如何区别机电图中电视中心离地高度度?

泵站设计规范 - 机电之家()供稿
& 你的位置 -
 阅读文章--机电之家
泵站设计规范
[ 来源:'d' | 类别:技术
| 时间: ]
关于发布国家标准《泵站设计规范》的通知                  建标[号  根据国家计委计综[号文和建设部建标[号文的要求,由水利部会同有关部门共同制订的《泵站设计规范》,已经有关部门会审。现批准《泵站设计规范》GB/T 50265-97为推荐性国家标准,自日起施行。  本规范由水利部负责管理,具体解释等工作由北京水利水电管理干部学院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。                           中华人民共和国建设部                             一九九七年六月二日               中华人民共和国国家标准                泵 站 设 计 规 范             Design code for pumping station                  GB/T 50265-97               主编部门:中华人民共和国水利部                批准部门:中华人民共和国建设部               施行日期:日日                   1 总  则  1.0.1 为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技术先进、安全可靠、经济合量、运行管理方便,制定本规范。  1.0.2 本规范适用于新建、扩建或改建的大、中型灌溉、排水及工业、城镇供水泵站的设计。   1.0.3 泵站设计应广泛搜集和整理基本资料。基本资料应经过分析鉴事实上,准确可靠,满足设计要求。  1.0.4 泵站设计应吸取实践经验,进行必要的科学实验,节省能源,积极采用新技术、新材料、新设备和新工艺。  1.0.5 泵站设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。                 2 泵站等级划分   2.0.1 泵站的规模,应根据流域或地区规划所规定的任务,以近期目标为主,并考虑远景发展要求,综合分析确定。   2.0.2 灌溉、排水泵站应根据装机流量与装机功率分等,其等别应按表2.0.2确定。               表2.0.2 灌溉、排水泵站分等指标     
装机流量(m3/s)
装机功率(104kW中)
<FONT color=#~50
<FONT color=#~1
<FONT color=#~10
<FONT color=#~0.1
<FONT color=#~2
<FONT color=#.1~0.01
    注:(1)装机流量、装机功率系指单站指标,且包括备用机组在内;      (2)由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等指标确定;      (3)当泵站按分等指标分离两个不同等别时,应以其中的高等别为准。  2.0.3 对工业、城镇供水泵站等别的划分,应根据供水对象、供水规模和重量性确定。  2.0.4 直接挡洪的堤身式泵站,其等别应不低于防洪堤的工程等别。  2.0.5 泵站建筑物应根据泵站所属等别及其在泵站中的作用和重要性分级,其级别应按表2.0.5确 定。              表2.0.5  泵站建筑物级别划分
永久性建筑物级别
临时性建筑物级别
主要建筑物
次要建筑物
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
    注:(1)永久性建筑物系指泵站运行期间使用的建筑物,根据其重要性分为主要建筑物和次要    建筑物。主要建筑物系指失事后造成灾害或严重影响泵站使用的建筑物,如泵房,进水闸,引    渠,进、出水池,出水管道和变电设施等;次要建筑物系指失事后不致造成灾害或对泵站使用     影响不大并易于修复的建筑物,如挡土墙、导水墙和护岸等。      (2)临时性建筑物系指泵站施工期间使用的建筑物,如导流建筑物、施工围堰等。  2.0.6 对位置特别重要的泵站,其主要建筑物失事后将造成重大损失,或站址地质条件特别复杂,或采用实践经验较少的新型结构者,经过论证后可提高其级别               3 泵站主要设计参数3.1 防洪标准   3.1.1 泵站建筑物防洪标准应按表3.1.1确定。              表3.1.1   泵站建筑物防洪标准
泵站建筑物级别
洪水重现期(年)
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
