中埋式橡胶止水带施工工艺如下:
1在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时,橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。
2在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。
3在浇铸固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。
4在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。
5止水带接头必须粘接良好,,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。
中埋式止水带材料要求
2. 1. 进场检验
材料进场时检查其产品合格证(或材质检验报告) ,加盖公章的营业执照复印件及材质复验报告,并进行抽样复验和观查验收,中埋式止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷,深度不大于2ε 、面积不大于16m η 的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不得超过4处。止水带的尺寸偏差、中心孔偏差应
在允许偏差内。重点检查其中间的止水圆环。
2. 2. 现场放置
中埋式橡胶止水带存放在为其专门搭设的大棚内,底下架空20 φ ,同时防止日光暴晒,严禁与有机溶液或能与其发生反应的溶液同放一处。施工过程中,为保证外露的橡胶止水带不受破坏,应在外露段表面用草绳包1层干净的草袋,并用木马凳将橡胶止水带架空,马凳高度以使之放平在设计标高位置为准,间距2m。
2. 3. 接头处理
先根据设计中埋式橡胶止水带长度尺寸的模数,使接头位置在其平直部位,离结构转角或相交点处60cm以上,并预留出搭接量。在橡胶止水带接头处采用搭接φ 的热接方法,由厂家专业人员根据产品性能在现场处理。热接后对每个接头应进行外观检验。
中埋式橡胶止水带安装固定
1..支模固定橡胶止水带
绑筋支模前,放线人员先在垫层上弹定位墨线,确定变形缝的位置。定位墨线应在支模后仍外露,以便检查中埋式止水带的偏移。钢筋绑扎完后,埋式入止水带两端采用定位钢筋和扁钢固定,扁钢的作用是将止水带两端牢牢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋和定位钢筋焊牢,固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm,保证中埋式止水带中间空心圆环与变形缝的中心重合,同时中埋式止水带两端稍微翘起与中间空心圆环水平夹角为15°~30°为宜, 便于水平设置的橡胶止水带在人工振捣时能排出空气。对垂直设置的橡胶止水带未用模板固定的部分,在定型钢筋上绑间距300 ε 混凝土垫块固定。在固定止水带时,一定要使其界面部位保持平展。在橡胶止水带两边各采用1块50 ε ×50 ε 加固木方,其余部分根据混凝土厚度采用钢模,连接两边木方的短木方间距1 m,保证两边木方连接成为一体,夹住止水带。外侧的钢管支撑体系与模板间用扣件和8号铅丝固定成一体。为控制水平橡胶止水带的中心标高,在模板上弹出标高控制线,并在底板钢筋处点焊上用以控制检查标高的焊有止水环的钢筋棍,间距1 m。垂直橡胶止水带的垂直度,应采用从底部控制线位置处吊线坠的方法进行控制。变形缝一侧的混凝土,达到设计强度30%以上后,方能拆模再浇筑另一侧混凝土。
止水带的施工及对接方法
1、止水带的施工与安装
  止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。 
2、止水带施工注意事项:
(1) 止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
(2) 在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。
3、 施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
4、 固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。
5 、用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体。如需在现场连接时,可采用强力胶冷粘接(橡胶止水带)或电热吹风焊接(塑料止水带)的方法。
(1)强力胶冷粘接(橡胶止水带),先把待对接的止水带两端纵向打磨出15厘米的斜面,除去油污及杂物,均匀涂抹强力胶后5-10分钟后(与补自行车内胎相同),将两斜面对接粘牢即可;
(2)电热吹风焊接(塑料止水带),先把待对接的止水带两端割齐,由两人左右用力对紧,然后用电热吹风吹熔对接即可。
我就是我d&回答:1、橡胶止水带安装
