&&&&农村新报讯&图为:I型CL网架板(墙体模型)说明图&&&&图为:日上午,国家住建部科技司屈宏乐(右一)处长在晶达公司调研CL建筑体系。&&&&图为:湖北省鄂东监狱武警营房工程全部采用CL建筑体系建设,并列入“2010年湖北省建筑节能示范工程”&&&&图为:湖北省京山新农村建设工地现场图&&&&图为:玉树灾后重建农牧民住房建设全面采用CL技术&&&&图为:四川汶川"藏家风情苑"全景&&&&前言&&&&建房,是新农村建设的一项重要内容,也是农村老百姓生活富裕的象征。随着农村建房需求的加大,速度的加快,建材用量也将日益增长。为保护农民赖以生存的耕地,农业赖以发展的资源,国家推广新型墙体材料和保护耕地政策,让农民看到了收回土地的希望。国务院办公厅[1992]66号、[1999]72号文件明确要求禁止使用实心黏土砖,确定日是170个大中城市"禁实"最后日期,我省以武汉为首的许多大中城市被列于"禁实"名单。日,《湖北日报?监督》版以大篇幅版面,刊发了应城市在"禁实"最后期限过后一年半之际,"政府有令不行,有禁不止",目前仍有近50家实心黏土砖窑企业违法超期经营的错误做法。从中可以看出:推广新型墙体材料和保护耕地已刻不容缓,迫在眉睫。&&&&湖北晶达建筑科技有限公司高瞻远瞩,极具科学性和前瞻性,把目光投向具有巨大潜力和可持续发展的新型墙体材料市场,建立了集墙改、节能、抗震、环保和工厂化为一体的新型建筑体系-CL建筑体系,取得了20多项国家专利权。为加速这一科学体现的推广应用,本报将对"CL建筑体系"进行全方位的宣传推介,敬请关注。&&&&公司简介&&&&绿色&节能&环保&抗震&&&&CL建筑体系简介&&&&CL(CompositeLight-weight复合轻型)建筑体系是一种新型复合墙建筑结构体系,同其他结构相比,具有环保、节能(不用粘土砖)、抗震、自重轻、工业化生产等特点。CL建筑体系是一种由复合式外墙板、复合式承重墙板、轻骨料混凝土内隔板组成的全新结构体系。它是集建筑结构与保温功能为一体的新型复合钢筋混凝土剪力墙结构体系,综合技术达到国际先进水平。CL建筑体系不仅可以达到国家规定的节能65%以上技术标准要求,还解决了目前普遍采用外墙粘贴、外挂保温层技术产生的易裂缝、空鼓、渗漏、脱落、不隔音、不防火等隐患,并集保温、抗震、环保、施工周期短、技术成熟先进、造价低等众多优点于一身,适用于城镇各种形式的住宅建设。CL建筑体系推广应用后,可彻底取代粘土砖制品,是目前替代砖混结构的最佳体系。&&&&领导重视&科学论证&&&&日,湖北省住房和城乡建设厅党组成员、总工程师徐武建(右三)赴黄冈市调研建筑节能示范工程。&&&&徐武建总工程师一行听取了黄冈市建筑节能示范工程进展情况汇报,实地考察了黄冈市鄂东监狱武警营房工程示范项目,并对后续工作提出了要求.黄冈市鄂东监狱武警营房工程是我省第一个应用CL体系(复合轻型结构)的节能示范工程。&&&&湖北省住房和城乡建设厅副巡视员梁晓群(右二),湖北省建设科技发展中心负责同志参加了调研活动。&&&&日,湖北省地方标准《复合保温钢筋焊接网架混凝土剪力墙(CL建筑体系)技术规程》(以下简称《规程》)评审会在武汉顺利召开。湖北省住房与城乡建设厅、湖北省质量技术监督局、中南建筑设计院、武汉建筑设计院、武汉市建设工程设计审查办公室、武汉建工股份有限公司、湖北省建设工程质量安全监督总站、武汉市建筑节能办公室、武汉市建筑工程质量监督站、湖北省消防总队、湖北省建科建筑设计院等相关政府部门、单位领导和专家参加了评审会,与会专家一致同意《规程》通过评审。&&&&湖北晶达建筑科技有限公司是建筑材料生产、工程施工培训和联合营销运作为一体的产业化集团公司。