    注:修建在河流、湖泊或平原水库边的堤身式泵站,其建筑物防洪标准不应低于堤坝现有防洪  标准。  3.1.2 对于受潮汐影响的泵站,其挡潮水位的重现期应根据工程等级,结合历史最高潮水位,按表3.1.1规定的设计标准确定。3.2 设计流量  3.2.1 灌溉泵站设计流量应根据设计灌水率、灌溉面积、渠系水利用系数及灌区内调蓄容积等综合分析计算确定。  3.2.2 排水泵站排涝设计流量及其过程线,可根据排涝标准、排涝方式、排涝面积及调蓄容积等综合分析计算确定。   排水泵站排渍设计流量可根据地下水排水模数与排水面积计算确定。  3.2.3 供水泵站设计流量应根据供水对象的用水量标准确定。3.3 特征水位  3.3.1 灌溉泵站进水池水位应按下列规定采用:    3.3.1.1 防洪水位:按本规范3.1.1的规定确定。    3.3.1.2 设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率为85%~95%的日  平均或旬平均水位:从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。    3.3.1.3 最高运行水位:从河流、湖泊取水时,取重现期5~10年一遇洪水的日平均水位;从  库取水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。     3.3.1.4 最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率  95%~97%的最低日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。     受潮汐影响的泵站,其最低运行水位取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的日最低潮水位。     3.3.1.5 平均水位:从河流、湖泊或水库取水时,取灌溉期多年日平均水位;从渠道取水  时,取渠道通过平均流量时的水位。     3.3.1.6 上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。从河床不稳定的河道取水时,尚  应考虑河床变化的影响,方可作为进水池相应特征水位。  3.3.2 灌溉泵站出水池水位应按下列规定采用:    3.3.2.1 最高水位:当出水池接输水河道时,取输水河道的校核洪水位;当出水池接输水渠  道时,取与泵站最大流量相应的水位。    3.3.2.2 设计水位:取按灌溉设计流量和灌区控制高程的要求推算到出水池的水位。     3.3.2.3 最高运行水位:取与泵站加大流量相应的水位。     3.3.2.4 最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位;有通航要求的输水河道,取最低通  航水位。    3.3.2.5 平均水位:取灌溉期多年日平均水位。  3.3.3 排水泵站进水池水位应按下列规定采用:    3.3.3.1 最高水位:取排水区建站后重现期10~20年一遇的内涝水位。    3.3.3.2 设计水位:取由排水区设计排涝水位推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排  站联合运行的泵站,取由调蓄区设计水位或内排出站出水池设计水位推算到站前的水位。     3.3.3.3 最高运行水位:取按排水区允许最高涝水位的要求推算到站前的水位;对有集中调  蓄区或与内排站联合运行的泵站,取由调蓄区最高调蓄水位或内排站出水池最高运行水位推算到站  前的水位。    3.3.3.4 最低运行水位:取按降低地下水埋深或调蓄区允许最低水位的要求推算到站前的水  位。    3.3.3.5 平均水位:取与设计水位相同的水位。  3.3.4 排水泵站出水池水位应按下列规定采用:     3.3.4.1 防洪水位:按本规范表3.1.1的规定确定。     3.3.4.2 设计水痊:取承泄区重现期5~10年一遇洪水的3~5日平均水位。       当承泄区为感潮河段时,取重现期5~10年一遇的3~5日平均潮水位。       对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。    3.3.4.3 最高运行水位:当承泄区水位变化幅度较小,水泵在设计洪水位能正常运行时,取  设计洪水位。当承泄区水位变化幅度较大时,取重现期10~20年一遇洪水的3~5日平均水位。       当承泄区为感潮河段时,取重现期10~20年一遇的3~5日平均潮水位。       对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。    3.3.4.4 最低运行水位:取承泄区历年排水期最低水位或最低潮水位的平均值。    3.3.4.5 平均水位:取承泄区排水期多年日平均水位或多年日平均潮水位。  3.3.5 供水泵站进水池水位应按下列规定采用:    3.3.5.1 防洪水位:按本规范表3.1.1的规定确定。    3.3.5.2 设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为95%~97%的日平均或旬平  均水位;从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。    3.3.5.3 最高运行水位:从河流、湖泊取水时,取重现期10~20年一遇洪水的日平均水位;  从水库取水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。     