多变的需求。 依托西安高校人才优势,拥有一支专家领导的富有朝气、不断创新的开发团队,一贯倡导模块化的设计思想、不断提供模块化的数据采集及无线传输产品。加上公司技术力量雄厚,设备完善,资金充足,采用电脑优化设计,加快了产品开发和品质改良速度,凭借产品品位的不断提高,将进一步拓展国内外市场,发展离不开广大新老用户的信任和支持。 承蒙惠顾,不胜感激.敬请事先详阅《使用说明书》, 以便准确使用. 注:记载内容因为改进将会不经预告予以变更,敬 请谅解.如有不详之处,请与本公司技术服务部联系. 可编程数显表可以直接替代原数显仪表的新一代产品.该产品除正常测量显示外,还具有以下的可编程数显表可以直接替代原数显仪表的新一代产品.该产品除正常测量显示外,还具有以下的 功能和特点: 1 显示倍率通过面板上按钮操作,随时可以任意设置,使用非常方便灵活. 2 可选择被测量值的变送输出,输出为 4~20 mA,0~5V, 4~12~20 mA 等模拟量可选. 3 可选择 RS-485 数字接口,采用标准 MODBUS 协议,可连接 128 个不同仪表,传输距离达 1.2 公里. 4 适用范围广,组合功能强 5 数字校零,校调,精度高,性价比极高. 二,通用指标 指 精度等级 显示 输 标称输入 过 量 程 标 0.5,0.2 级,频率表 0.1 级,光柱指示 1.5 级 四 位 ,另 加 符 号 位 LED 显 示 显示数据更新时间:约 1 秒 电流 1A,5A;电压 100V,220V,380V 持续:1.2 倍,瞬时:电流 10 倍/5 秒,电压 2 倍/1 秒 功能和特点: 1 显示倍率通过面板上按钮操作,随时可以任意设置,使用非常方便灵活. 2 可选择被测量值的变送输出,输出为 4~20 mA,0~5V, 4~12~20 mA 等模拟量可选. 3 可选择 RS-485 数字接口,采用标准 MODBUS 协议,可连接 128 个不同仪表,传输距离达 1.2 公里. 4 适用范围广,组合功能强 5 数字校零,校调,精度高,性价比极高. 二,通用指标 指 精度等级 显示 输 标称输入 过 量 程 标 0.5,0.2 级,频率表 0.1 级,光柱指示 1.5 级 四 位 ,另 加 符 号 位 LED 显 示 显示数据更新时间:约 1 秒 电流 1A,5A;电压 100V,220V,380V 持续:1.2 倍,瞬时:电流 10 倍/5 秒,电压 2 倍/1 秒 防水(防爆)型数显表DD数显控制仪 是针对室内外恶劣环境和易燃易爆区开发研制的智能 型数显表.可与各种传感器或变送器配套构成各种量程的 温度,压力,液位,流量,PH,电流,电压等测量,控制 系统. ◆仪表采用微处理器进行控制运算,性能稳定可靠. ◆标准信号万能输入,输入类型,量程等编程设定,适 用范围广泛. ◆四路输出采用模块化结构,上,下限报警;变送输出; 变送器馈电;通讯接口等功能灵活配置. ◆双四位高亮度LED数码管显示. ◆仪表内置开关电源,适用电压范围更广. 仪表参数可就地调整,修改. ◆壁挂式安装方式,便于现场就地安装 技术指标 基本误差:0.3%F.S+1个字 分辨力:1;0.1;0.01;0.001可选. 输入信号:标准电流0-10mA;4-20mA. 标准电压0-5V;1-5V. 热电偶K,S,B,T,E,J,WRE. 热电阻PT100,CU50,CU100 零点调整:-99.9~+99.9 冷端补偿误差:&+1℃(热电偶输入时) 报警输出:继电器触点容量AC220V/3A 固态继电器触发信号12V/40mA 变送输出:4-20mA;其他定做. 配电输出:DC24V/50mA;12V,5V(定做). 供电电源:AC220V;DC 24V. 功耗:4W. 环境温度:-20~ 45℃ 环境湿度:&100%RH 防护等级:IP65(ZKA型) 隔爆等级:dⅡBT6(ZKB型) 电气接口:ZKA型-M18&1.5mm(适配电缆&P6~9mm)
ASNM-611三相网络仪表
& ASQ-550低压无功补偿装置 &
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。『环球经贸网』对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 。
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &电世界-论坛 -
关于电压互感器一次中性点接地问题 - Power By team board标题: 关于电压互感器一次中性点接地问题 -
[楼主] / 用户名:cxycxyff
发布时间: 12:41:04 / 查看 18版主:您好!