负责在湖北省建设CL(材料)生产基地,宣传、推广、应用CL建筑体系。公司首个武汉生产、培训基地已达到年产量百万平方米节能省地型低碳建筑建设要求。“CL建筑体系”被湖北省住建厅列为“湖北省2010年建设科技成果推广项目”,并列入湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录(第六批)。&&&&湖北晶达建筑科技有限公司将秉承"以民族利益为己任,以节能减排为目标,以改善居住环境为方向,为湖北省可持续发展做贡献"的宗旨,精心打造绿色低碳建筑,共创和谐舒适人居环境,努力推广绿色节能环保建筑,愿同建筑业的朋友一起努力,为新世纪的建筑节能工作和环保事业做出更大的贡献。&&&&“CL建筑体系”八大优点&&&&1、保温隔热性能达到国家规定的65%的节能要求,建筑物的全生命周期内其外墙保温无需维护、维修。CL复合剪力墙经国家耐火试验室检测达到一级耐火性能。经湖北省消防产品质量监督检验站检验燃烧性能达到A级。&&&&2、CL复合保温技术可适用于所有建筑外墙自保温围护的建造,解决了目前普遍采用外墙粘贴、外挂保温层技术产生的易裂缝、空鼓、渗漏、脱落、不隔音、不防火等隐患及寿命短造成后期产生大量建筑垃圾和大量维修投资的问题。该技术也可适用于分户墙、内隔墙的建造,自重与加气块墙体基本持平。&&&&3、抗震性能良好,优于框架结构,10度地震不伤人。西安建筑科技大学国家重点结构试验室完成的拟动力抗震试验,按7度设防设计的CL建筑体系七层楼1/2模型通过了10度地震烈度的考验。&&&&4、墙体相对较薄,在夏热冬冷地区可增加套内实际使用面积3%-8%;自重轻,比砖混结构轻50%左右,可减少对地基及基础的负荷。比砖混结构延长使用寿命30年以上。&&&&5、实现建筑工厂化,住宅产业化;70%以上的构件在工厂由计算机控制完成,产品质量稳定且生产效率高;提高施工进度30%以上,减少建筑垃圾50%以上。&&&&6、CL复合保温技术及10米以下建筑采用CL无模化喷射混凝土施工技术可提高施工进度50%以上。&&&&7、在建筑节能达到65%标准的基础上,CL建筑体系比其它同等结构在同等节能标准的条件下降低造价5%左右;CL复合保温技术比普通墙体降低造价10%-30%左右;性价比高。&&&&8、彻底取代粘土制品,保护耕地、节约能源、减少大气污染。属绿色低碳住宅,无辐射、无污染。  CL建筑结构体系是一种保温与结构一体化的复合钢筋混凝土剪力墙结构体系,这一技术实现了墙体改革、建筑节能和建筑工厂化的要求,适应了发展低碳经济、节能减排的要求。从全国来看,这项技术的推广已成燎原之势。
  煤老板致力于为节能做贡献
  在太原经济开发区,有一个&CL山西生产基地&。
  这是一个现代化的生产车间,工作人员介绍,CL是CompositeLight-weight的英文缩写。
  CL建筑结构体系是一种保温与结构一体化的复合钢筋混凝土剪力墙结构体系,即将保温层与剪力墙的受力钢筋组合成一体的CL网架板作为墙体的骨架,两侧浇筑混凝土后发挥受力和保温隔音的双重作用。
  据调查,这一技术实现了墙体改革、建筑节能和建筑工厂化的要求,比较理想地解决了在保温技术方面存在的共性关键技术难题,适应了发展低碳经济、节能减排的要求。
  CL建筑结构体系最突出的特点是保温与结构一体化,保温和结构同时完成,在浇筑完成后,保温层和空气彻底隔绝,墙体中的保温层杜绝了火灾隐患,也实现了保温和结构同寿命的理想,抗震性能和防火性能更加突出。现在有些建筑外墙保温层着火或脱落,会造成安全隐患、经费纠纷等一系列问题。业内人士认为,这项技术应该是建筑领域的一个突破。