3.3.5.4 最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为97%~99%的最低日平  均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。    3.3.5.5 平均水位:从河流、湖泊或水库取水时,取多年日平均水位;从渠道取水时,取渠  道通过平均流量时的水位。    3.3.5.6 上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。从河床不稳定的河道取水时,尚  应考虑河床变化的影响,方可作为进水池相应特征水位。  3.3.6 供水泵站出水池水位应按下列规定采用:    3.3.6.1 最高水位:取输水渠道的校核水位。    3.3.6.2 设计水位:取与泵站设计流量相应的水位。    3.3.6.3 最高运行水位:取与泵站加大流量相应的水位。    3.3.6.4 最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位。    3.3.6.5 平均水位:取输水渠道通过平均流量时的水位。  3.3.7 灌排结合泵站的特征水位,可根据本规范3.3.1~3.3.4的规定进行综合分析确定。3.4 特征扬程  3.4.1 设计扬程:应按泵站进、出水池设计水位差,并计入水力损失确定。     在设计扬程下,应满足泵站设计流量要求。  3.4.2 平均扬程:可按(3.4.2)式计算加权平均净扬程,并计入水力损失确定;或按泵站进、出水池平均水位差,并计入水力损失确定。         H=ΣHiQiti/ΣQiti         (3.4.2)      式中:H――加权平均净扬程(m);         Hi――第i时段泵站进、出水池运行水位差(m);         Qi――第i时段泵站提水流量(m3/s);         ti――第i时段历时(d)。     在平均扬程下,水泵应在高效区工作。   3.4.3 最高扬程:应按泵站出水池最高运行水位与进水池最低运行水位之差,并计入水力损失确定。  3.4.4 最低扬程:应按泵站进水池最高运行水位与出水池最低运行水位之差,并计入水力损失确定。         
<FONT color=# 站址选择 4.1 一般规定  4.1.1 泵站站址应根据流域(地区)治理或城镇建设的总体规划、泵站规模、运行特点和综合利用要求,考虑地形、地质、水源或承泄区、电源、枢纽布置、对外交通、占地、拆迁、施工、管理等因素以及扩建的可能性,经技术经济比较选定。  4.1.2 山丘区泵站站址宜选择在地形开阔、岸坡适宜、有利于工程布置的地点。   4.1.3 泵站站址宜选择在岩土坚实、抗渗性能良好的天然地基上,不应设在大的和活动性的断裂构造带以及其它不良地质地段。   选择站址时,如遇淤泥、流沙、湿陷性黄土、膨胀土等地基,应慎重研究确定基础类型和地基处理措施。 4.2 不同类型泵站站址选择   4.2.1 由河流、湖泊、渠道取水的灌溉泵站,其站址应选择在有利于控制提水灌溉范围,使输水系统布置比较经济的地点。  灌溉泵站取水口应选择在主流稳定靠岸,能保证引水,有利于防洪、防沙、防冰及防污的河段;否则,应采取相应的措施。由潮汐河道取水的灌溉泵站取水口,还应符合淡水水源充沛、水质适宜灌溉的要求。   4.2.2 直接从水库取水的灌溉泵站,其站址应根据灌区与水库的相对位置和水库水位变化情况,研究论证库区或坝后取水的技术可靠性和经济合理性,选择在岸坡稳定、靠近灌区、取水方便、少受泥沙淤积影响的地点。  4.2.3 排水泵站站址应选择在排水区地势低洼、能汇集排水区涝水,且靠近承泄区的地点。    排水泵站出水口不宜设在迎溜、岸崩或淤积严重的河段。  4.2.4 灌排结合泵站站址,应根据有利于外水内引和内水外排,灌溉水源水质不被污染和不致引起或加重土壤盐渍化,并兼顾灌排渠系的合理布置等要求,经济合比较选定。  4.2.5 供水泵站站址应选择在城镇、工矿区上游,河床稳定、水源可靠、水质良好、取水方便的河段。  4.2.6 梯级泵站站址应根据总功率最小的原则,结合各站站址地形、地质条件,经济合比较选定。                  5 总体布置5.1 一般规定  5.1.1 泵站的总体布置应根据站址的地形、地质、水流、泥沙、供电、环境等条件,结合整个水利枢纽或供水系统布局,综合利用要求,机组型式等,做到布置合理,有利施工,运行安全,管理方便,少占耕地,美观协调。  5.1.2 泵站的总体布置应包括泵房,进、出水建筑物,专用变电站,其它枢纽建筑物和工程管理用房、职工住房,内外交通、通信、以及其它维护管理设施的布置。  5.1.3 站区布置应满足防火安全、卫生防护和环境绿化等要求,泵房附近和职工生活区宜列为绿化重点地段。  5.1.4 泵站室外专用变电站应靠近辅机房布置,宜与安装检修间同一高程,并应满足变电设备的安装检修、运输通道、进线出线、防火防爆等要求。  5.1.5 站区内交通布置应满足机电设备运输、运行人员上下班方便的要求,并应延伸至辅机房和安装检修间门前。道路的最大纵坡应符合国家现行标准《公路工程技术标准》的规定。  5.1.6 具有泄洪任务的水利枢纽,泵房与泄洪建筑物之间应有分隔设施;具有通航任务的水利枢纽,泵房与通航建筑物之间应有足够的安全距离及安全设施。   5.1.7 对于建造在污物、杂草较多的河流上的泵站,应设置专用的拦污、清污设施,其位置宜设在引渠末端或前池入口处。