郑州消防排烟风机机前面的防排烟阀起什么作用 我是想知道防排烟系统与消防控制中心联动时的工作原理

排烟阀做消防烟感联动测试时,顶楼风机和本层风机哪个要开启 - 安丘市华瑞新型建材厂
   |   
   |   
   |   
   |   
以质为本 科技创新
24小时服务电话:                传 真:邮 编:262100网 址:邮 箱:24小时值班手机:
张经理:    
陈经理:    
周经理:    支持网上交易淘宝店:在线旺旺: 外地用户进货,货到付款,支持支付宝地址:山东省安丘市永安路332号
您现在的位置:&&>>&&>>&正文
排烟阀做消防烟感联动测试时,顶楼风机和本层风机哪个要开启
技改办公楼的增压稳压系统,具备以下独特之处:增压稳压抽水机能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置;它设置在系统顶部接近高位水箱处,以减低增压稳压泵的额定工作压力,节约能量物质;这个之外,增压稳压抽水机组安装在消防管网的支线管道上,对自动喷泉灭火系统,稳压泵的增大压力点,设在系统的水源侧做消防烟感联动测试时,顶楼风机和本层风机哪个要开启我认为应该是开本层和邻层的排烟阀和送风阀,当然和这些阀门连接的风机要同时启动仅供参考!消防压力开关想认识几个懂消防系统维护的教员,最好是在深圳的想认识几个懂消防系统维护的教员,最好是在深圳的没有最佳谜底不是什么教员,只是做这行的有事发消息吧消防系统可排风道滤棉按照其功能或控制原理又详细可以分为消防栓系统、自动喷淋系统、楼顶的增压稳压系统、消防升降机系统、排烟透风系统、消防集中报警与联动控制系统及其它辅助子系统室内消防栓给水系统首要器件及功能1.手动报警按钮手动报警按钮是人工明确承认火灾后,手动输入报警旌旗灯号的元件其按结构差别有两种施用要领:一种是由小锤击碎手动按钮上的玻璃,按钮自动弹出接通其常闭触点,发出报警旌旗灯号,复位需要安装新的玻璃压住按钮,切断电路另外一种只需直接按下按钮便可报警,复位时开始工作内部开关按钮自动弹出或手动用吸盘吸出,便可完成复位2.消防栓箱技改办公楼的消防栓设置在各楼层的走道,其箱门是由与墙体不异的陶瓷砖构成的(标有明显标志)消防排烟阀水带箱内,其箱内由水枪、水带和消防栓三部分构成消防栓采用直流式水枪,是灭火的首要东西;消防栓是具备内扣式接口的球形阀式自来水龙头,从外往里看可以瞥见阀门的弥缝胶垫,利便检查其内部环境,它的一端与消防竖管相连,另外一端与水带相连发锅炉工人灾后,起首施用消防栓钥匙(或用适当气力按下消防按钮)开始工作紧迫报警按钮,给控制室发出火警旌旗灯号或路程经过过程消防通信系统发出火灾警有的消防栓旁的按钮可以直接开始工作消防栓抽水机供水,之后迅速取下挂架(挂轴)上的水带和弹簧架上的水枪,将水带接口毗连在消防栓接口上拉直水带,并按逆时针标的目的扭转开启消防栓手轮,便可出水灭火3.消防栓抽水机消防栓抽水机是室内消防栓给水系统的防火止逆阀核心器件自动喷淋灭火系统自动喷淋灭火系统之所以在消防领域里有凸起的职位地方,是由于它具备对付火灾的两个最基本的功能,即一是能在火灾发生后自动地进行灭火;二是能在喷泉灭火的同时能发出警报提醒许多人尽快进行扑救消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防举措措施,它具备价格低价、灭火效率高等独特之处,按照功能差别可以分为人工控制和自动控制两种形式系统安装报警装置,可以在发锅炉工人灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷泉并且和其它消防举措措施同步联施工作,因此能有用控制、扑灭初期火灾人工控制系列人工控制就是当发锅炉工人灾时需要工作人员打开消防泵为骨干管道供压力水,单向阀喷淋头在水压效用下起头工作自动控制系列自动控制消防喷淋系统是一种在发锅炉工人灾时,能自动打开莲蓬头喷泉灭火拼同时发出火灾报警旌旗灯号的消防灭火举措措施自动喷淋灭火系统具备自动喷泉、自动报警和初期火灾降低温度等长处,并且可以和其它消防举措措施同步联施工作,因此能有用控制、扑灭初期火灾现已广泛应用于建筑消防中自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种编纂本段首要举措措施人工控制系列人工控制系列消防喷淋系统构成器件由消防泵+水池+骨干管道+喷淋头+结尾排水装置构成自动控制系列自动喷淋灭火系统的构成器件由水池+阀门+抽水机+大气的压力罐控制箱+骨干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+旌旗灯号蝶阀+流水指示器+分排风道图集支管+喷淋头+排气阀+结尾排水装置构成编纂本段工作原理感温式消防喷淋系统日常平凡屋顶消防水箱装满水,当发锅炉工人灾时莲蓬头在温度达到一定温度后(一般是68°c)自动爆裂,管内的水在屋顶消防水箱的效用下自动喷出,这时候湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根旌旗灯号线和消防泵连锁,泵就自动开始工作了之后消防泵把水池的水路程经过过程管道提供到消防栓、屋顶水箱和莲蓬头,整个消防系统起头工作感烟式消防喷淋系统:一、多的很系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机明确承认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告许多人,并联动防排烟风机开始工作,起头排逆止阀烟,同时开始工作抽水机向骨干管道供水,喷淋头起头喷泉工作2、有是对烟雾感到起头工作编纂本段设计原则消防喷淋系统的设计原则是按照施用场合的面积以及需要消防的对象而决议喷淋头的数目和种类的喷淋头数目一般工场厂房、文娱场合每10DD 20平方米的范围安插1个喷淋头,而库房相对于要密布一些,每5DD 10平方米的范围安插1个喷淋头喷淋头种类的选择按照场合差别可以选择差别的喷淋头:1.