悬挑脚手架方案的计算书怎么写

悬挑脚手架补充计算书
一、悬挑架设计概况:
1、±0.000以上外脚手架采用在二层顶板上预埋φ14钢筋环,插入钢管挑出做临时悬挑架至三层~四层,既保证不影响地下外墙防水及回填土,又不影响地上结构施工。待地下室外回填土完毕后分段拆除悬挑架,重新分段搭设±0.000以上防护外脚手架。
2、悬挑架在每根立杆底部必须外挑一根钢管,并在下层用6m钢管搭斜支撑,顶住每个立杆与挑干的交点处,为保证悬挑强度,每根悬挑杆处预埋两个φ14钢筋环,悬挑杆穿过两个φ14钢筋预埋环,用双卡扣卡紧,挑杆靠楼层边沿口支垫5*10cm木方,防止损坏楼层边口。悬挑杆水平间距为1.5m,挑出尺寸为1.5m。
3、二层挑架从北侧往南侧逐步设置,每设一段后,在二层内加斜支撑,抱柱子。同时在三层顶板边梁上,预埋φ18的圆钢,用φ12.5钢丝绳进行卸荷,每隔三米一道,把外挑架的重力转移一部分到结构楼层上,防止挑架外移、变形。
4、挑架底部设水平网一道,用脚手板封闭严密,不留缝隙。
5、挑架搭设完毕后,必须报工地项目部,经生产、技术、架子工长、安全员检查验收合格后,方可投入使用。并在使用中加强维修,确保施工人员安全。
二、计算书
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度约为12.0米,立杆采用双立管。
搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.50米。
采用的钢管类型为φ48&3.5,
连墙件采用2步3跨,竖向间距3.00米,水平间距3.60米。
施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设3层。
悬挑水平钢梁采用钢管48&3.5mm,其中建筑物外悬挑段长度1.5米,建筑物内锚固段长度2.5米。
&&&一、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值&
P1=0.038kN/m
脚手板的荷载标准值&
P2=0.300&1.500/3=0.150kN/m
&&&&&&&&&&&&&
活荷载标准值&
Q=3.000&1.500/3=1.500kN/m
&&&&&&&&&&&&&
荷载的计算值&
q=1.5&0.038+1.5&0.150+1.4&1.500=1.962kN/m
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
小横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩
计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&
M=1.962&1.0502/8=0.270kN.m
=0.270&106/.15N/mm2
小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&
荷载标准值q=0.038+0.150+1.500=1.688kN/m
简支梁均布荷载作用下的最大挠度
V=5.0&1.688&1050.04/(384&2.06&105&)=1.064mm
小横杆的最大挠度小于与10mm,满足要求!
二、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值&
P1=0.038&1.050=0.040kN
脚手板的荷载标准值&
P2=0.300&1.050&1.200/3=0.126kN
&&&&&&&&&&&&&
活荷载标准值&
Q=3.000&1.050&1.500/3=1.575kN
&&&&&&&&&&&&&
荷载的计算值&
P=(1.5&0.040+1.5&0.126+1.4&1.260)/2=1.006kN
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
大横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&
M=0.08&(1.5&0.038)&1.5002+0.267&1.006&1.500=0.413kN.m
=0.413&106/.299N/mm2
大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&
集中荷载最大挠度计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=0.677&0.038&1200.004/(100&2.060&105&)=0.02mm
集中荷载标准值P=0.040+0.126+1.260=1.426kN
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V1=1.883&0.003/(100&2.060&105&)=1.85mm
最大挠度和
V=V1+V2=1.870mm
大横杆的最大挠度小于与10mm,满足要求!
三、扣件抗滑力的计算:
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
-- 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;
&&&&&&&&&&&&
R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
1.荷载值计算
横杆的自重标准值&
P1=0.038&1.500=0.057kN
脚手板的荷载标准值&
P2=0.300&1.050&1.500/2=0.236kN
&&&&&&&&&&&&&
活荷载标准值&
Q=3.000&1.050&1.500/2=2.360kN
&&&&&&&&&&&&&
荷载的计算值&
R=1.5&0.057+1.5&0.236+1.4&2.360=3.743kN
单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;
双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;
四、脚手架荷载标准值:
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
静荷载标准值包括以下内容:
(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1291
&&&&&&&&&&&
= 0.129&12.000=1.549kN
(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.30
&&&&&&&&&&&
NG2 = 0.300&3&1.200&(1.050+0.770)/2=0.983kN
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11
&&&&&&&&&&&
NG3 = 0.110&1.200&3/2=0.198kN
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005
&&&&&&&&&&&
NG4 = 0.005&1.200&12.000=0.072kN
经计算得到,静荷载标准值 NG
= NG1+NG2+NG3+NG4
= 2.802kN。
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值 NQ
= 3.000&2&1.200&1.050/2=3.780kN
风荷载标准值应按照以下公式计算
&&&&&&&&&&&&&&&
-- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB)的规定采用:W0
&&&&&&&&&&&&
-- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB)的规定采用:Uz
&&&&&&&&&&&&
-- 风荷载体型系数:Us
经计算得到,风荷载标准值Wk
= 0.7&0.350&0.620&0.480 = 0.073kN/m2。
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
N = 1.2NG + 0.85&1.4NQ
风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MW = 0.85&1.4Wklah2/10
风荷载基本风压标准值(kN/m2);
&&&&&&&&&&&&&
-- 立杆的纵距 (m);
&&&&&&&&&&
-- 立杆的步距 (m)。
五、立杆的稳定性计算:
1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
&&&&&&&&&&&&&&&
其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,N=8.65kN;
轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i
的结果查表得到0.26;
   i -- 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;
-- 计算长度 (m),由公式 l0
= kuh 确定,l0=2.60m;
   k -- 计算长度附加系数,取1.155;
   u -- 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;
   A -- 立杆净截面面积,A=4.89cm2;
   W -- 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;
钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到
  [f] -- 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;
&&&&&不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
[f],满足要求!
2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
&&&&&&&&&&&&&&&
其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,N=7.86kN;
轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i
的结果查表得到0.26;
   i -- 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;
-- 计算长度 (m),由公式 l0
= kuh 确定,l0=2.60m;
   k -- 计算长度附加系数,取1.155;
   u -- 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50
   A -- 立杆净截面面积,A=4.89cm2;
   W -- 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;
-- 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW
= 0.023kN.m;
钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到
  [f] -- 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
[f],满足要求!
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
悬挑脚手架计算书
下载积分:30
内容提示:悬挑脚手架计算书
文档格式:PDF|
浏览次数:133|
上传日期: 23:45:34|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
悬挑脚手架计算书
官方公共微信当前位置:&&
参与网站互动交流获赠筑龙币想要了解筑龙币的用途,如何获得筑龙币,
所需300筑龙币,您的余额不足啦!
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
赠送给您啦!
您VIP免币下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:0 次
所需300筑龙币,您的账户余额不足啦!
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:0 次
所需 200 筑龙币,您持有 50 筑龙币
所需 300 筑龙币,您的账户余额不足啦!
所需 300 筑龙币,您持有 50 筑龙币
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
您是VIP会员, 赠送给您了!
VIP会员免币下载
浏览量:719人次评论数:1文件格式:(doc)文件大小:257KB上传网友:mojun
上传日期:会员下载:240&筑龙币
1次免币下载特权 或
70&筑龙币&
其它省市&&
( 一)、参数信息:
(二)、大横杆的计算:
(三)、小横杆的计算:
(四)、扣件抗滑力的计算:
(五)、脚手架立杆荷载的计算:
(六)、钢丝绳卸荷计算(七)、立杆的稳定性计算:
(八)、连墙件的计算:
(九)、悬挑梁的受力计算:
(十)、悬挑梁的整体稳定性计算:
(十一)、拉绳的受力计算:
(十二)、拉绳的强度计算:
(十三)、锚固段与楼板连接的计算:
(十四)、脚手架配件数量匡算:
  结合本工程各楼层建筑平面布置,根据施工情况,为在结构施工不影响基础回填,在结构二层开始做悬挑架,外悬挑脚手架方案作如下选定:采用密目网全封闭双排悬挑脚手架,立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8 m;连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;脚手架内立杆与结构外皮净空保证500mm。
  
