建设工程季节性施工管理-建筑节能-山东
官方公共微信建设工程季节性施工管理;论述题;本课题计选修课16学时;1、雨期施工的特点有哪些雨期施工的特点有哪些雨期;答:(1)雨期施工具有突然性;(2)雨期施工带有突击性;(3)雨期施工往往持续时间长,阻碍工程的顺利进行;1、冬期施工的特点冬期施工的特点冬期施工的特点冬;(2)冬期施工发现质量事故的滞后性;(3)冬期施工的计划性和准备工作时间性很强;2、冬期施工方案的
建设工程季节性施工管理
本课题计选修课16学时
1、 雨期施工的特点有哪些雨期施工的特点有哪些雨期施工的特点有哪些雨期施工的特点有哪些?
答:(1)雨期施工具有突然性。由于暴雨山洪等恶劣气象往往不期而至,这就需要雨期施工的准备和防洪措施及早进行;
(2)雨期施工带有突击性。因为雨水对建筑结构和地基基础的冲刷和浸泡具有严重的破坏性,必须迅速及时地保护,才能避免给工程造成损失;
(3)雨期施工往往持续时间长,阻碍工程的顺利进行,拖延工期,对这一点必须有充分的估计,事先作好安排。
1、 冬期施工的特点冬期施工的特点冬期施工的特点冬期施工的特点?
答:(1)冬期施工期是质量事故多发期。在冬期施工中,长时间的持续低温、大的温差、强风、降雪和反复的冰冻,经常造成建筑施工的质量事故。
(2)冬期施工发现质量事故的滞后性。冬期发生质量事故往往不易察觉,到春天解冻时,一系列质量问题才暴露出来。这种事故的滞后性给处理质量事故带来很大的困难。
(3)冬期施工的计划性和准备工作时间性很强。冬期施工时,常由于时间紧促,仓促施工,因而发生质量事故。
2、冬期施工方案的主要内容有哪些冬期施工方案的主要内容有哪些冬期施工方案的主要内容有哪些冬期施工方案的主要内容有哪些?
答:冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。
二、施工准备 当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。
(一)组织措施
(二)图纸准备
(三)现场准备
(四)安全与防火
三、冬期施工测温
(一)冬期施工测温的有关规定
(二)冬期施工测温的准备工作 (三)测温方法和要求
(四)测温管理
四、砼的冬期施工
(一)砼的拌制
(二)砼的运输
(三)砼的浇筑
(四)拆模
(五)试块留制
(六)冬期施工记录
五、钢筋冬期施工
六、土方回填冬期施工
4、冬期施工混凝土质量控制内容有哪些冬期施工混凝土质量控制内容有哪些冬期施工混凝土质量控制内容有哪些冬期施工混凝土质量控制内容有哪些?
答: (一)砼的拌制
(二)砼的运输
(三)砼的浇筑
(四)拆模
(五)试块留制
(六)冬期施工记录
5、 屋面工程雨期施工内容屋面工程雨期施工内容屋面工程雨期施工内容屋面工程雨期施工内容?
答: 1.保温层施工过程中,保温层及保温材料应采取遮盖措施,防止雨淋。
2.雨天或五级风及以上的天气不应施工。
3.保温层施工应待基层干燥后进行。
4、雨天严禁油毡施工;采用湿铺法施工工艺。
6、土方工程冬期施工的一般规定有哪些土方工程冬期施工的一般规定有哪些土方工程冬期施工的一般规定有哪些土方工程冬期施工的一般规定有哪些?
1)土方工程的冬期施工,施工前做好准备工作,并保证连续施工。
2)冬期施工时,运输道路和施工现场将采取防滑和防火措施。
3)冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%―25%,预留沉陷应比常温施工时增加。
4)针对本工程的重要性,投标方将在进行室内外土方回填时,采用机械筛土。回填土中不得含有冻土块,并应及时逐层夯(压)实。
5)冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料,填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施,用保温材料将面层覆盖。
7、强夯法冬期施工准备内容有哪些强夯法冬期施工准备内容有哪些强夯法冬期施工准备内容有哪些强夯法冬期施工准备内容有哪些?
(1) 定位测量; (2) 检测设置(测压、测振、测变形); (3) 机械就位(推土机、起重机); (4) 材料准备(砂); (5) 仪器设备(土工仪器、荷载仪器、水准仪等); (6) 人员动用。
8、早期受冻对混凝土物理力学性能的影响有那个方面早期受冻对混凝土物理力学性能的影响有那个方面早期受冻对混凝土物理力学性能的影响有那个方面早期受冻对混凝土物理力学性能的影响有那个方面????