  这家企业董事长李国华告诉记者,他曾经承包煤矿,也是&煤老板&。2005年,他把多年资金积累投向节能环保产业,在太原经济开发区注册成立了山西京海希尔新型建筑材料有限公司,花一千多万元从河北购得 &CL建筑结构体系&在山西的推广经营权。他说:&我的理想就是为能源大省节能做贡献,盖起广厦千万间,抗震节能我争先。&
  现在这家公司的项目总投资达8255万元,新建生产厂房1.5万平方米,库房5000平方米,配电室、锅炉房、职工浴室等辅助用房3000平方米,四条具有当今世界一流高科技水平的CL网架板生产线,能满足200余万平方米的建筑需要。由于该企业在山西建筑节能领域的独特位置和独特贡献,2011年,省节能协会吸收山西希尔为理事单位。省住建厅高度认可CL建筑结构体系,分别在2007年和2010年给CL建筑结构体系颁发了节能证书。省发改委和省墙改办也非常重视李国华所从事的事业,非常重视CL技术,多次给予政策支持。
  CL建筑结构体系推广应用步履艰难
  李国华说,CL建筑结构体系有诸多优势:一是保温隔热性能好,节能达到65%的且与建筑同寿命;二是取代黏土制品,降低建材生产过程中的能源消耗,节省耕地,减少污染;三是与砖混、框架等建筑体系相比,扩大建筑使用面积8%到10%;四是整体性好、自重轻,使用年限长,抗震性能优于砖混、框架结构;五是建筑构件工厂化程度高,提高施工速度20%;六是在同等节能标准条件下,工程造价与框架结构相比可降低6%左右。2002年,该体系被建设部鉴定为综合技术达国际先进水平,先后被列为国家康居示范工程选用部品与产品、全国建设行业科技成果推广项目等。
  这无疑是个利国利民、前景广阔的节能技术,但山西京海希尔新型建筑材料有限公司经营似乎比较困难。偌大的车间并没有满负荷生产。
  李国华说,推广起来,举步维艰,比想象的难得多!
  在与这里的技术人员、经营管理人员讨论中,不难得出一个结论:CL建筑结构体系之所以推广困难,主要是社会认知度不高,从老百姓到开发商、建筑商,甚至政府部门都缺乏足够了解。如果购房者没有这方面的需求,政府监管部门也没有这方面的要求,开发商和建筑企业很难主动引进这项技术,因为引进CL建筑结构体系就意味着从利润中分走&一碗羹&。
  然而,从全国来看,这项技术的推广已成燎原之势。黑龙江、北京、天津等省、市(区)纷纷加大推广力度。2006年3月,内蒙古决定开展CL节能新建筑结构体系的试点工作;2007年3月,黑龙江将其列入建筑节能重点推广计划;2010年9月,河南决定各级政府要大力推动CL建筑结构体系在工程项目中的应用,墙改部门要从墙改基金中安排部分资金,对采用CL建筑结构体系的示范工程予以支持和奖励。在一些省市政府&红头文件&中,CL建筑结构体系出现的频率越来越高,在建设资源节约型、环境友好型社会中发挥的作用越来越大。
  李国华说:&我们苦苦地坚持了7年,尽管企业运转面临困难,但是企业的工程技术人员、营销人员都随时准备迎接我省CL建筑结构体系推广的春天,对此,我们充满信心。&
  利国利民的节能技术将迎来春天
  2011年12月,李国华给省委书记袁纯清写了一封信,介绍了CL建筑结构体系的优势和特点,汇报了企业在推广过程中遇到的重重困难,希望政府支持这项节能新技术的推广应用,企业也盼望在 &建设一流省会城市&中发挥作用。
  信寄出了,但李国华心里并不踏实。没想到,几天后,由省发改委、省住建厅等单位领导组成的考察组来到了希尔新型建筑材料公司。他们是接到省委书记袁纯清的批示,专门来考察CL建筑结构体系推广应用的可行性问题。考察组从听汇报、查、到车间实验、实地勘测,整整用了一天的时间。最近,省住建厅的一个文件中已经把CL建筑结构体系作为重点推广体系。
