如何计算三相跳接的路灯压降,选择电缆压降计算?

路灯 低压电缆产生的常见故障类型及原因 10:00路灯 低压电缆产生的常见..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
路灯 低压电缆产生的常见故障类型及原因
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口路灯配电缆计算公式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
14页免费3页免费2页免费7页免费13页免费 2页1下载券1页免费1页免费1页1下载券2页1下载券
喜欢此文档的还喜欢2页免费44页免费8页免费83页免费31页免费
路灯配电缆计算公式|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢道路照明设计 关于变压器 电缆选用 末端压降 等问题 请各位大侠赐教_百度知道
道路照明设计 关于变压器 电缆选用 末端压降 等问题 请各位大侠赐教
末端压降怎么计算?我的变压器应该选什么型号多大的我做一个道路的照明
长1,人行道采用100w高压钠灯.2km?什么无功补偿是什么,也是46套?我的电缆选什么型号的,供46套,我采用交错布置,放置位置,请问我的路灯的容量是不是46*350w,行车道采用250w高压钠灯,单杆双挑路灯
提问者采纳
.9以上,路南或路东:SC11-50kVA,别担心4,600m的距离肯定够,合理使用无功补偿容量,控制无功功率的流动是电力系统调度的主要工作之一,补偿后灯具功率因数提高至0。3。距前后600m位置2。因而需要对无功功率进行补偿,同时考虑三相平衡、用多大容量和采用何种型式)是电力系统规划和设计工作中一项重要内容,5x10,在照明灯具内安装电容器就地补偿提高功率因数、电缆VV
-1kV:功率因数补偿路灯采用分散式电容补偿、无功功率在电网中会造成电压降落(感性电抗时)或电压升高(容性电抗时)和焦耳(电阻发热)损失。合理配置无功补偿(包括在什么地点,相邻路灯为ABC三项即可,要看供电系统图。在此你可以要求。在运行中、压降要算电流,却不能做出有效的功。不过10mm的线,穿φ50碳素波纹管敷设、变压器型号
提问者评价
谢谢你 能不能留个qq呢 我是设计新手
我们院里没人懂电 只能自己摸索 我的qq
其他类似问题
3。所有路灯的接地线(PE)串接在一起,建议用三相的.2km&#47、单个路灯做一个小于等于30欧姆的接地.6km处,使用单相的造成三相用电负荷不均,不用那么麻烦计算,接线时三相尽量均衡A B C三相跳接。2、电缆采用VV-5X10-VG65,最好是总长度的一半,安装位置;2=0,就是1:30KVA 以上、变压器、你的用电负荷不大,取线径大一号就完事了,控制也方便.VV-5X10五根线分别是A B C N PE 41
按默认排序
其他2条回答
不要告诉我 你什么都不会做....4~1.6倍选 (照明器的功率因数小于0..计算容量没问题
变压器 按容量的1
如果需要采购电缆可以帮你报下价格 联系详见用户资料
道路照明的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁800米,10个路灯,灯为150瓦/盏,单边,请问需要什么样的电线?还有大概的敷设方法。请高手指教,不胜感激_百度知道
800米,10个路灯,灯为150瓦/盏,单边,请问需要什么样的电线?还有大概的敷设方法。请高手指教,不胜感激
10盏路灯总功率1.5KW,总电流I=P/U=.8钉姬草鞠禺角碴携厂毛A220V灯最大允许压降10V,每根线压降5V,单根线电阻R=U/I=5/6.8=0.7353欧以铜线埋设需电缆大小:S=p*(L/R)=0..mm^2可选择16平方毫米的铜线。因为距离太远线压降太大,照明度有所影响。零火线同样规格,各处灯并联工作,10盏灯同亮同灭
其他类似问题
其他3条回答
建议你分两组放线钉姬草鞠禺角碴携厂毛,一条火线管五盏灯,零线共用,国标2.5平方的聚氯乙烯多股铜绞线,采取穿管地埋敷设。
灯是什么灯不一样的灯电流也不一样,有没有三相电?
800米,电压220,首先选的电线要保证最后一个路灯正常,其它路灯就能满足。总电流7A,压降按5%是11伏,电阻要求是必须小于11/7=1.57. 0..57=8.78平方,总线要用10平方电线,太小了压降保证不了。当然,你也可以分段用,远的地方线用小一点,可以节约点成本。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁各位:26杆路灯* 200W=5.2KW,1000米远,用VV-4*10的电缆OK吗?电压降是怎么计算的?_百度知道
各位:26杆路灯* 200W=5.2KW,1000米远,用VV-4*10的电缆OK吗?电压降是怎么计算的?
提问者采纳
一个路灯按最费电的白炽灯计算电流为 功率等于电压平方除以电阻 所以200W灯泡电阻为220*220/200=242欧姆
电流等于功率/电阻
200/242=0.83A
26盏每相带9盏
0.83*9=7.43A你的电缆是10平方的
其实4平方的就搞定了 选择10平方就是电压降问题了电压降的计算公式是
先算线路电阻
公式是 电阻=铜的电导率*长度/电缆截面积
再用回路电流乘以电阻就是由于线路引起的压降值
铜电导率取1.7乘以10的负8次方
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
用LED路灯吧,不存在这个问题