地源热泵系统埋地侧循环泵扬程和流量怎么定,埋地侧补水系统可以不用补水泵么,是不是只要用膨胀水箱就行

当前位置:-----
循环泵在地源热泵系统中的节能探讨
] [ 背景颜色&&
地源热泵系统在当今社会越来越受到人们的关注,节能方面的研究成了大家讨论的焦点。地源热泵系统中有两个循环:室外循环和室内循环。为了提高效率以及热泵系统的节能技术,分析和探讨循环泵成了一个值得关注的问题。
循环泵在地源热泵系统中的地位很重要,而且它还是耗能大户,将近占到空调能耗的30%左右。如果能合理选用循环泵系统,就能在实际的工程运行中节省运行费用。
2 循环水泵的调节方式
循环泵水系统包括室内循环泵水系统和室外循环泵水系统;根据调节特征的不同可以分为定流量和变流量系统。定流量调节是只调节供回水的温度,不改变水的流量;变流量调节是只改变水的流量,不改变供回水的温度。室外循环泵水系统变流量调节的控制方式主要有三种:压差控制、定温差控制和冷凝温度控制。压差控制有两种:一种是忽略温差,控制供回水干管恒压差,另一种是控制最不利环路的恒压差;定温差控制是当热泵机组处于部分负荷运行时,将供、回水的温差保持一个定值,通过控制水泵的转速和流量,从而达到部分节能的效果;冷凝温度控制是通过直接控制冷热源侧的出水温度,从而间接控制冷凝温度。室内循环泵水系统的控制方式有:一级泵系统、二级泵系统和变频泵系统;其中变频调节常用的调节控制方式又包括了压差控制、温差控制和流量控制。为了达到节能的效果,变频泵系统发展潜力巨大。
下图为变流量控制的地源热泵系统图:
图1地源热泵变流量控制系统图
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5 FONT-FAMILY: 仿宋_GB室外循环泵的节能选型
选型的前提条件是保证循环水量的最小流量和最小压差,同时循环水的进口温度在20~35℃之间。
实际运行中水泵的电耗W:&&&&&&&&&&&&& (1)
式中,为水泵的效率;G为水泵的工作流量;H为水泵扬程,m。
水泵的转速n、流量G、扬程H以及电耗W之间的理
关系为: &&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)
杭州某一办公建筑,面积是61500平方米,选用了两台制冷量为1570kw热泵机组,室外循环泵选择两台,单台流量为660 ,扬程是44m,额定功率为110kw;水泵控制最低频率为35Hz。设最小压差是是10m水柱。
本文将给出3个方案,并进行比较分析:第一个是定流量系统;第二个是定温差中压差值最小的系统;第三个是冷凝温度中压差值最小的系统。对于这三个控制的能耗进行比较。
定流量系统在不同负荷率下的能耗比较 表1
定温差压差值最小系统在不同负荷率下的能耗比较 表2
冷凝温度压差值最小系统在不同负荷率下的能耗比较 表3
按杭州电价是0.65元/度,那冷凝温度压差值最小的室外循环泵系统全年的运行费用是:元。而定温差压差值最小的室外循环泵系统全年的运行费用是:元。定流量室外循环泵系统全年的运行费用是:元。可以看出定温差压差值最小系统相对另两个节能潜力巨大。
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5 FONT-FAMILY: 仿宋_GB室内循环泵的节能选型
一级泵系统组成简单,控制容易,运行管理方便,一般多采用这个系统。二级泵的选用条件:第一,当系统较大,阻力较高时,其中环路总长度和水系统能效比不能满足《公共建筑节能设计标准》时,冷热源侧要求定流量运行时,二级泵的节能潜力较大。第二,当满足《公共建筑节能设计标准》时选一级泵,二级泵都可。与这两种系统相比,变频控制调节系统更加具有节能潜力。
变频控制中主要包括:压差控制、温差控制、流量控制。下表、将对它们进行简单的比较。
通过对循环泵的分析和探讨,可以更大程度的节省能源,降低能耗。对于不同的建筑,不同的地理环境,先选择好系统方案,再合理利用循环泵的调节方式,就可以既达到系统稳定、安全的要求,又减少运行费用。以往的系统都会在室内循环泵上考虑,而忽略了室外循环泵的节能潜力,虽然室外循环泵上的变流量调节不如室内循环泵研究的深入,但是如果合理分析,室内和室外相结合在本来就有节能潜力的地源热泵系统中将发挥巨大的力量。
【1】封小梅,简弃非,左政。冷却水系统变流量的全年工程节能分析。建筑科学,2010年4月。
【2】彦启森,石文星,田长青。空气调节用制冷技术。中国建筑工业出版社。2004年6月。
【3】孙敏生,郑小梅,石。对空调水二次泵系统选用条件的思考。北京市建筑设计研究院。
【4】郭晶。变频控制设备在中央空调系统中的节能应用。机电工程技术。2004年第33卷第4期。
【5】王寒栋。空调冷冻水泵变频控制方式分析比较。制冷空调与电力机械。2004年总第95期第25期。我关注的版块:
查看: 13231|回复: 41
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
土木币1173
本帖最后由 janco008 于
22:51 编辑
求助:换热站中的循环泵、补水泵的流量扬程怎么样确定的??求高手指点??
学的给排水现在设计暖通方面的。力不从心呀。
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
流量根据负荷或者选的机组来确定吧,
扬程的话机组的压力降,机房的压力降,沿程阻力加末端阻力,也就是最不利环路的压力降。再机上一定的富余量。
粗略的就是这样子了,具体看看规范吧,那比较具体。。
一星工程师, 积分 643, 距离下一级还需 7 积分
土木币1541
我也关注,我也是新手。
二星助理工程师, 积分 117, 距离下一级还需 33 积分
城市热力网设计规范
锅炉房设计规范
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
土木币1698
城市热力网设计规范
原帖由 riminton 于
18:22 发表
城市热力网设计规范
锅炉房设计规范
希望对你有帮助!
20:14 上传
点击文件名下载附件
65.53 KB, 下载次数: 261
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
土木币1173
谢谢斑竹呀。。。。
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
土木币1225
循环泵&&28-30米& &补水泵高程 加5米
土木币38965
补水泵的扬程得根据小区最高建筑度度是多少进行选择,循环泵的扬程管网资用压力的情况来选择。
五星助理工程师, 积分 360, 距离下一级还需 140 积分
原帖由 qmawenbo 于
15:07 发表
循环泵&&28-30米& &补水泵高程 加5米
30m的扬程,够吓人的!~
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
优秀版主-铜
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您的位置: &
浅谈供热系统循环泵及补水泵技术参数的确定
摘 要:如何科学合理的确定循环泵及补水泵的各项技术参数,直接关系到供热系统的稳定性及供热成本的经济性.循环泵和补水泵作为供热系统的重要附属设备,其技术参数主要是:流量(m3/h)、扬程(m)和轴功率(kW).下面就循环泵及补水泵各项技术参数的确定方式预以探讨分析.
优质期刊推荐

我要回帖

更多关于 地源热泵系统 的文章

 

随机推荐