山西省有什么建筑单位和项目上使用冷轧带肋钢筋网呢?

当前页面:详细信息>>
&&&&&&& 一、 概况
&&&&&&& 1、“省估价表”编制组组建。
&&&&&&& 2001年江苏省建筑工程单位估价表编制组于1999年月10月份组建,由25人组成。其中省市定额站(造价处)9人、施工 单位8人、市建行及审计事务所6人、建设单位2人。同年十月中旬开始工作。于2001年6月与综合定额同时编制结束。
&&&&&&& 2、“省估价表”章节设置。
&&&&&&& 根据“简明适用、使用方便”的原则,我们以省90年估价表为蓝本,根据工程形象部位划分共设置了十四章、八个附录,计795页(其中791个有效版面)2611个子目。
&&&&&&& 十四章的组成是:
&&&&&&& 第一章&&&&&&&&& 土、石方工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 简称“土”
&&&&&&& 第二章&&& 打桩及基础垫层&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 简称“桩”
&&&&&&& 第三章&&& 砌筑工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && 简称“砌”
&&&&&&& 第四章&& &脚手架及超高费&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 简称“架”
&&&&&&& 第五章&&& 混凝土及钢筋混凝土工程&&&&&&& 简称“砼”
&&&&&&& 第六章&&& 金属结构工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 简称“金”
&&&&&&& 第七章&&& 构件运输及安装工程&&&&&&&&&&&&&&& 简称“安”
&&&&&&& 第八章&&& 木结构工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 简称“木”
&&&&&&& 第九章&&& 楼地面工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 简称“楼”
&&&&&&& 第十章&&& 屋平、立面防水及保温隔热工程& 简称“屋”
&&&&&&& 第十一章& 装饰工程 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &简称“饰”
&&&&&&& 第十二章& 厂区道路及排水工程&&&&&&&&&&& 简称“道”
&&&&&&& 第十三章& 构筑物工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 简称“构”
&&&&&&& 第十四章& 防腐耐酸工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 简称“腐”
&&&&&&& 八个附录是:
&&&&&&& 附录一:建筑工程机械代码编号及台班预算单价取定表。
&&&&&&& 附录二:砼、特种砼配合比表。
&&&&&&& 附录三:砌筑砂浆、抹灰砂浆、其它砂浆配合比表。
&&&&&&& 附录四:防腐耐酸砂浆配合比表。
&&&&&&& 附录五:主要建筑材料代码编号及预算单价取定表。
&&&&&&& 附录六:配合比代码编号名称对照表。
&&&&&&& 附录七:主要材料、半成品损耗率取定表。
&&&&&&& 附录八:常用钢材理论重量及形体公式计算表。
&江苏省二OO一年建筑工程单位估价表统计汇总表&
总说明、计算规则、
&&&&&&&& 13
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 注:内有4个空版面。
&&&&&&& 二、 人工、材料、机械含量的来源
&&&&&&& 1.人工:
&&&&&&& 大部分项目的人工按省九0年估价表的综合工日加上九四年劳动部、建设部颁发的建筑安装工程劳动定额LD/T72-94(De)、LD/T73-94(De)与1985年《全统劳动定额》相比的加权平均差额工日计算而得出的工日。
&&& 2.材料:
