距离保护?段的动作时限是由保护装置的继电器固有动;3.3.2Ⅱ段整定计算;(1)动作阻抗:按下列三个条件选择;Zdz''=0.8×(1.07+0.85×11.;Zdz''=0.8×(10+42)=41.6Ω;;取以上二个计算值中最小者为П段整定值,即取Zdz;Klm=Zdz''/ZLAB=15.62/1.0;3.3.3距离保护Ⅲ段的整定计算和校验;(1)动作
距离保护?段的动作时限是由保护装置的继电器固有动作时限决定,人为延时为零,即t'=0s。 3.3.2 Ⅱ段整定计算 (1)动作阻抗:按下列三个条件选择。 ①与相邻线路BS1的保护的?段配合
Zdz''=KK''(ZLAB+K'Kfh?minZLBS1) Kfh?min= 1
Zdz''= 0.8×(1.07+0.85×11.2)=15.62Ω; ②按躲开相邻变压器低压侧出口短路整定
Zdz''=KK''(ZLAB+Kfh?minZTC) Kfh?min= =1
Zdz''= 0.8×(10+42)=41.6Ω; 取以上二个计算值中最小者为П段整定值,即取Zdz''=15.62Ω; (2)动作时间:t1\Δt=0.5 s
(3) 灵敏性校验: Klm= Zdz''/ZLAB=15.62/1.07=1.56>1.5,满足要求。 3.3.3距离保护Ⅲ段的整定计算和校验 (1)动作阻抗:按躲开最小负荷阻抗整定; Zf?min=0.9Ue/1.732If?max=0.9×115×.74Ω 于是:Zdz'''= Zf?min/KK\×1.15×1=123.3Ω (2)动作时间:t'''= 2Δt=1s
(3)灵敏性校验:
① 本线路末端短路时的灵敏系数为:
Klm= Zdz'''/ZLAB=123.3/10=12.3>1.5 ,满足要求 ② 相邻元件末端短路时的灵敏系数为:
? 相邻线路LBS1末端短路时的灵敏系数为; Kfh?max=1
Klm=Zdz'''/(ZLAB+ Kfh?maxZLBS1)= 5.8>1.2 ,满足要求 П相邻变压器末端短路时的灵敏系数为; Kfh?max=1
Klm= Zdz'''/(ZLAB+ Kfh?maxZTC)== 123.3(10+42)=2.4>1.2 ,满足要求 3.4断路器506距离保护的整定计算和校验 3.4.1距离保护?段的整定计算 (1)动作阻抗
对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定。 取KK'=0.85; Zdz'=KK'ZLBS1=0.85×11.2=9.52Ω; (2)动作时限
距离保护?段的动作时限是由保护装置的继电器固有动作时限决定,人为延时为零,即t'=0s。 由于506后没有线路,故无需进行Ⅱ、Ⅲ段整定。 3.4.2距离保护Ⅲ段的整定计算 Zf?min =170.34
Zdz'''=123.3
t=1s Klm=123.3/11.2=11>1.5 满足要求
3.5断路器502、505装距离保护基本没作用,由于该系统是单电源供电,也不需装功率方向继电保护。
附录四 继电保护零序电流保护的整定计算和校验 4.1断路器506零序电流保护的整定计算和校验 4.1.1零序电流保护?段的整定计算
(1) 躲开下一条线路出口处单相接地或两相接地短路时可能出现的最大零序电流3I0?max,即 KK'=1.2 ,I0'?dz=KK'3I0?max=1.2×3×0.799=2.876KA 由于断路器506无下一回线路,所以无需整定零序保护的第П段 4.1.2零序电流保护Ш段的整定计算 (1) 起动电流 ① 躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流Ibp?max,即
Ibp?max=0.865KA, K\K =1.2,I0'''?dz=K\K Ibp?max=1.2×0.865=1.04KA
(2)灵敏度校验 作为本线路近后备保护时,按相邻线路保护范围末端发生接地故障时、流过本保护的最小零序电流3 I0'''?min来校验,要求Klm≥2,即 Klm=3 I0'''?min/ I0'''?dz=3×0.712/1.04=2.05≥2,符合要求。 (3)动作时限
零序Ш段电流保护的起动值一般很小,在同电压级网络中发生接地地短路时,都可能动作。为保证选择性各保护的动作时限也按阶梯原则来选择。 t'\Δt=0.5 4.2断路器503零序电流保护的整定计算和校验 4.2.1零序电流保护?段的整定计算
(1) 躲开下一条线路出口处单相接地或两相接地短路时可能出现的最大零序电流3I0?max,即 KK'=1.2 ,I0'?dz=KK'3I0?max=1.2×3×1.048=3.77KA 由于断路器503无下一回线路,所以无需整定零序保护的第П段 4.2.2零序电流保护Ш段的整定计算 (1) 起动电流 ① 躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流Ibp?max,即
