低压配电柜防护等级是否加装防护面板

施工现场一级配电箱防护标准-爱福窝装修论坛
施工现场一级配电箱防护标准
施工现场用电有哪些防护措施推荐回答:、进入施工现场必须遵守安全操作规程安全产纪律特种作业员必须持证岗二、严格执行《施工现场临用电安全技术规范》JGJ 46―2005按照施工用电组织设计架设三相五线制电气线路所电线均应架空道或穿墙均要用钢管或胶套管保护严禁利用作工作零线三、配电箱、关箱内电气设备完缺箱体进线关箱应符合机、闸、漏、箱要求门、锁完善防雨、防尘措施箱内杂物箱前通道畅通并应电箱统编号并设危险标志保护零线(PE、绿/黄线)间末端必须重复接,严禁与工作零线混接;产振设备重复接少于两处四、使用设备必须按规定穿戴配备相应劳保护用品并应检查电气装置保护设施否完严禁设备带病运转进行运转维修五、停用设备必须拉闸断电锁关箱负载线、保护零线关箱发现问题应及报告解决搬迁或移用电设备必须由专业电工切断电源并作妥善处理六、建工程与外电线路安全距离及外电防护接与防雷等应严格按规范执行七、配电线路架空线必须采用绝缘铜线绝缘铜线绝缘铝线架空线必须设置专用电杆严禁架设树木或脚手架、龙门架或井字架八、空线接、相序排列、档距、线间距离及横担垂直距离横担选择及规格严格执行规范规定九、力配电箱与照明配电箱宜设置合置同配电箱内力照明线路应路设置十、关箱应由末级配电箱配电配电箱、关箱制作所用材料、箱规格设置要求及安装技术应按规范执行配电箱、关箱购合格品使用十、配电箱、关箱内关电器安装绝缘要求箱壳保护接零应按规范执行十二、每台用电设备应各自专用关箱必须实行机、闸、漏、箱制严禁用同关电器直接控制两台及两台用电设备(含插座)十三、关箱内必须装设漏电保护器漏电保护器选择、安装额定漏电作应符合规范要求十四、总配电箱关箱两级漏电保护器额定漏电作间作合理配合匹配实现段保护功能十五、手关电器许用于直接控制照明电器容量于5.5kW力电路容量于5.5kW力电路应采用自关电器或降压启装置控制各种关电器元器件额定值与其控制用电设备额定值相适应十六、所配电箱、关箱应由专负责且应每月定期检修检查、维修员必须专业电工检查、维修必须按规定穿戴绝缘鞋、手套、必须使用电工绝缘工具十七、配电箱、关箱进行检查、维修必须其前级相应电源关闸断电并悬挂停电检修标志牌严禁带电作业十八、移用电设备使用电源线路必须使用绝缘胶套管式电缆十九、用电设备电气线路必须保护接零二十、严禁施工现场非式电工乱接用电线安装用电关二十、残缺绝缘盖闸刀关禁止使用电气设备所用保险丝禁止用其金属丝代替并且需与设备容量相匹配二十二、电工必须严格执行电工安全操作规程电气设备要进行定期检查试验凡合格电气设备、工具要停止使用二十三、施工现场内严禁使用劲塑料线所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计二十四、发电气火灾即切断电源用干砂灭火或用干粉灭火器灭火严禁使用导电灭火剂灭火二十五、凡移式照明必须采用安全电压;室照明潮湿现场照明应采用36V安全电压二十六、私自乱拉电源严禁电源线金属丝直接插入插座施工现场的总配电箱如何接地?推荐回答:现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。工地上二级配电箱按规范需要装漏电保护吗?与一级配电箱距离超30米?有强制规范吗推荐回答:告诉肯定要装漏保与级配电柜距离没强制要求二级箱与关箱距离规范能超30米工地一二三级配电箱里面要些什么原件组成,且怎么接线,求高手详细讲解下推荐回答:级配电箱般施工变压器口总配电柜根据变压器用电负荷主要集选择适进线关线关、线关数量二级般布置主要用电负荷集总进线磁根据负荷设置线关同需要根据负荷用电设备少设置;三级配电柜指二级配电箱供电、现场移式配电箱面般安装漏电关插座施工临时用电三级配电两级保护中的两级保护规定中第一级必须加漏保么,可以不加而二三级加么推荐回答:参照《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ46-2005)2、 设置漏电保护器(1) 施工现场总配电箱关箱至少应设置两级漏电保护器且两级漏电作电流额定漏电作间应做合理配合使具级保护功能(2)关箱必须设置漏电保护器施工现场所用电设备除做保护接零外必须设备负荷线首端处安装漏电保护器(3)
漏电保护器应安装配电箱电源隔离关负荷侧关箱电源隔离关负荷侧(4) 漏电保护器选择应符合标GB6829-86《漏电电流作保护器(剩余电流作保护器)》要求关箱内漏电保护器其额定漏电作电流应于30mA额定漏电作间应于0.1s.使用潮湿腐蚀介质场所漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电作电流应于15mA额定漏电作间应与0.1s.面明确规定所选630A剩余电流断路器一级配电箱应该在施工现场什么位置??有规范约定没有?推荐回答:级配电箱按照现场情况确定位置规范要求按照《施工现场临用电安全技术规范JGJ46-88》要求及《施工现场安全防护标准》做网搜索《施工现场临用电安全技术规范JGJ46-88》《施工现场安全防护标准》注意:1级配电箱电缆要架空或深埋(0.5m左右)设立配电室做电工操作规程管理制度挂各种警示标示牌配2具灭火器等记采纳啊文明工地一级二级配电箱的标准推荐回答:按结构特征用途类:(1)固定面板式关柜称关板或配电屏种面板遮拦启式关柜面防护作用背面侧面仍能触及带电部防护等级低能用于供电连续性靠性要求较低工矿企业作变电室集供电用(2)防护式(即封闭式)关柜指除安装面外其所侧面都封闭起种低压关柜种柜关、保护监测控制等电气元件均安装用钢或绝缘材料制封闭外壳内靠墙或离墙安装柜内每条路间加隔离措施采用接金属板或绝缘板进行隔离通门与主关操作机械联锁另外防护式台型关柜(即控制台)面板装控制、测量、信号等电器防护式关柜主要用作工艺现场配电装置(3)抽屉式关柜类关柜采用钢板制封闭外壳进线路电器元件都安装抽抽屉构能完某类供电任务功能单元功能单元与母线或电缆间用接金属板或塑料制功能板隔形母线、功能单元电缆三区域每功能单元间隔离措