多层建筑阳台栏杆需要做机房防雷接地地吗

谈谈高层建筑中防雷接地施工质的控制_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
谈谈高层建筑中防雷接地施工质的控制
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢建筑防雷接地规范是什么?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
建筑防雷接地规范是什么?
被浏览453次
我来帮他解答
防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆.
保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆.
接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值.
形成的文字资料,根据你的需要自己安排即可,或者有官方的表格.
并不是每个接地类型分开后在做综合接地,这个就看你的实际需求,需要做单独接地就做独立地网,如需做共用接地,那就把几个地网连接起来.希望能够帮助你.
第三类防雷建筑物的防雷措施
  第3.4.1条
第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器.避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设.并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格.
  平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带.
  第3.4.2条
每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω.其接地装置宜与电气设备等接地装置共用.防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连.当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m.
  在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体.
建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057
的要求设置避雷保护装置。
建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343
安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω
民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。
工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
(2)施工流程
施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试
(3)技术措施
材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。
(4)主要施工方法
防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
1)接地装置
a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
2)引下线安装
利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。
a.支架安装:
在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
b.避雷带安装
●将镀锌扁钢调直。
●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。
●在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。
4)电气接地施工方法
目前,根据《住宅设计规范》(GB),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。
a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。
b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。
c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。
ag123456&回答:  屋面避雷装置与防水层的关系在规范中都没有明确规定,这与屋面构造(防水、保温、保护层等)、避雷装置形式(埋置式、外露式等)、屋面形式(平屋面、斜屋面等有关),但从工序一般原理来说,应该先安装避雷装置,然后做防水施工,原因是:
  1、避雷装置要求埋置安装牢固,一般可以在混凝土混凝土时埋入混凝土中或混凝土结构施工完毕后,固定在混凝土表面,用水泥砂浆进行覆盖。需要通过电阻测试验收。
  2、屋面防水工程施工前,所有安装工程应该全部完成,防水层在避雷针等突出构件周围进行密封防水处理,以保证避雷装置不影响防水层。
  3、避雷安置的安装需要电焊,如果后安装,电焊可能会破坏防水层。
  4、以前也有避雷带外露在屋面之上,但避雷针是固定在结构混凝土中的,这种情况是先安装避雷针,后做防水,再做保护层,最后做外露避雷带。
蒙娜丽莎的小胖手&回答:EC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉,此标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的防雷器(SPD)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求,还有IEC 61643〈SPD电源防雷器〉此标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.电源防雷器分级分类测试和应用。还有IEC61644〈SPD 通讯网络防雷器〉此标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用等等。
芒果5270&回答:防雷接地桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB)。具体要求是:
第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.
一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.
二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置.
三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积.
四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥4.24k c2 (3.3.5)
式中 S - 钢筋表面积总和(m2).
五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定.
六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.。
一追再追&回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
一追再追&回答:防雷接地设计规范是:防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针;当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。
快速发布需求&找到专属设计
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()阳台金属栏杆要做防雷接地吗?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
阳台金属栏杆要做防雷接地吗?
被浏览1228次
我来帮他解答
阳台金属栏杆要做防雷接地的。
南方基本上都是利用建筑物柱中二根主筋做为接地引下线与桩基里面钢筋焊接,以桩基做为接地体,同时,在建筑物外墙正负0下70CM左右的样子预留几根引出线,作为电阻达不到要求时另外再打针的预留。一般都能达到要求的。电气接地只需要4欧母,防雷接地10欧姆,弱电接地1欧姆,同时有以上三种接地时,满足要求最高的即可。
阳台金属栏杆是要做防雷的,阳台栏杆防雷的方法,就是接地。
金属护栏与预留接地端子的连接应尽量采用搭接焊,焊接应符合下列规定:1.焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象;2.扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,不得少于3面施焊,3.圆钢双面施焊的搭接长度不应小于其直径的6倍(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);4.圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,双面施焊;5.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴34钢管表面,或紧贴角钢外侧两面,上下两面施焊;6.除埋设在砼中的焊接接头外,应有防腐措施;7.不同金属之间的焊接,可采用火泥熔焊法
是的。如果房顶上没有做避雷针的话。
个比较专业的问题还是去咨询专业防雷人员吧,是地凯防雷的技术员设计 的,你可以通过网络了解一下他们信息,今年雷击事故特别多,我们这边之前做过一个接地工程,毕竟涉及人身安全,防雷防护很重要
应该接地,高层都有避雷针,可以与避雷针连起来即可
致富之豪&回答:你好!
金属阳台栏杆 类别:防护栏|材质:钢材|规格:可定做
报价:380.00元
阳台栏杆\欧式阳台栏杆\金属阳台栏杆\铸铁栏杆
类别:防护栏|材质:钢材|规格:wmm
报价:290.00元
以上价格来去自取网络。希望可以参考一下,具体以购买时为准。
胜利de微笑&回答:阳台栏杆防雷的方法,就是接地。
金属护栏与预留接地端子的连接应尽量采用搭接焊,焊接应符合下列规定:1.焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象;2.扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,不得少于3面施焊,3.圆钢双面施焊的搭接长度不应小于其直径的6倍(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);4.圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,双面施焊;5.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴34钢管表面,或紧贴角钢外侧两面,上下两面施焊;6.除埋设在砼中的焊接接头外,应有防腐措施;7.不同金属之间的焊接,可采用火泥熔焊法。大概就是这些了。
可爱的橙子&回答:风电防雷接地
风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
一追再追&回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
橙熟_9638&回答:不一定的,理论上应该分开,主要为了防止地电位反击。
但是要看设备对电磁干扰的敏感性;如果是计算机类的电器设备最好是应该分开的,因如果是一般的用电设备就没必要了
快速发布需求&找到专属设计
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()多层建筑阳台栏杆需要做防雷接地吗_百度知道
多层建筑阳台栏杆需要做防雷接地吗
要接地焊接。飘窗严格来说属于外墙,内部的金属栏杆虽然没有在窗户上,但离窗户很近,一定要做等电位连接和接地,简单做法就是在墙里和窗户两端连接,再一起接到墙体内的钢筋上。
其他类似问题
为您推荐:
做的话直接从建筑物的圈梁引出一根圆钢通过卡箍与金属栏杆连接,三类60M开始做,二类45M,一类防雷建筑超过30M金属的栏杆要做
需要做,这个应该跟金属门窗一样,都要做
防雷接地的相关知识
等待您来回答