(1)、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。
(2)、在浇铸固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。
(3)、在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。
2、橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。根据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃.当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。
热心网友&回答:橡胶止水带施工工艺 止水带的施工与安装
止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,
止水带施工注意事项:
1 止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。 2 在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。
3 施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 4 固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。 5 用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法,如用户连接有困难,我公司可派技术人员现场指导。
可爱的橙子&回答:1、橡胶止水带安装
米多奇hq&回答:1.中埋橡胶止水带
品牌/型号:金六顺|抗压强度:A|拉伸强度:A
等级:A|材质:橡塑|产地:山东
报价:20.00元
2.中埋式钢边橡胶止水带
报价:58.00元
3.中埋钢边止水带
品牌:其他|型号:25公斤/件|不透水性:电议
产地:衡水|材质:PE/聚乙烯|形态:固态
报价:46元/米
以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
奋斗_9500&回答:①、立模,挡头板穿入固定钢筋;
②安置橡胶止水带(一侧弯折)及浸沥青木丝板
③浇筑一侧砼
⑤拉直止水带另一侧并固定(回填浸沥青木丝板)
⑥立模浇筑另一侧砼
⑦凿除浸沥青木丝板5cm
⑧用压注枪压入聚硫双组分密封膏(压实抹平)。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()橡胶止水带的用途是什么
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
橡胶止水带的用途是什么
被浏览274次
我来帮他解答
1.橡胶止水带的选择应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。 止水带材质的选择可按照下列规定:
a、一般情况下多选择天然橡胶止水带;
b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带;
c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带;
d、当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上;e、当使用温度为:-25℃~60℃时选用氯丁橡胶止水带。
2.橡胶止水带是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃.当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。
止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果具体
注意事项如下:
止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。
施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位
固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。
用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法
橡胶止水带又称止水水橡皮。它是利用橡胶的高弹性、高延伸性和压缩变形性,在各种荷载下产生压弹变形,从而起密封止水作用。主要用于水利工程、堤坝、涵闸、隧道地铁、人防工事等永久性接缝及周边接缝上.起紧固密封,有效防止建筑构件漏水渗水以及减震缓冲等作用。
在当代建筑物中.无论是土建或是水工结构物,都已广泛地采用了橡胶止水带。在设计中单元结构物之间需要有一定的伸缩,从使用寿命和安全性方面考虑也必须防水。一般市场中橡胶止水带有如下分类:
