如何检测接地电阻的阻值,并判定接地阻值合格?

大电流接地电阻测量仪的检测方法
09:57:50&&&来源:iianews &&
& & & &目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具等产品的质量检测中,而此种仪器本身的量值传递却由于其大电流的限制,存在许多问题。普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,下面介绍两种检测方法。
 &&& 这里所谓的直接法就是电阻法,利用大功率标准电阻直接接于被测大电流接地电阻测量仪的测量端,原理框图如图1所示,用标准电阻值与测量仪表头所显示的电阻值作比较。
  设标准电阻值为RN,即实际值,被检表显示读数为RX,则被检表的绝对误差为:
&D=RX-RN
  被检表的相对误差为:
r=[(RX-RN)/RN]&100%
  用此方法检测时应注意测量仪恒流输出所限制的电阻范围,超出该范围,将不再恒流且测量不正确。由于所测均为小电阻,导线及接触电阻的消除、四端钮接线等都是必须注意的,同时注意不可引入别的哪怕是很微小的附加电阻。
  用此方法检测,简单直观方便,测量准确,但应当具备一套不同阻值(并非均为十进制变化)的大功率标准电阻,由于它的特殊要求,这种电阻需由厂家定做。
  所谓间接法就是利用电流电压的方法来进行测量。
2.1 用标准电压源法进行测量
  接地电阻测量仪的基本原理为以已知恒定电流通过被测电阻RX的压降来代表所测电阻值。根据这一原理,可用标准电压源和标准电流表来检测接地电阻测量仪,检测框图如图2所示。
  标准电压源输出一个标准电压UN,同时读出标准电流表显示的电流IN,此时被检测量仪表头显示值为RX值,则实际值为:
  绝对误差为:
&D=RX-R=RX-UN/IN
  相对误差为:
r=[(RX-UN/IN)/(UN/IN)]&100%
  通过输出不同的标准电压值,便可测得一系列电阻值。用此方法检测时应注意测量仪在恒定电流下所限定的电阻范围对应的电压值范围,使标准源输出的电压在此范围内。对于某些型号的接地电阻测量仪(如武汉市华天电力自动化有限责任公司的产品),其内部电压电流回路并非完全独立,主要是由于自动消除引线电阻电路的存在所致,因此不能简单地如框图所示直接接入电压源电流表测量,而需利用其仪器所带专用导线首先进行引线电阻的消除,只有当引线电阻完全消除后,方可按框图所示接线测量。
2.2 用标准电压表法进行测量
  利用标准电压表、标准电流表以及大电流电阻对大电流接地电阻测量仪进行测量,其检测接线框图如图3所示。
  测量时,接上一电阻值R,立即读取标准电流表和标准电压表的读数IN、VN,此时被检接地电阻测量仪表头也显示出所测电阻值RX。而标准电流表、标准电压表所测值对应的电阻值可认为是所测电阻的真值,即:
  绝对误差为
&D=RX-R=RX-VN/IN
  相对误差为
r=[(RX-VN/IN)/(VN/IN)]&100%
  通过接入不同的电阻值,便可测得一系列的值。从而确定出被检接地电阻测量仪的误差情况。
  用此方法检测时应注意接地电阻测量仪所能测量的电阻范围,接入的电阻不可超出此电阻范围;由于所测电阻均为小电阻,因此必须采用四端测量;因是大电流测量,测量时间应尽量短。
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
大电流相关资源
接地电阻相关资源
测量仪相关资源
编辑:什么鱼
本文引用地址:
本周热门资源推荐
EEWORLD独家捷配欢迎您!
微信扫一扫关注我们
当前位置:&>>&&>>&&>>&接地电阻测量仪使用方法
  (1)准备工作
  1)熟读接地的使用说明书,应全面了解的结构、性能及使用方法。
  2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。
  3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
  (2)测量步骤
  1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如图a所示。
  图 接地操作示意
  a)实际操作 b)等效原理
  2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
  ①用最短的专用将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
  ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
  ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
  3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
  4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
  5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
  6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
  7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”渎数ד测量标度盘”读数。  &&来源:
技术资料出处:xyk
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。
【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
本文已有(0)篇评论
发表技术资料评论,请使用文明用语
字符数不能超过255
暂且没有评论!
