钢筋混凝土框架结构什么情况下要设圈梁和构造柱
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
框架结构是否设圈梁和构造柱,要看填充墙的高度和长度并依据设计规范而定。
框架结构也要设置圈梁和构造柱,框架建起来后,内部都要砌筑墙体,这些墙体不起承重作用,只有分隔作用,在砌筑墙体的时候,当墙体高度超过2米多(具体数字看规范,我忘记了)就得设置圈梁,长度超过3米(中间无框架柱)就得设置构造柱,现在施工图上在施工说明里面都会写明。
如果墙体使用的不是砌块或者砖,而用的是墙板的话就没有必要设置了,因为无法设置构造柱。
今天在工地上还看到有构造柱是从上往下浇注的
等于钩在上面的梁上然后吊下来 下面浇混凝土顶住上面的构造柱
请高手指点这种类型的构造柱
在框架结构中,只有在填充墙为砌体的时后才需要设圈梁和构造柱,圈梁和构造柱的作用是保证墙体的稳定和在地震作用下的整体性,它在平常情况下作用不是很大,关键是在抗震和抗爆情况下有很大的作用。
我也想过这个问题,不过现在还是不太清楚,盼高手
具体哪本规范呢?
具体哪本规范呢?
砌体结构设计规范(GB)6.3
Powered by
如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。地区:黔南
头衔:砌墙工
浏览数:79
假如有圈梁时构造柱算全高,不扣减,但其马牙槎的高度需要扣圈梁高度是么
意思是假如有圈梁时构造柱算全高,不扣减,但其马牙槎的高度需要扣圈梁高度是么
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
是的,就是这个意思。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
当然啊,马牙槎是按净空算的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...圈梁构造柱砌体报验申请表1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
圈梁构造柱砌体报验申请表1
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢已解决问题
待解决问题
指定分类:&
约有&1454&项符合
&&的搜索结果条符合搜索要求,
用时0.021秒
砌体工程中圈梁、构造柱施工,以往都是一个检验批报验,是否将圈梁、构造柱分开做,也有人说按配筋砌体来做,不需要单独再做圈梁、构造柱的资料。因工程需要评杯,资料相对会严一些,不知大家有何见解?
0:00:00 - 初学 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\结构设计\基础/地下工程
/QuestionDetail//
在砖混结构中经常遇到相同断面的圈梁与构造柱相交处,那么钢筋该如何布置呢?
有的人认为应该梁包柱,有的认为应该柱包梁;还有的认为梁外侧的钢筋放在柱外侧钢筋的内侧,梁内侧的钢筋放在柱内侧钢筋的内侧
0:00:00 - 资深 - 最佳回答者:
新论坛分类\施工\施工技术/资料\工业与民用建筑
/QuestionDetail//
填充墙砌体施工方案,必须要有各种高度的排砖图,细部构造及组砌节点图。
0:00:00 - 资深 - 最佳回答者:
新论坛分类\建筑\方案设计\居住社区
/QuestionDetail//
最近做一个厂房,填充墙,原先是用加气混凝土砌块B06,A5.0 现在由于施工单位说市场上用A3.5比较普遍就想换成A3.5的便于购买材料,于是想更换材料 不知道可不可以。厂房抗震等级三级,墙高有4米
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\结构设计\砌体结构
/QuestionDetail//
梁包柱,还是柱包梁?我看他们怎么一个在外面一个在里面
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\考试\其他考试
/QuestionDetail//
补充问题:圈梁和构造柱同断面
0:00:00 - 初学 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\其他结构\混合结构
/QuestionDetail//
如果把建施图上所有的墙体都做成承重墙,感觉没有必要。而且按《抗规》7.3.1“较大洞口”来设构造柱,太多了。请问大家都是怎么做的?
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\结构\结构设计\砌体结构
/QuestionDetail//
有关构造柱的设置,一直都似懂非懂,今天监理又来找麻烦了,说我们构造柱设置的太少(按照高规跟图纸走的),但是图纸上说了,除了按图纸施工外,还要参照《相关》规范,现如今监理说墙转角跟门框处都要设置构造柱
0:00:00 - 入行 - 最佳回答者:
新论坛分类\施工\施工相关\项目管理
/QuestionDetail//
应加强;我的理解是这一条是针对砌体承重结构的,而不是针对框架结构。并且,《砌规》6.3框架填充墙这一张,也没有规定关于洞口两侧的构造柱的规定,仅有一条:当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于