消防主机有PAS主机版是什么意思思

松江消防主机_百度百科
收藏 查看&松江消防主机本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!工作模式一监视模式工作模式消防联动模式 有以下几种工作模式不同的模块实现的功能有所不同
在正常情况下松江消防主机及现场设备(各类火灾探测器及监控模块)均处于监视状态现场设备的状态指示灯闪烁指示与火灾报警控制器的每一次通讯
松江消防主机所使用的火灾探测器均为智能型火灾探测器探测器内置MCU可完成对现场环境参数的采集和处理并对环境的状态进行判定当判定现场发生火灾时探测器将火警信息上传至控制器控制器收到火警信号后有两种确认模式一种是自动确认模式另一种是手动确认模式控制器在收到火警信号后根据设定做出相应的反映
自动确认模式在控制器中预设定的火灾报警区域中如果存在一个火灾探测器报警并有一个手动报警按钮按下或存在两个或两个以上的火灾探测器报警则火灾报警控制器自动确认火警火警确认后火灾报警控制器将发出信号并按照设定的联动逻辑控制相应的联动设备
人工确认模式控制区域有一个火灾探测器报警时值班人员通过人工的方式(如通过闭路电视监控系统)对现场的火灾进行确认后可按下控制器上的确认键对现场火灾进行确认控制器将发出信号并按照设定的联动逻辑控制相应的联动设备
消防联动模式
正常情况下系统可完成对火灾探测器手动报警按钮联动设备运行状态等信号的监测工作当被监控区域发生火灾时系统可通过自动模式或手动模式控制联动设备启停并接收各种联动设备的动作反馈信号监视它们的运行状态
联动控制分手动和自动两种模式手动控制模式是通过多线制控制盘及火灾报警控制器配置的总线制操作盘完成直接控制自动联动是通过松江消防主机内部预置的联动控制逻辑在火灾确认后自动执行设备控制的方式控制模式可根据工程具体情况来选择既可单独采用某种模式也可两种模式混合使用
排烟风机消火栓泵喷淋泵等设备是火灾自动报警系统中重要的被控设备按照消防联动控制系统(GB)的要求应采用多线制控制方式控制中心的多线制控制盘可以发出启动停止命令直接控制风机水泵的启动及停止并监视其工作状态不会受到总线故障的影响同时报警控制器也可以在确认火警发生时发出自动联动控制命令无须人为操作即可控制风机水泵的启停
多线制控制盘与被控设备之间采用专用的接口模块连接不但起到交直流转换控制接口的作用而且起到对控制盘与接口模块间的线路实施断路及短路检测报警的作用
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看消防的报警主机显示开路是什么意思?_百度知道
消防的报警主机显示开路是什么意思?
提问者采纳
系统中某个监视或控制设备模块线路末端电阻掉了或者线路断了。什么型号的主机?
提问者评价
其他类似问题
报警主机的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁松江消防报警主机_百度百科
收藏 查看&松江消防报警主机本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧! JB-3208系列每台控制器可配置72个全总线回路每个回路可配置252点此款松江消防报警主机最大容量为18144点每个全总线回路的配置252点全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮消火栓按钮水流指示器模块及其它输入模块全部采用模拟量探测器每台控制器最多可配置160个多线联动模块用于控制中央消防设备每一块多线联动控制板可带8个多线联动点每台控制器可带20块多线联动控制板最多可带160个多线联动点每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘回路型火灾显示盘按需要设置每回路最多带8台回路型火灾显示盘每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口1个CAN总线通讯接口可供以下设备使用CAN总线联网网上邻居总数最多为29个包括本机在内一共为30台控制器联网通讯COM1串行通讯接口与HJ-1910型CRT彩显系统联网COM2串行通讯接口保留接口与其它如PC机等计算机设备联网由30台JB-3208控制器来组成大规模的火灾报警控制的局域网络系统,最大容量约为540000点可用来控制一个规模庞大的建筑群体的消防系统其保护面积可达1500万平方米
松江消防报警主机具备如下功能
系统供电电源具有不间断供电功能当主电断电时能自动切换到备电上去当主电恢复时又能自动切换到主电上来主备电的工作状态在面板上显示出来
控制器能自动保存以下六种记录数据运行记录火警记录联动记录监管记录故障记录系统更改记录等历史记录数据这些历史记录数据不会因为断电而丢失
控制器具有系统自检功能对面板上所有的功能指示灯LCD液晶显示屏音响系统以及打印机进行自检若带有ZY-4B气体灭火控制器的控制器也能对灭火控制器进行声光提示检查
能自动检测并显示以下几种故障信息控制器与探测器输入模块手动报警按钮各种火灾显示盘联动模块间的断线故障能检测到总线短路故障和外控24V短路或无输出故障并在面板上都有显示各种终端设备的通讯错误设置和通讯故障(例如灭火柜等设备的通讯故障等)
主备电出现欠压故障
具有屏蔽功能对所有连接到松江消防报警主机的探测器输入模块手动报警按钮各种火灾显示盘联动模块的地址均可进行屏蔽操作并在面板上有屏蔽状态灯来指示一旦该报警点或联动点被屏蔽后就不再有报警或联动之功能并且不显示其故障
本款松江消防报警主机采用LCD液晶显示屏有60多种中文显示菜单供用户查看或修改系统的部分内容中文输入采用全拼输入法操作简单显示直观
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看消防报警设备_百度百科
收藏 查看&消防报警设备本词条缺少概述、信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
消防报警设备也就是火灾自动报警设备一般的常见的消防报警设备有各种火灾探测器手动报警按钮消火栓起泵按钮警报器现场执行模块等这些设备都要连接到来实行集中监视与控制火灾探测器是通过探测火灾发生时产生的一些物理现象来判断是否有火灾发生
火灾探测器是一个大的分类根据不同的标准还可以分成不同的类别
1.按对现场的信息采集类型分为:,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器.
2.按设备在现场的安装方式分为:点型探测器,线型探测器
3.按探测器与控制器的接线方式分:总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的;而编码的又分电子编码和拨码开关编码,
4.每一种探测器里面又可以分成不同的小类火灾探测器是火灾报警设备大家庭中的一个重要成员是火灾报警系统中的一个设备类型当人员发生火灾时在没有探测到火灾的时候人员手动按下手动报警按钮报告火灾信号正常情况下当手动报警按钮报警时火灾发生的几率比火灾探测器要大的多几乎没有误报的可能因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号并且确认了现场位置现场模块是火灾报警系统与外界连接的一个枢纽可以把外界的信号取进系统同时也可以控制外部设备根据连接的设备不同可以分为输入模块输出模块输入输出模块等是消防报警系统的心脏连接着系统中的设备可实现集中控制可向探测器供电并具有用来接收火灾信号并启动火灾报警装置能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警等功能