&&&&&&& 主要材料按照材料应该耗用加上取定的操作损耗率,经过计算,以数量列入相应定额。次要材料以合理的实际耗用加上取定的操作损耗率以数量或金额“元”列入相应定额。
&&&&&&& 3.机械台班:
&&&&&&& 主要机械以近几年来实际发生所耗用机械台班、历史数理统计及合理的人工分析后以取定的耗用台班数量列入定额,次要机械以金额“元”列入定额。
&&& 三、 工日单价、材料预算价格、机械台班单价的确定
&&&&&&& 1.工日单价:
&&&&&&& 不分技工、普工,也不分操作工人的技能级别,定额确定的工日单价按26.00元/工日计算。
&&&&&&& 2.材料预算价格:
&&&&&&& 以省会所在地――南京市2000年第一季度的材料预算价格作为本估价表的计价依据。
&&&&&&& 3.机械台班单价:
&&&&&&& 以省建委一九九九年颁发的“全国统一施工机械台班费用定额”中所列出的台班单价加已调整的工资、部分材料预算单价之后的新机械台班单价为本估价表的计价依据(新机械台班单价中,工资已调整到26.00元/每工日,燃料动力单价已调整到:汽油2.85元/kg;柴油2.50元/kg;煤270元/t;电0.70元/Kwh;水1.95 元/m3)。
&&& 四、二00一年估价表与一九九七年估价表主要不同点:
&&&&&&& 1.建筑面积计算规则有较大变化,更加具体、更加明确。例如:不是封闭阳台、幕墙、利用屋面空间做楼隔层等的建筑面积计算(详见第五条)。
&&&&&&& 2.材料所发生的垂直运输机械台班不再以建筑面积为计量单位,而是按耗用机械台班数量表现在相应项目中。这样更加合理、使用更加方便,便于总分包结算。
&&&&&&& 3.根据打桩工程现场实际情况和近几年的施工水平,合理调整了打桩机械的台班含量,明确了打孔沉管灌注桩单打、复打的使用方法及夯扩桩的计算方法,也明确了灌注桩中充盈系数的调整办法。
&&&&&&&&4.砌体中部分用于空心砖、各种砌块砌体在门窗边、窗台处的标准砖镶砌部分已包括于
定额项目内,不再另外计算;调整了部分计算方法。
&&&&&& 5.脚手架的项目更加接近现场实际情况。现场实际使用的密目型阻燃安全网已列入定额;抹灰脚手架按双排考虑,并调整了定额用量;增加了高在3.60m以上的单独柱、梁、墙、油(水)池壁砼浇捣脚手架;超高费中增加了高层建筑脚手材料的垂直运输费用;超高增加费定额中层高超过3.60m每增高1m的增加费用更加实事求是,更加合理。
&&&&&&& 6.水泥强度不再以水泥标号的形式出现,而是以相应的强度“级”,列入定额。各种砼构件对石子粒径的取定都作了明确的规定;钢筋工程量计算给出了统一计算规则(这是江苏省定额有史以来第一次对钢筋的长度计算统一口径作出规定)。
&&&&&&& 7.装饰工程中内、外墙面、柱梁面、窗台、腰线、天沟、挑檐等处镶贴块料面层的工程量明确规定按块料面层的建筑尺寸计算,即按各种块料面层厚+粘贴砂浆厚度按25mm计算;花岗岩、大理石板镶(挂)贴亦按面层的建筑尺寸计算,其厚度按镶贴砂浆厚度或干挂空间+板的总厚度计算。明确计算方法及厚度,这样就会给施工、审计、标底、建设单位在这个问题上统一口径,免得含糊不清。
&&&&&&& 8.砼、砌筑砂浆配合比已按新的设计规程计算(规程号是JGJ55-2000,JGJ98-2000,此规程从二00一年四月一日起执行)。防腐耐酸工程中整体面层厚度、砌块料面层规格、结合层厚度、各种胶泥、砂浆、砼的配合比设计与定额不同均应换算,但所耗用的人工、机械不变。
&&&&&&& 9.调整了定额结构,改变了部分项目的计算方法。结构形式基本上按省九0年估价表的章节设置。凡与建筑物配套的有关项目均从主要结构项目中调整到配套章节中,如砼或砖烟囱筒身、砖水塔等从砼、砖砌体分部中抽出来单独列入构筑物中,设有单独子目,更便于应用。
&&&&&&& 10.增补常用项目、增添新内容。如打桩后桩端头凿桩、又截又凿、桩端主筋与底板钢筋焊接、冷轧带肋钢筋制安、CZ轻钢檩条制安、塑钢门窗及成品木门的安装、彩钢板屋面、阳台塑料排水管、PVC排水管的敷设、栈桥、施工塔吊电梯基础及塔吊电梯与建筑物连接件、各种材料、机械、 砼、砂浆配合比都给出了代码编号对照表、形体计算公式等。
&&&&&&& 五、省二00一年与省九七年估价表在建筑面积计算规则方面有较大的变动,主要变化是:
&&&&&&& 1.P5第3条:层高达到2.20m的......,关键在“达到”两个字。过去是“超过”,现在是“达到”。