施抽屉式关柜较高靠性、安全性互换性比较先进关柜关柜数指抽屉式关柜适用于要求供电靠性较高工矿企业、高层建筑作集控制配电(4)力、照明配电控制箱封闭式垂直安装使用场合同外壳防护等级同主要作工矿企业产现场配电装置海士林电器限公司目前内专注安全配电箱浪涌保护器安全低压电器产品产高技术企业;海士林公司凭借积累安全电器产经验依附卓越产品质量及良售服务我追求做安全电器产品幸福送给每家产品通家强制性产品CCC认证各政府保护消费者身安全家安全、加强产品质量管理、依照律规实施种产品合格评定制度外通IS09001际质量管理体系认证公司列全电气标委终端用电员企业遵循科技根本质量保障服务核企业宗旨通断完善企业软硬件设施建设保证海士林产终端电器行业安全领先产部产品列入海市星火计划产品、四川省建委推荐产品、家建设部工程建设推荐产品并且荣获专利技术十博览金奖做世界品牌态保证每件品电器品质全力推行两网改造工程际公司秉承安全电器幸福家想自主发研制农网产品——智能漏电综合保护器纳入四川省建筑标准设计川02 D401图集 二十世纪知识经济代创造卓越安全产品品质致力电气事业繁荣实施用户满意工程市场经营规模化内安全配电电器第供应商3原理编辑title配电箱按电气接线要求关设备、测量仪表、保护电器辅助设备组装封闭或半封闭金属柜或屏幅构低压配电箱运行借助手或自关接通或断电路故障或运行借助保护电器切断电路或报警借测量仪表显示运行各种参数某些电气参数进行调整偏离工作状态进行提示或发信号百度挺一级配电箱与二级配电箱的区别在哪里呀?推荐回答:暂无
施工现场一级配电箱防护标准配电箱安装工程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
配电箱安装工程
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢强电配电柜安放有那些规范?_百度知道技术规范 | 配电柜安装图集(多图)
技术规范 | 配电柜安装图集(多图)
室外配电箱加护栏、接地、防雨罩基础上色,注意美观要有铭牌,带3C认证常规标准额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。高压系统的布线和交接试验,必须符合GB50150规定。接地或接零支线必须单独与相应的干线连接,不允许串联连接。箱子铁皮厚度要求为1.5mm,户表箱可以1.2mm,大箱及落地柜要适当加厚。浪涌保护器一般采用防雷办或气象局指定产品。看设计是否加装漏电探测器,配电箱适当预留位置。塑壳开关及漏保要满足设计要求,一般要装设备用开关。有动力机械的要落实明白设计的动力控制开关的型号及品牌,是双速还是单速控制。箱里面的设计电线必须符合要求,线径,颜色(与设计A/B/C的相数及颜色相符)。箱内配线不应紧靠开关或箱内设备要落实建筑物实际安装位置的需要。像圈梁、柱子、门口、剪力墙等等造成的缺陷。要考虑配电箱的质监站检测费用。外皮及锁具的要求:铁壳控制及暗明锁要求。要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。配电箱箱壳的并联接地线,配电柜底部最好加设绝缘板零、地线排整齐有序(必须有小平垫、弹簧垫;压线顺序方向正确)箱及壳并联跨接配线整齐规定配电箱线路的线间及线对地的馈电线路电阻值大于0.5M欧,二次线路的电阻值大于1M欧漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量,线束外套塑料管加强绝缘,成束绑扎,不同电压等级,不同控制回路应分别绑扎,标识明确,与电器连接时,端部铰接,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股。可转动部位的两端用卡子固定牢固配电箱及箱壳跨接线线路图覆膜,永久性强; 配电箱电缆标明引入位置及回路、缆内线径及去向二次线的绑扎1、开关表识要打印线端套热缩管2、不能用配电箱做桥架支架配电箱位置为了保证使用安全,配电箱与采暖管道距离不应小于300mm;与给排水管道不小于200mm;与煤气管、表不应小于300mm。配电箱不应设在散热器上方,也不应安装在水池的上下侧,如果必须安装在水池两侧的,要有防水、放电措施。配电箱不应设在楼梯踏步的侧墙上。配电箱如安装在墙角处,其位置应能保证箱门向外开启180℃。配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处,不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙,在门、窗、洞口旁设置配电箱时,箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。宽度300mm及其以上的配电箱,其顶部要设置过梁。1、动力箱二次线归顺整齐,带电箱盖跨接良好2、消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。配电混乱,不讲究,随意拉扯必须考虑加装防雷的浪涌保护器电源线路浪涌保护器安装应符合下列规定:电源线路各级浪涌保护器应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接;浪涌保护器接地端应与配电箱保护接地线接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接;各级浪涌保护器连接导线应平直,其截面积与保护器应相匹配,长度不超过0.5m;带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接;配线比较到位开关箱保护器线长强调不同回路的PE线不能压接在同一端子上,无法保证每一回路的用电安全金属线槽、桥架不能作为其他设备接地的连续导体插座PE线不能串接电缆中用于接地的PE线端头部没用热缩管或黄绿相间的色带标识住宅开关箱要加过欠压保护器配电箱预制敲落孔铁片掉后要封堵,进线口要有护口或护套汇流排的一个端子最多压两根线-要用搪锡和线鼻子本文转自电工论坛