站内交通桥宜结合拦污栅设置。  5.1.8 当泵站进水引渠或出水干渠与铁路、公路干道交叉时,泵站进、出水池与铁路桥、公路桥之间的距离不宜小于100m。  5.1.9 对于水流条件复杂的大型泵站枢纽布置,应通过水工整体模型试验论证。5.2 泵站布置型式  5.2.1 由河流取水的灌溉泵站,当河道岸边坡度较缓时,宜采用引水式布置,并应在引渠渠首设进水闸;当河道岸边坡度较陡时,宜采用岸边式布置,其进水建筑前前缘宜与岸边齐平或稍向水源凸出。  由渠道取水的灌溉泵站,宜在渠道取水口下游侧设节制闸。  由湖泊取水的灌溉泵站,可根据湖泊岸边地形、水位变化幅度等,采用引水式或岸边式布置。  由水库取水的灌溉泵站,可根据水库岸边地形、水位变化幅度及农作物对水温要求等,采用竖井式(干室型)、缆车式、浮船式或潜没式泵房布置。  5.2.2 在具有部分自排条件的地点建排水泵站,泵站宜与排水闸合建;当建站地点已建有排水闸时,排水泵站宜与排水闸分建。排水泵站宜采用正向进水和正向出水的方式。  5.2.3 灌排结合泵站,当水位变化幅度不大或扬程较低时,可采用双向流道的泵房布置型式;当水位变化幅度较大或扬程较高时,可采用单向流道的泵房布置型式,另建配套涵闸,但配套涵闸与泵站之间应有适当的距离,其过流能力应与泵站机组抽水能力相适当。  5.2.4 供水泵站的布置型式,应符合现行国家标准《室外给水设计规范》的规定。  5.2.5 建于堤防处且地基条件较好的低扬程、大流量泵站,宜采用堤身式布置;而扬程较高或地基条件稍差或建于重要堤防处的泵站,宜采用堤后式布置。  5.2.6 从多泥沙河流上取水的泵站,当具备自流引水沉沙、冲沙条件时,应在引渠上布置沉沙、冲沙或清淤设施;当不具备自流引水沉沙、冲沙条件时,可在岸边设低扬程泵站,布置沉沙、冲沙及其它排沙设施。  5.2.7 对于运行时水源有冰凌的泵站,应有防冰、导冰设施。  5.2.8 在深挖方地带修建泵站,应合理确定泵房的开挖深度,减少地下水对泵站运行的不利影响,并应采取必要的通风、采暖和采光等措施。   5.2.9 紧靠山坡、溪沟修建泵站,应设置排泄山洪和防止局部滑坡、滚石等的工程措施。                  6 泵房设计6.1 泵房布置  6.1.1 泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数,进、出水流道(或管道),电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。  6.1.2 泵房布置应符合下列规定:    6.1.2.1 满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。    6.1.2.2 满足泵房结构布置的要求。    6.1.2.3 满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。    6.1.2.4 满足内外交通运输的要求。     6.1.2.5 注意建筑造型,做到布置合理,适用美观。  6.1.3 泵房挡水部位顶部安全超高不应小于表6.1.3的规定。           表6.1.3  泵房挡水部位顶部安全超高下限值
泵级建筑物级别
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#.5
安全超高(m)
<FONT color=#.7
<FONT color=#.5
<FONT color=#.4
<FONT color=#.3
<FONT color=#.5
<FONT color=#.4
<FONT color=#.3
<FONT color=#.2
    注:(1)安全超高系指波浪、壅浪计算机高程以上距离泵房挡水部位顶部的高度;      (2)设计运用情况系指泵站在设计水位时运用的情况,校核运用情况系指泵站在最高运行    水位或洪(涝)水位时运用的情况。  6.1.4 主机组间距应根据机电设备和建筑结构布置的要求确定,并应符合本规范9.11.2~9.11.5的规定。  6.1.5 主泵房长度应根据主机组台数、布置形式、机组间距,边机组段长度和安装检修间的布置等因素确定,并应满足机组吊运和泵房内部交通的要求。  6.1.6 主泵房宽度应根据主机组及辅助设备、电气设备布置要求,进、出水流道(或管道)的尺寸,工作通道宽度,进、出水侧必需的设备吊运要求等因素,结合起吊设备的标准跨度确定,并应符合本规范9.11.7的规定。    立式机组主泵房水泵层宽度的确定,还应考虑集水、排水廊道的布置要求等因素。  6.1.7 主泵房各层高度应根据主机组及辅助设备、电气设备的布置,机组的安装、运行、检修,设备吊运以及泵房内通风、采暖和采光要求等因素确定,并应符合本规范9.11.8~9.11.10的规定。   6.1.8 主泵房水泵层底板高程应根据水泵安装高程和进水流道(含吸水室)布置或管道安装要求等因素确定。水泵安装高程应根据本规范9.1.10规定的要求,结合泵房处的地形、地质条件综合确定。  主泵房电动机层楼板高程应根据水泵安装高程和泵轴、电动机轴的长度等因素确定。  6.1.9 安装在主泵房机组周围的辅助设备、电气设备及管道、电缆道,其布置应避免交叉干扰。  