大外径电力电缆聚乙烯外护套开裂问题的探讨
下载积分:898
内容提示:大外径电力电缆聚乙烯外护套开裂问题的探讨
文档格式:PDF|
浏览次数:87|
上传日期: 17:12:33|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
大外径电力电缆聚乙烯外护套开裂问题的探讨
官方公共微信35KV单芯630电缆做耐压试验时击穿~!求电气高手解答~!_百度知道
35KV单芯630电缆做耐压试验时击穿~!求电气高手解答~!
但是放电缆的人不承认,铜辫子接地是为了避免做实验时铜屏蔽产生感应电压:有人说是两端铜辫子接地,第一次做到30000多时,一口咬定是我们做实验时没有两端接地~,电缆主绝缘击穿起火,但现在是主绝缘击穿和铜辫子也没关系啊,电缆外护套有伤,做耐压试验时铜辫子一端接地,实验设备跳了,求原因~~~(注,没问题啊,电缆是刚放的,一端悬空,本人怀疑在放电缆时伤到主绝缘了,第二次做到20000多时,但我们以前做的时候也是一端接地35KV单芯630电缆做耐压试验时主绝缘击穿,未伤及铜屏蔽(不带铠)
提问者采纳
但肯定不是一端接地造成的,可以两端铜辫子都接地,耐压试验也是模拟现场实际情况做的,不然的话。从这个角度来说。具体是不是放电缆时出的问题我不知道,如果电缆长度很短,会造成屏蔽层过热,另一端加限压保护器,不然也就没有意义了,铜辫子一端接地是没有错的正常高压电缆运行的时候。外护套有伤可以考虑是不是形成水树枝了,电缆长度稍微长一点就只能一端接地,屏蔽层走的电流太大
电缆全长530米,有一段是过路顶管,电缆沟里有水,外护套有多处破皮,您说的水树脂,我好想也发现了,刚开始破皮的地方像漏油,我以为电缆沟水不干净导致的,您说的水树脂是我说的这种情况吗?能导致主绝缘击穿吗?
水树枝,是绝缘破了进水之后形成的,会造成绝缘击穿,你可以上网查一下.500多米电缆,外护套上的感应电压也才50多v,可以肯定不是护套过电压引起的。
来自团队:
其他类似问题
试验两端都接地的说法是没有道理的,直流耐压试验对交联电缆是非常有害的,是不允许两端都接地的。你说电缆击穿起火,位置是电缆受伤的部位吗,如果是那就是施工单位的责任。单芯电缆在运行时,另一端接护层保护器,两端接地会形成环流使电缆发热,两端加护层保护器接地。另外需要指出的是交联聚乙烯绝缘电缆是不能采用直流耐压试验的,必须只能一端接地。电缆较长的话,在电缆的中间部位将屏蔽层接地。你现在要判断清楚击穿的部位是否在电缆受伤的部位,应该要采用变频谐振工频耐压试验一端接地就可以,不需要两端接地
击穿部位已经烧糊,施工单位认为证据不成立,而大部分人都认为做实验要两端接地,而且是领导,变频谐振工频耐压试验,GB已经不允许做直流了。对了,电缆外护套有破皮现象,未伤及铜屏蔽,放电缆时经过有水的电缆沟会不会是产生水树脂导致绝缘击穿?
是不是受伤部位击穿,这很重要。电缆的耐压试验通常都是一端接地。领导不等于专家!往往不懂技术的才做领导。
来自团队:
为您推荐:
耐压试验的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问JP柜内安装交联聚乙烯绝缘低压电缆,没有办法做电缆头,不做电缆头又容易烧坏,有什么办法?_百度知道
请问JP柜内安装交联聚乙烯绝缘低压电缆,没有办法做电缆头,不做电缆头又容易烧坏,有什么办法?
电缆压接处用铜箔包缠,然后浸锡,也电缆截面小于16平方可以直接浸锡。