支架撑杆僵尸直径是什么意思

外脚手架_百度百科
收藏 查看&外脚手架本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
为而搭设在外墙外边线外的上料堆料与施工作业用的临时结构架1.1构配件
1脚手架钢管采用Φ48mm壁厚3.5mm横向水平杆最大长度2200mm其它杆最大长度6500mm且每根钢管最大质量不应大于25kg
2钢管尺寸和表面质量应符合下列规定:
1)新钢管应有质量合格证质量检查报告钢管表面应平直光滑不应有裂缝结疤分层错位硬弯毛刺压痕和深的划道钢管允许偏差见下表
焊接钢管尺寸mm 外径48 壁厚 3.5
钢管两端面切斜偏差
塞尺拐角尺
钢管外表面锈蚀深度
各种杆件的端部弯曲L≤1.5m
立杆弯曲 3m&l≤4m4m&l≤6.5m
水平杆斜杆的钢管弯曲L≤6.5m
2) 钢管上禁止打眼
1扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件其材质应符合现行国家标准钢管脚手架扣件GB15831规定采用其它材料制作的扣件应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用
2脚手架采用的扣件在螺栓拧紧扭矩达6.5N.M时,不得发生破坏
1.1.3脚手板
脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板每块质量不宜大于30kg
1.1.4连墙件
连墙件的材质应符合现行国家标准碳素结构钢GB/T700中Q235-A的规定
1.2经检验合格的构配件应按品种规格分类堆放整齐平稳堆放场地不得有积水
1.3应清除搭设场地杂物平整搭设场地并使排水畅通
1.4当脚手架基础下有设备基础管沟时在脚手架使用过程中不应开挖否则须采取加固措施2.1立杆地基承载力计算
式中 p----立杆基础底面的平均压力p=N/A
N----上部结构传至基础顶面的轴向力设计值取N=
A----基础底面面积
fg----地基承载力设计值fg =kc.fgk=
kc----地基承载力调整系数,对碎石土砂土回填土应取0.4,对粘土应取0.5对岩石砼应取1.0
由此可得A=
2.2脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm
2.3脚手架基础经验收合格后应按要求放线定位3.1脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步
3.2每搭完一步脚手架后应校正步距纵距横距及立杆的垂直度
3.3底座安放应符合下列规定
1底座垫板均应准确地放在定位线上
2垫板宜采用长度不小于2跨厚度不小于50mm的木垫板也可采用槽钢
3.4立杆搭设应符合下列规定
1严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用
2立杆接长除顶层顶步可采用搭接外其它各层各步接头必须采用对接扣件连接相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内且应符合下列规定
1两根相邻立杆的接头不应设置在同步内同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500MM各接头中心至主接点的距离不宜大于步距的1/3
2搭接长度不应于1M应采用不少于2个旋转扣件固定端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100MM
3开始搭设立杆时应每隔6跨设置一根抛撑直至连墙件安装稳固后方可根据情况拆除
4当搭至有连墙件的构造点时在搭设完该处的立杆纵向水平杆横向水平杆后应立即设置连墙件
5立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m高出檐口上皮1.5m
3.5纵向水平杆搭设应符合下列规定
1纵向水平杆宜设置在立杆内侧其长度不宜小于3跨
2纵向水平杆接长宜用对接扣件也可采用搭接对接搭接应符合下列规定
1纵向水平杆的对接扣件应交错布置各接头至最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3
2搭接长度不应小于1M应等间距设置3个旋转扣件固定端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100MM
3纵向水平杆应作为横向水平杆的支座用直角扣件固定在立杆上
2在封闭型脚手架的同一步中纵向水平杆应四周交圈用直角扣件与内外角部立杆固定
3.6横向水平杆搭设应符合下列规定
1主接点必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除主接点处 两个直角扣件的中心距不应大于150MM
2作业层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置最大间距不应大于纵距的1/2
3双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至装饰面的距离不应大于100MM