 (一)简型橡胶止水带
简型橡胶止水带主要包括矩形、梯形、圆形、圆环形、切角矩形、方形、凹字形等。简型橡胶止水带一般用作止水衬垫或嵌缝材料,靠外加压力使其产生一定量的变形,起紧固密封止水和缓冲作用。因其结构简单,种类较多,故通称为简型。
  (二)P型橡胶止水带
  P型橡胶止水带,顾名思义是按其断面形状类似于英文字母P而称之。根据其断面形状的不同又分为实心P型、空心P型、方头实心P型和方头空心P型等多种型式。
 (三)桥型橡胶止水带
桥型橡胶止水带主要用于建筑结构物混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内。利用橡胶的可伸缩性,在接缝中起止水作用。常用的橡胶止水带有外贴式、内贴式、预埋式三种。其中以预埋式桥型橡胶止水带使用最多,亦较普遍。
  (四)Ω型橡胶止水带
Ω型橡胶止水带因其断面形状似Ω而称之。按其使用部位(伸缩量一变形量)的不同,Ω圆拱部尺寸不同,如对于需承受较大压力的PC4则采用纤维织物来增强。该类止水带一般是Ω圆拱部置于变形缝(槽)内,两边固定并浇筑混凝土或用钢板压紧固定之.既可用于地下建筑物,也可用于桥面伸缩缝,如简易伸缩缝或梳齿钢板与橡胶组合的“三防伸缩装置”。
  (五)空心D型稼胶止水构件
空心D型橡胶止水构件主要用于防止钢闸门渗水和各种吨位的码头作缓冲护舷。它在钢闸门的自重和外力作用下产生变形。从而获得有效的止水、缓冲效果。空心D型橡胶止水构件在相同外力的垂直作用下,其所能产生的变形量与空心孔的大小有关,孔愈大,则变形量也就愈大。使用时要根据不同的使用条件和所需的变
形敏来设计其规格及空心孔。橡胶材料则要求具有较高的弹性模常,压缩永久变形要小.缓冲性好。耐老化。
  (六)钢带橡胶止水带
钢带橡胶止水带是20世纪90年代后期中国研制开发的一种新型橡胶止水带,其代号为wu型。它由可伸缩的橡胶带和在其两边插人镀锌薄钢板(或不锈钢薄板.厚度0. 8mm左右)组合而成。
zhaiye&回答:1.橡胶止水带的选择应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。热心网友&回答:您好,施工方法如下:
⑴对有预留式的粘贴方式,在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。
⑵拆除先浇混凝土模板后,清除表面,使缝面无水、干净、无杂物。
⑶将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽,对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴,或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
4)止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
5)在安装粘贴过程中,应防止止水条受污染和受水的作用,以免景响使用效果
q&回答:序号 项目 指标 1 硬度(邵尔A),度 60±5 2 拉伸强度,MPa ≥ 12 3 扯断伸长率,% ≥ 380 4 压缩永久变形 70℃×24h,% ≤ 35 23℃×168h,% ≤ 20 5 撕裂强度 21 ,KN/m ≥ 25 6 脆性温度, ℃ ≤ -40 7 热空气老化 31 70℃×168h 硬度(邵尔A),度 ≤ +8 拉伸强度,MPa ≥ 10 扯断伸长率,% ≥ 300 100℃×168h 硬度(邵尔A),度 ≤ -- 拉伸强度,MPa ≥ 9 扯断伸长率,% ≥ 250 8 臭氧老化50pphm: 20%, 48h 2级
热心网友&回答:橡胶止水带检验规范 1、检验项目
生胶:硬度、强度、伸长率
小料、大料:化学成分
钢边:外观质量、外形尺寸、(只适用于带钢边止水带)
粘结剂:橡胶与钢边的粘合(只适用于带钢边止水带);
2、检验方法
对于每种进厂原材料在采用合格供方的条件下,(如采购部擅自采购不属于合格供方供给的原材料,质管部不予以检验),质管部根据采购物资技术标准对供方原材料检验。不能检验的产品或项目根据采购物资技术标准对照原材料进厂材质或合格证明材料进行验收工作,必要时可送本公司具有合同关系的检测单位检验;
3、检验周期
所有检验项目中每批进厂原材料均进行检验;
4、抽样数量
每批进厂原材料为一检验批,每检验批取三个试验样品;
5、判定规则:
如果对进厂每批原材料通过验对材质单,所有检验项目均符合采购物资技术标准规定,则判定该批原材料合格。如有不合格项存在,该批原材料不合格,若对抽取三个样品实际检验时,三个样品中如有两个样品不符合要求,则判定该批原材料不合格;如有一个样品不符合要求时,应从该批原材料中抽取双倍试样对不合格项目进行检验,若仍有不合格项目,则判定该批原材料不合格。1、检验项目
配料:按配方表中质量进行生胶、大小料称量;
2、抽样规定及检测频次
每班随机抽取三车;
3、检测方法:
配料检验按技术部所制订相应的配方表检验;
