电力系统继电保护护装置主变后备保护跳闸出口有7个...

查看: 682|回复: 8
主变低后备保护跳闸矩阵选择的原因
该用户从未签到
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
才可以下载或查看,没有帐号?
各位,小弟有个问题想请教下,我是做智能电网的,然后最近在徐州有个工程,站内的主接线图是单母分段的,一期工程是两条进线,一个分段,外加一个两卷变,主变有两个10kV分支。然后调度要求主变的低后备保护说什么一时限跳本侧,二时限跳三侧(就是高压侧、低分支1、低分支2),对这个我不是很明白,因为我之前做过兰州的内桥接线的站,低后备根本就没有跳高压侧之说,我也不清楚是不是主接线的原因。
各位帮忙解释下原因是啥,最好告诉我低后备跳与不跳高压侧的原因在哪,是从哪里进行考虑的,如果低后备不跳高压侧的原因又基于什么考虑?谢谢
猜您喜欢的帖子
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
该用户从未签到
内容顶上去
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
该用户从未签到
在开关和电流互感器之间部分短路时,本侧开关跳开后,电流互感器还能检测到故障电流,但此时高压侧后备保护一段由于灵敏度不够或后备其他段的延时过长而不动作时,由低压侧后备保护(一般是三段)动作跳各侧对变压器起到更好的保护。个人意见,不到之处请指教。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
该用户从未签到
一个保护装置配置了几个跳闸继电器,每个跳闸继电器可以接去一个开关用来跳闸,当你把其中一个接去高压侧开关的话,他就可以跳高侧了。跳闸继电器的延时是可以整定的,即所谓的时限。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
TA的每日心情怒21&小时前签到天数: 80 天连续签到: 27 天[LV.6]常住居民II
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
该用户从未签到
一般是一时限跳低压侧,二时限跳低压侧及两条进线
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
TA的每日心情奋斗5&小时前签到天数: 54 天连续签到: 4 天[LV.5]常住居民I
后背是在 主保护未正确动作的情况下,根据实际情况 跳主变各侧 或者不跳主变高压侧都是看具体的运行的方式
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
该用户从未签到
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
TA的每日心情开心 15:59签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
因为你的低压侧是带分支的,那么某路分支侧有故障,本分支后备应该先跳一下自己,如果直接去跳高压侧,则会造成另一路完好的低压分支停电(因为主变已经被跳停了)。其实这里的第一时限的动作类似于缩小故障范围的性质。当然,按照后备保护的意义,如果这么做还没有切除故障,就需要跳开变压器了,这一方面是从切除故障考虑,另一方面,变压器内部结构承受事故过负荷的能力是有限的,也不能长时间处于为低压侧短路供电的状态。
具体的整定原则,可以参考GB/T
帖文化:【文明发帖 和谐互动】
社区精神:【创新、交流、互助、共享】
Powered by《电力系统继电保护》复习题 一填空题 1、动作于跳闸的继电保护必须 ...《电力系
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
《电力系统继电保护》复习题 一填空题 1、动作于跳闸的继电保护必须 ...
