跨度7米的地梁用多大主筋?用多少条?地梁的宽和高多少?浣熊帮帮忙忙真心感谢!! 直径1.2米的桩基挖到石头

建筑结构分区
查看: 6027|回复: 36
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
单层钢结构厂房独立基础间设地梁时:
1.地梁的尺寸如何确定?(如果地梁上只有1.3m高的240墙,地梁尺寸确定为多少为宜?)
2.地梁两端的连接形式是钢接还是交接?
3.如果地梁所处位置的地基承载力很低,那么梁配筋还是否采用上下一致的配筋量?
谢谢各位大侠帮小弟解惑!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
如果跨度是25M的地梁,上面是1.3M高的围墙 那么地梁尺寸应该设成多少为宜?
听众数收听数自我介绍又土又木最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
支持3楼楼主的观点!
听众数收听数自我介绍又土又木最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
“基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可取1/20~1/30。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围内的下限,纵向受力钢筋可取上述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,”
听众数收听数最后登录注册时间主题精华21积分1105帖子
五星工程师, 积分 1105, 距离下一级还需 1395 积分
以下是引用louis925在 14:06:00.0发表的内容:
如果跨度是25M的地梁,上面是1.3M高的围墙 那么地梁尺寸应该设成多少为宜?
这么大的跨度,设地梁不大合适也起不到相应的作用
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华14积分677帖子
二星工程师, 积分 677, 距离下一级还需 123 积分
一般只将相邻的独立基础用地梁连接,跨度内不连接,
原因是跨度太大,地梁相当于拉杆,岂不了作用。
地梁高度可按照5楼取,就算考虑墙荷载;
又是也考虑不均匀沉降,平衡柱底弯距等;
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
我想说的也是不要设置,不过要是设置,也不要上下配筋一样啊.跨度到不是很大的问题,不过地基不会有问题的
要不就是你的基础有问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请问第梁怎么计算呢?
和其他的梁一样的算法吗?谁能具体讲一下!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
在建筑范围内具有地面荷载的单层工业厂房、露天车间和单层仓库的设计,应考虑由于地面荷载所产生的地基不均匀变形及其对上部结构的不利影响。当有条件时,宜利用堆载预压过的建筑场地。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
同意8 楼意见:
如果真需要做墙的话,建议采用墙下条基,如果做地梁,地梁截面太大!很不经济。加上工业厂房管沟较多,很容易碰地梁。做条基容易解决这个问题
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)240厘米宽我500厘米高的地梁用多大的钢筋?_百度知道业主提出想加高2m的混凝土墙,用来防洪挡水,本人无此方面经验,希望大家赐教,谢谢
条件这么少,别人怎么帮忙?又哪里来的可或不可呢?提供分析思路供参考:
1、复核设墙前后实际工况不同,验算整体或受影响构件,2、在1满足的情况下,解决墙的植筋问题即可以,这时要注意,梁高要满足植筋锚固长度要求。
woww wrote:
条件这么少,别人怎么帮忙?又哪里来的可或不可呢?提供分析思路供参考:
1、复核设墙前后实际工况不同,验算整体或受影响构件,2、在1满足的情况下,解决墙的植筋问题即可以,这时要注意,梁高要满足植筋锚固长度要求。 ... 谢谢回答,已经按照新工况复核了墙的强度问题,
我意思是这么窄,好不好钻孔,而且孔还得靠边钻,仅留保护层厚度
我没说明白
应该是可以做的,只是造价问题。
首先需要复核原地梁在混凝土墙竖向和水平作用下的强度和抗扭,强度和抗扭不能满足的情况下,需要对地梁进行加固,如果开始没有考虑水平作用的话,基本上可以肯定地梁的抗扭是不够的,需要加固;
其次混凝土墙的植筋应该是在地梁的主筋往内开孔,而不是在钢筋的保护层范围内开孔,这样混凝土墙的截面有效高度会减小。
另外如果想增加混凝土墙的宽度,可以采用砸开混凝土保护层,把竖向钢筋下部做成L型,焊接在地梁主筋上的方法,焊接长度可以根据实际受力计算。
枫树81 wrote:
应该是可以做的,只是造价问题。
首先需要复核原地梁在混凝土墙竖向和水平作用下的强度和抗扭,强度和抗扭不能满足的情况下,需要对地梁进行加固,如果开始没有考虑水平作用的话,基本上可以肯定地梁的抗扭是不够的,需要加固;
其 ... 那谢谢了,这么详尽的解答,再次感谢
新旧混凝土之间设置遇水膨胀止水条就可以了吧
加高2米的墙用来挡洪水?
这个还是要小心,因为挡水墙的水头高度是应该从墙底面开始算,如果墙高5米,加到7米。
那么荷载的增加是几何倍数,墙底剪力是原来的两倍,弯距是原来的2.7倍。
当然你这个是在地梁上,也就是需要考虑地梁是否能承受那么大的钮矩和弯矩。
修改于 18:25
新旧混凝土之间设置遇水膨胀止水条这个效果是不是应该审视一下呀?止水条在施工的时候扰动比较大,这个质量会不会。。。。。。而且新旧混凝土的粘接,及时刷上界面剂,粘结率也不过在30%左右。。。。。。这样一想。。。。。
acouhn wrote:
新旧混凝土之间设置遇水膨胀止水条这个效果是不是应该审视一下呀?止水条在施工的时候扰动比较大,这个质量会不会。。。。。。而且新旧混凝土的粘接,及时刷上界面剂,粘结率也不过在30%左右。。。。。。这样一想。。。。。 ... 谢谢解答
只是想问一下常规做法,可行的,有效的
沪ICP备020910
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利