&&&&&&& 2.P5第4 条:关键是利用建筑物斜坡空间(如看台踏步,室外台阶下面),其空间部分达到2.20m应按其围护结构外围水平投影面积计算建筑面积。这一条过去是没有的。
&&&&&&& 3.P5第6条:无上盖的室外楼梯按其分层水平投影面积的一半计算建筑面积(每层必须达到2.2m);有上盖的室外楼梯按其分层水平投影面积计算建筑面积(当然每层必须达到2.2m)。过去这一条没有这么细(未分有顶盖、无顶盖)。
&&&&&&& 4.P5第9条:建筑物内设有管道层、贮藏室、技术层、车库等,其层高达到2.20m应计算建筑面积。过去是超过2.20m才能计算。现在是达到就可以算。关键在达到。
&&&&&&& 5.P5第10条:利用坡屋面的空间做搁楼并加以利用的,不论有、无檐墙,只要有结构楼层者,达到2.20m部分的空间就可以按其水平投影面积计算建筑面积。
&&&&&&& 6.P6第12条:叙述的比较细,这条变化最大,使用时应特别注意定额中的文字措词。
&&&&&&& 7.P6第15条:封闭式阳台、挑廊按其封闭外围水平投影面积计算建筑面积,不封闭的阳台按其结构水平投影面积的一半计算建筑面积。省九七年定额规定是不论封闭与否,均按其水平投影面积一半计算建筑面积。这点也请大家特别注意。
&&&&&&& 8.P6第17条:叙述的也比较细,也较清楚,变化也较大,应注意定额中的措词。
&&&&&&& 9.P6第16条:玻璃幕墙(含铝板幕墙)作为房屋外墙的,按其幕墙外围水平投影面积计算建筑面积。省九七年定额规定幕墙及幕墙框的厚度所占去的水平投影面积不算在建筑面积内。
&&& 六、本估价表定额水平
&&&&&&& 省2001年估价表定稿后我们组织常州市站、金坛市站对三个单位工程和三个桩基工程与97年定额水平作了对比测算,测算结果如下:
省二00一年与一九九七年估价表单位工程定额水平测算对比表
2001年定额直接费
其&&&&& 中
1997年定额直接费
文化二村D组团13#楼
金坛中国银行
常州和平大厦
三个工程权数
银行大楼20,
和平大厦30%
三个工程权数计算:
直接费:1.643% * 50% + 3.874% * 20% + 2.943% * 30% = 2.479%
人工费:-1.57% * 50% + (-2.208%)* 20% + 0.423% * 30% = -1.1%
材料费:2.229 * 50% + 3.546% * 20% + 2.113% * 30% = 2.458%
机械费:-9.20% * 50% + 13.633% * 20% + 11.803% * 30% = 1.16%
注:& 1中国银行大楼有地下室一层。
2以上百分比中,得正数者,定额水平降低(即造价增加)。反之亦然
第二部分& 各章节的情况
第一章& 土、石方工程
&&&&&&& 本章包括人工土、石方和机械土、石方两部分。
&&&&&&& 一、人工土、石方
&&&&&&& 1.土方分类:分为干土和湿土两大类。干、湿土的鉴别方法是P2第4条。单位工程的地槽、坑、土方应分为干土和湿土,干土或湿土中又分为四类,判断土壤类别宜用工具鉴别方法(详见P1),在用工具鉴别方法仍有争议时则再考虑紧固系数。
&&&&&&& 2.岩石分类:岩石分为松、次坚、普坚、特坚石四种,详见P2,宜用轻钻机钻进1m耗时来鉴别,仍有争议时再考虑紧固系数。
&&&&&&& 3.人工挖土方要了解的几个问题:
&&&&&&& (1)槽、坑、土方的划分及场地平整与土方的区别。
&&&&&&& (2)挖槽、坑、土方放坡的原则及放坡方法、放坡高度的计算。
&&&&&&& (3)基础施工放工作面的规定。
&&&&&&& 4.人工挖石方要了解的几个问题:
&&&&&&& (1)挖石方分为人工挖石方、人工打眼爆破石方两种,均设置了在地面、沟槽、基坑相应挖方和爆破的项目。
&&&&&&& (2)人工打眼爆破槽、坑中的次坚石、普坚石、特坚石允许超挖深度的规定。
&&&&&&& (3)人工、机械打眼爆破后发生的槽、坑、地面清理执行人工清理槽、坑、地面石方相应项目,人工挖石方后不能执行该项目。
&&&&&&& 二、机械土、石方
&&&&&&& 1.机械挖土方在省估价表中分为推土机推土、铲运机铲土、挖掘机挖土三类,在这三类机械中又按各自的能量设置了相应子目,使用时应根据施工组织设计和现场实际机械型号、能量按相应项目执行。