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口主变保护跳闸故障录波什么意思_百度知道
主变保护跳闸故障录波什么意思
 故障录波是一种基于故障录波信息的调度端电网故障诊断系统。  故障录波功能的作用  1 电网故障诊断系统各模块及实现功能  基于调度端的电网故障诊断及信息分析系统分为几个功能模块:数据库模块、系统管理模块、故障诊断模块、故障信息分析模块、保护和开关动作行为评价模块等。  (1) 数据库模块:  本文利用SQL Sever技术建立了各种信息的数据库,并通过Visual C++提供的MFC ODBC数据库类来实现对数据库的访问。这些数据表包括:  1、系统参数类:线路参数表、变压器参数表、发电机参数表等;  2、故障录波类:故障录波数据文件表、故障录波组态文件表、录波器配置表、录波文件记录表、硬件保护动作表等;  3、关系对应类:元件与软保护对应表、元件与故障录波数据接口对应表等;  4、保护配置类:软保护配置表、硬件保护配置表等  该数据模块具有永久保存的功能,方便日后随时查询历史记录;同时设有用户权限;数据库模块可以满足各种查询和浏览及打印的需要,为现场运行和管理人员服务。  下面给出了数据表之一线路参数表:  (2)系统管理模块:  系统管理模块是本系统的重要模块,包括故障信息管理等子模块,并且协调故障诊断等功能模块完成相应的任务,负责系统建立和维护工作。  (3)故障诊断模块:  该模块是本系统的重点。当系统发生简单故障时,仅利用开关和保护信息就可以定位故障元件,而且得到的诊断结果可信度高。但是当系统发生复杂故障,或者开关、保护存在较多误动、拒动以及因信道干扰发生信息丢失或错误等诸多不确定因素时,仅依靠开关和保护信息已经不可能定位到故障元件,过去开发的智能诊断系统给出的结果往往可信度不高,可疑元件较多,甚至是错误的解,要达到准确诊断必须加入新的信息源。随着继电保护及故障录波信息网的建立,丰富的录波信息为进一步诊断提供了基础。本文对在复杂故障情况下利用中心站收集的故障录波信息进一步诊断的方法进行研究,提出了软保护的诊断思想,并建立了相应的面诊断模型,有效地弥补了利用开关、保护信息诊断的局限性。  (4)故障信息分析模块:  该模块首先根据(3)故障诊断模块的诊断结果调用相应元件的录波器数据分析以确定故障类型、故障相别等。如果是线路故障,则利用以上数据结果,采用较为精确的双端故障测距方法[3],定位故障点。再次,运用微机保护中的计算机算法进行谐波含量的分析,以波形显示。最后是阻抗特性,功率方向分析等。本文利用VC++中封装的GUI(图形设备界面)类来实现各种图形的绘制.  (5)保护和开关的动作行为评判模块:  利用相关的关系数据库以及以上的分析结果,对故障元件相关保护及开关的动作行为的正确与否作出判断。本文利用专家系统的知识表示法框架法表示各种关系,用推理的思想,对其进行评价。  2 故障诊断模块  2.1软保护思想的提出  在实际的硬件保护中,由于实时性要求和通讯条件的限制等原因,势必造成保护可能不正确动作的缺陷,因此减弱了现场提供的保护信息的可靠性,所以,在离线分析的基础上,软模型的保护能充分克服以上缺陷,发挥录波信息(主要是电气量信息)的优势,完成对电网复杂故障的精确定位,并对硬件保护(考虑后备配合关系)有一定的评价能力。这样,利用故障录波器的信息,就可以来弥补故障发生时仅用保护、开关动作信息的不足。由于利用波形信息诊断的复杂性,诸多因素都将影响到诊断的性能,鉴于实际保护装置的保护功能对各种具体情况考虑得比较全面,因此,本文采用了软保护的方法来诊断系统中母线、变压器以及线路等元件。软保护就是用纯软件的方式实现实际硬件保护功能的模拟,它有着硬件保护无法比拟的优点:不受人为因素的影响、不受硬件故障的影响、不受自然条件的影响等。  2.2软保护模型的特点  由软件实现的软保护和实际硬件保护相比在功能上保证了完整性以外,实现方式比实际保护简单,诊断的可靠性更高。这是由软保护主要用来诊断的目的和其独有的特点所决定的。  (1)软保护结构模块化,一套完整的软保护模型按功能可以分成多个不同的模块,比如数据送入模块、软保护投入逻辑模块、滤波模块、保护启动模块、故障选相模块、PT/CT自检模块、振荡闭锁模块、阻抗继电器[4]模块、方向继电器模块、差动继电器模块等功能模块;  (2)不同软保护模型中相同模块可重复利用,实现模块的共享;  (3)各模块功能实现方法可以多样化,而且不同软保护采用的方法可以不同,比如选相模块中选相功能实现方法有突变量选相、序分量分区选相及它们的改进算法等;  (4)软保护的数据是静态的,在诊断中已经完全获得了整个故障过程的电流、电压录波数据,所以软保护中各个功能模块可以相互独立,结构简单;  (5)软保护搜集的数据是多端的,即信息具有全面性,这一特点是硬件保护所不具备的,利用这一特性可以对很多功能模块中的实现算法进行改进,提高软保护诊断的可靠性。  (6)软保护输入的数据窗要比实际保护长,因为它还可以加上保护出口到开关跳闸这一段时间,而且软保护在速度上要求并不高,这样可以改进滤波算法,提高结果的精度,这一点对提高软保护诊断的可靠性有直接的效果。  2.3 软保护诊断系统的设计与实现  软保护诊断过程是由故障录波数据记录的CT和PT的测量值作为保护的采样值输入,通过保护功能函数的计算与整定值比较来判断保护是否动作。诊断系统并不是给诊断元件建立所有的实际保护模型,而是按照以下原则选取:Ⅰ)保护范围不明确的保护不建立;Ⅱ)对定值不易整定的保护不建立,以此来避免整定值错误而造成实际保护误动。由上述原则,对母线选用母差保护,对变压器选用差动保护,对线路建立方向、纵差以及距离Ⅰ段保护模型。  2.4故障元件诊断流程  要实现故障录波数据的精确诊断,要求录波输出的数据在时间上同步,一方面利用GPS来实现电网故障测量同步,另外通过分析程序把故障录波所测量到的故障电流或电压突变量起始时刻作为故障分析的起始点。诊断流程以时间为坐标,用开关、保护信息诊断出的可疑故障元件集形成诊断元件链表,对每一个元件匹配相应的软保护和数据库中的数据进行诊断。下面以某线路距离I段保护为例分别说明保护诊断前的匹配过程和保护的诊断流程。  ①、保护匹配过程  (1)首先判断开关、保护信息诊断后可疑故障元件链表中是否有数据,如果有,按照链表的顺序逐一取出,假设取出该线路为可疑元件;  (2) 根据该线路名称,查找元件属性参数表,读入其属性参数,并保存在元件属性数据缓冲区;  (3) 根据该线路名称,查找元件与软保护对应表,确定其所配置的软保护;  (4) 根据该线路名称,查找元件与故障录波数据接口对应表,确定其各端录波数据所在的文件,并根据COMTRADE格式读入录波数据缓冲区。  (5) 根据该线路名称和其配置的一种软保护(距离I段),查找软保护配置表,读入保护整定值缓冲区;  (6) 最后,根据该线路名称和距离I段软保护,查找软保护模块功能选择接口IID表,匹配用户所需的功能算法,这样一套完整的距离I段软保护模型就形成了,可以对该线路进行诊断。  ②、保护的诊断流程  具体的软保护诊断流程是根据具体的保护模型配置的功能模块顺序进行。下面给出该线路的距离I段软保护的诊断流程,由于数据是静态的,流程按照顺序进行。  (1) 对距离保护进行参数初始化,包括标志位、过程参数等;  (2) 获取录波数据缓冲区的数据结构指针,对PT和CT进行断线自检;  (3) 调用起动模块,判断距离保护是否起动;  (4) 调用选相模块和发展性故障判断模块,确定线路的故障类型;  (5) 调用振荡闭锁模块,判断系统是否发生振荡以及振荡过程中是否又发生短路;  (6) 调用距离I段阻抗元件动作特性(即阻抗继电器)模块,将计算的阻抗值和整定值按照保护动作判据进行判断,给出保护是否动作。  2.5 综合诊断  由于元件诊断模型是单个元件的独立诊断,存在一定的局限性,可能会出现各个元件诊断信息之间发生矛盾和诊断可信度不足的情况,需要在搜集全部智能信息的基础之上,对信息做综合的诊断。比如诊断某一输电线路MN。由元件诊断获取的信息有:线路软差动保护动作,线路的M侧软距离Ⅰ段保护动作,线路的M侧软方向保护动作,线路的N侧软方向保护动作。