工艺暖气管道安装上测量仪表的由暖气管道安装专业还是仪表专业安装?

配管设计仪表安装_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
配管设计仪表安装
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
仪表测量管道安装及试压作业指导书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
请完成以下验证码
查看: 2524|回复: 9
仪表穿线管支架是否可以点焊到300以上的工艺管道上?
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现场仪表安装过程中,化建单位将仪表穿线管支架加一加强板焊接收到工艺管道上,说是按照施工规范安装,不知道是否有这个规范?
具体什么规范?请指教~
上一篇:下一篇:& &
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天&
首先,明确告诉你,在任何工艺管线上都是不能焊接的。这是绝对禁止的。
需要支架可以自己制作一个联卡(即用一根角铁,一端打两个眼用U型卡子固定在工艺管线上,另一端打两个眼用U型卡子固定在仪表管线上,最后用螺母旋紧就可以了)
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
同意一楼,在工艺管道上做支架只能使用抱卡
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
在职仪表工
这是肯定不行的。
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 168 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
你让他拿出规范来!支架应该单独做,工艺管道要移动时怎么办
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 365 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
是不允许的,楼上的说的都对,要另做支架或做抱卡。
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
仪表安装常用“让、躲、靠”,所以在任何工艺管线上都是不能焊接的。这是违反仪表安装规范的。
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天&
你让他拿出规范来!支架应该单独做,工艺管道要移动时怎么办
huzi1977 发表于
回答这位朋友,工艺管线移动时,将卡子拆下来,当工艺管线移除完毕后,重新固定。或者重新找固定位安装卡子。具体细节见(仪表工手册第十章、第794页,仪表支架的安装和制作)。
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 741 天连续签到: 21 天[LV.6]海川常住居民III&
这种方法可以用在设备上,但管道上不可以,要用抱卡和吊卡
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 66 天连续签到: 2 天[LV.3]海川居民&
自动化仪表工程施工及验收规范-GB中的6.2.2中明确规定,&在允许焊接支架的金属设备和管道上,可采用焊接固定;在不允许焊接支架的管道上,应采用U型螺栓或卡子固&.
又一个化工集中区即将建成,不知道是好事还是坏事?
现在全国都在限制化工行业,而某些经济欠发达地区却在大力引进,只是这些能否促
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3查看: 4653|回复: 6
工艺管道及仪表流程图上如何表示仪表的安装?
该用户从未签到
&lt&工艺管道及仪表流程图上如何表示仪表的安装方式,以便在管道设计时同时完成。&/P&
该用户从未签到
PID好象没有这样的功能,建议在轴测图上表示.
该用户从未签到
&lt&不明白什么意思!&/P&
&P&不知道是不是要表达仪表配管的信息,如果是的话,按要求画上就是了。比如:压力表根部阀的类型,并标注上公称直径、压力等级等。&/P&
[此贴子已经被作者于 8:14:43编辑过]
该用户从未签到
该用户从未签到
&lt&看后使我明白了.&/P&
该用户从未签到
&lt&就我所知 ,极少在PID 上看到详细表达仪表具体配管的细节,没有这个必要, 一般都是简单表达。PID 的表达重点是管道的流程以及过程工艺如何控制。具体的仪表安装细节, 常规是仪表专业针对项目出一套详细的Hook-up 图,这种图一般都是标准的配法。某些时候, 如果涉及到工艺方面的考虑,比如液位测量, 如果导压管的放凝要到地下污油系统的时候,有可能要表达出液位测量的根部阀,以及放空阀,倒淋阀等。& &&/P&
该用户从未签到
自控专业有详细的仪表安装标准图,一查便知,我院的规定一般是PID图简要示意即可,交付施工图设计时同时向业主交付整个装置中所有仪表的标准安装图,同时自控专业的表格中对哪种仪表选用何种安装标准图有标注的,无需工艺系统专业代劳的,:)