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
配电柜的安装接线规范提要:汇流母线应按设计要求选取,主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准,如自动空气开关不带脱扣器
  配电柜的安装接线
  配电柜的安装接线的规范
  1、元器件安装
  1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
  适用条件
  需要的灭弧距离
  拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
  1.2 组装前首先看明图纸及技术要求
  1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
  1.4 检查元器件有无损坏
  1.5 必须按图安装 (如果有图)
  1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下
  1.7 同一型号产品应保证组装一致性
  1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
  元件名称 安装高度(m)
  指示仪表、指示灯 0.6-2.0
  电能计量仪表 0.6-1.8
  控制开关、按钮 0.6-2.0
  紧急操作件 0.8-1.6
  组装产品应符合以下条件:
  操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。
  容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
  各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
  保证一、二次线的安装距离。
  1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
  1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
  1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。
  1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法
  1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。
  1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。
  a) 端子的标识
  1.15 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目
  b) 双重的标识
  1.16 安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致,
  c) 门上的器件
  1.17 保护接地连续性
  保护接地连续性利用有效接线来保证。
  柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。
  门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。
  1.18 安装因振动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。
  1.19 对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。
  变压器
  1.20 将母线、元件上预留给客户接线用得螺栓拧紧。
  2、二次回路布线
  2.1 基本要求:
  按图、连线正确。
  2.2 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一的相同元件走线方式应一致。
  2.3 二次线截面积要求:
  单股导线 不小于1.5mm2
  多股导线 不小于1.0mm2
  弱电回路 不小于0.5mm2
  电流回路 不小于2.5mm2
  保护接地线 不小于2.5mm2
  2.4 所有连接导线中间不应有接头。
  2.5 每个电器元件的接点最多允许接2 根线。
  2.6 每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。
  2.7 二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。
  2.9 电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米.
  2.10 电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子。
  2.11 二次线不得从母线相间穿过。
  2.12 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于一根电缆的连接)
  仅一根电缆连接时,则导线与第一个接口连接
  推动开关置“ON”位置
  编织的屏蔽带准确的放置在金属导向装置上
  2.13 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于二根电缆的连接)
  连接的两根导线是在插头之内的串联
  推动开关置“OFF”位置
  编织的屏蔽带准确的放置在金属导向装置上
  2.14 不带电阻的ProfibusBus 插头的连接
  编织的屏蔽带准确的平放在金属导向装置上。
  导向装置中的两根红绿线放置在刀口式端子上。
  绿导线:连接点A
  红导线:连接点B