问一下电流互感器二次线出来到指针式钳形电流表电流表为什么显示一次电流,而不是二次,我是一个初学者,不怎么懂

穿心式电流互感器的二次接线端有二个接线口,我把它与电流表接在一起,是不是直接把那二个接线口接到电流表
穿心式电流互感器的二次接线端有二个接线口,我把它与电流表接在一起,是不是直接把那二个接线口接到电流表
接到电流表就可以了,请教各位师傅.
电流互感器的二次接线2个端可任意联接(配套)电流表的2个端。
相关知识等待您来回答
理工学科领域专家在电压互感器二次加电压一次会感应出高压,在电流互感器二次加电流一次为什么没有电流?_百度知道
在电压互感器二次加电压一次会感应出高压,在电流互感器二次加电流一次为什么没有电流?
在电流互感器二次加电流,一次绕组构成回路的情况下,一次绕组为什么不会有电流?
提问者采纳
一次匝数)=二次电流*变比所以二次加电流的话,除非你的接触不良或一次负荷太大,正常情况应该有电流一次电流*一次匝数=二次电流*二次匝数一次电流=二次电流*(二次匝数&#47
提问者评价
谢谢了,呵呵
其他类似问题
按默认排序
其他5条回答
有很小电流,
为什么电流很小的,按变比折算的话二次电流很小,一次电流也会很大啊
互感器的作用是吧大电流变成小电流来后再进行计量如10000A你根本就没有这样电表,如果你用3个1互感器你只要一只3*1.5(6)电表就可以了,然后度数除以2000就是实际数字
谁告诉你一次侧不会有电流,升流器就是反过来的电流互感器,楼上几位不要误导。
有电流的,按变比相反算
为什么是按变比相反的算呢,谢谢你了,等待中。。。
比如你的CT是100/5那么变比是20假如你在CT的二次侧输入5A电流,那么一次侧的闭合电流为:5/20=0.25A
那这样算的话,CT的变比就不对了啊,一次电流0.25A,二次电流5A,变比就不是20了啊
5/0.25=多少?想想!
不是0.25/5吗,一次电流除以二次电流吧?
我都晕了。,,呵呵
反接,按变压器的变比算
什么意思,能说的具体点吗,我是新来的,不好意思
在一次绕组闭合的情况下是有电流的。
我觉得应该是有电流呀!
您可能关注的推广回答者:回答者:
电压互感器的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流互感器100/5 电流表100/5 钳表测量电流为15A 互感器二次侧电流为0.75A,但电流表显示20多A为什么。_百度知道
电流互感器100/5 电流表100/5 钳表测量电流为15A 互感器二次侧电流为0.75A,但电流表显示20多A为什么。
读数就显示正常,但我换上了一个75/5的电流表互感器和电流表位于变压器一次侧,变压器单相 380V 20KVA
提问者采纳
,直接显示20多A一定是其中有一个不准确.75*{100/5}=15A。表头和互感器建议购买同一厂家的比较好。就是相同规格不同厂家常会出现很大误差
都是用正泰的,钳表是日本进口的问题应该不大
各种表计的精度很难说一定准确,必要时需要校准。另外测量环境也是一个因素,比方距离变压器过于接近其数值也有很大影响许多日本品牌的东西都是国内生产,高精度钳形表都是要求具体把导线放在什么位置,才有准确度。
其他类似问题
按默认排序
其他5条回答
3、注意钳表的说明钳表测量一次电流为15A 互感器二次侧电流为0。很简单的工作,必须穿过多匝。说明CT的变比还是没问题的。电流表不对应的可能性大?最大值,检测的读数的类型,是有效值。几种可能、CT或电流表有问题。1。2,最好是找专业人员校验一下、注意有些穿心CT有标注?平均值.75A
这主要是看仪表的精度,一般电流表精度是2的,和钳型表比差的多.还要看一下你的那块电流表显示20多安的量程,是不是和互感器相配的,最大量程也应该是100A,如果不是那么按表上量程算一下这20A值是不是对应付的就是了.
钳型表精度较差。
钳表电流正确,原电流表不准确。这种情况比较多。
150/5以下的互感器的精度比较差;这种情况应该是互感器精度不够。电流互感器变比越大,精度越高
您可能关注的推广回答者:
电流互感器的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 7540|回复: 34
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
土木币1149
我认为是保护接地,主要是二次回路感应电压太高。因为电流互感器二次侧是严禁开路。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
在低压电气回路中的电流互感器可以不接地,但在实际的使用通常地接地了,这应该属于保护接地。
四星助理工程师, 积分 249, 距离下一级还需 1 积分
CT二次侧一端接地,另一端没有接地,形不成回路!电流互感器二次侧接地属于保护接地.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我认为是保护接地
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
还是想问一下!电流怎样形成回路!不是K1~到K2吗!K2端几个连起来接地!那电流不是流回地啊?!还是有点不解!望说明一下二次侧怎样形成回路。~~
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
是为了防止二次有悬浮电压,或一次测在互感器绝缘不好时漏电到二次测发生危险,单点接地时二次测对地不构成回路的
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我还是不懂!那电流从K1出来!经过负载后。流到那里去啊????/帮说清楚点把!我的理解是!因为是交流电!是不是象电灯一样!流到N啊!我问的是电流流向的问题!希望大家针对这个来回答!谢谢大家!!!!
二星高级工程师, 积分 3463, 距离下一级还需 537 积分
土木币4526
电流由K1出来\到设备(电流表,继电器,等)的电流线圈一端\由设备的另外一端出来\到N--.而K2是和N相连的.也就是回到了K2.
主要是防止一二次击穿或二次开路时所产生的高电压对人员和设备造成的危害.因此是保护接地.
供电部门在接电度表时,有时是把K1与电压线连在一起进表孔1,K2进表孔2.此时K2就不能接地了.
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
当然是保护接地,电流由K1出来\到设备(电流表,继电器,等)的电流线圈一端\由设备的另外一端出来\回到了K2.
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)想请问一下,关于电流互感器二次线的问题。线径需要多大,距离要求在多少米内。_百度知道
想请问一下,关于电流互感器二次线的问题。线径需要多大,距离要求在多少米内。
大电流时相差20A,如何计算。(用于进相机的信号,相差数值很小。1电缆的内阻如何计算。难道是线路太长了吗,为什么小电流时.5平方的铜线,还有就是电流互感器的二次电压是多少,什么原因?大约有1200米吧
提问者采纳
精度较差,只是负荷超标,那么互感器的额定二次负荷需要达到75VA才能准确测量.5平方铜线,小电流时,直流电阻差不多15Ω了。你描述的问题原因就是二次负荷过大1200m的1,加上电感,测量精度进一步变差,阻抗就更大了,二次负荷过大,互感器很有可能已经饱和了。假设互感器的额定二次电流为5A,大电流时,励磁电流太大
你好:如何计算直流电阻,我的意思是二次取样C相电流,与A相、B相电流样差20A\17A之多。我想知道什么原因造成的
上述计算,只是简单估算,1.5平方的铜线,其km直流电阻值为12.1Ω,这是工程经验数据。电流差距大,是因为互感器超负荷了,不能准确测量了,既然不准确,也就不能保证一致性,另外,1200之长的电缆,二次负荷也不可能完全一致。当二次负荷在合理范围之内,尤其是在额定负荷之内时,大小对结果的影响很小,但是,你的负荷已经远远超过了,相互比较已经没有意义了。
提问者评价
谢谢你的解释。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
那能测量准确吗,互感器线圈绕组线也不一定有这么长呀你这1200米,等于串进一个互感器呀,二次线太长了吧
建议互感器和仪表换为1A的