耷拉型喷淋头耷拉型喷淋头是施用最广泛的一种莲蓬头,耷拉安装于供水支管上,洒水的外形为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面首要用于不需要扮饰的场合,如车间、堆栈、停车库、庖厨等地2.竖立型喷淋头相宜安装在移动物较多、易发生撞击的场合如堆栈,还可以暗装在房烟气排风道间吊顶夹层中的屋顶处以掩护易燃物较多的吊顶顶硼竖立型喷淋头竖立安装在供水支管上,洒水外形为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时另有一部分喷向吊顶3.普通型喷淋头适用于食堂、商店、堆栈、地下车库等场合普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可耷拉安装于喷泉管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大多喷向吊顶4.边墙型喷淋头相宜于布管较难的场合,边墙型洒水喷淋头靠墙安装首要用于办公室、门厅、苏息室、走廊客房等建筑物的轻伤害部位编纂本段应用人工控制系列一般应用在船舶上,结合船舶的消防系统,在船舶的驾驶室外围和生活区铺设管道安装莲蓬头,一朝船舶本身发锅炉工人灾或是为其它掉火的船舶灭火时,消防系统工作时喷淋头同时喷淋掩护船排风道舶的驾驶室和生活区自动控制系列因为具备价格低价、施用利便、安全可靠等独特之处,此刻已经广泛应用于民用建筑、公共场合、工场厂房、库房等场合火灾发生时高温火焰或高温气流式闭式莲蓬头的热敏元件动作,莲蓬头打开喷泉管网中的水由静止变为流动,流水指示器被流动的水感到后把流水旌旗灯号转变为电旌旗灯号,送入报警控制器;莲蓬头持续喷泉造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状况的阀瓣就会自动开启;压力水路程经过过程湿式报警阀流向骨干管和配水管,同时水路程经过过程细管步入延迟器,颠末延时明确承认,步入水动力警铃和压力开关发出火警旌旗灯号;按照流水指示器和压力开关的旌旗灯号或消防水不锈钢止逆阀箱的水标位旌旗灯号,控制器自动开始工作自动喷淋抽水机向管网增大压力供水,达到持续自动喷泉的目的1.莲蓬头自动喷泉喷淋灭火系统的莲蓬头担负着探量观测火灾、开始工作系统和喷泉灭火的任务,是系统的关键组件之一技改办公楼的自动喷淋系统中施用了两种型号的莲蓬头:地下车库莲蓬头采用竖立莲蓬头,办公部分及走道采用扮饰莲蓬头应用的均为玻璃球洒水莲蓬头,玻璃球洒水莲蓬头由喷泉口、玻璃球、框架、溅水盘、弥缝垫等构成在没事了环境下,莲蓬头处于封闭状况火灾时,开启喷泉是由感温器件(充液玻璃球)控制,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度(技改办公楼的设计值为68℃)时球内的液体膨胀,要患上其内压力增大而引起玻璃球炸裂,弥缝垫脱开,喷出防火止逆阀压力水2.湿式报警阀湿式报警阀(图1-3中的编号6)是湿式自动喷淋灭火系统中的核心器件,它别离安装在自动喷淋系统的-1至3层、3a至11层及12至19层的总供水干管上,毗连供水装备和配水管网日常平凡阀芯先后水压相称,水路程经过过程导向杆中的水压平衡孔眼而连结阀瓣先后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯先后水的总压力差别,阀芯处于关闭的状况(阀芯上边的总压力大于其底下的总压力)发锅炉工人灾时,闭式莲蓬头因玻璃球受热破裂而喷泉由于水压平衡孔眼来不及保湿,报警阀上边的水压力下降,此时下水压大于上水压,于是阀瓣开启,向洒水管网及洒水莲蓬头供水同时,水路程经过过程阀的水动力警铃接口步入延迟器、压力开关以及水动力警铃等举措措施,发出报警旌旗灯号止回阀烟道阀并开始工作自动喷淋泵3.流水指示器技改办公楼的自动喷淋灭火系统中,在每层楼的喷淋系统的配水干管的始点位置上都装设有1个流水指示器(图1-3中的编号17,型号:zsjz dn100)流水指示器是借助于管网内的板式桨片探量观测流水旌旗灯号,并将流水旌旗灯号转换为开关旌旗灯号;利用开关旌旗灯号可以显示区域火灾或导通电警铃报警,起到区域火灾报警的效用,可以迅速确定火灾发生的位置或楼层,对灭火救灾有指导性的效用技改办公楼的流水指示器只能显示某一楼层环境而不克不及详细到哪一部位或者哪一间办公室4.压力开关压力开关(图1-3中的编号11)的工作原理是:当被测水压力跨越额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或颠末比力后鞭策开关元件,改变开关元逆止阀件的通断状况,从而达到在联动控制中,路程经过过程压力开关来控制自动喷淋泵的目的5.延迟器延迟器(图1-3中的编号12)是湿式报警阀的配置之一,是1个罐式器皿它安装在湿式报警阀与水动力警铃的旌旗灯号管道上,用以消除因水源压力颠簸酿成的警铃和压力开关的误动作;或对因湿式报警阀局部渗漏而步入水动力警铃管道的流水起1个权时容纳效用,从而避免虚伪报警当火灾发生时,莲蓬头和湿式报警阀相继开启,流水源源不停地审察流入延迟器,经30s摆布水充满整个器皿,之后冲入水动力警铃,水动力警铃因被流水触动而报警注重:延迟器下端的节省装置不克不及拆除也不克不及封堵6.水动力警铃水动力警铃(图1-3中的编号10)是一种利用水动力的能量转换为机械能进行报警的机止逆阀械装置当喷淋系统有1个莲蓬头喷泉时,湿式报警阀也将开启,流水经延迟器后当即路程经过过程管道步入水动力警铃,从喷嘴儿喷出叶轮扭转,动员击铃轴锤击警铃发出连续不停的击打铃声7.自动喷淋抽水机自动喷淋抽水机是室内自动喷淋系统的核心器件,设置安装于地下一层抽水机房抽水机一用一备,其详细参量如上所述表1-1所示1.3增压稳压系统1.3.1增压稳压系统简介为保证室内消防栓系统和自喷灭火系统的管道水压连结在一定的压力范围内,在顶楼的水箱间装设了消防管网的增压稳压装备,由增压稳压泵、稳压扩容气罐、压力控制阀,18m水箱等构成增压稳压系统,稳压泵一用一备,稳压水箱里的水由给抽水机供给技改办公楼的增压稳压系统,具备以下独特之处:增压稳变压式排风道压抽水机能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置;它设置在系统顶部接近高位水箱处,以减低增压稳压泵的额定工作压力,节约能量物质;这个之外,增压稳压抽水机组安装在消防管网的支线管道上,对自动喷泉灭火系统,稳压泵的增大压力点,设在系统的水源侧增压稳压系统首要器件及功能简介1.