&&&&&&& 2.自卸汽车运土方项目中,不分自卸汽车的装载能量(定额台班单价取综合单价)仅按运输距离设置子目,使用时只要确定运距后即可套相应项目。
&&&&&&& 3.机械打眼爆破石方对岩石的硬度与人工打眼爆破石方一样,分为松石、次坚石、普坚石、特坚石四种,省估价表子目的设置也是分为地槽、基坑、地面三个类型,爆破后的出碴省估价表分为推土机出碴,挖掘机挖碴及自卸汽车运碴,这些项目均应根据施工组织设计和现场实际机械情况按相应项目执行。
&&&&&&& 三、使用本章项目时应注意的主要问题:
&&&&&&& (一)人工土、石方
&&&&&&& 1.人工挖槽、坑、土方在城市市区或市郊区一般按三类土定额执行,干、湿土按已知的资料确定,无法提供相关的资料则按土方中实测的含水率确定。
&&&&&&& 2.挖槽、坑、土方的深度编制预算时一律以图纸上设计的室外标高为起点,现场实际的自然标高与图纸上设计室外标高发生差额,在竣工结算时可调整。
&&&&&&& 3.套用基坑排水项目必须满足两个条件,即:基坑底面在常水位以下(无常水位时深度要在1.50m以下)和基坑底面积超过20m2土方开挖才能套用该项目。该项目是在开挖后在基础施工或地下室施工期间所发生的排水包干费用。在常水位以下(无常水位深度在1.50m以下)的挖土仍应按挖湿土定额执行,基坑排水不是挖湿土的排水费。
&&&&&&& 4.轻型井点降水是这次省估价表新增项目,要搞清楚轻型井点降水的使用方法。
&&&&&&& (二)机械土、石方
&&&&&&& 1.本章机械土、石方中挖土方的类别是按三类土考虑的,如果现场确认是一、二、四类土时,定额中的机械台班应按P3表中的系数调整。
&&&&&&& 2.机械挖土方以挖掘前的天然密实体积为准,工程量应按机械实际完成工程量计算。在挖基坑时,机械确实挖不到的地方要用人工去修整基坑边坡、整平基坑底板,该部分土方工程量可套用人工挖土方相应定额项目人工乘系数后的基价执行。在执行过程中,机械确实挖不到的地方工程数量难以掌握,这次做了规定,最多按地坑土方总量的10%计算。
&&&&&&& 3.自卸汽车运土,对道路的类别及自卸汽车的吨位已分别进行综合,实际使用自卸汽车吨位、道路类别不同均不再调整定额含量。
&&&&&&& 第二章& 打桩及基础垫层
&&&&&&& 本章分为打各种桩及基础垫层两部分,打桩工程在此次编制过程中是调整定额水平的重点。
&&& 一、打桩。
&&&&&&& 此次打桩项目根据目前我省实际情况,便于总、分包之间的项目拆分,共设置98个项目,比97年估价表多出14个项目(97年为84个),对定额水平进行了较合理的调整,又增添了比较适用的项目。在说明、工程量计算方面都作了较详细的叙述。此次打桩项目与省97年估价表主要不同之处有:
&&&&&&& 1.明确了在现场打试桩的计算方法。打试桩可按相应打桩定额的人工、机械乘系数2执行。试桩期间的停置机械可按机械台班规定计算机械停置台班费。
&&&&&&& 2.打灌注桩的充盈系数为编制预算(包括标底、标书)的暂定数,竣工结算时可按打桩记录砼灌入量进行调整。
&&&&&&& 3.打预制方桩的场内运输已按300m的运距综合在相应打桩项目内,不再另列项目。当场内运输超过300m时、运输费应另外计算,同时扣除定额内的场内运输费。
&&&&&&& 4.打各种砼桩后的断桩、凿桩头、桩端钢筋与建筑物底板(或承台)钢筋焊接等都设置了相应项目,便于现场应用。
&&&&&&& 5.明确了打孔沉管灌注桩单打、复打和打孔夯扩灌注桩一次夯扩,再次夯扩的使用方法。
&&&&&&& 6.对打各种桩的工程量计算规则,规定的比较具体,可操作性强,减少了矛盾和扯皮。
&&&&&&& 二、省2001年与省97年估价表中,打桩水平的对比情况。
&&&&&&& 省2001年估价表对打桩部分的定额水平作了较大的调整,调整后经我们对3个桩基工程的测算,省2001年与省97年估价表打桩部分进行了对比,其对比结果见下表:
省2001年与1999年估价表打桩工程定额水平测算对比表
2001年定额直接费
1997年定额直接费
金坛水泥厂机立窑桩基
单、复打沉管灌注桩
常州体育馆教学楼桩基
取定权数按各占50%取定
常州文亨花园桩基
注:单打、复打沉管灌注桩新、老估价表计算方法不一样,使新估价表材料费增大。新估价表规定,充盈系数决算时要按实调整的。
