B65型交流接触器接线视频图

交流接触器实物接线图讲解
我的图书馆
交流接触器实物接线图讲解
?? 点击上方↑『技成培训』关注中国制造业在线教育第一品牌工控人最多最专业最集中的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 交流接触器接线图
电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:
一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。 四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。 五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。不要忘记分享哦!回复以下关键词获取相关文章玩转485 接近开关 万用表 电工 电缆选型
免费上课 PLC 视频试看 变频器 控制 电工口诀点阅读原文加入技成VIP会员
发表评论:
TA的最新馆藏您好,欢迎您来到工业电气分销网!
您现在的位置: >
资讯栏目导航
电工电路中断路器和交流接触器接线图
  主要用作供电线路的保护开关、电动机及照明系统的控制开关,也可用于输、配电系统的某些重要环节。当线路发生短路、过载、欠压等故障时切断故障电路.
  在机床中用于频繁的接通和分断大电流的电路,具有动作迅速、操作方便和便于远距离控制的特点,但本身不具备短路保护和过载保护能力,因此必须与熔断器、热继电器配合使用.
  接触器的接线方法有很多种,用的地方不一样,接线方法也不一样,这里指的是接触器的单一接法和多个接触器的接法,一般最常见的就是利用断路器、
按钮开关、热继电器、延时继电器、数字继电器等低压控制元器件产品组合。 其实,无论你用什么接触器其功能和工作原理都是一样,无非是外形不一样。
  主触头:三个主触头(用来接主控制电路)。
  辅助触头:现在常用的接触器有CJX1、CJX2接触器这两个产品在辅助触头上有区别,CJX1是由四组辅助触点,可分为2NO(常开)、2NC(常闭),而CJX2从9A-32A都是有一组辅助触头,可组装成 10表示常开;01表示常闭。
  控制电源:这里就是我们说的线圈电压,正常使用的一般为220V,380V,特殊伏数有12V,24V,36V,48V,72V,110V等。
  以下介绍电工施工中一些断路器和接触器控制回路接线图:
CJ10-10接触器控制电路
-电路实例讲解
接触器接线图
  顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如FR1动作),主要设备也随之停止运行。
工作过程:
  1、合上开关QF使线路的电源引入。
  2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。
  3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。
  4、KM2的另一个辅助常开触点将SB1短接,使SB1失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1。
  5、停止时只有先按SB3按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB1按钮才起作用。
  6、主电机的过流保护由FR2热继电器来完成。
  7、辅助设备的过流保护由FR1热继电器来完成,但FR1动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。
常见故障;
  1、KM1不能实现自锁:
  分析处理:
  1)、KM1的辅助接点接错,接成常闭接点,KM1吸合常闭断开,所以没有自锁。
  2)、KM1常开和KM2常闭位置接错,KM1吸合式KM2还未吸合,KM2的辅助常开时断开的,所以KM1不能自锁。
  2、不能顺序启动KM2可以先启动;
  分析处理:
  KM2先启动说明KM2的控制电路有电,检查FR2有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。
  3、不能顺序停止KM1能先停止;
  分析处理:
  KM1能停止这说明SB1起作用,并接的KM2常开接点没起作用。分析原因有两种。
  1)、 并接在SB1两端的KM2辅助常开接点未接。
  2)、 并接在SB1两端的KM2辅助接点接成了常闭接点。
  4、SB1不能停止;
  分析处理:
  检查线路发现KM1接触器用了两个辅助常开接点,KM2只用了一个辅助常开接点,SB1两端并接的不是KM2的常开而是KM1的常开,由于KM1自锁后常开闭合所以SB1不起作用。
两台电动机顺序起动、顺序停止电路接线示意图&
另介绍一种改进交流接触器接线方法:
  交流接触器等电气设备的接线端子有很多是采用拱形垫片的。这种接线方法对一个接线端子接一个线头是不成问题的,但要同时接几个线头或粗细不等的线头时,就会产生接触不紧密、螺钉易松动的现象。尤其当接触器用于频繁吸合和释放时,接线端子上的螺钉更易松动。这样就使拱形垫片与线头之间的接触电阻增大,甚至脱离,造成电气设备不动作或发生单相运转等故障。针对上述情况,交流接触器接线端子是拱形垫片时的正确接线方法应是:
  先在拱形垫片下加两个平垫圈,接线时先把细线或软线弯成一大半圆圈,套在两个平垫圈之间,然后把粗线压在拱形垫片下,把螺钉拧紧,这样无论怎样振动,都和接线端子只接一个线头一样牢固和安全。
其它推荐:&
本文地址:
您可能会感兴趣
应用型光电传感器&施耐德
光电传感器附件&施耐德
小型断路器附件&施耐德
小型断路器附件&施耐德您当前的位置:&→&
交流接触器实物接线
时间: 21:01:51&&来源:&&作者:流量计&&编号:&&更新日期915 ↓本文不许可它人转载,只许可引用链接.
&接触器实物图接线图
三根粗的红线是3相电源,三根粗的黄色线接负载,兰色线是零线(220V接法用),细的红色线是接触器线圈控制电源。红色按钮是停止,绿色按钮是启动。
看不明白有什么问题,请评论 
&看不清楚,点击刷新
网友[匿名]评论:两地控制的太好弄了,启动按钮多并一个按纽,停止按钮多串联一个按钮就可以了— 08:27:35发表网友[匿名]评论:请问两地控制的线怎么接?— 07:20:17发表网友[匿名]评论:电源不能短路的— 20:19:45发表网友[张雷]评论:我没有结果带零线的接触器《意思不是线圈零线》,我不懂上张图中常开的那个主触点中的那细红线是什么意思,我说一个笨的问题,就是这样绿色按钮不是短路了么,反正总的来说我就是对这样主触点有四对常开的接触器不懂,能不能给— 15:09:23发表网友[匿名]评论:启动接线点和补住接线点的位置【也就是交流接触器辅助常开触点的上下位置】交换一下,线圈接线端和启动线在同一侧就好了。— 09:29:13发表
无相关信息
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '3066808',
container: s,
size: '360,300',
display: 'float'各种组合电器交流接触器实物接线图大全
我的图书馆
各种组合电器交流接触器实物接线图大全
电工之家整理了一份关于接触器和其他控制电器的接线图,希望对有需要的朋友门有所帮助,因为接触器的及控制电器的接线方法很多,所以不可能完全举例出来,还请谅解,这里我们提供部分常用的关于接触器的控制电路及其它电器的接线方法 。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&

我要回帖

更多关于 接触器接线 的文章

 

随机推荐