增压稳压泵技改办公楼的增压稳压泵施用的是gdl系列的消防泵,设置安装在消防管网的支线的管道上抽水机一用一备,其详细参量如上所述表1-1所示2.大气的压力罐大气的压力罐是增压稳压系统的核心器件,系统采用的是小罐所说的"小罐"是指按相干规范要求,共同高位水箱增压而设置的大气的压力给水装置该装置的大气的压力罐仅存储火灾初期的30秒的消逆止阀防用水量,相互抵消防栓给水系统,其调节容量为2支水枪30秒用水量,即2×5(l/s)×30=300(l);对自动喷淋灭火系统,其调节容量为5只标准莲蓬头30秒的用水量,即5×1(l/s)×30=150(l)当采用"小罐"时,大气的压力罐不单能发出开始工作和遏制稳压泵的旌旗灯号,并且还能发出开始工作消防主泵的旌旗灯号即装备投入没事了运行后,系统水压将连结在设定的上下限(即稳压泵的开始工作和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限p3(250kpa)及其以下时,稳压抽水机自动开始工作,对管网进行保湿稳压,以使消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力最大限度p2(250kpa)以上时,稳压抽水机遏制工作每次压力下降时,都将重复上面所说的的运行过逆止阀程,以稳定消防管网的压力和大气的压力罐的调节水容量消防用水时,稳压泵持续运行遏止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵开始工作压力p4(50kpa)时,电控系统发出报警旌旗灯号,开始工作消防主泵进行供水,当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压抽水机运行3.压力差动变送器压力差动变送器是利用供水管网中压力的变化而发出增压稳压泵启停旌旗灯号的装置它分为高压差动变送和低压差动变送技改办公楼的高压差动变送器的动作压力为大于或等于566kpa,回程压力为530低压差动变送器的动作压力为小于或等于250kpa,回程压力亦为250kpa4.磁助电接点压力计磁助电接点压力计是路程经过过程丈量管线上的水压力而发出旌旗灯号来控制拆排厕所排风道增压稳压泵启停和发出火灾报警旌旗灯号的装置增压稳压主泵开始工作的旌旗灯号压力为等于或小于250kpa,增压稳压主备泵一路开始工作运行的压力旌旗灯号为等于或小于50kpa1.3.4消防升降机系统1.消防升降机的效用工作升降机在发锅炉工人灾时每每因为断电和不防烟火等而遏制施用,因此设置消防升降机很有必要,其首要效用是:供消防人员携带消防工具具材料步入高层灭火施用;急救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成"对撞",既迟延耽误灭火战斗时机,又影响人员疏散;防止消防人员路程经过过程楼梯登高时间长,消耗大,体力不够,不克不及保证迅速投参战斗2.消防升降机步入消防状况时的运行独特之处技改办公楼的两普通止逆阀类侧升降机前室里各设置了一台消防升降机当发锅炉工人灾时,受消防控制中间指令或首层消防队员专用操作按钮控制步入消防状况的环境下,消防升降机的运行具备以下独特之处:(1)升降机要是正处于上行中,则当即在最近楼层停泊,不开门,之后归回首层,并自动打开升降机门;(2)要是升降机处于下行中,当即关门归回首层站,并自动打开升降机门;⑶要是升降机已在首层,则当即打开升降机门而步入消防员专用状况;⑷各楼层的叫升降机按钮掉去效用,理睬呼唤切掉;(5)恢复轿厢内指令按钮功能,以便消防队员操作;(6)关门按钮无自连结功能3.消防升降机的施用要领(1)人员到达首层的消防升降机前室后,起首用随身的手斧或其它硬物将掩护消防升降机按钮的玻璃片击碎,之后将烟道止逆阀消防升降机按钮置于接通位置因生产厂家差别,按钮的外不雅也不不异,有的仅有1个圆形的红色按钮,操作时将红色按钮压下便可;有的设有两个操作按钮,1个为黑色,上边标有英文"off",另外1个为红色,上边标有英文"on",操作时将标有"on"的红色按钮压下便可步入消防状况;技改办公楼的为前者,而b2、b3栋新宿舍的为后者(2)升降机步入消防状况后,要是升降机在运行中,就会自动降到首层站,并自动将门打开,要是升降机原来已经停在首层,则自动打开;⑶人员步入消防升降机轿厢内后,应用手紧按"关门"按钮直至升降机门关闭,待升降机开始工作后,方可松手否则,在关门过程中如松开手,门则自动打开,升降机也不会开始工作有些环境,仅紧按关甘肃变压式排风道门按钮照旧不够的,应在紧按关门按钮的同时,用另外一只手将希望到达的楼层按钮按下,直至升降机开始工作才能松手1.3.5排烟透风系统1.技改办公楼的排烟透风系统的设置具备以下独特之处:(1)地下汽车停车库日常平凡排风兼作排烟,选用柜式风机,日常平凡排风和消防排烟按6次/h换气日常平凡排风借助诱导风机诱导,日常平凡送风由车道天然进风火灾时由消防控制中间按照烟感探量观测器旌旗灯号,控制关闭诱导风机,同时开启输风机器补风,当烟气温度达到280℃时,排烟风管上的排烟防火阀关闭,同时联锁关闭排烟风机(2)地下室配电房内设置分体空调,日常平凡排风按1.5次/h换气当排风的温度达到70摄氏度时,排风风管上的防火调节阀关闭,同时联锁关闭排电扇地下室玻璃专用止回阀抽水机房日常平凡排风按5次/h换气,当排风的温度达到70℃时,排风风管上的防火调节阀关闭,同时联锁关闭排风风机配电房和抽水机房由门缝天然补风⑶四周跟别地方十七层内走道每层设置1个板式排烟口,火灾时由消防控制中间按照烟感探量观测器旌旗灯号,控制开启掉火层的排烟口和屋顶的排烟风机当烟气温度达到280℃时,排烟支管或排烟风管上的排烟防火调节阀关闭,同时联锁关闭排烟风机⑷防烟楼梯间及前室、消防升降机前室均作增大压力送风防烟楼梯间每二层设置1个自垂式百页窗送风口,火灾时由消防控制中间控制开启屋顶的正压输风机器;防烟楼梯间前室和消防升降机前室每层设置1个常闭式正压送风口,火灾时由消防控制中间控制开启屋顶的正压输风机器、掉火排风道滤棉层和上下相邻层的正压输风机器2.