6.1.10 辅机房宜设置在紧靠主泵房的一端或出水侧,其尺寸应根据辅助设备布置、安装、运行和检修等要求确定,且应与泵房总体布置相协调。  6.1.11 安装检修间宜设置在主泵房内对外交通运输方便的一端或进水侧,其尺寸应根据主机组安装、检修要求确定,并应符合本规范9.11.6的规定。  6.1.12 当主泵房分为多层时,各层楼板均应设置吊物孔,其位置应在同一垂线上,并在起吊设备的工作范围之内。  吊物孔的尺寸应按吊运的最大部件或设备外形尺寸各边加0.2m的安全距离确定。  6.1.13 主泵房对外至少应有两个出口,其中一个应能满足运输最大部件或设备的要求。   6.1.14 立式机组主泵房电动机层的进水侧或出水侧应设主通道,其它各层应设置不少于一条的主通道。主通道宽度不宜小于1.5m,一般通道宽度不宜小于1.0m。吊运设备时,被吊设备与固定物的距离不宜小于0.3m。  卧式机组主泵房内宜在管道顶部设工作通道。  6.1.15 当主泵房分为多层时,各层应设1~2道楼梯。主楼梯宽度不宜小于1.0m,坡度不宜大于40o,楼梯的垂直净空不宜小于2.0m。  6.1.16 立式机组主泵房内的水下各层或卧式机组主泵房内,四周均应设将渗水汇入集水廊道或集水井的排水沟。  6.1.17 主泵房顺水流向的永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的设置,应根据泵房结构型式、地基条件等因素确定。土基上的缝距不宜大于30m,岩基上的缝距不宜大于20m。缝的宽度不宜小于2.0cm。   6.1.18 主泵房排架的布置,应根据机组设备安装、检修的要求,结合泵房结构布置确定。排架宜等跨布置,立柱宜布置在隔墙或墩墙上。当泵房设置顺水流向的永久变形缝时,缝的左右侧应设置排架柱。  6.1.19 主泵房电动机层地面宜铺设水磨石。采用酸性蓄电池的蓄电池室和贮酸室应采用耐酸地面,其内墙面应涂耐酸漆或铺设耐酸材料。中控室、微机室和通信室宜采用防尘地面,其内墙应刷涂料或贴墙面布。  6.1.20 主泵房门窗应根据泵房内通风、采暖和采光的需要合理布置。严寒地区应采用双层玻璃窗。向阳面窗户宜有遮阳设施。有防酸要求的蓄电池室和贮酸室不应采用空腹门窗,受阳光直射的窗户宜采用磨沙玻璃。  6.1.21 主泵房屋面可根据当地气候条件和泵房内通风、采暖要求设置隔热层。  6.1.22 主泵房的耐火等级不应低于二级。泵房内应设消防设施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和国家现行标准《水利水电工程设计防火规范》的规定。  6.1.23 主泵房电动机层值班地点允许噪声标准不得大于85dB(A),中控室、微机室和通信室允许噪声标准不得大于65dB(A)。  若超过上述允许噪声标准时,应采取必要的噪声、消声或隔声措施,并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》的规定。  6.1.24 装置斜轴式、贯流式机组的主泵房,可按卧式机组泵房进行布置。
<FONT color=#.2 防渗排水布置  6.2.1 防渗排水布置应根据站址地质条件和泵站扬程等因素,结合泵房、两岸联接结构和进、出水建筑物的布置,设置完整的防渗排水系统。  6.2.2 土基上泵房基底防渗长度不足时,可结合出水池底板设置钢筋混凝土铺盖。铺盖应设久变形缝,缝距不宜大于20m,且应与泵房底板永久变形缝错开布置。  松砂或砂壤土地基上的防渗设施宜采用铺盖和齿墙、板桩(或截水墙)相结合的布置形式。板桩(或截水墙)宜布置在泵房底板上游端(出水侧)的齿墙下。在地震区的粉砂地基上,泵房底板下的板桩(或截水墙)布置宜构成四周封闭的形式。  前池、进水池底板上可根据排水需要设置适量的排水孔。在渗流出口处必须设置级配良好的排水反滤层。  6.2.3 当地基持力层为较薄的砂性土层或砂砾石层,其下有相对不透水层时,可在泵房底板的上游端(出水侧)设置截水槽或短板桩。截水槽或短板桩嵌入不透水层的深度不宜小于1.0m。在渗流出口处应设置排水反滤层。  6.2.4 当下卧层为相对透水层时,应验算覆盖层抗渗、抗浮稳定性。必要时,前池、进水池可设置深入相对透水层的排水减压井。  6.2.5 岩基上泵房可根据防渗需要在底板上游端(出水侧)的齿墙下设置灌浆帷幕,其后应设置排水设施。  6.2.6 高扬程泵站的泵房可根据需要在其上游侧(出水侧)岸坡上设置通畅的自流排水沟和可靠的护坡措施。  6.2.7 所有顺水流向永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的水下缝段,应埋设不少于一道材质耐久、性能可靠的止水片(带)。  6.2.8 侧向防渗排水布置应根据泵站扬程,岸、翼墙后土质及地下水位变化等情况综合分析确定,并应与泵站正向防渗排水布置相适当。  6.2.9 具有双向扬程的灌排结合泵站,其防渗排水布置应以扬程较高的一向为主,合理选择双向布置形式。6.3 稳定分析  6.3.1 泵房稳定分析可采取一个典型机组段或一个联段作为计算单元。  6.3.2 用于泵房稳定分析的荷载应包括:自重、静水压力、扬压力、土压力、泥沙压力、波浪压力、地震作用及其它荷载等。其计算应遵守下列规定:    6.3.2.1 自重包括泵房结构自重、填料重量和永久设备重量。    6.3.2.2 静水压力应根据各种运行水位计算。对于多泥沙河流,应考虑含沙量对水容重的影  响。    