&&&&&&& 三、 使用本章项目应注意的问题:
&&&&&&& 1.本章打桩不分土壤级别均按定额执行,泥浆护壁钻孔灌注砼桩分为钻土孔和钻岩石孔两部分,同一根桩中遇到钻土孔和钻岩石孔应分别计算各自工程量并分别套相应定额,土孔和岩石孔的区分应见P57地层分类表。
&&&&&&& 2.省估价表各种灌注桩中的灌注材料用量已经包括充盈系数和操作损耗在内,这个数量是给做标底,投标报价暂定数,竣工结算时应按打桩记录灌入量进行调整。
&&&&&&& 3.打孔沉管灌注桩和打孔夯扩灌注桩的使用方法一定要掌握,与省97年估价表明显不同。使用方法详见P55第15条。2-44到2-67计24个子目均为单打定额,复打时应按单打定额乘相应的附注系数;打孔沉管灌注桩中遇有空沉管时,空沉管项目按相应项目乘相应的附注系数执行(详见P69~P72注)。
&&&&&&& 4.钻孔灌注砼桩、旋挖法灌注砼桩中的泥浆护壁是以自身钻出的粘土及灌入的自来水进行护壁,施工现场如无自来水供应用水泵抽水时,相应定额中的水费应扣除,水泵台班费另外增加,若需外购粘土者,按实际购置土计算。挖蓄泥浆池及地沟土方已含在钻孔的人工中,但砌泥浆池的人工及耗用材料暂按每立方米桩1.00元计算,竣工结算时泥浆池的人工及材料应按实际调整。
&&&&&&& 5.按现场实际情况,增加了凿桩头、坑内截断桩、坑内桩又截桩又凿桩头、被截断桩破碎砼、凿砼灌注桩超灌砼、凿深层搅拌桩等相应项目。应根据现场实际发生的情况分别套用。
&&&&&&& 6.当砼垫层厚度在15cm以内时,按本章垫层项目执行,当厚度在15cm以上时不能执行本章定额,应按第五章砼基础相应项目执行。
&&&&&&& 7.设计室外地面起到垫层上表面止,深度超过3.60m的各种垫层应另增加垂直运输费10.37元/m3。
第三章& 砌筑工程
&&&&&&& 本章编制98个项目,将砖烟囱、砖水塔筒身移入到第十三章构筑物中。
&&&&&&& 一、本章定额概况:
&&&&&&& 1.本章定额框架结构的设置同省90年估价表,分为砌砖和砌石两部分,在砌砖中分为砌外墙、内墙、砖柱、空斗墙、填充墙、砌块墙多孔砖墙及小型砌体等;砌石分为毛石砌体、方整石砌体及毛石面加工。
&&&&&&& 2.标准砖、八五砖砌体分别设置了外墙、内墙项目;填充墙、砌块墙、多孔砖墙不分内、外墙;新定额增设了墙基防水砼带;均应按设计要求分别套用。
&&&&&&& 3.本估价表中外墙相当于省97年估价表中的单面清水墙。内墙相当于双面混水墙。
&&&&&&& 二、本章定额与省97年估价表的主要区别:
&&&&&&& 1.砌块墙、多孔砖墙中,窗台虎头砖、腰线、门窗洞边接茬用标准砖已综合在相应定额内,不再另外计算。
&&&&&&& 2.标准砖外墙、内墙的砖用量均有所增加。主要原因是木门窗用量已逐渐减少,其嵌入墙体内的木砖也相应减少。
&&&&&&& 3.多孔砖弧形墙、砌块弧形墙有相应子目套用。
&&&&&&& 4.工程量计算中,外墙上现浇板头应扣除,预制板头不扣除。
&&&&&&& 5.明确了女儿墙计算方法。
&&&&&&& 6.砖砌围墙以立方米计算,附墙垛、压顶并入墙身工程量内(不再按垂直投影面积计算)。明确了砖、石围墙与基础的分界线(设计室外地坪以下为基础)。
&&&&&&& 7.明确了毛石砌体中打荒、剁斧按毛石砌体裸露外表面积计算。
&&& 三、使用本分部应注意的几个问题
&&&&&&& 1.外墙定额项目中,门窗框边与砌体之间的嵌缝砂浆已包括在在相应砌筑砂浆含量内。
&&& 2.凡檐高在3.60m内平房各种砌体均应扣除相应定额中的垂直运输机械费。
&&&&&&& 3.墙身与墙基的分界线
&&&&&&& 砖墙:墙基与墙身使用同一种材料时以设计室内地坪为界(有地下室时以地下室地坪为界);墙基与墙身使用不同材料,且不同材料分界线位于设计室内地坪正负300mm内时,以不同材料为分界线;超过300mm时,仍以设计室内地坪为界。
 &&&&& 石墙:外墙以设计室外地坪,内墙以设计室内地坪。
 &&&& &砖、石围墙:以设计室外地坪为界。
 &&&& 砖柱:不分基础、柱身,合并计算。
&&&&&&& 4.砖基础深度自室外地面至砖基础底表面超过1.5m,其超过部分每m3砌体应增加0.046工日(即1.20元/m3砖体);有地下室砖基础(半地下室除外)应按基础体积每m3另外增加相应定额括号中的塔式起重机械费用。增加了塔式起重机械费就不得再计算人工垂直运输费(1.20元/m3)。