&&&&&& 请问10kV电压互感器(YO/YO/开口三角接法)一次中性点未接地,二次侧中性点接地,相电压为57伏吗?,因中性点悬浮,能造成二次侧电压表显示不平衡,或相电压均上升为线电压100V?为什么? [第2楼] / 用户名:志皓 发布时间: 15:55:18已交专家解答。 [第3楼] / 用户名:cxycxyff 发布时间: 12:49:46谢谢 [第4楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 9:21:54《钢铁企业电力设计手册》对此有分析。大意如下,供参考。
&&&&&&& 在中性点不接地系统中,架空线路、电缆线路、电动机和变压器对地是有耦合电容的,因此中性点不接地系统可以看成是经容抗接地的系统。
&&&&&&& 在正常运行时,由于各相对地电容不平衡和高次谐波等影响,存在着零序电压,其值可达电网运行电压的10~30%。也就是说三个相电压是不等的,而且是随系统运行情况变化的。反映在电压互感器二次侧也是如此。
&&&&&&& 因此在中性点不接地系统中,电能计量取的电压都是线电压,而不是相电压。
&&&&&& 电压互感器二次侧所接的测量相电压的电压表,仅仅是用来监察一次系统对地绝缘状况的。如果有一只电压表读数比正常小,说明该相对地绝缘下降,如果等于零,那就是说该相接地了。
&&&&&& 接于线电压的电压表才是用来测量系统电压的。
&&&&&&& 在中性点不接地系统中,电压互感器一次侧中性点有三种接地方式:直接接地,经消谐器接地,不接地。由于电压互感器的容量很小,一次侧阻抗很大,因此电压互感器一次侧中性点无论采用何种接地方式,二次侧测量的电压都是差不多的。 [第5楼] / 用户名:cxycxyff 发布时间: 12:01:51电压互感器一次侧中性点无论采用何种接地方式,二次侧测量的线电压应该差不多,但电压互感器中性点不接地,二次侧测量的相电压会悬殊多大,有可能都上升1.732倍(三相)吗?或者相电压都上升1.732倍是什么原因造成?(排除互感器本身问题)谢谢 [第6楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 15:54:00&&&&&&&& 在中性点不接地系统中,电压互感器二次侧的相电压在正常情况下,三相差别是不大的,零序电压一般只有百分之几,(见《工业与民用配电设计手册》)。最多其值可达电网运行电压的10~30%,(见《钢铁企业电力设计手册》)。
&&& 电压表测出的相电压,为三相电压平衡情况下的相电压与零序电压的向量和,其值通常小于他们的算术和。也就是说,电压表测出的相电压,与三相平衡状态相比,相差为百分之几,最多10~30%。如果超过正常运行时的数值,肯定是一次系统中某相发生绝缘下降或接地故障了。
&&&&&&& 什么情况下电压表读数会由相电压上升1.732倍至线电压呢?& 只有当一次系统某一相发生金属性接地时,接地相电压为零,另两相电压上升为线电压(即1.732倍相电压)。不可能三相都上升为线电压的。 [第7楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 17:19:37三相电压都超过线电压或两相电压超过线电压或一相电压超过线电压这三种情况也有可能出现。即中性点不接地系统产生铁磁谐振的时候。
电工进网作业许可考试参考教材&& 高压类实操部分(2006年版)P355-356对此作了描述:
基波谐振:一相电压降低,另两相电压升高超过线电压;或两相电压降低,一相电压升高超过线电压。
高次谐波谐振:三相电压同时升高超过线电压。