4、判定规则
配料检验中,每班所随机抽取3车,有两车称量不准确,判定该班所配料不合格,有一车称量不准确,则加倍抽检,若仍有不准确的,则判定该班配料不合格。
xhp613&回答:1、要求橡胶止水带接口对接简易,安全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接,使止水带搭接缝质量
安全可靠,从而为施工缝、伸缩缝的防水质量提供了更完善、更安全可靠的保证。 2、本产品操作简易,
经济实用。止水带上设有安装孔,便于现场安装。
Rights Reserved. ()中埋式橡胶止水带的基本简介_百度知道止水带_百度百科
橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼,混炼, 压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围-45℃-+60℃。当温度超过+70℃,以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用该产品。
止水带分类
止水带按材料分为橡胶止水带、塑料(PVC)止水带、钢板止水带、橡胶加钢边止水带。
主要设置在分部施工缝处,以增加两次混凝土施工结合面积,主要来满足施工缝防水要求,应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;
止水带钢板型号是宽300mm,厚3mm的钢板,长度3m1块,材质为Q235钢。施工时用对拉螺栓做水平支撑架,确保止水带的垂直度及高程满足设计及规范要求;混凝土浇筑完毕后要及时清理止水钢板上部被混凝土污染部分,防止上部混凝土浇筑时与钢板结合不良;下部施工完毕后,尽早凿毛清理,确保上部施工时混凝土能良好的结合;浇筑上部混凝土前,应用高压气枪或水枪冲洗底部混凝土,清除上部结构施工时散落的灰渣等污染物,在浇筑上部结构混凝土时,首层应该先浇筑2cm左右厚度的同等标号砂浆,一方面润湿先期施工的混凝土表层,起到良好的结合层的作用,另一方面来检查模板支护情况,确保构筑物外观尺寸符合设计及规范要求。设置钢板止水带在一定程度上解决了因为施工工艺水平限制,必须留置施工缝而发生渗漏的问题,但是这种方法也有3方面的不足之处:①由于使用大量的钢板及支撑构件造价高,不经济;②施工工艺较复杂,需分段焊接止水钢板、支撑结构,在构筑物钢筋结构复杂时安装钢板较困难,下部结构施工完毕后,要清理被污染的钢板;③防渗效果不理想,下部结构浇筑混凝土时经常碰撞钢板,导致其变形移位,混凝土浇筑高程也难以控制,上部结构浇筑混凝土时振捣困难,经常因为漏振按制造材质分为: 橡胶止水带(R),如:天然胶、氯丁胶、丁苯胶等
塑料止水带(P),如:聚氯乙烯、聚乙烯等
金属止水带(M),如:铜、不锈钢、碳钢等
变形缝用止水带(B)
施工缝用止水带(S)
有特殊耐老化要求的接缝用止水带(J)
注:有钢边的止水带(G,如:BG、SG、JG)
按设置位置
中埋式止水带(Z)
背贴式止水带(T)
按型状分为
平板型止水带(中部为平板的止水带)
止水带不同形状示意图
变形型止水带(能够适应接缝变形的止水带,又分为封闭型(中心孔等)和开敞型
(中心变形体不封口)两种,开敞型包括W型、F型、Ω型、波型等)
产品标记:用途-材质-位置-规格(长×宽×厚)
如:长40000mm、宽350mm、厚8mm的变形缝用中埋式橡胶止水带标记为:
B-R-Z-4×8
紫铜止水带
止水,其主要特点有:抗腐蚀能力强;强度高,能承受较大变形;外观轮廓清晰,无裂纹、压折、凹坑。
适用于各类高级水工建筑的基础止水、坝身止水、坝顶止水、廊道止水,以及坝体内孔洞止水、厂房止水、溢流面下横缝止水等,是防止疏漏最理想的产品
建国以来国内水利水电工程中设计采用的止水带主要材质有四种,即纯铜片(紫铜)、、橡胶、塑料等。其中纯铜因其耐化学浸蚀、适应变形、强度高等优良特性,是工程中重要止水部位的首选材料。
止水带用途
主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为
止水带用途
闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝浇制配用。 QZ系列橡胶作。从而确保工程建筑的使用寿命。
止水带物理性能
1、硬度(邵尔A),度   60±5 60±5 60±5
2、拉伸强度,MPa  ≥ 15 12 10
3、扯断伸长率,% ≥ 380 380 300
4、压缩永久变形 70℃×24h,  ≤ 35 35 35
23℃×168h, ≤ 30 25 25
5、撕裂强度,KN/m ≥ 30 25 25
6、脆性温度,℃   ≤ -45 -40 -40
7、热气空气老化 70℃×168h 硬度变化(邵尔A),度 ≤ +8 +8 -
拉伸强度,MPa ≥ 12 10 -
扯断伸长率,% ≥ 300 300 -
100℃×168h 硬度变化(邵尔A),度 ≤ +8
拉伸强度,MPa≥ 9
扯断伸长率,% ≥ 250