6.3.2.3 扬压力应包括浮托力和渗透压力。渗透压力应根据地基类别,各种运行情况下的水  位组合条件,泵房基础底部防渗、排水设施的布置情况等因素计算确定。对于土基,宜采用改进阻  力系数法计算;对岩基,宜采用直线分布法计算。    6.3.2.4 土压力应根据地基条件、回填土性质、泵房结构可能产生的变形情况等因素,按主  动土压力或静止土压力计算。计算时应计及填土面上的超载作用。    6.3.2.5 泥沙压力应根据泵房位置、泥沙可能淤积的情况计算确定。    6.3.2.6 波浪压力可采用官厅一鹤地水库公式或莆田试验站公式计算确定。       在设计水位时,风速宜采用相应时期多年平均最大风速的1.5~2.0倍;在最高运行水位     或洪(涝)水位时,风速宜采用相应埋藏多年平均最大风速。    6.3.2.7 地震作用可按国家现行标准《水工建筑物抗震设计规范》的规定计算确定。    6.3.2.8 其它荷载可根据工程实际情况确定。   6.3.3 设计泵房时应将可能同时作用的各种荷载进行组合。地震作用不应与校核运用水位组合。    用于泵房稳定分析的荷载组合应按表6.3.3的规定彩。必要时还应考虑其它可能的不利组合。                表6.3.3  荷载组合表
设计运用情况
核算运用情况
  6.3.4 泵房沿基础底面的抗滑稳定安全系数应按(6.3.4-1)式或(6.3.4-2)式计算:            Kc=fΣG/ΣH        (6.3.4-1)             Kc=f'ΣG+C0A/ΣH      (6.3.4-2)    式中:Kc――抗滑稳定安全系数;       ΣG――作用于泵房基础底面以上的全部竖向荷载(包括泵房基础底面上的扬压力在内,          kN);       ΣH――作用于泵房基础底面以上的全部水平向荷载(kN);       A――泵房基础底面积(m2);       f――泵房基础底面与地基之间的摩擦系数,可按试验资料确定;当无试验资料时,可按         本规范附录A表A.0.1规定值采用;       f'――泵房基础底面与地基之间摩擦角Φ0的正切值,即f'=tgΦ0;       C0――泵房基础底面与地基之间的粘结为(kPa)。     对于土基,Φ0、C0值可根据室内抗剪试验资料,按本规范附录A表A.0.2的规定采用;对于岩  基,Φ0、C0值可根据野外和室内抗剪试验资料,采用野外试验峰值的小值平均值或野外和室内试  验峰值的小值平均值。     当泵房受双向水平力作用时,应核算其沿合力方向的抗滑稳定性。     当泵房地基特力层为较深厚的软弱土层,且其上竖向作用荷载较大时,尚应核算泵房连同地  基的部分土体沿深层滑动面滑动的抗滑稳定性。     对于岩基,若有不利于泵房抗滑稳定的缓倾角软弱夹层或断裂面存在时,尚应核算泵房可能  组合滑裂面滑动的抗滑稳定性。  6.3.5 泵房沿基础底面抗滑稳定安全系数的允许值应按表6.3.5采用。             表6.3.5   抗滑稳定安全系数允许值
泵站建筑物级别
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#
<FONT color=#、5
<FONT color=#.35
<FONT color=#.30
<FONT color=#.25
<FONT color=#.20
适用于 (6.3.4-1)式或 (6.3.4-2)式
<FONT color=#.20
<FONT color=#.15
<FONT color=#.10
<FONT color=#.05
<FONT color=#.10
<FONT color=#.05
<FONT color=#.05
<FONT color=#.00
<FONT color=#.10
适用于 (6.3.4-1)式
<FONT color=#.05
<FONT color=#.00
<FONT color=#.00
适用于 (6.3.4-2)式
<FONT color=#.50
<FONT color=#.30
   注:(1)特殊组合Ⅰ适用于施工情况、检修情况和非常运用情况,特殊组合Ⅱ适用于地震情况;     (2)在特殊荷载组合条件下,土基上泵房沿深层滑动面滑动的抗滑稳定安全系数允许值,可   根据软弱土层的分布情况等,较表列值适当增加。     (3)岩基上泵房沿可能组合滑裂面滑动的抗滑稳定安全系数允许值,可根据缓倾角软弱夹层   或断裂面的充填料性质等情况,较表列值适当增加。  6.3.6 泵房抗浮稳定安全系数应按(6.3.6)式计算:          Kf=Σv / Σu        (6.3.6)     式中:Kf――抗浮稳定安全系数;        Σv――作用于泵房基础底面以上的全部重力(kN);        Σu――作用于泵房基础底面上的扬压力(kN)。  6.3.7 泵房抗浮稳定安全系数的允许值,不分泵站级别和地基类别,基本荷载组合下为1.10,特殊荷载组合下为1.05。  6.3.8 泵房基础底面应力应根据泵房结构布置和受力情况等因素计算确定。    