分次谐波谐振:三相对地电压同时升高并做低频摆动。 [第8楼] / 用户名:cxycxyff 发布时间: 11:23:49zch1942是老师吗?思路很清晰,与您交流挺愉快,想再问一下:在中性点不接地系统中,如果负荷很不平衡,而且电压互感器中性点不接地,这时测出的相电压,有可能都上升为线电压吗,最大能达到多少?谢谢 [第9楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 11:12:36&&&&&&&& 我不是老师,只是一名普通的电气工作者,不过工作年头多一些罢了。
&&&&&&& 我前面已经提到,影响中性点电位的主要因素是中性点不接地系统的三相对地电容。即使负荷很不平衡,也要从此负载的对地电容与系统的对地电容叠加后的共同影响来考虑。如果能测出三相对地电容的值,是可以通过接点电压法算出零序电压的。正常运行时,通常相电压是不会上升到线电压的。
&&&&&&& 实际工程上,电压互感器的开口三角绕组输出的电压整定为15伏,相当于相电压的45%,就判断为系统有故障。这时作为绝缘检查用的三只测相电压的电压表,有的低于相电压,有的高于相电压,但是不会达到线电压。
&&&&&&& 如果作为绝缘检查用的三只测相电压的电压表,达到线电压,那就是发生了一相接地。
&&&&&&& 如果作为绝缘检查用的三只测相电压的电压表,超过线电压,那就是系统发生谐振了。 [第10楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 11:19:32&不好意思,补充一下:
如果作为绝缘检查用的三只测相电压的电压表,有两只达到线电压,另一相为零,那就是发生了一相接地。
&&&&&&& 如果作为绝缘检查用的三只测相电压的电压表,无论是一只还是两只或三只超过线电压,那就是系统发生谐振了。 [第11楼] / 用户名:cxycxyff 发布时间: 11:44:29在中性点不接地系统中,如果电压互感器中性点应该接地却没有接地,对三相相电压的测量值有何影响?三相相电压值都一起升高一点(但不超过线电压值)是什么原因引起的?谢谢! [第12楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 9:50:521、你是指电压互感器一次侧没接地还是二次侧没接地?
2、你所说&三相相电压值都一起升高一点(但不超过线电压值)&仅是一种猜测还是实测数据? [第13楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 10:00:46电压互感器一次侧中性点是否接地,及如何接地,根据抑制铁磁谐振的需要,有几种接法,不知你处是如何接的? [第14楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 16:38:02首先要指出:为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电压互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。接地方式有几种,其中最常用的一种是中性点直接接地。
电压互感器二次绕组中性点直接接地与不接地的区别在于:
1、中性点直接接地时,绝缘检查电压表所测的电压是各相与大地的电位差。而大地的电位是不变的。因而可以检测系统对地绝缘的情况。
2、中性点不接地时,绝缘检查电压表所测的电压是各相与电压互感器中性点的电位差,也就是该相的相电压。 [第15楼] / 用户名:cxycxyff 发布时间: 11:27:541.电压互感器一次侧中性点按设计图纸为直接接地,现场却没有接地,二次侧中性点直接接地,绝缘检查电压表所测的电压是各相与电压互感器中性点的电位差,它与电压互感器一次侧中性点直接接地,二次侧中性点直接接地时,绝缘检查电压表所测的各相与大地的电位差是否相等,若不等,现象或数值怎样?