  省委书记的关心和省有关部门的重视,极大地鼓舞了企业的全体职工,大家深切地感到CL建筑结构体系在山西推广应用的春天即将来临。
  太原正在建设全国一流省会城市,努力打造具有国际影响力的区域性现代化大都市。随着这个目标的推进,龙城太原的城市面貌正在发生翻天覆地的变化,同时,对建筑、建筑材料和建筑结构的要求也越来越高。李国华说,CL建筑结构体系解决了保温材料或技术与建筑主体不同寿命的问题,是一个利国利民,一劳永逸的技术,希望投身省城建设一流省会城市的行列中,为建设具有国际影响力的区域性现代化大都市做出应有的贡献。责任编辑:zoe
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。复合保温钢筋焊接网架混凝土墙(CL建筑体系)技术规程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
6页¥3.0022页免费25页免费7页¥3.005页¥3.00 5页¥3.0012页免费19页免费6页免费6页免费
喜欢此文档的还喜欢122页免费50页免费38页2下载券77页1下载券36页1下载券
复合保温钢筋焊接网架混凝土墙(CL建筑体系)技术规程|复​合​保​温​钢​筋​焊​接​网​架​混​凝​土​墙​(​C​L​建​筑​体​系​)​技​术​规​程
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢CL结构体系讲义---第四章&CL建筑结构体系施工要求
第四章& CL建筑结构体系施工要求
CL建筑结构体系是一种新型复合剪力墙结构,因此其施工工艺流程及标准除CL复合剪力墙部分参照本章规定执行外,其余仍按通常施工工艺标准执行。本章侧重于CL复合剪力墙的两侧混凝土同时现场浇筑和较薄侧场外浇筑(预制),吊装就位后另一侧与其边缘构件一起整体现浇的两种施工工艺。
两侧混凝土同时现浇施工工艺宜按以下工序进行: CL网架板两侧用以固定保温层位置的卡具的制作与安装 →
CL墙板边缘构件(暗柱)钢筋绑扎和安装 → CL网架板的吊装、就位、节点连接锚筋绑扎 → 模板支设 →
CL墙板两侧及其边缘构件自密性混凝土的浇筑、拆模、养护及试块留置。
一侧预制一侧现浇施工工艺宜按以下工序进行: 预制场地的平整、硬化 → CL网架板混凝土层较薄一侧向上,水平置于预制场地中 →
保温层的衬垫(防止保温层位移)和边模的支设 → 混凝土浇筑、养护(混凝土边界面应避免光面) → CL墙板边缘构件(暗柱)钢筋绑扎和安装
→ CL预制板的吊装、就位、节点连接锚筋绑扎 → 现浇侧模板支设与预制侧加固 →
CL墙板现浇侧及其边缘构件自密性混凝土的浇筑、拆模、养护及试块留置。
4.1 &施工准备工作
4.1.1 技术准备工作
1. 方案准备&
施工单位必须熟悉CL建筑结构特点及施工工艺和相关标准。提前对CL建筑结构体系所必需的自密性混凝土进行配合比试验,并在试验成功后在现场进行CL复合剪力墙样板的试验性浇筑并根据经验编制施工方案。
2. 图纸会审&
在施工图纸的自审、会审和现场签证过程中,除正常内容外,应核查设计要求的施工方法是否可行,是否便于施工操作;CL结构体系结构施工图的CL复合剪力墙结点与规程规定结点是否一致或符合技术规程相关规定;CL复合剪力墙标注是否清晰,布置的位置等是否合理,是否便于施工安装;CL复合剪力墙连接施工缝留设是否合理,是否满足相关规定要求,其规格、尺寸是否便于生产、运输、吊装;配套使用的建材是否达到CL建筑结构体系要求的相关性能。