防火调节阀防火调节阀安装在透风、空气调节系统的送、回风管道上,日常平凡呈开启状况,火灾时当管道内烟气温度达到70/280度时关闭,并在一按时间内能餍足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的效用它具备以下劲能和独特之处:(1)阀门日常平凡处于常开状况,当气流温度达到70/280℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)0°~90°范围内手动调节叶片开启度;⑶手动开启,手动复位关闭;⑷输出阀门关闭旌旗灯号,可与其它防火装备联锁输出联锁控制旌旗灯号1.3.6配电系统技改办公楼的配送用电由变配电房引出的低压路线,采用放射式供电分七路引入建筑装备用房内七台xl-21型低压配电柜,此中照明主供两路,照明备供一路动力主供及备供各两路对卫生间排风道一级负荷采用放射式供电,重要消防负荷(消防控制室,消防泵,喷淋泵,稳压泵,防排烟风机,消防升降机等)的供电电源在最末一级配电箱一级配电箱自动切换也就是在火灾发生时所有非消防用电源城市被自动切断,到时候所有办公室内的没事了照明也将会被切断,应急照明自动投入施用1.3.7消防集中报警与联动控制系统技改办公楼采用集中报警及联动控制系统的消防控制室设于一层此刻它也是b2、b3栋新宿舍的消防控制中间,与技改办公楼共用1个控制面板控制面板上都有清晰明确地标了然每长途联动控制装备对应的按钮及其状况显示(路程经过过程指示灯可以看出装备的启闭状况,同时明确了装备所处的楼层)路程经过过程把装备上的控制开关置于"自动控制"可以实此刻消卫生间排风道防控制室对长途装备(如消防抽水机、自动喷淋泵、排烟风机等)的长途启闭控制技改办公楼的消防控制中间有以下劲能:a.接管火灾报警并显示其位置;b.开始工作声光报警器及火灾紧迫广播;c.切掉非消防电源,发出升降机迫降旌旗灯号并接管动作反馈旌旗灯号(对预留负荷应在二次设计中在配电箱、柜中对其供电电源进行切掉);d.控制起火隔绝效用的防火卷帘门直降到底,控制通道上的防火卷帘门降半、到底并接管反馈旌旗灯号;e.显示及控制有关阀门的位置、状况并接管动作反馈旌旗灯号;f.发出开始工作消防装备指令并接管反馈旌旗灯号;g.相互抵消防抽水机、防排烟风机有总线编码板块自动控制,现场手动控制及消防控制室路程经过过程多线联动控制排风道图集盘手动直接控制在配电房、消防风机房、抽水机房、消防升降机机房等重要部位设置固定式火灾报警电话,在消防控制室内设置一门外线电话,在地下停车场采用火灾应急广播报警,其它楼层均采用声光报警器报警,各层弱电立井内设置广播切换板块,以备本建筑设置广播系统后实现没事了广播与火灾紧迫广播的切换各应急照明电源均由切换箱引来并设置蓄电池各自带蓄电池的应急灯具要求供电时间不少于30分钟,并采用三线制供电,即灯具日常平凡由开关控制停电时,无论开关处于何种状况,灯具均能当即由蓄电池供电进行照明1.3.8防火卷帘门技改办公楼内共有三处设置了防火卷帘门,别离是办公楼一楼摆布双方的升降机前室走道,以及地下车库出口处防火卷帘门具备防火集成烟道止逆阀、隔烟、按捺火灾伸张、掩护人员疏散的特殊功能当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的步伐自动放下(下行),从而达到遏止火焰向其它范围伸张的效用,为实行消防灭火争取名贵的时间技改办公楼的防火卷帘门的控制体式格局有就地手动控制和消防控制室的长途自动控制两种:(1)就地手动控制,用钥匙打开防火卷帘门就地控制盒的盖子,控制盒上有"向下"和"向上"标明的两个按钮,路程经过过程两个按钮可以相应控制防火卷帘门的降落和收起在下放卷帘门的时辰,只需按一下(不用持续按着)"向下"的控制按钮,防火卷帘门就会自动降半,要全降下时需再按一次收起的时辰与降落的操作要领相符;(2)消防控制室的长途自动控制,路程经过过程不锈钢止逆阀消防控制室控制起火隔绝效用的防火卷帘门直降到底,控制通道上的防火卷帘门降半或到底并接管反馈旌旗灯号;应该注重的是,长途自动控制只能控制防火卷帘门的降落而不克不及控制其的收起,防火卷帘门的收起需要到就地控制盒上边控制,操作要领是先按一下"向上"按钮,待卷帘门收起半壁后遏制时再按一下"向上"按钮便可完成收起1.4各功能器件的复位或消音先容起首要明确的是,包孕增压稳压泵、自动喷淋泵、消防栓泵、防排烟的风机、排烟及送风口、消防报警按钮、防火卷帘门、流水指示器等装备或功能器件的开启或处于施用状况时,均会在消防控制室有旌旗灯号的反馈并且有各自对应的控制按钮及特有的编号另外,所有功能器件或装备的就地控制开关要置单向阀于"自动控制"时,才能实现消防控制室的长途自动控制1.手动报警按钮的消音及复位在技改办公楼的手动报警按钮中,在测试时将其用力按下没事了环境下便可发出连续的报警声音,同特殊情况有相应的开始工作旌旗灯号反馈至消防控制室路程经过过程反馈的旌旗灯号,在消防控制室将可以瞥见在哪一楼层哪一部位哪一手动报警按钮被开始工作其消音和复位步调:①用吸盘将手动报警按钮上被按下的按钮吸上来,恢复其日常状况②在消防控制室的控制面板上选择相应的手动报警按钮,先按"消音"按钮,再按"复位"按钮,按"明确承认"键便可完成,便可恢复系统没事了运行述况2.屏蔽与取消屏蔽要是,路程经过过程以上步调后仍不克不及达到消音和复位的目的,则需止逆阀价格对其进行"屏蔽"屏蔽的步调为:在消防控制室的控制面板上先按"屏蔽"按钮,再按"确定",之后在控制面板上输入手动报警按钮对应的编号,再按"tab"键,输入对应装备的类型编号,按"确定"便可完成屏蔽由于完成屏蔽后,装备将不克不及没事了工作,此时需要检查装备呈现不克不及被消音和复位妨碍缘故原由,进行消缺后应及时取消对装备的屏蔽取消屏蔽的步调为:按"取消屏蔽",再按"确定"键,在控制面板上输入对应装备的编号,再按"tab"键,输入对应装备的类型编号,按"确定"键便可完成取消屏蔽3.