6.3.8.1 对于矩形或圆形基础,当单向受力时,应按(6.3.8-1)式计算:          Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W        (6.3.8-1)       式中:Pmaxmin――泵房基础底面应力的最大值或最小值(kPa);         ΣM――作用于泵房基础底面以上的全部竖向和水平向荷载对于基础底面垂直水流向       的形心轴的力矩(kN?m);         W――泵房基础底面对于该底面垂直水流向的形心轴的截面矩(m3)。    6.3.8.2 对于矩形或圆形基础,当双向受力时,应按(6.3.8-2)式计算:          Pmaxmin=ΣG/A±ΣMx/Wx±ΣMy/Wy        (6.3.8-2)        式中:ΣMx、ΣMy――作用于泵房基础底面以上的全部水平向和竖向荷载对于基础底                  面形心轴x、y的力矩(kN?m);            Wx、Wy――泵房基础底面对于该底面形心轴x、y的截面矩(m3)。  6.3.9 各种荷载组合情况下的泵房基础底面应力应不大于泵房地基允许承载力(见本规范6.4.5~6.4.7)。  土基上泵房基础底面应力不均匀系数的计算值不应大于本规范附录A表A.0.3规定的允许值。  岩基上泵房基础底面应力不均匀系数可不控制,但在非地震情况下基础底面边缘的最小应力应不小于零,在地震情况下基础底面边缘的最小应力应不小于-100kPa。6.4 地基计算及处理   6.4.1 泵房选用的地基应满足承载能力、稳定和变形的要求。  6.4.2 泵房地基应优先选用天然地基。标准贯入击数小于4击的粘性土地基和标准贯入击数小于或等于8击的砂性土地基,不得作为天然地基。  当泵房地基岩土的各项物理力学性能指标较差,且工程结构又难以协调适应时,可采用人工地基。  6.4.3 土基上泵房和取水建筑物的基础埋置深度,应在最大冲刷线以下。  6.4.4 位于季节性冻土地区土基上的泵房和取水建筑物,其基础埋置深度应大于该地区最大冻土深度。  6.4.5 只有竖向对称荷载作用时,泵房基础底面平均应力不应大于泵房地基特力层允许承载力;在竖向偏心荷载作用下,除应满足基础底面平均应力不大于地基持力层允许承载力外,还应满足基础底面边缘最大应力不大于1.2倍地基持力层允许承载力的要求;在地震情况下,泵房地基持力层允许承载力可适当提高。  6.4.6 泵房地基允许承载力应根据站址处地基原位试验数据,按照本规范附录B.1所列公式计算确定。  6.4.7 当泵房地基持力层内存在软弱夹层时,除应满足持力层的允许承载力外,还应对软弱夹层的允许承载力进行核算,并应满足(6.4.7)式要求:         Pc+Pz=[Rz]         (6.4.7)       式中:Pc――软弱夹层顶面处的自重应力(kPa);         Pz――软弱夹层顶面处的附加应力(kPa),可将泵房基础底面应力简化为竖向均            布、竖向三角形颁和水平向均布等情况,按条形或矩形基础计算确定;          [Rz]――软弱夹层的允许承载力(kPa)。    复杂地基上大型泵房地基允许承载力计算,应作专门论证确定。  6.4.8 当泵房基础受振动荷载影响时,其地基允许承载力可降低,并可按(6.4.8)式计算:              [R']≤ψ[R]         (6.4.8)      式中:[R']――在振动荷载作用下的地基允许承载力(kPa);         [R]――在静荷载作用下的地基允许承载力(kPa);         ψ――振动折减系数,可按0.8~1.0选用。高扬程机组的基础可采用小值,低扬程            机组的块基型整体式基础可采用大值。  6.4.9 泵房地基最终沉降量可按(6.4.9)式计算:            S∞=Σ(e1i-e2i)/(1+e1i)*hi (i=1,n)     (6.4.9)       式中:S∞――地基最终沉降量(cm);           i――土层号;           n――地基压缩层范围内的土层数;          e1i、e2i――泵房基础底面以下第i层土在平均自重应力作用下的孔隙比和在平                均自重应力、平均附加应力共同作用下的孔隙比;          hi――第i层土的厚度(cm)。    地基压缩层的计算深度应按计算层面处附加应力与自重应力之比等于0.2的条件确定。  6.4.10 泵房地基允许沉降量和沉降差,应根据工程具体情况分析确定,满足泵房结构安全和不影响泵房内机组的正常运行。  6.4.11 泵房的地基处理方案应综合考虑地基土质、泵房结构特点、施工条件和运行要求等因素,宜按本规范附录B表B.2,经技术经济比较确定。  换土垫层、桩基础、沉井基础、振冲砂(碎石)桩和强夯等常用地基处理设计应符合国家现行标准《水闸设计规范》及其它有关专业规范的规定。  6.4.12 泵房地基中有可能发生“液化”的土层应挖除。当该土层难以挖除时,宜采用桩基础、振冲砂(碎石)桩或强夯等处理措施,也可结合地基防渗要求,采用板桩或截水墙围封。  6.4.13 泵房地基为湿陷性黄土地基,可采用重锤表层夯实、换土垫层、灰土桩挤密、桩基础或预浸水等方法处理,并应符合现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》的规定。泵房基础底面下应有必要的防渗设施。  