Ibp?max=0.936KA, K\K =1.2,I0'''?dz=K\K Ibp?max=1.2×0.936=1.28KA
(2)灵敏度校验 作为本线路近后备保护时,按相邻线路保护范围末端发生接地故障时、流过本保护的最小零序电流3 I0'''?min来校验,要求Klm≥2,即 Klm=3 I0'''?min/ I0'''?dz=3×0.958/1.28=2.25≥2,符合要求。 (3)动作时限
零序Ш段电流保护的起动值一般很小,在同电压级网络中发生接地地短路时,都可能动作。为保证选择性各保护的动作时限也按阶梯原则来选择。 t'\Δt=0.5
4.3断路器504零序电流保护的整定计算和校验 4.3.1零序电流保护?段的整定计算
(1) 躲开下一条线路出口处单相接地或两相接地短路时可能出现的最大零序电流3I0?max,即 KK'=1.2 ,I0'?dz=KK'3I0?max=1.2×3×1.097=3.95KA 4.3.2零序电流保护П段的整定计算 (1) 起动电流 零序П段的起动电流应与下一段线路的零序?段保护相配合。 该保护的起动电流I0''?dz为:取KK''=1.2,
I0''?dz= KK'' I0'?dz =1.2×2.876=3.45KA (2) 动作时限: 零序П段的动作时限与相邻线路零序?段保护范围相配合,动作时限一般取0.5s。 (3) 灵敏度校验: 零序П段的灵敏系数,应按照本线路末端接地短路时的最小零序电流来校验,并满足Klm≥1.5的要求,即Klm=3I0?min/ I0''?dz=3×1.898/3.45=1.65≥1.5 4.3.3零序电流保护Ш段的整定计算 (1) 起动电流 与下一线路零序电流Ш段相配合就是本保护零序Ш段的保护范围,不能超出相邻线路上零序Ш段的保护范围。当两个保护之间具有分支电路时(有中性点接地变压器时),起动电流整定为I0'''?dz=K\KI0'''?dz下一线=1.1×1.04=1.144KA (2)灵敏度校验 作为本线路近后备保护时,按相邻线路保护范围末端发生接地故障时、流过本保护的最小零序电流3 I0'''?min来校验,要求Klm≥2,即
三亿文库包含各类专业文献、高等教育、各类资格考试、专业论文、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、外语学习资料、110KV线路继电保护课程设计93等内容。 
 电力系统继电保护课程设计 第I页 110kv 高压输电线路的继电保护设计 前 言 随着电力系统迅速发展, 我们不断对它提出新的要求,电力系统对继电保护的要 求也不...  110KV 电网线路继电保护课程设计任务书 110KV 电网线路继电保护课程设计一、设计资料 1.110KV 系统电气主接线 110KV 系统电气主接线如下图所示 2. 系统各元件...  110KV线路继电保护课程设计_工学_高等教育_教育专区。南华大学110KV线路继电保护课程设计110KV 电网线路继电保护课程设计一、设计资料 1.110KV 系统电气主接线 110...  吴文通 2015 年 12 月 吉安 1 / 17 110KV 电网线路继电保护课程设计一、设计资料 1.110KV 系统电气主接线 110KV 系统电气主接线如下图所示 2.系统各元件主...  110KV线路继电保护课程设... 27页 免费 110kv继电保护课程设计(... 17页 ...电力系统继电保护课程设计 前言 1 所做设计要求 1.1 电网接线图 × cosφ=...  南华大学电气工程学院课程设计 继电保护课程设计 题 目 110KV 电网线路保护设计 电气工程学院 学院名称 指导教师 职班学称级号 教授 学生姓名 2015 年 1 月 5...  第 2 页共 49 页 110KV 线路继电保护课程设计 [摘要 摘要]:为给 110KV 单电源环形电网进行继电保护设计,首先选择过电流保护, 摘要 对电网进行短路电流计算,...  对电力系统继 电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。 这次课程设计以最常见的 110KV 电网线路保护设计为例进行分析设计, 要求对整个 电力系统...小火电厂第Ⅰ类厂用电动机电流保护的整定--《电气开关》1998年05期
小火电厂第Ⅰ类厂用电动机电流保护的整定
【摘要】:小型火力发电厂容量在100kW以上的厂用交流异步电动机,一般是设有由DL型电流继电器组成的电流速断保护和由GL型电流继电器组成的过负荷保护,其电流速断保护的整定是根据继电保护设置原则,按躲过电动机在全压下起动时的起动电流来整定的,即Id2=KK·Kj...
