电力线路的过电流保护和电流速断保护
添加时间:
来源: | 阅读量:336
提示: 6~10kV电力线路的继电保护比较简单,只有过电流保护和电流速断两种保护方式,接线与图13-1、图13-2和图13-7完全相同。 电力线路过电流保护的动作时间按选择性要求整定。考虑到作为后面相邻区段的后备保护,当后面相邻区段发生短路故障时,如果该相邻区本身的继电保护因故拒动,才由本区段过电流保护动作跳闸,因此需设置
&&& 6~10kV电力线路的继电保护比较简单,只有过电流保护和电流速断两种保护方式,接线与图13-1、图13-2和图13-7完全相同。
&&& 电力线路过电流保护的动作时间按选择性要求整定。考虑到作为后面相邻区段的后备保护,当后面相邻区段发生短路故障时,如果该相邻区本身的继电保护因故拒动,才由本区段过电流保护动作跳闸,因此需设置△t=0. 5~0. 7s的时间段差。过电流保护的动作时间一般为1. 0~1. 2s。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
金属闪光底色漆由铝粉、彩色...
色彩是人的视觉元素之一,是...
共分为七部分:西门子星标、...
逻辑取及驱动线圈指令见表2-1...
新闻热点排行速断保护与过流保护的区别? - 电工问答 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
速断保护与过流保护的区别?
时间: 08:34
作者:编辑部
速断保护和过流保护通常是通过同一个ct来测量的,不过2组ct的整定值是不同的,一般速断的整定值比过流整定值大,所以当电流大于速断整定值时就会发生速断保护动作,此时的过流的继电器也动作,但速断是没有时限的,0秒动作,而过流要有一段时间 才动作,我们这的是0.7秒动作,所以先发生速断保护。当电流值大于过流小于速断整定值时,就会发生过流保护动作
所以,当速断保护有故障不动作时,过流保护是作为速断保护的后备保护。/
速断保护整定原则为大于本线路末端三相短路电流,不带时限,所以它不能保护全线路,保护范围小;
过流保护整定原则为躲过最大负荷电流,带时限,可以作线路后备保护。
举例说明吧:的变压器,接两个保护的电流互感器都在高压侧,速断保护只在6000V侧发生短路时,才能启动保护,时间为0秒,跳开变压器的高低压开关(此时过流保护也启动,但动作时限为0.2秒,速断保护动作开关跳闸后,短路电流已经不存在,保护返回,所以过流保护不动作);过流保护:当380V侧发生短路时,保护启动,0.2秒作用变压器高低压开关跳闸(低压侧的短路电流低于高压侧的短路电流,所以速断保护不启动)。
以后你问问题时要具体一些,不然别人不好回答,如到底是线路的速断和过流还是变压器的?
其实电流速断就是过流,时限一般为0,可以这样说,过流Ⅰ段,t=0&。继电保护复习题以及答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
继电保护复习题以及答案
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩15页未读,继续阅读
你可能喜欢以下试题来自:
单项选择题电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差t一般设置为()。