3.7脚手架必须设置纵横向扫地杆纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200MM处的立杆上横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上当立杆基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定高低差不应大于1M
3.8连墙件剪刀撑横向斜撑等的搭设应符合下列规定
1连墙件的强度稳定性和连接强度应按现行国家标准冷弯薄壁型钢结构技术规范GBJ 18钢结构设计规范GB 17混凝土结构设计规范GBJ 10等的规定
2连墙件轴向力设计值
式中 Nl ----连墙件轴向力设计值KN
Nlw ----风荷载产生的连墙件轴向力设计值
Nlw =1.4*ωkAW=
N0----连墙件约束脚手架平面外变形产生的轴向力双排脚手架取5KN
----每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积
连墙件轴向力设计值应小于扣件抗滑承载力设计值RCRC=8KN满足要求
3每道剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6M斜杆与地面倾角宜在45o-60o且应满足表三
剪刀撑与地面倾角
剪刀撑跨越立杆的最多根数
4高度在24M以下的脚手架必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15M高度在24M以上的脚手架应在外侧整个立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
5剪刀撑横向斜撑应随立杆纵向和横向水平杆等同步搭设各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上
3.9扣件安装应符合下列规定
1扣件规格必须与钢管外径相同
2螺栓拧紧力矩不应小于40N.M且不应大于65N.M
3在主节点处固定纵向和横向水平杆剪刀撑横向斜撑等用的直角扣件的中心点的 相互距离不应大于150MM
4对接扣件的开口应朝上或朝内
3.10作业层斜道的栏杆和挡板的搭设应符合下列规定
1栏杆和挡板均应搭设在外立杆的内侧
2上栏杆的上皮高度应为1.2M
3挡脚板高度不应小于180MM
4中栏杆应居中设置
3.11脚手板的铺设应符合下列规定
1脚手板应满铺离开墙面120-150MM
2脚手板的探头应用直径3.2MM的镀锌钢丝固定在支承杆件上
3在拐角斜道平台口处的脚手板应与横向水平杆可靠连接防止滑动
4自顶层作业层的脚手板往下计宜每隔12M满铺一层脚手板4.1拆除脚手架前的准确备工作应符合下列规定
1应全面检查脚手架的扣件连接连墙件支撑体系等是否符合构造要求
2应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施经主管部门批准后方可实施
3应清除脚手架上杂物及地面障碍物
4.2拆除脚手架时应符合下列规定
1拆除作业必须由上而下逐层进行严禁上下同时作业
2连墙件必须随脚手架逐层拆除严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架分段拆除高差不应大于2步如高差大于步应增设连墙件加固
3当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度约6.5m时应先在适当位置搭设临时抛撑加固后再拆除连墙件
4当脚手架采取分段分立面拆除时对不拆除的脚手架两端应先加设连墙件及横向斜杆加固
4.3卸料时应符合下列规定
1各构配件严禁抛至地面
2运至地面的构配件应及时检查整修与保养并按品种规格随时码堆存放
5 安全管理
5.1脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则GB 5036等考核合格的专业架子工上岗人员应定期体检合格方可持证上岗
5.2搭设脚手架人员必须戴安全帽系安全带穿防滑鞋
5.3脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定验收合格后方准使用
5.4作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载不得将模板支架缆风绳泵送混凝土等到固定在脚手架上严禁悬挂起重设备
5.5当有六级及六级以上大风和雾雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业
5.6脚手架使用中应定期检查杆件的设置的连接连墙件支撑门洞桁架等的构造是否符合要求地基是否有积水底座是否有松动立杆是否悬空扣件是否松动脚手架的垂直度偏差安全防护措施是否符合要求是否超载
5.7在脚手架的使用期间严禁拆除主节点处的纵横向水平杆扫地杆及连墙件
5.8不得在脚手架基础及相邻处进行挖掘作业否则应采取安全措施
5.9在脚手架上进行电气焊作业时必须有防火措施和专人看守
5.10搭拆脚手架时地面应设围栏和警戒标志并派专人看守严禁非操作人员入内