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM320.73【正文快照】:
小型火力发电厂容量在100kW以上的厂用交流异步电动机,一般是设有由DL型电流继电器组成的电流速断保护和由GL型电流继电器组成的过负荷保护,其电流速断保护的整定是根据继电保护设置原则,按躲过电动机在全压下起动时的起动电流来整定的,即Id2=KK·Kjn
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
于树海;;[J];电气时代;2003年03期
段生荣;[J];电气开关;1999年01期
刘立军;张映明;康基宏;;[J];电气技术;2010年11期
杨斌文;王文虎;胡浩;;[J];电工技术;2001年05期
赵红顺;[J];电气开关;2005年05期
张娟霞;;[J];电工技术;1999年11期
李瑛,江海燕,魏强;[J];宁夏石油化工;2004年03期
张军;宋建成;郑丽君;;[J];电气开关;2010年03期
张军;宋建成;郑丽君;;[J];煤矿机电;2010年04期
麻滋沛;;[J];华北电力技术;1987年03期
中国重要会议论文全文数据库
吴庠安;;[A];中国石油和石化工程研究会第八届年会文集[C];2004年
风文超;张文涛;;[A];土木建筑学术文库(第15卷)[C];2011年
黄永卫;;[A];2006年晋冀鲁豫鄂蒙川云贵甘沪湘十二省区市机械工程学会学术年会论文集(河南分册)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
孔令文;[N];河北科技报;2008年
中国博士学位论文全文数据库
吴茂刚;[D];浙江大学;2006年
张健;[D];华北电力大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库
李超;[D];沈阳工业大学;2012年
李志鹏;[D];哈尔滨理工大学;2011年
杨亚秋;[D];华北电力大学;2012年
田伟;[D];广东工业大学;2012年
李爽;[D];沈阳工业大学;2011年
王森;[D];沈阳工业大学;2009年
窦娜;[D];华北电力大学;2012年
何伟军;[D];浙江大学;2008年
温宏亮;[D];沈阳工业大学;2010年
赵新渤;[D];郑州大学;2009年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号如图所示,各线路均装有距离保护,已知:Zs1.m;110KV45KM30KM;Kb=Ibc/Iab=[1+(zs1+zab)/;五、(本题每小题5分,满分15分)高频闭锁方向保;作过程;2.说明原理框图中各元件的功能与作用;3;障时,保护的工作会受到何影响?;1.动作过程:;?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动;?保护区外故障:近故障侧保护方向元
如图所示,各线路均装有距离保护,已知:Zs1.max=20?,Zs1.min=15?,Zs2.max=25?,Zs2.min=20?,z1= 0.4?/km, Kk’’=0.8。计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。
Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2]; Kb.min =[ 1+(15+18)/25]=2.32; ZdzA’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =36.67? Klm= ZdzA’’/ ZAB=2.04>1.25 五、(本题每小题5分,满分15分) 高频闭锁方向保护的原理框图如下。1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动 作过程;2.说明原理框图中各元件的功能与作用;3.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故 障时,保护的工作会受到何影响? 1.动作过程: ?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,保护动作跳闸 ?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护 2.元件的功能与作用: S+ :保护正方向故障时动作的功率方向元件; I,I’:故障起动元件 t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+ , I’ 后返回时引起的误动 t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I’动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号 3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。
六、 (本题每小题5分,满分15分)
1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用? 区别: 零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同 零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生接地故障时的接地保护,非全相运行时需退 出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非全相运行、发生接地故障时的接地保护
2.说明三种圆特性阻抗继电器,那一种受过渡电阻影响最小?那一种受系统振荡影响 最小?那一种躲负荷能力最强? 受过渡电阻影响最小依次为: 全阻抗继电器/偏移/方向; 受系统振荡影响最小依次为:方向/偏移/全阻抗继电器; 躲负荷能力最强依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;
3.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点?