8、臭氧老化50pphm:20% 2级 2级 0级
9、橡胶与金属粘合 断面在弹性体内
注:B表示、S表示、J表示有耐老化性能要求的接缝用止水带。
止水带设计选用
止的选择应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。
止水带材质的选择可按照下列规定:
a、一般情况下多选择天然橡胶止水带;
b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带;
c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带;
d、当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上;
e、当使用温度为:-25℃~60℃时选用氯丁橡胶止水带
-35℃~60℃时选用天然橡胶止水带
-40℃~60℃时选用三元乙丙橡胶止水带
f、当遇有应与等材料焊接时,宜选用与其同分子的合成树脂型止水带(EVA、PE、ECB、HDPE、PVC)。
止水带施工安装
止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中,
止水带施工图
混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力,裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果。具体注意事项如下:
一、止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
二、在运输和施工中,防止机械、钢筋损伤止水带。
三、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
四、固定止水带的方法有:利用固定、专用卡具固定、和模板固定等(图)。如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其他部位。
五、用户定货时应根据工程机构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。
连接搭接方法
1、固定止水带的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。
2、止水条连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。
3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处,三通直线两端约为一头插入止水条内,一头插入注浆连接管内,另一丁字端头应插入备用注浆内,以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
4、必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结,必须保证所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管,应放入内墙方向内。
止水带的接头形式和安装示意图
止水带国家标准
止水带执行标准
GB00《高分子防水材料第2部分止水带》
GB/T 《铜及铜合金带材》
GB 《不锈钢冷轧钢板及钢带》
GB5《地下工程防水技术规范》
止水带设计施工规范
GB 5《混凝土结构工程施工及验收规范》
GB5《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB5《地下工程防水技术规范》
GB5《地下防水工程质量验收规范》
止水带社会案例
日,在南京长江大桥17号桥墩处的桥面上,有很大的伸缩缝,旁边的护栏也被拉开了。这里是两段桥梁的连接处,但缝隙明显过大,伸出一个拳头,能轻松塞进伸缩缝中。从桥面上的伸缩缝往上看,可见护栏上同样有裂缝,连接的水泥栏杆也被拉了开来,给人的感觉就是因为桥面开裂而拉开形成的。如此一来,路过的非机动车在这里会有剧烈的颠簸。一位市民称以前经常路过这里,但从来没有看到过这种情况,感觉挺危险的,稍不留意就会被颠倒。“这里突然出现如此大的裂缝,是不是桥梁间拉开了距离,表明大桥有问题呢?”一位市民担忧地询问道。
南京长江大桥南京桥工段大桥车间处的专家朱主任称,在发现市民反映的问题后,他们也赶到了现场,经过调查发现,这里大桥的构造是钢筋混凝土梁,两道梁间的裂缝其实是大桥桥梁间的伸缩缝,表面上看起来像是变大了,经测量实际缝隙是7厘米宽,这属于桥体的一种结构,也在安全范围之内。
据他介绍,形似裂开的地方,是因为伸缩缝处的止水带发生了局部破损。止水带是引导桥面雨水往桥下顺着坡度下流的一种设施,如今已安排工程人员修复。伸缩缝止水带的局部破损,并不影响行人和行车的安全,更不会影响到大桥的安全。[1]
.新华网[引用日期]
企业信用信息

我要回帖

更多关于 丁基橡胶腻子止水带 的文章

 

随机推荐