4.1.2 材料准备工作
1. CL网架板及其配件的订购&
因CL网架板是一种定制型部品,需要一定的加工周期,故应提前编制供货计划并与生产厂商沟通。
(1)提料:根据结构平面图上CL复合剪力墙的布置情况结合施工图中的节点详图,依据CL结构体系技术规程和其它有关规定对CL复合剪力墙进行分解编号。详细描述各编号对应网架板的规格、尺寸、周边节点特征、位置等情况。
(2)运输:根据CL网架板的规格尺寸、用量、运距,安排运输机具或车辆及运输路线。运输过程中,要注意CL网架板的保护,搭设好运输护架,严禁摔震,防止CL网架板开焊。
2. CL网架板的存放&
CL网架板应存放在干燥平整的场地,且场地应压实或硬化,搭设临时护架,采用斜立式靠放。存放时,要按照施工使用的顺序,先用的放在外边。当存放时间较长时,要作好防雨、防潮、防火措施。当采用单侧预制工艺时应根据施工进度,计算CL网架板的用量,估算出预制场地的面积,综合考虑进料、吊装、预制施工等综合因素,合理安排预制场地的位置,对预制场地提前平整、硬化。
4.1.3设备准备工作&
1. 吊装设备&
可采用塔吊,其型号除根据设备布置计划、设备工作半径、吊装能力确定外,尚应考虑CL网架板的重量和安装方案。
2. 混凝土搅拌设备&
当混凝土采用现场搅拌时,除按正常混凝土要求确定设备外尚应考虑自密性混凝土对设备的要求。
4.2 两侧同时现浇工艺的CL网架板安装
CL复合剪力墙采取两侧混凝土同时现场浇筑时,为了控制保温板及钢筋焊网的位置,保证其在混凝土浇筑过程中不会产生超出允许偏差的位移,应在CL网架板安装前在其两侧浇筑混凝土垫块或在支设模板前放置特定的塑料卡具。本节将针对浇筑混凝土垫块的施工方法予以阐述。
4.2.1 混凝土垫块的制作
为了减小垫块的干缩和缩短模具的使用周期,应采用低塌落度细石混凝土。混凝土标号应比设计要求提高一个强度等级。因为制作垫块的混凝土用量很少,而且使用较慢,因此建议采用现场随用随拌的原则。但必须注意混凝土应拌和均匀,配比准确。
采用PVC管或马口铁皮等材料卷制,并根据CL网架板钢筋距离留设豁口。模具之间应尽量避免误差。模具的数量根据使用周期和完成任务量确定。
为了便于浇筑时墙体混凝土的通过和避免出现因应力集中而产生干缩裂缝,垫块应作成圆台形状或圆柱形状。垫块厚度(圆台高度)与该侧混凝土层保持一致(一般宜略小5㎜左右)。较厚一侧垫块外表面(圆台上底)直径宜在50~60mm之间;与苯板接触面(圆台下底)直径宜在80~90mm之间。较薄一侧垫块外表面(圆台上底)直径宜在40~50mm之间;与苯板接触面(圆台下底)直径宜在60~70mm之间(见图4.2.1-1)。
&图4.2.1-1
&CL网架板混凝土垫块详图
4. 位置及间距
垫块应位于钢筋网片网格及斜插筋交叉焊点处;垫块呈矩形或梅花形均匀分布,中心行距及列距均不宜大于500mm(见图4.2.1-2);网架板两侧的垫块中心宜相互对正,误差不应大于50mm。当两侧垫块不能位于斜插筋焊点处时,可另插与CL复合剪力墙墙体总厚度相等的φ5钢筋将两侧垫块连为一体。当较厚侧混凝土厚度大于100㎜时,可只在混凝土较薄一侧浇筑混凝土垫块。
应按施工组织顺序制作CL网架板的垫块。垫块制作时,宜先制作较厚一侧。制作垫块时,先将CL网架板水平放置在场地中,将模具按要求扣放在网架板上,模具的豁口与焊网相吻合,模具与苯板接触紧密混凝土垫块宜分两次填加和捣实。完毕后刮去多余混凝土,使垫块高度和模具高度一致,并将顶面抹平。一侧混凝土垫块预制完成后水平放置硬化,可适当浇水养护。至少两天后方可进行另一侧垫块的制作。另一侧垫块制作完成后硬化亦不少于两天方可开始网架板的安装支模。以上时间可根据施工现场气温及外加剂填加情况进行调整。