(1)可反应所有不对称故障; 增加电压记忆后,也可反应三相对称故障;
(2)没有电压死区;
保护区外故障时, 近故障侧负序电压( 功率 )高于远故障侧负序电压 ( 功率 ), 容易实现灵敏度配合 (3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动
试题2答案 一、(本题每小题2分,满分20分) 1.定时限过电流保护的动作时限是按
阶梯时限特性
来选择的。 2.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为
。 3.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度
。 o4.按90接线的功率方向继电器,若IJ =-Ic,则UJ应为
。 5.全阻抗继电器的主要缺点是
。 6.短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要
。 7.距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证
。 8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于
ZΣ/2 处。 9.相差高频保护采用比较线路两端
相位来反应对称短路。 10.对于母线保护,通常把
放在重要位置。
二、(本题每小题10分,满分20分) 如图所示,在110KV 输电线路中,单位线路长度的阻抗为:X1=0.4(?/km), 可靠系数Kk’=1.25;系统阻抗为:Zs.max=6?, Zs.min=4?。 1. 计算:线路AB 的电流速断保护一次动作值与电流速断保护最小保护范围。 2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。
1.5s 110kV
解:IdB.max = Es/(Zs.min + z1×LAB) Idz.A’ = Kk'IdB.max
Idz’ = 3.77 (kA)
Lmin =23.1(km)
三、(本题每小题5分,满分10分) 在双电源系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示(设电源处故障均有瞬动保护)。 1.计算输电线路过电流保护动作时间; 2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。
lmin?13Es(??Zs.max)Z12I'dz.A
解:t5=0s , t3=max{t5,t11,t12}+Δt=2.5s+0.5s=3s , t1=max{t3,t9,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s
t2=max{t7,t8}+Δt=2.5s+0.5s=3s , t4=max{t2,t911,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s ,
t6=max{t4,t11,t12}+Δt=3.5s+0.5s=4s
图中标明了功率方向元件动作正方向
四、 (本题每小题10分,满分20分) 如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15?,Zs1.min=10?,00Zs2.max=20?,Zs2.min=15?,z1= 0.4?/km, ?lm=75,?d=75;可靠系数Kk’=Kk’’=0.8。
25KM 1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。 2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大过渡电阻又 是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10?、15?和25?时,保护A一段是否动作? 为什么? 解:1.Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];Kb.min =[ 1+(10+20)/20]=2.5;
ZdzA’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =32? ;Klm= ZdzA’’/ ZAB=1.6>1.25 2.线路AB的一段定值为:ZdzA’=16? ;方向阻抗继电器园半径为:r=ZdzA’/2=8? ,因此,保护A出口 20KM处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:Zd=20×0.4=8? ,位于方向园的园心;
过渡电阻分别为10?、 15?和25?时,保护A一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外
五、(本题每小题5分,满分10分) 高频闭锁方向保护的原理框图如下:
1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程,说明原理框图中各元件的功能与作用。
为什么要采用两个灵敏性不同的起动元件? 2.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 解: 1.动作过程: ?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,保护动作跳闸 ?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护 2.元件的功能与作用: S+ :保护正方向故障时动作的功率方向元件;I,I’:故障起动元件 t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+ , I’ 后返回时引起的误动 t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I’动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号 3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。