排烟风口及送风口的复位(1)排烟风口的复位,虽则排烟风口能在消防控制室长途控制其开启,但其的复位需要到排烟分口的就地现场进行复位步甘肃变压式排风道调为:①先对风口处附近的排气阀,即防火调节阀进行复位,防火调节阀在风口附近需要揭开天花的铝扣板后才能瞥见找到防火调节阀后,扳动复位板子便可完成复位;②对风口进行复位,望风口挡板按回至天华板处便可(2)送风口复位,打开送风口百页窗上的挡板便可瞥见防火调节阀,扳动复位板子便可完成复位4.防火卷帘门的复位,其复位需要到就地控制盒的现场进行收起复位,要领如章节1.3.8先容所示另,其的收起和下降状况均应该有旌旗灯号反馈至消防控制室应该比力全了,希望对你有帮忙>我认为应该是开本层和邻层的排烟阀和送风阀,当然和这些阀门连接的风机要同时启动仅供参考!消防压力开关想认识几个懂消防系统维护的教员,最好是在深圳的想认识几个懂消变压式排风道防系统维护的教员,最好是在深圳的没有最佳谜底不是什么教员,只是做这行的有事发消息吧消防系统可按照其功能或控制原理又详细可以分为消防栓系统、自动喷淋系统、楼顶的增压稳压系统、消防升降机系统、排烟透风系统、消防集中报警与联动控制系统及其它辅助子系统室内消防栓给水系统首要器件及功能1.手动报警按钮手动报警按钮是人工明确承认火灾后,手动输入报警旌旗灯号的元件其按结构差别有两种施用要领:一种是由小锤击碎手动按钮上的玻璃,按钮自动弹出接通其常闭触点,发出报警旌旗灯号,复位需要安装新的玻璃压住按钮,切断电路另外一种只需直接按下按钮便可报警,复位时开始工作内部开关按钮自动弹出或手动用吸盘吸出,便可完成复位2.消防烟气排风道栓箱技改办公楼的消防栓设置在各楼层的走道,其箱门是由与墙体不异的陶瓷砖构成的(标有明显标志)消防水带箱内,其箱内由水枪、水带和消防栓三部分构成消防栓采用直流式水枪,是灭火的首要东西;消防栓是具备内扣式接口的球形阀式自来水龙头,从外往里看可以瞥见阀门的弥缝胶垫,利便检查其内部环境,它的一端与消防竖管相连,另外一端与水带相连发锅炉工人灾后,起首施用消防栓钥匙(或用适当气力按下消防按钮)开始工作紧迫报警按钮,给控制室发出火警旌旗灯号或路程经过过程消防通信系统发出火灾警有的消防栓旁的按钮可以直接开始工作消防栓抽水机供水,之后迅速取下挂架(挂轴)上的水带和弹簧架上的水枪,将水带接口毗连在消防栓接口上拉直水带,并按逆排风道图集时针标的目的扭转开启消防栓手轮,便可出水灭火3.消防栓抽水机消防栓抽水机是室内消防栓给水系统的核心器件自动喷淋灭火系统自动喷淋灭火系统之所以在消防领域里有凸起的职位地方,是由于它具备对付火灾的两个最基本的功能,即一是能在火灾发生后自动地进行灭火;二是能在喷泉灭火的同时能发出警报提醒许多人尽快进行扑救消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防举措措施,它具备价格低价、灭火效率高等独特之处,按照功能差别可以分为人工控制和自动控制两种形式系统安装报警装置,可以在发锅炉工人灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷泉并且和其它消防举措措施同步联施工作,因此能有用控制、扑甘肃变压式排风道灭初期火灾人工控制系列人工控制就是当发锅炉工人灾时需要工作人员打开消防泵为骨干管道供压力水,喷淋头在水压效用下起头工作自动控制系列自动控制消防喷淋系统是一种在发锅炉工人灾时,能自动打开莲蓬头喷泉灭火拼同时发出火灾报警旌旗灯号的消防灭火举措措施自动喷淋灭火系统具备自动喷泉、自动报警和初期火灾降低温度等长处,并且可以和其它消防举措措施同步联施工作,因此能有用控制、扑灭初期火灾现已广泛应用于建筑消防中自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种编纂本段首要举措措施人工控制系列人工控制系列消防喷淋系统构成器件由消防泵+水池+骨干管道+喷淋头+结尾排水装置构成自动控制系列自动喷淋灭火系统的构成器件由水池+阀门单向阀+抽水机+大气的压力罐控制箱+骨干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+旌旗灯号蝶阀+流水指示器+分支管+喷淋头+排气阀+结尾排水装置构成编纂本段工作原理感温式消防喷淋系统日常平凡屋顶消防水箱装满水,当发锅炉工人灾时莲蓬头在温度达到一定温度后(一般是68°c)自动爆裂,管内的水在屋顶消防水箱的效用下自动喷出,这时候湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根旌旗灯号线和消防泵连锁,泵就自动开始工作了之后消防泵把水池的水路程经过过程管道提供到消防栓、屋顶水箱和莲蓬头,整个消防系统起头工作感烟式消防喷淋系统:一、多的很系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机明通风道确承认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告许多人,并联动防排烟风机开始工作,起头排烟,同时开始工作抽水机向骨干管道供水,喷淋头起头喷泉工作2、有是对烟雾感到起头工作编纂本段设计原则消防喷淋系统的设计原则是按照施用场合的面积以及需要消防的对象而决议喷淋头的数目和种类的喷淋头数目一般工场厂房、文娱场合每10DD 20平方米的范围安插1个喷淋头,而库房相对于要密布一些,每5DD 10平方米的范围安插1个喷淋头喷淋头种类的选择按照场合差别可以选择差别的喷淋头:1.耷拉型喷淋头耷拉型喷淋头是施用最广泛的一种莲蓬头,耷拉安装于供水支管上,洒水的外形为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面首要用于不需要扮饰的场合,如车间、堆栈油烟机止逆阀、停车库、庖厨等地2.竖立型喷淋头相宜安装在移动物较多、易发生撞击的场合如堆栈,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以掩护易燃物较多的吊顶顶硼竖立型喷淋头竖立安装在供水支管上,洒水外形为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时另有一部分喷向吊顶3.