&&&&&&& 5.砖砌地下室外墙、内墙均按相应内墙定额执行。
&&&&&&& 6.砌块(硅酸盐、加气砼、硅酸钙空心砌块、陶粒空心砖块),多孔砖围墙其墙基与墙身使用同一种材料时,墙基和墙身工程量合并计算按相应墙定额执行。
&&&&&&& 7.砖砌围墙自然地面(即设计室外地面)到围墙顶面超过3.60m,每m3砌体另增垂直运输费2.60元(0.1工日)。
第四章& 脚手架及超高费
&&&&&&& 一、本章概况
&&&&&&& 本章根据现场实际使用情况,设置了39个项目(包括超高费项目在内),本章定额水平基本上维持省97年的定额水平,个别项目作了局部调整,目前建筑工程上使用的密目型阻燃安全网已包括在定额中,现场电气防护费和洞口,五临边护栏费也已经考虑,增添了高在3.60m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁砼浇捣脚手架项目,超高费定额项目子目已增设到200m。
&&&&&&& 二、本估价表与省97年估价表主要不同之处(超高费暂不介绍):
&&&&&&& 1.外架子中增设了密目型阻燃安全网。取消了围护部分的竹笆片。
&&&&&&& 2.以高度增设了抹灰脚手架的子目步距、将抹灰脚手架分为高在5m内,12m内、12m上三个步距。
&&&&&&& 3.增设高在3.60m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁砼浇捣脚手架项目。
&&&&&&& 4.明确规定了基础、柱、梁、墙、砼浇捣脚手架的计算方法。
&&&&&&& 5.金属过道防护棚铺竹笆片分为单层,双层,应按施工组织设计和实际施工工期的长短分别计算。
&&&&&&& 三、使用本分部应注意的主要问题:
&&&&&&& 1.凡砌筑高度超过1.50m的砌体均应计算脚手架,砌体高在3.60m内应按里脚手架计算;超过3.60m,应按外脚手架计算。具体计算方法见估价表P119。
&&&&&&& 2.高在3.60m内的天棚,墙面抹灰脚手架材料费已包括在墙面、天棚面抹灰项目中,超过3.60m的墙面抹灰应另外计算抹灰脚手架。同一间内,墙面、天棚面均超过3.60m也都要抹灰,应按满堂脚手架计算,计算了满堂脚手架,不再计算抹灰脚手架。计算了满堂脚手架或抹灰脚手架应扣除抹灰相应定额中3.60m内的脚手架材料费。
&&&&&&& 3.室内净高超过3.60m,即钉间壁、天棚,又要抹灰间壁、天棚,则钉和抹灰合并计算一次脚手架。计算了满堂脚手架,同时应扣除钉天棚,间壁相应定额中3.60m内的脚手材料费。抹灰、满堂脚手架的具体计算方法是估价表P120(五)。
&&&&&&& 4.砼浇捣脚手架。
&&&&& (1)浇捣砼带形基础计算脚手架必须满足下列二个条件:
&&&  a.深度自设计室外地面到垫层上表面超过1.5m。
&&&  b.砼底宽超过3m。
 &&&& 计算方法是按槽底规定放工作面后的土底面积计算。
&&&&& (2) 计算独立柱基,满堂基础,设备基础砼浇捣脚手架必须满足下列二个条件:
&&&  a:深度超过1.50m;
&&&  b:砼底面积超过16m2;
 计算方法是按坑底规定放工作面后的土底面积计算。
&&& (3)独立柱、梁、墙、砼浇捣脚手架计算方法见P120第四行2。
 && (4)框架柱、梁、墙、砼浇捣脚手架计算方法见P120-3。
&&&&&&& 5.其它项目脚手架
&&&& && (1)天棚面层高度在3.60m内,吊筋与楼层的连接点高度在3.60m上,应按满堂脚手架相应项目基价乘0.6系数执行。
&&&&&&& (2)室内天棚净高超过3.60m的板下勾缝、刷浆、油漆可另行计算一次脚手架费用按满堂脚手架相应项目乘以0.1计算;室内墙、柱面刷浆、油漆脚手架按抹灰脚手架相应项目乘0.1计算。
&&&&&&& 6.檐高在20m内的多层建筑,其洞口、五临边的脚手钢管护栏及电气防护费另按每m2建筑面积1.87元计算(檐高3.60m内的单层建筑不得计算该费用、超过3.60m的单层建筑该费用按减半计算)。
&&&&&&& 7.砖砌水塔、烟囱脚手架按座计算,如果水塔、烟囱脚手架外围挂密目型阻燃安全网,按脚手架外围面积另增;高在40m内每10m2外围面积摊销网按2.1m2计算,高在40m上每10m2外围面积摊销网按4.20m2,应注意的是:网要按脚手架外围面积计算。而脚手架是按座计算。
