《建规》要求“电气竖井”内的的消防配电线路采用矿物绝缘电缆,而对其他场所未作要求。设计时,只需将“电井”、“电气间”等名称换个字样,如“储物间”等,就可以不必采用矿物绝缘电缆,是否可行?{:lol:}
我做设计就绝不会这样做,让自己陷于不利的境地。
图审直接判:储物间易燃,电缆敷设不符要求
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
楼主太可爱了。
个人认为《建规》10.1.10.3条针对室内外电缆沟、井等直接明敷场所,而非建筑内的电气竖井。电气竖井等应按10.1.10.1~2条执行。
我认为,消防配电回路与普通配电回路在同一电气竖井内敷设时,消防配电回路采用有机耐火电缆敷设在耐火槽盒内可满足规范要求。
楼主太可爱了。
个人认为《建规》10.1.10.3条针对室内外电缆沟、井等直接明敷场所,而非建筑内的电气竖井 ...
人家王大主编绝不接受你的这个说法哟。
耍小聪明,是不行的.要审图人\消防部门同意才行.
楼主太可爱了。
个人认为《建规》10.1.10.3条针对室内外电缆沟、井等直接明敷场所,而非建筑内的电气竖井 ...
建筑设计防火规范,强调的是建筑,室外电缆沟不在范围内
人家王大主编绝不接受你的这个说法哟。
尺总,请教一下,是否可以这样理解,10.1.10.3条是对于10.1.10.1条中“当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属管或采用封闭金属槽盒保护”的补充说明,换名话说:当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,且穿金属管或采用封闭金属槽盒保护后,就可以与其它配电线路同电缆井、沟敷设。
尺总,请教一下,是否可以这样理解,10.1.10.3条是对于10.1.10.1条中“当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆 ...
不敢不敢,你得请教人家王总才对。
现如今的规范,单从书面规定上,你是看不懂的;你运用逻辑推理,人家是不认的。{:mad:}
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
不敢不敢,你得请教人家王总才对。
现如今的规范,单从书面规定上,你是看不懂的;你运用逻辑推理, ...
对于设计人员无非就是将电缆改成矿物质电缆而已,但对于工程的投资方就不一样了。
大家对这个文件有什么看法?
居然认同采用电缆槽盒,那大家又。。。。
大家对这个文件有什么看法?
电缆井里,采用普通耐火电缆加耐火槽盒,可以吗,他的解释看来可以。
站长推荐 /1
非人员密集场所常闭防火门是否需要设置电气监控?作者结合对相关规范条款的理解,给出了作者的见解。
Powered by君,已阅读到文档的结尾了呢~~
通用电缆井工量计算表
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
通用电缆井工量计算表
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口地区:葫芦岛
头衔:砌墙工
悬赏分:50
浏览数:84
电缆井爬梯怎么计算重量?
爬梯的重量怎么算?没找到图集有啊?2.8的高,洞口直径900,给个什么样的爬梯合适?哪个图集哪一页能找到?
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
先看设计有什么要求,没有我给你推荐05D4室外电缆工程图集中第38页~63页部分为电缆井图集,图集中有铸铁爬梯和钢爬梯,你可以详细看一下可以找到计算依据。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:9 级
头衔:副总
爬梯的重量怎么算?没找到图集有啊?2.8的高,洞口直径900,给个什么样的爬梯合适?哪个图集哪一页能找到?
答:爬梯间距30Cm,每个单重3.7kg。铸铁制造。
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:请看一下图纸里选择的图集做法,不可以随便找个做法的。电缆井的做法一般在建筑图里可以找到,如果找不到建议咨询一下设计人员,让他们给出一个具体的做法。
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
爬梯的重量怎么算?没找到图集有啊?2.8的高,洞口直径900,给个什么样的爬梯合适?哪个图集哪一页能找到?
可以参照图集,也可以根据实际情况加工制作,根据你说的电缆井规格,可以设单侧爬梯。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:沈阳
头衔:泥土工
悬赏分:10
浏览数:851
挖电缆井土方量如何计算
深1.75 放坡0.33长宽都是2.18(含垫层宽未算工作面)
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:新疆
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:体积=(2.18+工作面+1.75*0.33)*(2.18+工作面+1.75*0.33)*1.75+1/3*1.75*1.75*1.75*0.3*0.33
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...电缆井计算
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
电缆井计算相关专题推荐

我要回帖

更多关于 电缆压降计算 的文章

 

随机推荐