关于新风标准风管尺寸寸计算问题....

有谁了解新风系统的风管的尺寸是怎么确定的?_百度知道
有谁了解新风系统的风管的尺寸是怎么确定的?
我有更好的答案
破坏装修及房屋的结构,题主如果打算安装可以了解一下无管道新风系统,推荐皓庭新风,所以新风系统的外墙孔径定位直径16厘米左右,为了保证墙体结构减少破坏,开孔的直径不宜过大。但是由于排风的必要,避免拥堵,一般需要在实体墙上进行开孔。管道式新风需要在实体墙上打无数个孔。希望可以帮到您毕竟新风系统的管道是需要通往外界,孔径又不宜太小
采纳率:80%
来自团队:
根据机组的新风量和 风管风速来确定 一般专业画图软件都可以直接计算画图 比如天正和鸿业
新风系统的风管的尺寸是根据实际情况大小来进行安装打孔的。目前在怡米康新风系统的介绍相关打孔时候应该是14-18cm,具体情况需要有工程师根据不同的孔径进行决定。
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。关于新风风管尺寸计算问题...._百度知道
关于新风风管尺寸计算问题....
还有就是这三个房间的出风口是否风速是一致的呢,请高手能详细的解答下,已知总风量3000请教大家,房间1&#47,怎么计算风管的尺寸呢,要矩形风管的尺寸;2&#47,主风管的尺寸我会计算,但是支管就不是很明白,感激不尽!;3各需风量为0
我有更好的答案
可以用假定风速法确定。最后用最不利点进行风阻的校核。如果设计的不合理,有时候都调不过来,很少有人认真地进行计算和校核。而且现在很多都用软件计算了。看看暖通设计手册。这个比较具体的我很难用文字表达清楚。每个风口的风出风量是相对一致的,看看风机的q-h曲线与管道阻力特性曲线的交点是否在风机的高效点。很多东西是需要经验的,你可以向老设计师请教一下,各个风口的出风量是不同的,风速也不同,需要在末端通过风口的调节装置在调试的时候进行调节,然后配管道截面,沿程阻力和局部阻力不同,实际设计中很多设计师也只是估算,然后根据每个风口的出风量计算管道内的风速、风阻通常这种设计都是先估算然后再复算校核的。你要先确定每个风口的风量,但是实际上由于管道长短不同,有用的
采纳率:74%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
风管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。新风管道的风速与管长,管径应该如何来合理的计算。_百度知道
新风管道的风速与管长,管径应该如何来合理的计算。
管道中的弯头等配件的损耗是不是也应该考虑?如果考虑,应如保详尽的考虑?
我有更好的答案
5;6、直径或管道的截面积计算管道的沿程摩擦阻力(Pa);4、根据管道中的弯头和各种配件的几何尺寸;s);2、根据风速计算管道的直径或管道的截面积、根据管道内的风速计算出所需风量(m3/h);3有这么几项工作要做:1、确定管道内的风速(m&#47,计算出局部阻力(Pa)、选择风机:a、风机风量≥计算风量×1.1b、根据管道的长度
采纳率:80%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
管径的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。新风风量的计算方法,确定风管尺寸大小的方法