&CL网架板混凝土垫块布置
垫块制作完毕后,如果不急于使用,可将网架板按使用顺序斜立或水平码放。码放时应加方木衬垫,注意保护好混凝土垫块,不得出现网架板架空。
4.2.2 CL网架板的安装
1. 安装前的准备工作
(1)CL网架板安装前,应在已经浇筑混凝土楼层面上根据施工图纸进行轴线定位放线,然后用墨斗分别弹出剪力墙、暗柱、门窗洞口及模板控制线。
(2)根据控制线进行普通剪力墙、边缘构件(暗柱)钢筋绑扎以及整理CL网架板附加绑扎钢筋。
2. CL网架板安装
(1)应根据施工段划分安装顺序,利用塔吊和吊篮集中将CL网架板吊到所需要安装的楼层面,然后按编号进行分块安装就位。在CL网架板分块安装的过程中,较小的块可以人工直接安装到位。当CL网架板较大,人工安装不便时,可采用塔吊辅助安装。
(2)墙板就位时,应对准墙板边线,尽量一次就位,以减少撬动。如果就位误差较大,应将墙板重新吊起调整,同时确保墙板垂直度。CL网架板吊装就位后,应及时通过附加绑扎钢筋与相连的暗柱绑扎固定。
(3)CL网架板吊装就位并完成所有钢筋工程后,采用钢管搭设临时护架,以保证墙板的稳定性。临时护架可以采用操作平台和工具式斜支撑法。
4.3 一侧预制一侧现浇工艺的CL网架板安装
一侧预制一侧现浇工艺是指将CL复合剪力墙外侧(较薄侧)混凝土提前以水平方式浇筑形成CL预制墙板,安装就位后将另一侧混凝土与边缘构件(暗柱、暗梁)同时浇筑而形成一体的工艺方法。
4.3.1 混凝土预制前的准备工作
1. 预制场地&
CL预制墙板的预制需要一定面积的预制场地。预制场地宜设在施工现场,且在吊装设备工作范围之内,并应提前进行平整、硬化,做好排水措施。
2. CL网架板的摆放、衬垫&
CL网架板在预制前,应按施工顺序预制侧向上,在现场水平摆放整齐,留出工人和机具的施工通道。考虑起吊设备的工作能力,将规格尺寸较大的网架板放在距起吊设备较近的区域。为防止混凝土预制过程中CL网架板中的保温板发生位移,应在保温板下,尤其是各角处进行预先衬垫,以保证其与下面平网之间的距离。
3. 预埋件的制作&
应提前制作CL网架板上的预埋件(包括连接预埋件和吊装预埋件),其规格、尺寸及所用钢材型号均应满足设计要求和相关技术标准。
4. 边模的制作&
预制侧混凝土的边模应采用具有一定刚度、强度的材料,如角钢、方木等。根据CL网架板的各边尺寸,进行下料。在模板材料上对应钢丝网片的规格尺寸锯豁或打眼,以便模板安装。模板上的豁口或孔洞的尺寸留设要考虑CL网架板上网片钢丝的变形或误差等因素。制作相应的卡件和在边模上预留安放卡件的卡孔(见图4.3.1)。
图4.3.1 预制混凝土边模
4.3.2 边模的安装
预制混凝土的边模在安装前,应涂刷适量的隔离剂,以便于拆模。方木等齐头边模应直接紧贴在CL网架板一端预制混凝土界面处。角钢等带豁口或孔洞的卡丝边模应安放在靠近预制混凝土界面的横丝处,用网片上的横丝固定住向一侧的位移,并用碎苯板或其他半弹性材料将角钢边模衬垫平整。边模安装完毕后,将卡件的卡钩插入边模的卡孔,调节好位置后,拧紧紧固螺栓(见图4.3.1)。
4.3.3 混凝土的预制
预制混凝土宜采用干硬性或半干硬性细石混凝土,其粗骨料粒径宜在5~10㎜之间。
浇筑混凝土过程中,混凝土在CL网架板上的局部堆积高度不宜超过300㎜;自由倾落高度不宜大于0.5米。操作人员不得直接踩踏在网架板上操作,如果CL网架板尺幅太宽,应搭设跨板操作马凳。