12345678910
12345678910
12345678910
12345678910
电机瞬态测试的核心关键“同步性”
[][][][][][][][][][]
IC热门型号
IC现货型号
推荐电子百科你现在的位置:
输电线路杆塔接地电阻测试方法的配合使用
《电器工业》杂志
&&更新日期:
&&&&&&&& 摘要:本文通过对摇表、钳形接地电阻测试仪测试输电线路杆塔接地电阻的工作原理进行分析,对两种测试方法测得的数据进行分析并比较两种测试方法的优劣,进而简述两种测试方法的配合使用与注意事项,为我们测试、处理输电线路杆塔接地电阻超标提供了一个实用的方法。
&&&&&&&& 关键词:输电线路 接地电阻 摇表 钳形接地电阻测试仪
&&&&&&&& 1 引言
&&&&&&&& 2010年7月黄丹电厂到高坝子变电站110KV出线34号杆处一根架空避雷线因雷击断裂,并出现输电线两相绝缘子闪络烧伤痕迹,造成线路停运2天。2011年雷雨季节之前,为了避免再次出现雷击事故,我们根据厂部的要求对全线各杆塔的接地电阻进行了测试,通过测试我们发现了存在的一些问题:有的杆塔接地极对地电阻超标;有的接地线与杆塔的连接螺栓处锈蚀严重,接触电阻很大;有的连接螺栓松动已形成开路;有的接地线靠近地面的部份由于电化学腐蚀接地线已经很细,甚至有的已断裂。在测试中我们分别使用了传统的接地电阻测试摇表与钳形接地电阻测试仪进行测量,通过对其结构和工作原理的分析与测试方法进行比较,但重点不是研究测试方法是否正确,主要目的是探索工作中我们如何测试与处理输电线路杆塔接地电阻超标的问题,为我们工作提供了一个实用的方法。
&&&&&&&& 2 传统的接地电阻测试摇表与钳形接地电阻测试仪各自的工作原理
&&&&&&&& 2.1 传统的接地电阻测试摇表结构和工作原理
&&&&&&&& 我们使用的传统的接地电阻测试仪是上海康海仪器仪表有限公司生产的ZC29B-1型摇表,测量范围0~1000Ω。测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有2个辅助探针和3根导线。
&&&&&&&& 测试前首先打开杆塔接地线与杆塔的连接螺栓,然后将接地摇表的E端连接到接地极,P端和C端分别与20米长导线的电位探针、40米长导线的电流探针相连接。
&&&&&&&& 测试时,发电机摇柄以每分钟150转的速度转动,产生105~115赫兹的交流电,此电流从发电机经过一个电流互感器一次绕组、接地极(被测物)、大地和电流探针返回到发电机形成回路,在电流互感器二次绕组上产生一个电流,此电流带动指针偏转,通过可调电阻,使指针指零,即使检流计到达零位,从而读出一个电阻值,此电阻值可近似认为是杆塔的接地电阻值。这种测试方法测得的是杆塔的接地极的接地电阻,但杆塔顶部的架空地线与接地极之间的电气导通性没有检测。按照DL887-2004 杆塔工频接地电阻测量规程中的规定:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。
&&&&&&&& 2.2 钳形接地电阻测试仪结构和工作原理
我们使用的钳形接地电阻测试仪是广州市铱泰电子科技有限公司生产的ETCR2000C+型,外形象一只钳形万用表,其测试电阻值的基本原理是测量回路电阻(见下图2)。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过公式R=E/I即可得到被测电阻R。
      
图2 ETCR2000C+型钳表测电阻
&&&&&&&& 对输电线路杆塔接地,由于它们通过架空避雷线连接,组成了接地系统,当用钳表测量时,其测量原理图如下:
&&&&&&&& 图3 ETCR2000C+型钳表测量杆塔接地电阻原理图
&&&&&&&& 从上图3可知,测量回路由以下5部份组成:
&&&&&&&& a. R接地电阻是待测的杆塔接地极的对地电阻。
&&&&&&&& b. R大地是大地的电阻,通常远小于1Ω。
