多少千瓦的电动机用扁钢纳米碳接地扁钢,,,,,,

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 4837|回复: 5
电动机接地
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
电动机接地是怎么做的?
通常整个接地网是40X4镀锌扁钢做干线,然后25X4镀锌扁钢做支线,再引出地面,转用黄绿绝缘铜导线,接至电机的接地端子上,是这么做的吗?
怎么连接扁钢和绝缘铜导线呢?焊接上??我知道电机端是用铜接线端子。。。。另一端呢?
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 401 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
还有鼻子,螺栓连接到接地扁铁,可以看国标图集
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
楼上正解,在接地扁钢上打眼,用螺栓固定。。。
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
changjianghappy 发表于
还有鼻子,螺栓连接到接地扁铁,可以看国标图集
谢谢,图标全称叫啥。。。。。。。。。。。。。。。
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 1083 天连续签到: 7 天[LV.8]以坛为家II&
这位海友,如果系统是TN-S制式的话,采用上面的设计方式没问题;如果系统采用TT制式的话,则上面的接地方式还有欠缺,必须保证现场转动设备有两点接地方可满足设计要求。
当然,现场接地比较可靠与先进的接地模式,国内大型石化装置(特别是欧美合资企业),接地网会采用裸铜绞线来敷设,地线裸铜线的连接采用热熔焊的方式,然后铜绞线引出地面时经过保护管,采用铜端子压接方式连接至小区域铜母线接地铜排,然后分别由地下配出至设备基础(须两点接地),最后电机通过PVC黄绿铜接地线引至接地铜排即可。
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
qhwangyz 发表于
这位海友,如果系统是TN-S制式的话,采用上面的设计方式没问题;如果系统采用TT制式的话,则上面的接地方式 ...
恩,见有这么做的,就是先引到接地端子板,然后往下分是吧,您说的需要两点接地,指的是电机和基础的接地一共两点,还是分别两点?
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by低压电网中有关电动机的接地保护问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
低压电网中有关电动机的接地保护问题
||文档简介
天建伟业建筑服务公司是一家专业提供建筑方...|
总评分0.0|
&&低​压​电​网​中​有​关​电​动​机​的​接​地​保​护​问​题
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 1697|回复: 6
求黄绿接地线及扁钢的规格和长度
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
电机功率是30KW,空气开关是100A,两者之间相距70m,求黄绿接地线及扁钢的规格和长度,空气开关的接触器选择100A的可以妈?
请高手给指点一二,谢谢!
发起有意义的议题
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 401 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
开关80A,接触器80A,四芯电缆就行啦,3*25+1*16
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
changjianghappy
& & 谢谢,主要是黄绿接地线和扁钢没有解决,开关和接触器型号为都选的比较大,呵呵
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 jiang1258 于
17:21 编辑
80A 的开关和接触器可以了,电缆建议使用3*35+1*25的电缆或者再放大一个规格了,距离有70米长,减少损耗了.
扁钢就用正常接地的扁钢接外壳保护就行.
黄绿接地用35mm2 的,扁钢宽度40mm的
收到鲜花 朵
阅读权限80
签到天数: 810 天连续签到: 2 天[LV.7]以坛为家I&
我们一般用40X4mm的扁钢
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 0 天&
3*25+1*16就行,接地线用6mm2多股软铜线,扁钢为25*4.
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
谢谢各位的帮助!祝大家开心幸福!