混凝土浇筑完毕后,先用木抹子搓平,然后采用如手提式平板振动抹光机等微型表面振动器振实。振捣时,应由网架板一端引向另一端,平拉慢移振动器,直至混凝土不再继续下沉,表面出现水泥浆为止。纵横向振动各不少于1次,且无死角或漏振。振动器运行速度不宜大于1.5米/分钟。
混凝土振实后,应用刮杠或其他工具,必要时可以辅助水平尺使混凝土表面平整。在混凝土初凝后,先用铁抹子压光然后再用棕刷等拉毛。
拉毛后应在混凝土表面标明其所在工程名称、施工段位置、编号、成型日期等。
6. 拆模& 混凝土终凝后即可拆模。
混凝土浇筑完毕后应在12小时以内加以覆盖和浇水养护。当最高气温高于25℃时,覆盖和养护时间应适当提前。浇水养护的延续时间不得少于7昼夜。浇水次数应以能保持混凝土具有足够的润湿状态为准。日平均气温低于5℃时,墙板不得浇水养护,但应加以覆盖。
4.3.4 CL预制墙板的存放
当墙板预制侧混凝土强度达到70%以后,方可进行翻身起吊、集中存放或安装就位。存放应采用立式存放。立式存放可分为插放与靠放两种。插放时应按照施工顺序先后排列存放,插放架必须牢固,挂钩工应扶稳墙板,垂直入架。靠放时应有牢固的靠放架,两侧存放要对称。按照先吊装的墙板放在最外边的顺序存放,板的上部应用垫木隔开。
4.3.5 CL预制墙板的安装
1. 安装顺序&
CL预制墙板的吊装一般采用逐间封闭式吊装或双间封闭式吊装。
2. 测量放线&
根据引测到施工平面的水平和垂直控制线,用墨线放出CL复合剪力墙及内隔墙的轴线和边线及门窗洞口位置线、暗柱等边缘构件结点线等,并在相应位置标注墙板编号。
3. 抹找平灰饼&
CL墙板吊装前,在墙板预制侧边线内两端铺两个灰饼(遇有门洞口要增设灰饼),以控制标高。灰饼的位置可以与吊点的位置相对应。灰饼长约15㎝,宽度比墙板厚每边少1㎝,灰饼厚度按抄平情况确定。灰饼用M10水泥砂浆,如果厚度超过3㎝,应改为不小于C25的细石混凝土。灰饼表面要平整,墙板安装就位时,灰饼应有一定的强度,否则灰饼被压碎很难起到找平的作用。
墙板安装就位前应在预制侧混凝土对应位置坐浆铺灰,铺灰应随铺随安装。铺灰坐浆采用M10水泥砂浆,如果厚度超过3㎝,应改为不小于C25的细石混凝土。墙板安装前的铺灰与安装相隔不宜超过一间,且必须在灰浆初凝前完成墙板的就位。坐浆铺灰时应注意留出墙板的边线,以便于墙板的安装就位。铺灰处提前应清除杂物、灰尘,并用水润湿。
吊环(钩)的规格、数量或起吊栓孔的位置均应有计算书,并在吊装方案中详细说明。CL墙板吊环(钩)应采用HPB235级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。钢筋直径不宜小于8㎜,且不宜大于12㎜。吊环(钩)埋入混凝土的深度不应小于30d,并与钢丝网架绑扎牢固。在墙板自重的标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊装拉应力不应大于50N/㎜²,否则采用螺栓吊装。起吊应垂直、平稳,绳索与墙板水平夹角不宜小于45度。各吊点要受力均匀。如果墙板因开洞口太大导致墙板刚度不够或偏重时,应通过加夹槽钢等增加墙板的平面稳定性。
CL预制墙板就位时,应对准墙板边线,尽量一次就位,以减少撬动。如果就位误差较大,应将墙板重新吊起调整。校正墙板垂直度时,可以采用在墙板底部垫铁楔或木楔的方法,也可以采用水平螺栓调节。
7. 临时固定&
CL预制墙板吊装就位后,采用钢管搭设临时护架,保证墙板的稳定性。临时护架可以采用操作平台法和工具式斜支撑法。
8. 预埋件焊接和附加锚筋的绑扎&
CL预制墙板在临时固定时,宜同时进行预埋件的焊接和附加绑扎锚筋的绑扎。预埋件焊接质量应满足国家现行焊接标准JGJ18的要求。预埋件焊接的同时,应将CL网架板的锚固焊网与边缘构件箍筋绑扎牢固,并按设计要求用附加绑扎锚筋将CL预制墙板与边缘构件绑扎连接。
