在什么情况下需要核相器?怎样进行核相器?

人人网 - 抱歉
哦,抱歉,好像看不到了
现在你可以:
看看其它好友写了什么
北京千橡网景科技发展有限公司:
文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱:wlwh@··
文明办网文明上网举报电话: 举报邮箱:&&&&&&&&&&&&电气工程分区
查看: 2681|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分12帖子
技术员, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
配电线路核相,是核对相序?核对相位?还是两者都核?
若相序不相同,则通过调相解决。
若相位不同呢,该怎样解决?
实际情况会发生相位不一样的情况吗?原因是什么?
望各路大神指点,拜谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
本帖最后由 ccc___ 于
16:58 编辑
我国电力系统的三相都按“黄绿红”排列,施工时都会对准颜色相标,基本上不会错(相);
但施工规范和交接试验标准上要求“一次核相”,经核相正确后才能正式投运。虽核相是在送上电后才能做的事,但在核相正确以前,不能算交接,更不能并列运行(主要是防止系统因错相而短路),造成电力系统大事故。
核相:A-A对相无电压,同样B-B对相也是无电压,错相时就有线电压!这就是核对相位,当相位正确时,就不必核相序了。
但有时会因系统不同相(通常是主变是Y输出与另一主变Δ输出,会发生相差30度),核相时电压不为0,最小有一半的线电压,最大会有1.15倍线电压!&&核相时以三个最小电压的为同相,为了防止核相错误,对二个电源核相序,相序一致并有一组最小电压对上,说明三组最小电压已对上,系统虽不能并列,相序一致就可以了。
&核相时以三个最小电压的为同相?问一下三个最小电压是什么?&
&谢谢区管解答!!
在实际生产中,哪怕是两头都是“黄绿红”排列,但如果中间接头反相了,还是会导致错相的,因此在交接试验进行核相还是很有必要的。
若两台主变都是Y输出,仍会发生相位差吗?&
若两台主变都是Y输出,仍会发生相位差吗?
&可能的,主要是从500KV系统主网架下经过了几次(主变绕组的)转换,二路电源的相位是否一致。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7541帖子
五星高级工程师, 积分 7541, 距离下一级还需 1459 积分
通常地方核相,核的就是相序,不是相位差。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分620帖子
一星工程师, 积分 620, 距离下一级还需 30 积分
ccc___ 发表于
我国电力系统的三相都按“黄绿红”排列,施工时都会对准颜色相标,基本上不会错(相);
但施工规范和交 ...
核相时以三个最小电压的为同相?问一下三个最小电压是什么?
&核相就是测量电压,二路电源各有三个相(A1、B1、C1和A2、B2、C2),如A1与另一条线路可测量出三个电压数据,同样,B1也可测量出三个电压数据,总共可测量出9个电压数据。
这9个电压数据中,相对应的三个最小数据&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
癫气攻城狮 发表于
谢谢区管解答!!
在实际生产中,哪怕是两头都是“黄绿红”排列,但如果中间接头反相了,还是会导致错相 ...
可能的,主要是从500KV系统主网架下经过了几次(主变绕组的)转换,二路电源的相位是否一致。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
本帖最后由 ccc___ 于
08:08 编辑
通通 发表于
核相时以三个最小电压的为同相?问一下三个最小电压是什么?
核相就是测量电压,二路电源各有三个相(A1、B1、C1和A2、B2、C2),如A1与另一条线路可测量出三个电压数据,同样,B1也可测量出三个电压数据,总共可测量出9个电压数据。
这9个电压数据中,相对应的三个最小数据,它们是同相。完全同相的最小值是0,相差30度的最小值是1/2相电压。
&哦,明白了,谢谢&
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)浏览:2072次