混凝土所以能凝结、硬化并获得强度,是由于水泥和水进行水化作用的结果。水化作用的速度在一定条件下主要取决于温度,温度愈高强度增长也越快。当温度降至0度以下时水花作用基本停止,温度再降至-2至-4度,砼内的水开始结冰,水结冰后体积增大8%至9%,在砼内部产生冰晶应力,使强度很低的水泥石结构内部产生微裂纹,同时减弱了水泥与砂石和钢筋之间的粘结力,从而使砼强度降低。 受冻的砼解冻后,其强度虽能继续增长,但已不能达到原设计的强度等级。试验证明,砼遭受冻结带来的危害,与遭冻的早晚、水灰比等有关,遭冻时间越早,水灰比越大,则强度损失越多:反之,则损失少。
9、蓄热法的适用范围是什么蓄热法的适用范围是什么蓄热法的适用范围是什么蓄热法的适用范围是什么?
方法:先加热水和砂,再配制砂浆和砌筑,后用保温材料覆盖。
适用:温度在-5~10oC,以及寒冷地区的初冬和初春,地下结构施工。室外温度≥-15 oC,地下工程,表面系数≤015mm-1。
10、冬期施工对砂浆砌筑的一般要求冬期施工对砂浆砌筑的一般要求冬期施工对砂浆砌筑的一般要求冬期施工对砂浆砌筑的一般要求?
1 砂浆的强度等级品种必须符合设计要求。试块经过28 天标准护养后应达到设计规定的强度。
2 流动性满足砌筑要求
3 砂浆在运输和使用时不得产生泌水、分层、离析现象,要保证砂浆组份的均匀性。
4 冬期施工中不得使用无水泥配制的砂浆。
5 在特殊情况下还应满足抗冻性和防腐蚀性等方面的要求。
6 拌合砂浆时,水的加热温度不得超过80℃,砂的加热温度不得超过40℃,采用两步投料法。
7 在负温条件下砌筑时,砂浆稠度可比常温时大10~30mm,但不宜超过130mm。
11、钢结构工程冬期施工一般要求钢结构工程冬期施工一般要求钢结构工程冬期施工一般要求钢结构工程冬期施工一般要求?
钢结构材料钢结构材料钢结构材料钢结构材料:
1.1钢材或钢构件进场后,应堆放在地势较高的场地,场地平整坚实,场地内无低洼积水,四周做好排水措施,地面无结冰和积雪,雪后易于清扫。
1.2焊条进场后应存放在库房内,分类分牌号码放,库房内温度不应低于10度,湿度不大于15度。焊条使用前必须进行烘焙,在负温下施工当焊条由烘箱内取出后超过2h,应重新烘焙;焊条烘焙次数一般不宜超过3次。
2 钢结构施工
2.1钢结构构件在负温下进行安装时,应注意温度变化引起结构外形尺寸和构件尺寸的偏差,应有调整偏差的措施。钢结构制作和安装的钢尺、量具应采用土建单位使用的或用同一精度级别进行鉴定。
2.2若需要在负温下进行作业,电焊工除取得常温焊接合格证以外,应进行负温焊接工艺培训,经考试合格后,方可进行负温下钢结构施工。
2.3若钢结构在负温下进行焊接作业时,由于钢材处于负温条件,为了避免在焊接时钢材骤热而影响焊接质量,中厚钢板、厚钢板、厚皮钢管应进行焊前预热,预热温度等参数和方法应通过现场试验确定。
2.4雨、雪天气不得施焊,室外施焊时搭设棚罩,在棚罩内进行;风速超过10m/s以上风天不得施焊,每条焊缝焊完后应立即采取保温措施,使其缓慢降温,焊缝温度降至自然气温前不得接触雨雪。
12、冬期施工消防管理包括哪些内容冬期施工消防管理包括哪些内容冬期施工消防管理包括哪些内容冬期施工消防管理包括哪些内容?
