静压桩基停工索赔应索赔哪些费用

静压桩什么条件就可以终止压桩了????????????|基础工程『桩基、浅基』 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
静压桩什么条件就可以终止压桩了????????????
如题,1 静压桩管桩什么条件下可以终止压桩?&&&&&&&&&&&2 什么情况下管桩就压不下去了?假如下部没有坚硬岩土层,但是摩阻力已经达到桩身强度最大值,桩是不是一定压不下去呢???&求各位前辈解答~~~~!!!
支持一下,挂注中
静压桩管桩终止压桩条件一般由设计来确定。无非是两个方面:&1、按压至设计桩底标高&2、压桩力达到设计要求的压桩力。
终压控制标准可根据下列原则综合确定:&1终压标准应根据设计要求、试压桩情况、桩端进入持力层情况及压桩阻力等因素,结合静载荷试验情况综合确定;&2摩擦桩应按桩端标高控制;端承摩擦桩,以桩端标高控制为主,终压力控制为辅;端承桩以终压力控制为主,桩端标高控制为辅。
赞同二楼,入没有静载荷试验及试装试验可结合地方施工经验。
mahorse128:静压桩管桩终止压桩条件一般由设计来确定。无非是两个方面:&1、按压至设计桩底标高&2、压桩力达到设计要求的压桩力。&( 17:25)&&&有的时候要双控。
1 静压桩管桩什么条件下可以终止压桩?&&静压桩终止压桩的条件:如果设计单位在图纸上没有标明停压条件,那就压至设计标高即可停压;如果设计单位在图纸上标明了停压条件,那就按照设计要求停压。&&&&&2 什么情况下管桩就压不下去了?假如下部没有坚硬岩土层,但是摩阻力已经达到桩身强度最大值,桩是不是一定压不下去呢?&&当桩身受到的侧壁摩擦阻力和端阻力合力大于压桩合力时,管桩就压不下去了。压桩合力的大小,取决于你的压装设备的大小。另外如果你的压装设备足够大,那么就要以桩身设计强度为准,不能超过桩身设计强度,否则就有可能把桩压爆。桩身设计强度可以查询行业或地方针对相应桩型的图集。
根据设计要求而定。
向您学习,牛人
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.055769 second(s),query:5 Gzip enabled地区:江门
头衔:项目副经理
悬赏分:70
浏览数:1399
广东700T的液压静压桩机进场费、出场费各多少(希望详细点,以前没接触过)
1、广东700T的液压静压桩机进场费、出场费各多少(希望详细点,以前没接触过)?
2、广东柴油发电机300KW柴油发电机租赁?
3、广东Φ500桩径引孔费用(其中机械的进场费、出场费各多少)?
情况说明:我这边现在还只是试验桩!所以不能按大面积打桩考虑!
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:10 级
头衔:副总★
在建筑书店有造价信息,上面有季度人、机价格的;或专业的机械租赁公司。
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
工程静压桩基施工细则.doc19页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:350 &&
工程静压桩基施工细则
你可能关注的文档:
··········
··········
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 停工索赔 的文章

 

随机推荐