普通型喷淋头适用于食堂、商店、堆栈、地下车库等场合普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可耷拉安装于喷泉管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大多喷向吊顶4.边墙型喷淋头相宜于布管较难的场合,边墙型洒水喷淋头靠墙安装首要用于办公室、门厅、苏息室、走廊客房等建筑物的轻伤害部位编纂本段应用人工控制系列一般应用在船舶上,结合船舶的消防系统,在船舶的驾驶室外围和生活区铺设管道安装莲不锈钢止逆阀蓬头,一朝船舶本身发锅炉工人灾或是为其它掉火的船舶灭火时,消防系统工作时喷淋头同时喷淋掩护船舶的驾驶室和生活区自动控制系列因为具备价格低价、施用利便、安全可靠等独特之处,此刻已经广泛应用于民用建筑、公共场合、工场厂房、库房等场合火灾发生时高温火焰或高温气流式闭式莲蓬头的热敏元件动作,莲蓬头打开喷泉管网中的水由静止变为流动,流水指示器被流动的水感到后把流水旌旗灯号转变为电旌旗灯号,送入报警控制器;莲蓬头持续喷泉造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状况的阀瓣就会自动开启;压力水路程经过过程湿式报警阀流向骨干管和配水管,同时水路程经过过程细管步入延迟器,颠末延时明止逆阀确承认,步入水动力警铃和压力开关发出火警旌旗灯号;按照流水指示器和压力开关的旌旗灯号或消防水箱的水标位旌旗灯号,控制器自动开始工作自动喷淋抽水机向管网增大压力供水,达到持续自动喷泉的目的1.莲蓬头自动喷泉喷淋灭火系统的莲蓬头担负着探量观测火灾、开始工作系统和喷泉灭火的任务,是系统的关键组件之一技改办公楼的自动喷淋系统中施用了两种型号的莲蓬头:地下车库莲蓬头采用竖立莲蓬头,办公部分及走道采用扮饰莲蓬头应用的均为玻璃球洒水莲蓬头,玻璃球洒水莲蓬头由喷泉口、玻璃球、框架、溅水盘、弥缝垫等构成在没事了环境下,莲蓬头处于封闭状况火灾时,开启喷泉是由感温器件(充液玻璃球)控制,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度防火止逆阀(技改办公楼的设计值为68℃)时球内的液体膨胀,要患上其内压力增大而引起玻璃球炸裂,弥缝垫脱开,喷出压力水2.湿式报警阀湿式报警阀(图1-3中的编号6)是湿式自动喷淋灭火系统中的核心器件,它别离安装在自动喷淋系统的-1至3层、3a至11层及12至19层的总供水干管上,毗连供水装备和配水管网日常平凡阀芯先后水压相称,水路程经过过程导向杆中的水压平衡孔眼而连结阀瓣先后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯先后水的总压力差别,阀芯处于关闭的状况(阀芯上边的总压力大于其底下的总压力)发锅炉工人灾时,闭式莲蓬头因玻璃球受热破裂而喷泉由于水压平衡孔眼来不及保湿,报警阀上边的水压力下降,此时下水压大于上水压,于是阀瓣开启,向洒水管网及洒水莲蓬头供水同时,水排风道出屋面路程经过过程阀的水动力警铃接口步入延迟器、压力开关以及水动力警铃等举措措施,发出报警旌旗灯号并开始工作自动喷淋泵3.流水指示器技改办公楼的自动喷淋灭火系统中,在每层楼的喷淋系统的配水干管的始点位置上都装设有1个流水指示器(图1-3中的编号17,型号:zsjz dn100)流水指示器是借助于管网内的板式桨片探量观测流水旌旗灯号,并将流水旌旗灯号转换为开关旌旗灯号;利用开关旌旗灯号可以显示区域火灾或导通电警铃报警,起到区域火灾报警的效用,可以迅速确定火灾发生的位置或楼层,对灭火救灾有指导性的效用技改办公楼的流水指示器只能显示某一楼层环境而不克不及详细到哪一部位或者哪一间办公室4.压力开关压力开关(图1-3中的编号11)的工作原理是:烟气排风道当被测水压力跨越额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或颠末比力后鞭策开关元件,改变开关元件的通断状况,从而达到在联动控制中,路程经过过程压力开关来控制自动喷淋泵的目的5.延迟器延迟器(图1-3中的编号12)是湿式报警阀的配置之一,是1个罐式器皿它安装在湿式报警阀与水动力警铃的旌旗灯号管道上,用以消除因水源压力颠簸酿成的警铃和压力开关的误动作;或对因湿式报警阀局部渗漏而步入水动力警铃管道的流水起1个权时容纳效用,从而避免虚伪报警当火灾发生时,莲蓬头和湿式报警阀相继开启,流水源源不停地审察流入延迟器,经30s摆布水充满整个器皿,之后冲入水动力警铃,水动力警铃因被流水触动而报警注重:延迟器下端的节省装置不克不及拆除也烟道止逆阀不克不及封堵6.水动力警铃水动力警铃(图1-3中的编号10)是一种利用水动力的能量转换为机械能进行报警的机械装置当喷淋系统有1个莲蓬头喷泉时,湿式报警阀也将开启,流水经延迟器后当即路程经过过程管道步入水动力警铃,从喷嘴儿喷出叶轮扭转,动员击铃轴锤击警铃发出连续不停的击打铃声7.自动喷淋抽水机自动喷淋抽水机是室内自动喷淋系统的核心器件,设置安装于地下一层抽水机房抽水机一用一备,其详细参量如上所述表1-1所示1.3增压稳压系统1.3.1增压稳压系统简介为保证室内消防栓系统和自喷灭火系统的管道水压连结在一定的压力范围内,在顶楼的水箱间装设了消防管网的增压稳压装备,由增压稳压泵、稳压扩容气罐、压力控制阀,18m水箱等构成增压稳压系统,稳止逆阀压泵一用一备,稳压水箱里的水由给抽水机供给增压稳压系统首要器件及功能简介1.增压稳压泵技改办公楼的增压稳压泵施用的是gdl系列的消防泵,设置安装在消防管网的支线的管道上抽水机一用一备,其详细参量如上所述表1-1所示2.