综合诊断时首先处理两侧距离Ⅰ段信息,由于距离Ⅰ段保护范围是线路全长的80%,所以有一侧软保护动作,那么距离Ⅰ段判线路故障,此时,有M侧软距离Ⅰ段保护动作,则距离Ⅰ段判线路故障;线路软差动保护动作可直接判线路故障,因此由线路软差动保护动作可判线路故障;对软方向保护,只有两侧都动作可判线路故障,由线路的M、N两侧软方向保护都动作判线路故障。最后这三套保护中至少有两套判线路故障可最终判该线路故障,此时线路三套保护都判线路1故障,则该线路为故障元件。另外,对线路的软保护,收集了方向保护、纵差保护、距离Ⅰ段保护的保护缺陷知识,即判断该线路是否出现了知识库中列举的所有会引起上述保护不正确动作的情况,当出现上述情况时,将该保护退出,即失去诊断功能。  这样,整个诊断过程分为分布式软保护诊断和综合诊断两部分。综合诊断是利用分布式诊断的信息做全局性的诊断,得出最后诊断结果,这样做可以尽量弥补由于灵敏度不足漏诊和信息之间有矛盾而误诊的情况,相当于对智能信息进行一次过滤处理。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
同时启动故障录波(记录电压和电流波形)应该这样说,当主保护启动时(有延时跳闸)。跳闸是指的变压器的高压断路器跳闸
提问者评价
哦,谢谢了,我刚刚弄错了,那是个信号开出,我以为是出口动作
来自团队:
故障录波的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁南瑞RCS96型主变保护装置出口逻辑矩阵的验证--《化学工程与装备》2015年10期
南瑞RCS96型主变保护装置出口逻辑矩阵的验证
【摘要】:近年来南瑞RCS型系列保护装置在我公司电力系统中得到了广泛的使用,35k V、110k V主变保护也多采用南瑞生产的RCS-9679,RCS-9671,RCS-9681型主变保护装置。通过这几年的保护调试,摸索、总结、验证出了一套新的调试方法。该调试方法有别于以往的方法,它充分利用了昂立继电保护测试仪允许多组有源接点的输入的特点,来实现对主变后备保护跳闸矩阵的验证,更容易检查保护装置动作及接线正确性,完全模拟了实际运行情况,试验方法简洁明了,大大缩短了调试时间。本文就该装置的后备保护现场试验调试过程进行分析,供借鉴。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM774【正文快照】:
1概述RCS96型微机保护装置为南瑞继保电气有限公司产品,是一种快速、有选择性的多微机实现的变压器保护装置,适用于110k V及以下电压等级的双线圈、三线圈式变压器。目前我厂35k V南、北区变电站,乙烯总变,三、四水源变电站及即将进行的一水源保护改造项目,天利实业总变以及11
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
侯德明;;[J];科技传播;2013年21期
杨甫;伏祥运;;[J];电力安全技术;2013年12期
张鸿;[J];甘肃科技纵横;2005年04期
罗志平;梁勇超;张旭宁;;[J];继电器;2006年02期
甘海清;唐梅芳;肖明建;莫靖;蔡崚;;[J];电工技术;2006年02期
张克勇;付晓梅;李秋云;黄继明;;[J];电力系统保护与控制;2008年16期
曹静;王五一;;[J];电力科学与工程;2009年12期
廖芳瀛;李胜男;;[J];云南电力技术;2010年05期
田武慧;王国清;任涛;陈磊;;[J];黑龙江科技信息;2011年33期
焦宇兵;;[J];山西冶金;2011年06期
中国重要会议论文全文数据库
阮军培;;[A];2013电力行业信息化年会论文集[C];2013年
郑明伟;何攻;古志明;黎斌;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库
张健;[N];国家电网报;2010年
潘长义;[N];华北电力报;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
孟庆国;[D];华北电力大学(河北);2009年
包立珠;[D];华北电力大学(北京);2009年
&快捷付款方式