6.4.14 泵房地基为膨胀土地基,在满足泵房布置和稳定安全要求的前提下,应减小泵房基础底面积,增大基础埋置深度,也可将膨胀土挖除,换填无膨胀性土料垫层,或采用桩基础。  6.4.15 泵房地基为岩石地基,应清除表层松动、破碎的岩块,并对夹泥裂隙和断层破碎带进行处理。  对岩溶地基,应进行专门处理。 6.5 主要结构计算   6.5.1 泵房底板,进、出水流道,机墩,排架,吊车梁等主要结构,可根据工程实际情况,简化为平面问题进行计算。必要时,可按空间结构进行计算。  6.5.2 用于泵房主要结构计算的荷载及荷载组合除应按本规范6.3.2和6.3.3的规定采用外,还应根据结构的实际受力条件,分别计入风荷载、雪荷载、楼面活荷载、吊车荷载、屋面活荷载等。风荷载、雪荷载、楼面和屋面活荷载可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》的规定采用。吊车和其它设备活荷载可根据工程实际情况确定。  6.5.3 泵房底板应力可根据受力条件和结构支承形式等情况,按弹性地基上的板、梁或框架结构进行计算。  对于土基上的泵房底板,当采用弹性地基梁法计算时,应根据可压缩土层厚度与弹性地基梁长度之半的比值,选用相应的计算方法。当比值小于0.25时,可按基床系数法(文克尔假定)计算;当比值大于2.0时,可按半无限深的弹性基梁法计算;当比值为0.25~2.0时,可按有限深的弹性地基梁法计算。当底板的长度和宽度均较大,且两者较接近时,可按交叉梁系的弹性地基梁法计算。  对于岩基上的泵房底板,可按基床系数法计算。  6.5.4 当土基上泵房底板采用有限深或半无限深的弹性地基梁法计算时,可按下列情况考虑边荷载的作用:当边荷载使泵房底板弯矩增加时,宜计及边荷载的全部作用;当边荷载使泵房底板弯矩减少时,在粘性土地基上可不计边荷载的作用,在砂性土地基上可只计边荷载的50%。  6.5.5 肘型、钟型进水流道和直管式、屈膝式、猫背式、虹吸式出水流道的应力,可根据各自的结构布置、断面形状和作用荷载等情况,按单孔或多孔框架结构进行计算。若流道壁与泵房墩墙联为一整体结构,且截面尺寸又较大时,计算中应考虑其厚度的影响。  当肘型进水流道和直管式出水流道由导流隔水墙分割成双孔矩形断面时,亦可按对称框架结构进行应力计算。  当虹吸式出水流道的上升段承受较大的纵向力时,除应计算横向应力外,还应计算纵向应力。  6.5.6 双向进、出水流道应力,可分别按肘型进水流道和直管式出水流道进行计算。  6.5.7 混凝土蜗壳式出水流道应力,可简化为平面“Γ”型钢架、环形板或双向板结构进行计算。  6.5.8 机墩结构型式可根据机组特性和泵房结构布置等因素选用。机墩强度可按正常运用和短路两荷载组合分别进行计算。计算时,应计入动荷载的影响。对于高扬程泵站,计算机墩稳定时,应计入出水管道水柱的推力,并应设置必要的抗推移设施。  6.5.9 立式机组机墩可按单自由度体系的悬臂梁结构进行共振、振幅和动力系数的验算。对共振的验算,要求机墩强迫振动频率与自振频率之差和自振频率的比值不小于20%;对振幅的验算,应分析阻尼的影响,要求最大振幅不超过下列允许值:垂直振幅0.15mm,水平振幅0.20mm;对动力系数的验算,可忽略阻尼的影响,要求动力系数的验算结果为1.3~1.5。   卧式机组机墩可只进行垂直振幅的验算。   单机功率在160kW以下的立式轴流泵机组和单机功率在500kW以下的卧式离心泵机组,其机墩可不进行动力计算。  6.5.10 泵房排架应力可根据受力条件和结构支承形式等情况进行计算。对于干室型泵房,当水下侧墙刚度与排架柱刚度的比值小于或等于5.0时,墙与柱可联合计算;当水下侧墙刚度与排架柱刚度的比值大于5.0时,墙与柱可分开计算。泵房排架应具有足够的刚度。在各种情况下,排架顶部侧向位移应不超过1.0cm。  6.5.11 吊车梁结构型式可根据泵房结构布置、机组安装和设备吊运要求等因素选用。负荷重量大的吊车梁,宜采用预应力钢筋混凝土结构或钢结构。    吊车梁设计中,应考虑吊车起动、运行和制动时产生的影响,并应控制吊车梁的最大计算挠度不超过计算跨度的1/600(钢筋混凝土结构)或1/700(钢结构)。对于钢筋混凝土吊车梁,还应验算裂缝开展宽度,要求最大裂缝宽度不超过0.30mm。  负荷重量不大的吊车梁,可套用标准设计图集。  6.5.12 在地震基本烈度7度及7度以上地区,泵房应进行抗震计算,并应加设抗震措施。在地震基本烈度为6度的地区,对重要建筑物应采取适当的抗震措施。
?上篇文章:?下篇文章:阅读:17407人次&&【
 相关文章
特别声明:机电之家()所共享的机电类资料,机电论文、机电类文章、机电企业类管理制度、机电类软件都来自网上收集,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理。购买的论文都出自原创,保证作者的原创的版权的转让,任何纠纷由法律解决。
 相关评论0篇,当前显示最新的5篇
当前没有评论&&
 |  |  |  |  |
电话:7(杭州) 传真:8(杭州)(技术) (审核)
Copyright 2008
Inc All Rights Reserved.
技术支持: mailto:
主办:浙江-杭州-机电之家网络运营部
当前页面运行时间: 82,029,290.000毫秒

我要回帖

更多关于 电视机中心离地高度 的文章

 

随机推荐