六、 (本题每小题5分,满分20分) 1. 中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护? 答:由于中性点直接接地系统中,单相接地短路故障几率很大(总故障80%以上),大电流接地 系统单相接地短路出现很大故障相与零序短路电流,而相电流保护灵敏度不够,故需单独设零 序电流保护。 2. 说明双侧电源线路上实现同期重合闸时,检同期重合闸和检无压重合闸的工作方式与同期合闸条件。 答:两侧保护跳闸后,线路无压,则无压检定侧首先合闸,使线路充电,同步检定侧检查同步 条件合格后允许同步合闸。如果无压检定侧DL偷跳,因对侧有压,不允许ZCH动作;为此在 无压检定侧同时使用同步检定,由同步检定起动ZCH。重合闸于故障时,无压检定侧DL连续 两次切除故障电流,工作条件恶劣,需定期更换检定方式。注意:同步检定侧不允许投入无压 检定方式。
同期合闸条件为:(1)Um ≈ Ux;(2)fm ≈ fx;(3)arg(Um/Ux)≈ 0 3. 相高频保护为什么用I1+KI2为操作电流?K值过大或过小对保护有何影响? 答:相差高频保护中,将三相电流综合为复合电流(I1+KI2)比相,可正确反映各种不同类型的故 障;(I1+KI2)控制高频发讯机发讯(对高频电流进行调制),称为操作电流。K=6~8,保证了各 种区内各种不对称故障的灵敏性; I1 保证了在区内三相对称故障时操作元件的可靠工作。K值 过大时难以保证三相故障时保护的灵敏度,过小则不利于不对称故障时的正确比相。
4.机定子装有纵差动和横差动保护时,发生何种故障时两种保护会同时动作? 答:相间故障时两种保护会同时动作。
试题3答案 一、(本题每小题2分,满分20分) 1.故障和不正常工作情况若不及时处理,将引起
。 2.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相不完全星接线电流保护只切除一个故障点的几率为
。 3.定时限过电流保护的动作时限是按
阶梯时限特性
来选择的。
o4.按90接线的功率方向继电器,若IJ =-Ic,则UJ应为
。 5.全阻抗继电器的主要缺点是
。 6.阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积越大,耐受过渡电阻的能力
。 7.距离Ⅱ段的整定阻抗应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证
。 8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于
。 9.高频保护采用允许信号的主要优点是
加快动作速度
。 10.对于中性点可接地或不接地的变压器的接地故障需要装设零序电流保护和
零序电流电压保护
二、(本题每小题10分,满分20分) 如图所示,在110KV 输电线路中,线路AB的负荷电流为175A,,系统阻抗为:Xs=4?,单位线路长度的阻抗为:X=0.4(?/km),Kk’=1.25;
Kk’’=Kk=1.15; Kzq=1.5;
1.计算:电流速断保护、限时电流速断保护、过电流保护动作值与动作时间。 2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。
解: 1.线路AB的保护A速断保护 '(3)Idz?K?IK1d.B.max?.AE(Zs.min?ZAB)?1.25?2.线路AB的保护A的II段保护 求动作电流(与下条线路电流速断动作值配合): 115/3?3.77(KA)(4?45?0.4) 三亿文库包含各类专业文献、中学教育、专业论文、外语学习资料、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、15电力系统继电保护试题以及答案等内容。 
 电力系统继电保护试题及答案电力系统继电保护试题及答案隐藏&& 第一部分 选择题 一、填空题(每小题 1 分,共 20 分) 1.电气元件配置两套保护,一套保护不动作...  《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案_工学_高等教育_教育专区。中国水利水电出版社(孙国凯 霍利民版) 一、填空题(每空 1 分,共 18 分) 1、电力...  电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题...  电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分) 一、单项选择题(本大题共 15 小...  电力系统继电保护试题以及答案_教育学_高等教育_教育专区。试题 1 答案一、单项选择题(每小题 2 分,共 30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正...  电力系统继电保护原理试题及答案[1]_工学_高等教育_教育专区。一、填空题(每空 1 分,共 18 分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将故障部分切除,电力...  电力系统继电保护习题与答案_电力/水利_工程科技_专业资料。电力系统继电保护习题与答案绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的___是指保护装置动作时,仅将故障元件...  电力系统继电保护模拟题及答案_工学_高等教育_教育专区。你房间里电力系统继电保护试题 1 及参考答案一、单项选择题(每小题 2 分,共 30 分。从四个备选答案...

我要回帖

更多关于 三段式结构 的文章

 

随机推荐