&&&&&&&& c. R并=R1// R2//……Rn是该线路其余各基杆塔接地电阻并联值,输电线路杆塔基数一般较多,所以并联电阻值很小。
&&&&&&&& d. R避雷线是架空避雷线的电阻,通常也远小于1Ω。
&&&&&&&& e. R接地线是接地线与接地极、接地线与架空避雷线等处的接触电阻和接地线自身电阻之和,在接触良好时(R接地线≈0),可忽略不计;但当接触不良时则有可能很大(R接地线反映了架空地线与接地极之间的电气导通性能否满足要求)。
&&&&&&&& 可知表读数:R读数=R接地电阻+R大地+ R并+R避雷线+R接地线≈R接地电阻+R接地线。也就是说,所测得的电阻值是该基杆塔接地极的对地电阻和接地线电阻的和。这种测试方法检测的是整过雷电流泄放通道是否良好,比仅测杆塔接地极的对地电阻更符合DL887-2004 杆塔工频接地电阻测量规程中的规定:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。
&&&&&&&& 3 两种方法测试数据分析
&&&&&&&& 日-5月20日我厂组织人员对黄丹电厂至高坝子变电站110kV输电线路部份杆塔接地电阻进行了测试(总共有94根杆塔)。因为杆塔形式为门形双杆或铁塔,每基杆塔有2根接地引下线,而且接地线与杆塔的连接处由于螺栓锈蚀严重,无法拆开。下表1是部份杆塔分别用传统接地摇表与钳形接地电阻测试仪测得的数值,其中左右指的站在两杆中间面向大号侧电杆,区分的是左边还是右边杆。
&&&&&&&& 表1 黄丹电站至高坝子变电站输电线部份杆塔接地电阻
&&&&&&&& 备注:N29(铁塔)用ETCR2000C+型钳表测试为0.3Ω,这是未解开另一根接地线与杆塔的连接螺栓时的测试数据,当解开另一根接地线与杆塔的连接螺栓时测得接地电阻为19.0Ω。
&&&&&&&& 从上表1可知用钳表测得的数据比用传统接地摇表测得的数据整体偏大。根据前面两种测试方法的原理可知,用钳表测得的电阻值反映了雷电流泄放通道是否良好。用传统接地摇表测量时因接地线与杆塔的连接螺栓无法拆开,那么用摇表测得的接地电阻是所有杆塔接地电阻并联后的电阻值,在各处连接良好的情况下应该电阻值很小才对,但有的还比较大(超过DL/T621-1997交流电气装置的接地规程中规定的:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω),说明不仅本杆塔接地体的接地电阻超标,而且架空地线与接地极之间的电气导通性不能满足要求。
&&&&&&&& 如对第25号杆左边杆用钳表测得的数据为320Ω,但用摇表测得的电阻值只有10Ω,说明25号杆或者接地线与接地极之间电气连接不良,或者架空地线与杆塔接地螺栓处的电气导通性不能满足要求,或者埋设的接地体接地电阻太大,但如果解开接地线与杆塔的连接螺栓单独进行测试,那么在接地线与杆塔的连接螺栓上部或下部至少一边电气连接是良好的,不然用摇表测出的电阻不可能为10Ω。又如25号杆右边杆用钳表测得的数据为805Ω,用摇表测得的电阻值为265Ω,经检查接地引线与接地极之间已断开(接地引线还插在泥土中0.10米左右,一用力就拨出来了),说明两种测试方法测得电阻值都很大的一定存在问题。再如N29(铁塔)在未解开另一根接地线与杆塔的连接螺栓时用ETCR2000C+型钳表测试为0.3Ω,当解开另一根接地线与杆塔的连接螺栓时测得接地电阻均为19.0Ω,这是因为未解开另一根接地线与杆塔的连接螺栓时,由两接地引下线、连在一起的接地体、架空地线或铁塔形成了金属导通回路。其余所测数据不再分析,因为在用传统接地摇表测试时没有解开接地线与杆塔的连接螺栓,那么测得的电阻值就不是本基杆塔的接地电阻值;在DL/T 887-2004中规定用钳表测试时应只保留一根接地线与杆塔塔身相连,其余接地线均应与杆塔塔身断开,并用金属导线将断开的其他接地线与被保留的接地线并联,将杆塔接地装置作为整体测量。而我们测试时由于解不开接地线与杆塔的连接螺栓,故用钳表测得的电阻值(R=R左// R右)才是本基杆塔的接地电阻的近似值,故比较两种测试方法所测得的数据大小没有实际意义。