&&&&&&& 8.过道棚以一面依托外架子、铺单层竹笆片计算,搭设独立防护棚乘系数1.13;铺双层竹笆片每10m2增加67.41元、施工期每增减一个月每10m2增减10.11元。铺垫层材料不同,费用均不调整。
第五章& 砼及钢筋砼工程
&&&&&&& 一、概况:
&&&&&&& 根据建设部的要求和我国加入WTO的需要,也为用工程量清单报价作好准备,本章仍设置模板、钢筋、砼三部分计315个项目。其中:模板185个项目、钢筋24个项目、砼106个项目。在模板中,现浇、现场预制构件的模板按砼接触面积以m2计算;加工厂预制构件模板按砼体积以m3计算。
&&&&&&& 1.模板:
&&&&&&& 现场预制构件的底模按砖底模考虑,侧模分别编制了组合钢模板和复合模板;加工厂预制构件的底模按砼底模考虑,侧模按定型钢模板或组合钢模板列入子目;现浇构件除部分项目按全木模外,均编制了组合钢模板和复合模板两种。投标报价时,施工企业可根据自己的强项选择使用,特殊现浇构件实际用砖侧模时,可以在竣工结算时进行调整。增设了十、L、T形框架柱的项目,增加了按柱周长设置的定额子目步距,使模板项目更加适用、合理。
&&& 2.钢筋:
&&&&&&& 根据工程结构和工程类型的情况将钢筋原有的29项调整为24项,增设了目前推广使用的冷轧带肋钢筋制安和桩内主筋与底板钢筋焊接项目,此次编制的钢筋工程有明确的工程量计算规则,这是我省定额中第一次有了统一的钢筋工程量计算方法,以减少部分结算中扯皮现象。
&&&&&&& 3.砼:
&&&&&&& 此次砼编制分为现浇构件、现场预制构件、加工厂预制构件计106项。将构筑物等项目由砼分部中抽出来移入到构筑物工程中,增设了阶梯教室、体育看台、后浇板带等项目。当现浇、预制砼构件对石子粒径要求设计不明确时,可按本估价表规定执行。
&&&&&&& 二、本估价表与省97年估价表主要不同之处:
&&&&&&& 1.模板:
&&&&&&& (1)简化了柱、梁、墙板超过3.60m应增加支模超高费的计算方法;
&&&&&&& (2)明确了支模高度3.60m净高计算方法;
&&&&&&& (3)增设了L、T、十字形多层框架柱的相应子目和计算方法;
&&&&&&& (4)增设了后浇板、墙带、圆弧形楼梯的相应子目和计算方法;
&&&&&&& (5)框架柱断面步距划分比较合理;
&&&&&&& (6)弧形构件模板有相应项目套用。
&&&&&&& 2.钢筋:
&&&&&&& (1)现浇构件和预制构件钢筋不再分圆钢和螺纹钢,两者重量合并计算,按直径在××以内相应定额执行;这样使用更加简便。
&&&&&&& (2)增设了冷轧带肋钢筋、桩内主筋与底板钢筋焊接的项目;
&&&&&&& (3)增设了后张法钢丝束、钢绞线束钢筋制作定额,列在省2002年综合预算定额中(详见综8-15~8-21子目),省估价表可以直接引用。
&&&&&&& (4)调整了钢筋锥螺纹接头(含冷压套管接头等)水平,使得该项目更加合理。
&&&&&&& (5)多层、高层建筑现浇砼构件钢筋部分的垂直运输已按塔吊考虑列入定额内。
&&&&&&& 3.砼:
&&&&&&& (1)砼劲性柱中型钢所占去砼体积不再扣除。
&&&&&&& (2)增编了常用项目(如依附于梁、墙上砼线条,砼后浇板带,阶梯教室,体育看台、斜板等)
&&&&&&& (3)楼梯、阳台砼含量设计与定额不符要调整。
&&&&&&& (4)增加了各种基础深度超过3.6米所需垂直运输费的计算规定。
&&&&&&& 三、使用本分部应注意的几个问题
&&&&&&& 本分部是省2001年估价表重点调整的主要部分之一,仍按三部分介绍。
&&&&&&& (一) 模板部分
&&&&&&& 1.有地下室时(不包括半地下室),地下室的各种基础模板应按相应定额基价再加相应项目带括号的垂直运输机械费之和计算。
&&&&&&& 2.支模高度净高3.60m的判断方法详见P128-6。
&&&&&&& 3.施工组织设计中,不用砂浆垫块做保护层,明确用塑料卡者,每10m2模板另加6元计算(每m2模板接3个塑料卡计算,单价按0.20元/个)。
&&&&&&& 4.满堂基础在1000m2内,含模量按定额执行,有梁式满堂基础及反梁用砖侧模,则砖侧模费用另计,同时应扣除相同面积的模板费用。如砖侧模不抹灰时,应扣除砖侧模定额中的砂浆用量。也可以补抹灰砖侧模和组合钢模板的差额:54.79-26.67=28.12元/m