大气的压力罐大气的压力罐是增压稳压系统的核心器件,系统采用的是小罐所说的"小罐"是指按相干规范要求,共同高位水箱增压而设置的大气的压力给水装置该装置的大气的压力罐仅存储火灾初期的30秒的消防用水量,相互抵消防栓给水系统,其调节容量为2支水枪30秒用水量,即2×5(l/s)×30=300(l);对自动喷淋灭火系统,其调节容量为5只标准莲蓬头30秒的用水量,即5×1(l/s)×30=150(l)当采用"小罐"时,大气的压力罐不单能发出开始工作和遏制稳通风道压泵的旌旗灯号,并且还能发出开始工作消防主泵的旌旗灯号即装备投入没事了运行后,系统水压将连结在设定的上下限(即稳压泵的开始工作和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限p3(250kpa)及其以下时,稳压抽水机自动开始工作,对管网进行保湿稳压,以使消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力最大限度p2(250kpa)以上时,稳压抽水机遏制工作每次压力下降时,都将重复上面所说的的运行过程,以稳定消防管网的压力和大气的压力罐的调节水容量消防用水时,稳压泵持续运行遏止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵开始工作压力p4(50kpa)时,电控系统发出报警旌旗灯号,开始工作消防主泵进行供水,当消防主泵运止回阀烟道阀行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压抽水机运行3.压力差动变送器压力差动变送器是利用供水管网中压力的变化而发出增压稳压泵启停旌旗灯号的装置它分为高压差动变送和低压差动变送技改办公楼的高压差动变送器的动作压力为大于或等于566kpa,回程压力为530低压差动变送器的动作压力为小于或等于250kpa,回程压力亦为250kpa4.磁助电接点压力计磁助电接点压力计是路程经过过程丈量管线上的水压力而发出旌旗灯号来控制增压稳压泵启停和发出火灾报警旌旗灯号的装置增压稳压主泵开始工作的旌旗灯号压力为等于或小于250kpa,增压稳压主备泵一路开始工作运行的压力旌旗灯号为等于或小于50kpa1.3.4消防升降机系统1.消防升降机的效用工作升降机在变压式排风道发锅炉工人灾时每每因为断电和不防烟火等而遏制施用,因此设置消防升降机很有必要,其首要效用是:供消防人员携带消防工具具材料步入高层灭火施用;急救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成"对撞",既迟延耽误灭火战斗时机,又影响人员疏散;防止消防人员路程经过过程楼梯登高时间长,消耗大,体力不够,不克不及保证迅速投参战斗2.消防升降机步入消防状况时的运行独特之处技改办公楼的两侧升降机前室里各设置了一台消防升降机当发锅炉工人灾时,受消防控制中间指令或首层消防队员专用操作按钮控制步入消防状况的环境下,消防升降机的运行具备以下独特之处:(1)升降机要是正处于上行中,则当即在最近楼层停泊,不烟道止逆阀开门,之后归回首层,并自动打开升降机门;(2)要是升降机处于下行中,当即关门归回首层站,并自动打开升降机门;⑶要是升降机已在首层,则当即打开升降机门而步入消防员专用状况;⑷各楼层的叫升降机按钮掉去效用,理睬呼唤切掉;(5)恢复轿厢内指令按钮功能,以便消防队员操作;(6)关门按钮无自连结功能3.消防升降机的施用要领(1)人员到达首层的消防升降机前室后,起首用随身的手斧或其它硬物将掩护消防升降机按钮的玻璃片击碎,之后将消防升降机按钮置于接通位置因生产厂家差别,按钮的外不雅也不不异,有的仅有1个圆形的红色按钮,操作时将红色按钮压下便可;有的设有两个操作按钮,1个为黑色,上边标有英文"off",另外1个为红色,上边标有英文"on"卫生间排风道,操作时将标有"on"的红色按钮压下便可步入消防状况;技改办公楼的为前者,而b2、b3栋新宿舍的为后者(2)升降机步入消防状况后,要是升降机在运行中,就会自动降到首层站,并自动将门打开,要是升降机原来已经停在首层,则自动打开;⑶人员步入消防升降机轿厢内后,应用手紧按"关门"按钮直至升降机门关闭,待升降机开始工作后,方可松手否则,在关门过程中如松开手,门则自动打开,升降机也不会开始工作有些环境,仅紧按关门按钮照旧不够的,应在紧按关门按钮的同时,用另外一只手将希望到达的楼层按钮按下,直至升降机开始工作才能松手1.3.5排烟透风系统1.技改办公楼的排烟透风系统的设置具备以下独特之处:(1)地下汽车停车库日常平凡排风兼作排烟通风道,选用柜式风机,日常平凡排风和消防排烟按6次/h换气日常平凡排风借助诱导风机诱导,日常平凡送风由车道天然进风火灾时由消防控制中间按照烟感探量观测器旌旗灯号,控制关闭诱导风机,同时开启输风机器补风,当烟气温度达到280℃时,排烟风管上的排烟防火阀关闭,同时联锁关闭排烟风机(2)地下室配电房内设置分体空调,日常平凡排风按1.5次/h换气当排风的温度达到70摄氏度时,排风风管上的防火调节阀关闭,同时联锁关闭排电扇地下室抽水机房日常平凡排风按5次/h换气,当排风的温度达到70℃时,排风风管上的防火调节阀关闭,同时联锁关闭排风风机配电房和抽水机房由门缝天然补风⑶四周跟别地方十七层内走道每层设置1个板式排烟口,火灾时由消防控制中间按照排烟道烟感探量观测器旌旗灯号,控制开启掉火层的排烟口和屋顶的排烟风机当烟气温度达到280℃时,排烟支管或排烟风管上的排烟防火调节阀关闭,同时联锁关闭排烟风机⑷防烟楼梯间及前室、消防升降机前室均作增大压力送风防烟楼梯间每二层设置1个自垂式百页窗送风口,火灾时由消防控制中间控制开启屋顶的正压输风机器;防烟楼梯间前室和消防升降机前室每层设置1个常闭式正压送风口,火灾时由消防控制中间控制开启屋顶的正压输风机器、掉火层和上下相邻层的正压输风机器2.