冬期施工应遵守消防制度要求,并按如下内容进行管理
1.总平面图管理要求
(l)施工现场总平面图应注明如下内容: 1)新建工程和拟建工程位置。 2)固定用火区,如锅炉房(含茶炉)、沥青锅、火炉和生活区用火位置。 3)可燃、易燃材料存放场,包括木料、木模板、保温材料和电石、油料库的位置。 4)临时操作棚的位置、间距、结构类型,以及吸烟室、警卫室、消防值班室等。 5)消防用水管线走向。消防泵房、消火栓、高层建筑消防立管等位置,并注明消防上水管线的管径。
(2)凡属国家、省(市)级重点工程,施工现场内严禁支搭易燃设施。一般工程搭设易燃设施,需经消防部门批准,并制定消防措施。
(3)凡重点工程、主要工程,冬期施工中不允许使用可燃保温材料。
2.易燃易爆物品管理
(1)冬期施工用的易燃易爆物品和压力容器瓶应设专用仓库分类隔离存放。库房之间和建筑物防火间距应按防火规范执行。库房内部通风、降温设备和电源、防爆设备须灵敏可靠,电源开关应设在库外。
(2)冬施保温用的稻草、草帘、聚苯等易燃物品要在安全地点码放,应保持干燥通风,有防风雪措施。其堆放间距要符合防火要求。
(3)所有易燃保温材料应按生产需要控制进场,专人调配防止积压。
(4)挡风设施要使用非易燃品,原则上不使用草席、苇箔。如必须使用时,应经消防部门批准。要严格控制其上方和周围的明火作业,配足消防器材。
(5)各种性质相抵触的化学物品不得堆放在同一货架上,防止掺混发生事故。
(6)各种可燃保温材料不准堆放在电闸箱、电焊机、变压器和电动工具周围,防止材料长时间蓄热自然。同时应远离电线,避免线路打火引燃保温材料
3.电气防火管理 变电室、配电室内必须保持干燥通风,不用明火取暖。电工值班室应与变配电室分开。变配电室外5m内不得存放可燃物品。
4.施工现场用火管理
(1)现场临时用火,都要由主管施工人员或班组长向用火人员进行消防安全书面交底。操作前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开具&用火证&。用火证当日有效,用完收回。 (2)明火操作地点要有专人看火,看火人员的主要职责如下。
1)清除用火部位附近的可燃物。不能清除的可用水浇湿。
2)高层建筑或脚手架上用火或焊接,要有石棉布防护或用接火盘接住火花。
3)用火部位要准备好消防器材。经常检查消防用水,防止冻结影响灭火。
4)看火人员不得擅离岗位。操作完毕后对用火地点详细检查,特别是火花溅落部位,确认无死灰复燃的可能方可撤离岗位。
(3)木工棚、库房、喷漆车间、油漆配料间内不准用炉火取暖。周围15m内严禁吸烟和明火作业。
(4)冬施使用锅炉应注意。
1)锅炉房的墙壁和屋顶必须使用不燃材料搭设。应建在建筑物的下风口,门向外开,间距不少于25mo若距离不够时应采取相应措施。烟囱加防火星帽,远离高压线路。
2)随时检查锅炉燃料,防止燃料内混入爆炸物。
(5)冬期取暖供水火炉必须符合如下要求。
1)冬季取暖采用火炉要履行审批手续。由消防、行政、技安部门检查验收后发给&炉火合格证&方可点火。&炉火合格证&应注明核发单位,签发人、使用人共同签字,并注明用火注意事项。
2)各种砖砌火炉(烘炉)须完整良好,严禁裂缝冒火,有完整的排烟系统。
3)正在施工的工程内部的火炉烟囱应伸出工程脚手架、暖棚、挡风墙外1m,设防火星帽。 4)不得在火炉上加热易燃液体。 5)在职工住宿区,要有专人管理炉灰。炉灰要倾倒在指定地点。
(6)冬期使用电加热设备须符合下列要求。
包含各类专业文献、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、应用写作文书、高等教育、专业论文、行业资料、各类资格考试、中学教育、幼儿教育、小学教育、建设工程季节性施工管理10等内容。 
 建设工程季节性施工管理 论述题 本课题计选修课 16 学时 1、 雨期施工的特点有哪些雨期施工的特点有哪些雨期施工的特点有哪些雨期 施工的特点有哪些? 答: (...  季节性施工管理 1、雨期施工是指在降雨量超过年...1 冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故...75、建筑钢结构施工常用焊条有两类: (碳素钢焊条)...  2015年度建筑工程管理与实务精讲-建筑工程季节性施工技术_建筑/土木_工程科技_专业资料。2A312060 建筑工程季节性施工技术(14 版加) 2A312061 冬期施工技术 冬期...  《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB) 1 太和生物岛一期工程 季节性施工方案 4、 《建筑工程资料管理规程》 (JGJ/T185-2009) 5、 《砼外加剂...  24页 免费 建筑工程季节性安全施工措... 4页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ...  16 第 1 页共 18 页 季节性施工专项方案一、编制依据 1、 《建筑工程冬期...⑵将根据施工现场的平面布置,并将整个工程的文明施工管理纳入到总包管理 体系中...  季节性施工管理是质量保证的前提_建筑/土木_工程科技_专业资料。季节性施工管理是质量保证的前提 摘要:要发展水利,必须知道季节性施工是先决条件,才能干出好工程。 ...  季节性施工安全管理制度_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 季节性施工安全管理制度_建筑/土木_工程科技_专业资料。新建武汉至黄石...  23 安徽鑫峰建筑安装工程有限公司 1 马鞍山和泰国际广场二期工程 季节性施工方案 ...金宸建筑设计有限公司 化工部马鞍山地质工程勘察院 安徽三友建设工程项目管理有限...