&&&&&&& 2;砖侧模不抹灰时与组合钢模板差额:50.39-26.67=23.72元/m2。
&&&&&&& 如满堂基础在1000m2以上时,定额含模量(0.52 m2/m3,1.52 m2/m3)已经与实际不符,含模量应按实际接触面积调整。
&&&&&&& 5.L、T、十字形框架柱其单面边宽在1m内按相应定额执行(定额含模量分边宽在500mm内、外两种),当边宽为不等边时,以两边之和按下列方法判断:两边宽之和在2m内执行相应柱定额、超过2m时应按相应直形墙定额执行,但含模量仍按12 m2/m3计算。
&&&&&&& 6.圆弧形带形基础、设备基础、栏板、地沟、屋面水箱没有单独的定额,应按相应复合模板定额执行,人工及复合模板应增加30%;弧形圈梁按复合模板圈梁定额执行,人工增加50%,周转材料乘系数3。有圆弧形模板定额的项目有:梁、墙、楼梯、雨蓬、阳台,可直接套用。以上构件除楼梯、雨蓬、阳台、屋面水箱外,其余构件有弧形部分才能执行弧形定额。
&&&&&&& 7.地上墙、地下室内墙定额中对拉螺栓是周转使用的摊销量,因考虑了PVC穿墙套管;地下室外墙、屋面水箱按止水螺栓考虑,以一次性使用量列入定额;周长大于3.60m的柱(800*1200mm)每10 m2模板应另增对拉螺栓7.46kg(即增加:7.46*5.00=37.30元/10 m2模板)。
&&&&&&&&8.坡度大于10度的单独斜梁,按相应定额执行,人工增加15%,支撑系统增加20%;阶梯教室、体育看台(包括斜梁板或斜梁、锯齿形板)按相应定额人工乘系数1.2、支撑及零星卡具乘系数1.1执行。但超过3.6米高的部分不再执行册说明5(P127-5)的系数。
&&&&&&& (二) 钢筋部分
&&&&&& 1. 以单位工程的钢筋总用量(不分圆钢、螺纹钢)分别套用现浇构件钢筋、现场预制构件钢筋、加工厂预制构件钢筋、预应力构件钢筋、点焊网片钢筋相应项目。
&&&&&&& 2.单位工程钢筋总用量应按设计要求的长度*附录八中相应规格理论重量计算;当无设计要求时应按省估价表的规定计算(详见P132~P136)长度。编制施工图预算或标底时,钢筋工程量可暂按砼构件体积(或水平投影面积、外围面积、延长米)*相应项目钢筋含量计
算(钢筋含量详见P140~P147)。
&&&&&&& 3.钢筋搭接长度的计算。
&&&&&&& (1)当梁、板(包括整板基础)φ8以上的通筋未设计搭接位置时,预算书、标底暂按8m长一个双面电焊接头设置,结算时应按钢筋实际定尺长度调整接头个数。其搭接长度按规范规定计算。
&&&&&&& (2)当采用电渣压力焊、锥螺纹、套管挤压等接头时,接头以个计算。接头工程量在标底、标书中可按下列方法确定:
&&&&&&&&a.底板、梁按8m长一个接头的50%计算。
&&&&&&& b.柱按自然层每根钢筋1个接头计算。结算时应按钢筋实际接头个数计算。
  &&& 4.埋在整板基础中多层钢筋的型钢支架、撑筋、马凳等按已审定的施工组织设计合并用量计算,按金属结构钢托架制、安定额扣除定额中油漆材料费后的基价执行(即:每吨按4109.69元);当撑筋仅用钢筋(无型钢)时,撑筋工程量与现浇构件钢筋用量合并计算按现浇构件钢筋相应定额执行。 
&&&&&&& 5.先张法预应力构件中的预应力、非预应力钢筋工程量合并计算,按预应力钢筋相应项目执行;后张法应力构件中的预应力钢筋、非预应力钢筋应分别套用定额。后张法钢丝束、钢绞线束钢筋按省2001年综合定额8-15~8-21相应子目执行。
&&&&&&& 6.当刚性屋面或细石砼楼面中用冷拔钢丝时,应按5-189项目执行,但钢筋单价应换成冷拔钢丝。
&&&&&&& 7.在套用钢筋定额时,对烟囱烟道、水塔水箱、矩形贮仓、圆形贮仓、栈桥通廊、油(水)池6种构筑物钢筋按相应定额执行外,其制作绑扎人工、所有机械均应乘P129表中的系数。
&&&&&&& (三)砼部分
&&&&&&& 1.对现浇构件、现场预制构件、加工厂预制构件的砼石子粒径设计有要求时,按设计规定;无设计规定时按定额取定粒径计算。定额项目取定的石子粒径是:5~16毫米用于预制板类构件、预制小型构件。5~31.5毫米用于现浇构件:矩形柱(构造柱除外)、圆形柱、多边形柱(L、T、十型柱除外)、框架梁、单梁、连续梁、地下室防水砼墙。用于预制构件:桩、梁、柱。