  1.脚手架参数
  双排脚手架搭设高度为 18 m,立杆采用单立杆;
  搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8 m;
  内排架距离墙长度为0.50 m;
  大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
  脚手架沿墙纵向长度为 1000.00 m;
  采用的钢管类型为 Φ48×3.5;
  横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 1.00;
  连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接;
  连墙件连接方式为双扣件;
  
  2.活荷载参数
  施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;
  同时施工层数:2 层;
  
  ...............
  
  
如您下载的资料与介绍不符或存在问题,请点击本资料为网友上传,仅供学习交流,如有版权问题请
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
关联资料(14)
&同时发布一条微博
您还未购买该资料,暂不能发表评论
请&&并下载&后发表评论。还没有账号
筑龙建筑圈
拓展行业人脉
实现业务对接
了解最热资讯
掌握最新技术
建筑工程计算书
脚手架计算
相关资料分类
:&400-900-8066您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
24层以上悬挑脚手架方案计算书.doc5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
24层以上悬挑脚手架方案计算书
你可能关注的文档:
··········
··········
颐和南园01#
普通型悬挑脚手架施工方案
编 制: 审 核: 审 批: 日 期: 南通市新华建筑安装工程有限公司
苏源颐和美地南园高层住宅楼项目部
二十四层以上挑架方案
南京工业大学科技综合楼的二十五层和二十六层逐层外挑1米,外边梁断面尺寸较小,拟采用18号工字钢作挑梁,直径15的钢丝绳作斜拉绳,按下页示意图做成外挑架,作为二十五层和二十六层外挑结构的承重支撑体系。
双排脚手架,搭设高度为 10.0 米,立杆采用单立杆3根;
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.0米、0.6米,立杆的步距1.80 米;
内排架距离墙长度为0.40米;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
脚手架沿墙纵向长度为10米;
采用的钢管类型为 Φ48×3.5;
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;
连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.60 米,水平间距2.50 米;
悬挑水平钢梁采用18号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度3.1米,建筑物内锚固段长度 1.4 米。
与楼板连接采用预埋“Ω”形直径18钢筋;
详见附图:24层以上东西立面挑架侧面图。
一、工程概况
南京工业大学科技综合楼的24层~27层悬挑玻璃幕墙工程中,根据南京金中建幕墙公司提供幕墙门窗MQ-07图,特搭设外挑脚手架,按下页示意图进行搭设。
二、几点注意事项:
1、为了保证架子的安全,钢管和各配件的材质必须符合要求,钢丝绳应经详细检查合格后才可使用。
2、外脚手架与建筑物的拉结点必须采用刚性连结,每端用不少于2只的扣件(共16KN)JGJ130-2001)要求执行。
2、严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;
3、确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣
正在加载中,请稍后...悬挑脚手架的计算书怎么写_百度知道
悬挑脚手架的计算书怎么写
计算书中的符号和数值怎么能弄清是哪个
请阅《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,里面有一个章节就是讲述怎样进行型钢悬挑脚手架计算的,网上可免费下载。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
悬挑脚手架的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 悬挑脚手架方案 的文章

 

随机推荐