防火调节阀防火调节阀安装在透风、空气调节系统的送、回风管道上,日常平凡呈开启状况,火灾时当管道内烟气温度达到70/280度时关闭,并在一按时间内能餍足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的逆止阀效用它具备以下劲能和独特之处:(1)阀门日常平凡处于常开状况,当气流温度达到70/280℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)0°~90°范围内手动调节叶片开启度;⑶手动开启,手动复位关闭;⑷输出阀门关闭旌旗灯号,可与其它防火装备联锁输出联锁控制旌旗灯号1.3.6配电系统技改办公楼的配送用电由变配电房引出的低压路线,采用放射式供电分七路引入建筑装备用房内七台xl-21型低压配电柜,此中照明主供两路,照明备供一路动力主供及备供各两路对一级负荷采用放射式供电,重要消防负荷(消防控制室,消防泵,喷淋泵,稳压泵,防排烟风机,消防升降机等)的供电电源在最末一级配电箱一级配电箱自动切换也就是在火灾发生时所有非消防用电源城市被自动切断,到时候所有办公室烟道止逆阀内的没事了照明也将会被切断,应急照明自动投入施用1.3.7消防集中报警与联动控制系统技改办公楼采用集中报警及联动控制系统的消防控制室设于一层此刻它也是b2、b3栋新宿舍的消防控制中间,与技改办公楼共用1个控制面板控制面板上都有清晰明确地标了然每长途联动控制装备对应的按钮及其状况显示(路程经过过程指示灯可以看出装备的启闭状况,同时明确了装备所处的楼层)路程经过过程把装备上的控制开关置于"自动控制"可以实此刻消防控制室对长途装备(如消防抽水机、自动喷淋泵、排烟风机等)的长途启闭控制技改办公楼的消防控制中间有以下劲能:a.接管火灾报警并显示其位置;b.开始工作声光报警器及火灾紧迫广播;c.切掉非消防电源,发出升降机迫降逆止阀旌旗灯号并接管动作反馈旌旗灯号(对预留负荷应在二次设计中在配电箱、柜中对其供电电源进行切掉);d.控制起火隔绝效用的防火卷帘门直降到底,控制通道上的防火卷帘门降半、到底并接管反馈旌旗灯号;e.显示及控制有关阀门的位置、状况并接管动作反馈旌旗灯号;f.发出开始工作消防装备指令并接管反馈旌旗灯号;g.相互抵消防抽水机、防排烟风机有总线编码板块自动控制,现场手动控制及消防控制室路程经过过程多线联动控制盘手动直接控制在配电房、消防风机房、抽水机房、消防升降机机房等重要部位设置固定式火灾报警电话,在消防控制室内设置一门外线电话,在地下停车场采用火灾应急广播报警,其它楼层均采用声光报警器报警,各层弱电立井内设止回阀烟道阀置广播切换板块,以备本建筑设置广播系统后实现没事了广播与火灾紧迫广播的切换各应急照明电源均由切换箱引来并设置蓄电池各自带蓄电池的应急灯具要求供电时间不少于30分钟,并采用三线制供电,即灯具日常平凡由开关控制停电时,无论开关处于何种状况,灯具均能当即由蓄电池供电进行照明1.3.8防火卷帘门技改办公楼内共有三处设置了防火卷帘门,别离是办公楼一楼摆布双方的升降机前室走道,以及地下车库出口处防火卷帘门具备防火、隔烟、按捺火灾伸张、掩护人员疏散的特殊功能当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的步伐自动放下(下行),从而达到遏止火焰向其它范围伸张的效用,为实行消防灭火争取名贵的时间技改办公楼的防甘肃变压式排风道火卷帘门的控制体式格局有就地手动控制和消防控制室的长途自动控制两种:(1)就地手动控制,用钥匙打开防火卷帘门就地控制盒的盖子,控制盒上有"向下"和"向上"标明的两个按钮,路程经过过程两个按钮可以相应控制防火卷帘门的降落和收起在下放卷帘门的时辰,只需按一下(不用持续按着)"向下"的控制按钮,防火卷帘门就会自动降半,要全降下时需再按一次收起的时辰与降落的操作要领相符;(2)消防控制室的长途自动控制,路程经过过程消防控制室控制起火隔绝效用的防火卷帘门直降到底,控制通道上的防火卷帘门降半或到底并接管反馈旌旗灯号;应该注重的是,长途自动控制只能控制防火卷帘门的降落而不克不及控制其的收起,防火卷帘门的收起需要到就地控制盒烟气排风道上边控制,操作要领是先按一下"向上"按钮,待卷帘门收起半壁后遏制时再按一下"向上"按钮便可完成收起1.4各功能器件的复位或消音先容起首要明确的是,包孕增压稳压泵、自动喷淋泵、消防栓泵、防排烟的风机、排烟及送风口、消防报警按钮、防火卷帘门、流水指示器等装备或功能器件的开启或处于施用状况时,均会在消防控制室有旌旗灯号的反馈并且有各自对应的控制按钮及特有的编号另外,所有功能器件或装备的就地控制开关要置于"自动控制"时,才能实现消防控制室的长途自动控制1.手动报警按钮的消音及复位在技改办公楼的手动报警按钮中,在测试时将其用力按下没事了环境下便可发出连续的报警声音,同特殊情况有相应的开始工作旌旗灯号反馈至消防卫生间排风道控制室路程经过过程反馈的旌旗灯号,在消防控制室将可以瞥见在哪一楼层哪一部位哪一手动报警按钮被开始工作其消音和复位步调:①用吸盘将手动报警按钮上被按下的按钮吸上来,恢复其日常状况②在消防控制室的控制面板上选择相应的手动报警按钮,先按"消音"按钮,再按"复位"按钮,按"明确承认"键便可完成,便可恢复系统没事了运行述况2.屏蔽与取消屏蔽要是,路程经过过程以上步调后仍不克不及达到消音和复位的目的,则需对其进行"屏蔽"屏蔽的步调为:在消防控制室的控制面板上先按"屏蔽"按钮,再按"确定",之后在控制面板上输入手动报警按钮对应的编号,再按"tab"键,输入对应装备的类型编号,按"确定"便可完成屏蔽由于完成屏蔽变压式排风道后,装备将不克不及没事了工作,此时需要检查装备呈现不克不及被消音和复位妨碍缘故原由,进行消缺后应及时取消对装备的屏蔽取消屏蔽的步调为:按"取消屏蔽",再按"确定"键,在控制面板上输入对应装备的编号,再按"tab"键,输入对应装备的类型编号,按"确定"键便可完成取消屏蔽3.排烟风口及送风口的复位(1)排烟风口的复位,虽则排烟风口能在消防控制室长途控制其开启,但其的复位需要到排烟分口的就地现场进行复位步调为:①先对风口处附近的排气阀,即防火调节阀进行复位,防火调节阀在风口附近需要揭开天花的铝扣板后才能瞥见找到防火调节阀后,扳动复位板子便可完成复位;②对风口进行复位,望风口挡板按回至天华板处便可(2)送风口复位,卫生间止逆阀打开送风口百页窗上的挡板便可瞥见防火调节阀,扳动复位板子便可完成复位4.防火卷帘门的复位,其复位需要到就地控制盒的现场进行收起复位,要领如章节1.3.8先容所示另,其的收起和下降状况均应该有旌旗灯号反馈至消防控制室应该比力全了,希望对你有帮忙>
上一篇文章: 下一篇文章:
 版权所有 电话: 87227 传真: 24小时手机:  E-mail: QQ:762562 邮编:262100地址:山东省安丘市永安路332号 技术支持:安丘在线

我要回帖

更多关于 郑州消防排烟风机 的文章

 

随机推荐