TN系统的N是指电网所有受电设备的外露可导电部分通过保护零线的作用(PE)或零线的作用(PEN)连接。什么是保护接零啊?

居民住宅不宜采用 TN―C系统的原因 - 用电常识 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
居民住宅不宜采用 TN―C系统的原因
时间: 11:03
作者:编辑部
【摘要】用电设备的接地,一般分为保护性接地和功能性接地。保护性接地又分为接地和接本两种形式。所谓接地是指用电设备外露可导电部分对地直接的电气连接。而接零则是指外露可导电部分通过保护线(PE)或PEN线与供电系统的接地点进行直接电气连接(交流系统中,接地......
&用电设备的,一般分为保护性接地和功能性接地。保护性接地又分为接地和接本两种形式。所谓&接地&是指用电设备外露可导电部分对地直接的电气连接。而接零则是指外露可导电部分通过保护线(PE)或PEN线与供电系统的接地点进行直接电气连接(交流系统中,接地点即为中性点)。& &&& TN-C系统被称为三相四线系统,整个系统的中性(N)与保护线(PE)是合一的,称PEN线。由于TN&C系统中采用的是保护接零,即用电设备的外露可导电部分与PEN有良好的导线连接。当用电设备发生接地故障时,由于PEN线阻抗小,较大的短路电流使保护装置迅速动作,反应灵敏度高。但由于TN-C系统需要依靠PEN线中的不平衡电流来维持三相电压的平衡,所以TN&C系统一般使用于三相负荷较平衡的场合。目前,住宅用户大部分是单相用户,难以实现三相负荷的平衡,PEN中将有较大的、不稳定的不平衡电流流过,而且大量家电设备使用中产生的高次谐波也叠加在中性线N上,使中性线接地电位偏移。一旦PEN发生断路故障或PEN线接触电阻增大时,中性点电位将严重地偏移,使家电设备外露可导电部分的金属外壳带电,造成电击事故的发生。而且接地故障最易引发电气火灾。所以新规范中已明确规定住宅供电已不再使用TN&C系统了。TN-C供电系统等 2_百度文库
TN-C供电系统等 2
TN-C供电系统等
供电系统有3相3线绝缘制,由于一点接地构不成回路即不跳闸,一般用于如船上、手术室、煤矿等对设备要求特别高可靠的地方。
而对人生和设备安全要求高的地方,则采用TN-S供电系统A、B、C、N、PE。有折中的方法,就是TN-C供电系统A、B、C、NPE,优点是省了一根电缆。还有把两者折中的方法,叫TN-C-S供电系统,就是机房用TN-C,房间用TN-S供电系统。现简要分析大陆供电系统常见故障及防范措施述如下:
(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,PEN线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施
(2)三相负荷不对称,PEN线断开或有PEN线但三相负荷不对称、三相负荷性质不同时,主要故障及采取的防范措施。
低压配电系统可分为TN系统、TT系统、和IT系统三大类。TN系统属于中性点直接接地的保护接零系统,它分为TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。现分析TN-C系统常见故障及防范措施.
TN-C系统为三相四线制供电方式,如图一。其电源中性点引出一条PEN线,其中设备的外壳接零线引到PEN线上,此系统由于N线与PE线合二为一,从而可节省导线材料,比较经济。在无特殊条件下,当发生单相电源碰壳故障时,泄漏电流将经设备外壳引至PEN线导入大地,此时,当有人触摸漏电设备外壳时,由于工作接地电阻一般很小约2-4欧,而人身电阻很大,在最不利情况下,人体电阻约欧,其值远远大于工作接地电阻,因分流作用,流过人体的电流很小,不足以对人构成威胁,但当下列几种情况时,应值得注意。
2、PEN线因某种原因断开时,可能引起如下事故:TN-C系统
2.1在三相负荷基本对称且负荷性质基本相同时当某台设备、某相发生单相碰壳事故,其泄露电流将无通路。则故障设备与非故障设备间,将会出现不等电位,引起非故障设备外壳带电现象,在易燃易爆危险场所将是很危险的。
2.2在三相负荷不对称,负荷性质基本相同时,当PEN线断开时,利用节点法可得PEN线的电压为,由于中性点位移,使得三相电压不对称,三相相位不互差120°,引起某相电压过高或过低,由于中性点位移,使得三相电压不对称,三相相位不互差120°,引起某相电压过高或过低,严重影响生产负荷的正常运行,甚至造成用电设备的损坏。
2.3在三相负荷不对称,负荷性质不同时由于PEN线断开时,此值可能会较大,使得三相电压 严重不平衡,三相相位严重不对称。严重威胁设备的正常运行,甚至烧毁用电设备。综上分析,应采取如下有效措施
(1)在不对称负载下,设备运行必须保证PEN线不能断开,中性点不会发生位移。PEN线要符合设计要求,要有足够的机械强度,且阻抗要小
(2)PEN线上不允许接开关或熔断器,以防当开关打开或熔断器熔丝熔断后,人为造成断开PEN线。
(3)PEN线上应在多点处进行必要的重复接地,以防某点重复接地失效后其它重复接地点,仍能保证有接地,可以有效解决故障设备与非故障设备间发生不等电位,避免非故障设备外壳带电问题。
(4)PEN线上不能有接点,以防接点处因接触电阻增大而发热引起烧断PEN线。PEN线
贡献者:我是哈哈时代