2.&三相相电压值都一起升高一点(但不超过线电压值)&
&&&&&&&&&&& 在电压互感器一次、二次侧中性点直接接地的情况下,亲眼所见;&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&在电压互感器一次侧中性点三相连在一起,悬空(按图纸应该直接接地)、二次侧中性点直接接地的情况下,听人描述有此现象。
[第16楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 16:35:54
1、电压互感器一次侧中性点不接地、二次侧中性点直接接地,如前述,绝缘检查电压表所测电压所测数据,受三相对地电容是否平衡及谐波的影响。
2、电压互感器一次中性点直接接地、二次侧中性点也直接接地,所测电压可能正常,也可能受铁磁谐振影响而变化,变化的情况已如前述。
&&&&&&& 你所述的情况属第一种。
3、电压高低还受系统负荷情况,测量时间,仪表本身的准确度,等因素的影响。
我所知道的情况都说了。建议在保证安全的情况下,现场多实测几次,再进行分析,会找到原因的。
因为不在现场,对你那里供电系统情况一无所知,也提不出更具体的意见了。[ [第17楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 16:49:15如果找到了原因,请写出来,大家分享! [第18楼] / 用户名:lcs_27 发布时间: 12:49:45c)三个单相互感器接成星型―星型。当互感器一次侧中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压和相电压的仪表及继电器,但不能供电给绝缘检查电压表。当互感器一次侧中性点接地时,可用于供电给接于相间电压的仪表和继电器以及绝缘检查电压表。如系统高压侧为中性点有效接地系统,则可用于测量相电压的仪表;如系统高压侧为非有效接地系统,则不允许接入测量相电压的仪表。
问题:当互感器一次侧中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压和相电压的仪表及继电器,为什么不能供电给绝缘检查电压表。 [第19楼] / 用户名:zch1942 发布时间: 14:46:37&由于此中性点不接地,不能测出相对地的电压;同时,三个相电压在正常运行和发生单相接地时没有变化,故不能用于绝缘监察。
[]查看完整版本: [--
Powered by
Time 50 second(s),query: 23零序电压互感器_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
零序电压互感器
    由于三相的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压...开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按 a--x--b--y--c--z相连,而以。、2为...摘要:本文主要介绍了电压互感器'&电压互感器在实际使用过程中易出的题目和采取的保护措施重点介绍了几种常见的故障类型和解决方法,并通过实例,对故障的处理方法进行了分析...电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种: (a):一个单相电压互感器的接线...当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出...?电压互感器高压熔断的主要原因 ?电压互感器电压消失后应注意什么 ?电容分压式电压互感器 ?电压互感器的开口三角形侧为什么只反应零序电压...1. 电压互感器异常运行产生的原因: ⑴ 当线路发生单相接地时,因未接地两相电压升高及零序电压的产生,时互感器铁芯饱和而发出较大的噪声,主要是沉重且高昂的...摘要:针对电容式电压互感器在电力系统中的广泛应,本文结合实例对输变电系统中电容式电压互感器接地故障进行了分析,并且针对其原因采取相应措施解决...则UAd和UBd就是互感器一次侧A相和B相的电压。 从向量图中看出,加在互感器一次侧的三相电压出现了零序电压,即UAd+UBd=3U0。 此时UAd和UBd的大小都是相电压的 倍,即...同时由于在零序电压回路串联的这个电阻只,使电压互感器铁磁谐振过电压的大部分电压降落在电阻只上,从而避免了铁心饱和,限制了铁磁谐振过电压的发生。 考虑到在...正常运行时,母线电压互感器一次绕组中性点N电压为零,与地同一电位,三相一次绕组均承受相电压,零序电压互感器一,二次绕组电压为零。 所以二次各相电压均为相电压...同时由于在零序电压回路串联的这个电阻,使电压互感器铁磁谐振过电压的大部分电压降落在电阻上,从而避免了铁心饱和,限制了铁磁谐振过电压的发生。 考虑到在电网...线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。 为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。 对于这种互感器,第三线圈的...电压互感器接线图 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种: a):一个单相...当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出...摘要:论述了中性点不接地系统中电压互感器一次侧熔丝,熔断的各种原因和处理方法,重点阐明了安装在电压互感器一次绕组中性点的消谐电阻不能限制电压互感器入口电容冲击电流的原理...摘要: 本文主要介绍了电压互感器在实际使用过程中易出的问题和采取的保护措施,重点介绍了几种常见的故障类型和解决方法,并通过实例,对故障的处理方法进行了分析...[摘要] 文章总结分析了电容器零压和差压保护传统的投产调试方法所存在的题目,提出了从电容器放电压变一次侧加压试验的方案,以进步电容器零序电压和差电压保护的...引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接地现象出现和不正确的接地指示。 严重时还可能诱发保护误动作或在电压互感器中出现过电流引起PT烧坏...电压互感器按用途又分为测量用和保护用两类。对前者的主要技术要求是保证必要的准确度;对后者可能有某些特殊要求,如要求有第三个绕组,铁心中有零序磁通等。 按...一起电压互感器烧毁事故分析及反思 在中性点不接地配电系统中,引起电压互感器...当电网发生单相接地时,零序电压上升至几十伏甚至100V。 正常情况下,该二次...这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流...只要有零序电压的产生; 2、零序电流有通路。 以上两个条件缺一不可。 因为缺少...二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。 对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。 由两只单相电压...

我要回帖

更多关于 零序电流互感器作用 的文章

 

随机推荐