CL预制墙板安装完毕后,应采用M10水泥砂浆对预制侧混凝土接缝处应进行勾缝处理。
4.4 模板工程
4.4.1 一般规定
在CL网架板或CL预制墙板安装就位并完成全部钢筋绑扎后即可进行墙体大模板的支设。其中模板安装的施工工艺应参见《大模板施工工艺标准》及相关施工工法。
4.4.2 特殊规定
在大模板就位时,在大模板下部铺垫砂浆或就位后勾砂浆缝,防止大模板下部返浆;在所有模板的拼接缝部位均采用压海绵密封条的措施。局部部位必要时可采用粘贴塑料胶带或打密封胶等辅助措施,切实保证避免水泥砂浆泄漏。
洞口阴角或较长的窗下墙顶部等死角部位应留设通气孔,混凝土浇筑时应及时观察,混凝土充满后立即进行封堵。
4.5 CL复合剪力墙的混凝土浇筑
4.5.1 混凝土工作性能要求
CL复合剪力墙中因钢筋密集且为焊接网架、混凝土截面很小,不便采用普通混凝土进行浇筑,也不得采用振捣器进行插入式振捣,因此宜采用设计强度等级的自密性高性能混凝土进行浇筑。当两侧混凝土同时浇筑时,粗骨料最大粒径不应大于10㎜。该自密性混凝土应达到以下工作性能指标:
1. 坍落度(5s):260~280mm。
2. 扩展度(5s):650~750mm。
3. 表观& 和易性良好,无目视泌水、离析现象。
4.5.2 浇筑点设置
CL复合剪力墙的自密性混凝土浇筑点应设在角柱、暗柱、构造墙中柱等相对平面刚度较大和易于混凝土流动的位置。因CL墙板较薄侧混凝土截面较小,混凝土浇筑速度太快时容易出现流淌不及时产生的堵塞现象,因此当墙体较长时可在墙体中部适当增设浇筑点。混凝土浇筑时可在多个相邻浇筑点间往返浇筑,以便于混凝土流动。
4.5.3 浇筑方式
自密性混凝土可以采用泵送也可采用吊斗浇筑。当采用泵送混凝土时,应先将混凝土卸在溜槽上,再使其流淌到模板中,从而减少因巨大的落差产生的惯性对CL网架板的冲击力和扩大浇筑点以利于混凝土填充。当采用吊斗浇筑时,应使出料口和模板入口距离尽量小,必要时可加串筒或溜槽,以免产生离析。
4.5.4 混凝土液面高差控制
两侧同时现浇工艺,CL复合剪力墙两侧的混凝土浇筑应同时进行,不得侧重于一边,以防止保温板因两侧混凝土高差产生的侧压力而导致偏移或变形。浇筑过程中,可先浇筑较薄侧混凝土到一定高度,再浇筑较厚一侧。但无论如何浇筑,都应及时观测两侧混凝土液面高差,并应控制在400mm以内。为了在两侧混凝土相通部位(如构造墙中柱)通过控制流量达到控制高差的目的,可在浇筑点较厚侧插入钢管或方木并进行提拉,使两侧某一截面基本相当来实现流量基本相同。
4.5.5 辅助振捣
为了达到更加密实和表面光洁的目的,可以在混凝土浇筑时进行模板外的辅助振动。一般采用皮锤、小型平板振动器或振捣棒随着混凝土的浇筑从下往上振动。在钢筋构造复杂的暗柱或复合剪力墙中部,可在浇筑时采用螺纹钢筋进行适量插捣,插捣时不得触及CL钢网架板的斜插筋。
4.5.6 混凝土的养护
CL复合剪力墙中的混凝土截面较薄,通常室外侧只有50mm。为了防止产生干缩裂缝,应在模板拆除后立即涂刷养护剂或进行覆盖浇水养护,养护时间应比普通混凝土延长24小时以上。
4.6 复习思考题
(1)CL建筑结构体系特有的施工准备工作有哪些?
(2)两侧同时现浇工艺时混凝土垫块如何制作?
(3)两侧同时浇筑工艺时CL网架板安装应注意哪些问题?
(4)一侧预制一侧现浇时混凝土预制如何进行?
(5)一侧预制一侧现浇时CL预制墙板的安装应注意哪些问题?
(6)CL复合剪力墙的混凝土浇筑质量如何控制?
(7)CL复合剪力墙有哪两种施工工艺?工序分别有哪些?