&&&&&&&& 4 两种测试方法的优劣比较
        表2 摇表与钳表测试方法的比较
&&&&&&&& 5 两种测试方法在工作中的配合使用与注意事项
&&&&&&&& 在工作中如果用两种测试方法测的接地电阻都比较小,比如表1中N26,那么此杆塔的接地极的对地电阻、架空地线与接地极之间的电气导通性就能满足要求,雷电流泄放通道就是良好的。当用钳表测得接地电阻值超标时,可按要求解开接地线与杆塔的连接螺栓,用接地摇表单独测试接地极的对地电阻,测试结果合格,那么出问题的可能就是架空地线与杆塔接地螺栓处的电气导通性不良。这时我们还可以用接地摇表对解开处的上部(杆塔接地螺栓处)进行接地电阻测试,如果架空地线与杆塔接地螺栓处电气导通性良好,那么测得的电阻值也应很小,因为上部实际是多根杆塔接地电阻并联后的电阻值(R并=R1// R2//……Rn),理论上这个数值是很小的。同时这也说明了在接地线与杆塔的连接螺栓没有解开的情况下进行测试,如果架空地线与接地极之间的电气导通性良好,即使本杆塔接地电阻很大,用摇表测出来也是很小的,这样测得的接地电阻不能反映本杆塔接地电阻的真实大小。
&&&&&&&& 测试中我们还需注意:如果门形双杆或铁塔两引下线的的接地极在埋设时没有连接在一起,则可直接用钳表进行测量;如果埋设的接地极在地下是连在一起的,测一根杆塔的接地电阻时需解开另一根杆塔接地线与杆塔的连接螺栓,否则此时由两接地引下线、连在一起的接地极、架空地线或铁塔导通形成一个电阻几乎为零的金属闭合回路,此时用钳表测得的电阻值基本为零。
&&&&&&&& 6 结论
&&&&&&&& 在工作中我们可以先用钳形接地电阻测试仪进行测试,如果测试数据合格,那么说明本杆塔的雷电流泄放通道良好。如果测试数据不合格,我们再解开接地线与杆塔的连接螺栓,用传统ZC29B-1型接地摇表分别对接地线及杆塔的连接螺栓处测试接地电阻,以确定是本杆塔接地电阻超标还是杆塔的连接螺栓处与架空地线之间的回路电气导通性不能满足要求,从而找到问题所在,以便正确地进行处理。
&&&&&&&& 参考文献:
[1]& ETCR2000C+用户手册.广州市铱泰电子科技有限公司.
[2]& ZC29B-14型接地电阻测试仪使用说明书.上海康海仪器仪表有限公司.
[3]& DL/T 741-2010.架空输电线路运行规程[S].
[4]& DL/T 475-2006.接地装置特性参数测量导则[S].
[5]& DL/T 887-2004.杆塔工频接地电阻测量[S].
[6]& DL/T 621-1997.交流电气装置的接地[S].&
&&我要评论
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
该新闻目前暂无评论,快来抢第一个沙发吧!
版权所有 中国电器工业协会
北京市丰台区南四环西路188号12区30号楼 邮编:100070&&问题详情
请问已装修的房子里插座的接地电阻数可以测量吗?
大家好。刚买了套旧房子,对室内插座情况不清楚是否合格,还想装个电热水器。我对强电系统不是很了解。有以下2个问题:1、我想测量下室内各插座是否合格,都接了地线没有。2、浴室想安装一个电热水器,听说对接地的要求很高,要求接地电阻越小越好。对已装修的卫生间里插座的接地电阻数可以测量吗?这样的工作一般找企业里的水电师傅可以做吗?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
可以测量的。但是这样测量是不准的。我建议如果是过高的或者过低的话。我建议您另外在装条线。这样也安全了自己也安全了自己家人。上海晶犀制动电阻。
测试地线柱是否接地很简单,直接用万用表的电阻挡测量即可。如果测具体的接地电阻,需要用专门测量接地电阻的手摇电阻表。如果需要降低接地电阻值,可以在找到地线接地位置后,在附近地面撒盐水降低电阻。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:造价与管理