扣件式钢管脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:所受荷载的变异性比较大;扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能存在较大变异;脚手架结构构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大;与墙柱板的连接点,对于脚手架的约束变异较大等。鉴于以上问题目前研究的不足,缺乏系统积累和统计资料,目前脚手架国家规范采用的设计计算方法在实质上属于半概率、半经验的。
落地式扣件钢管脚手架计算要根据规范《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》(JGJ130-2001),在规范中有明确的计算要求,应该包括的内容:
1.&纵向和横向水平杆(大小横杆)等受弯构件的强度和挠度计算
其中大横杆规范要求按照三跨连续梁计算,小横杆规范要求按照简支梁计算。
2.&扣件的抗滑承载力计算
3.&立杆的稳定性计算
脚手架整体稳定性计算通过计算长度附加系数 反映到立杆稳定性计算中, 反映脚手架各杆件对立杆的约束作用,综合了影响脚手架整体失稳的各种因素。
4.&连墙件的连接强度计算
对于使用钢管作为连墙件要求计算钢管扣件。
5.&立杆的地基承载力计算
计算强度和稳定性时,要考虑荷载效应组合,永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.4。受弯构件要根据正常使用极限状态验算变形,采用荷载短期效应组合。
规范中规定当高度超过50米的脚手架,可采用双管立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必须另行专门设计。
下载地址(请点击下面地址下载)
Tag:.相关内容
建筑施工热点内容
23241564728459963637132769316302976226403
建筑施工推荐内容
11-1911-1911-1911-1911-1911-1911-1911-19
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
脚手架计算包括么内容.doc20页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
脚手架计算包括什么内容
wk 0.7μz?μs?w0(w0取n 50)修改为: wk μz?μs?w0(w0取n 10)。
6、将荷载效应组合表中的可变荷载组合系数由0.85提高为0.9。
7、将连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力由单排架取3kN改为2kN,双排架取5kN改为3kN ;
荷载效应组合
计算项目 荷载效应组合
纵向、横向水平杆强度与变形 永久荷载+施工荷载
脚手架立杆地基承载力
型钢悬挑梁的强度、稳定与变形 永久荷载+施工荷载
永久荷载+0.9(施工荷载+风荷载)
立杆稳定 永久荷载+可变荷载(不含风荷载)
永久荷载+0.9(可不荷载+风荷载)
连墙件强度与稳定 单排架,风荷载+2.0 kN
双排架,风荷载+3.0kN
8、根据施工现场脚手架应采用密目式安全立网全封闭的安全管理规定,此次修订内容中弱化了开敞式脚手架,对常用脚手架的允许搭设高度做了调整。
常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸(m)
连墙件设置 立杆
h 下列荷载时的立杆纵距la m
脚手架允许搭设高度[H] 2+0.35
2+2+2×0.35
3+2+2×0.35
二步三跨 1.05 1.5 2.0 1.5 1.5 1.5 50
1.80 1.8 1.5 1.5 1.5 32
1.30 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 50
1.80 1.8 1.2 1.5 1.2 30
1.55 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 38
1.80 1.8 1.2 1.5 1.2 22
三步三跨 1.05 1.5 2.0 1.5 1.5 1.5 43
1.80 1.8 1.2 1.5 1.2 24
1.30 1.5 1.8 1.5 1.5 1.2 30
1.80 1.8 1.2 1.5 1.2 17
注:1、表中所示2+2+2×0.35 kN/m2 ,包括下列荷载: 2+2 kN/m2 为二层装修作业层施工荷载标准值;2×0.35 kN/m2 为二层作业层脚手板自重荷载标准值。
2、作业层横向水平杆间距,应按不大于la/2设置。
3、地面粗糙度为B类,基本风压Wo
0.4kN/m2 。 9、增加了悬挑脚手架挑梁结构及其锚固的构造和计算内容。
10、补充了与满堂脚手
正在加载中,请稍后...以下试题来自:
多项选择题为保证脚手架立杆的安全、使用,规范规定对其计算内容应有()
A.抗压强度&
C.容许长细比&
D.抗弯强度&
E.抗剪强度
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.抗弯强度和挠度&
B.抗剪强度和挠度&
C.抗压强度和挠度&
D.与立杆的连接扣件抗滑承载力&
E.地基承载力
A.对纵、横向水平杆强度、变形应考虑:永久荷载+0.85(施工荷载+风荷载)的组合&
B.对纵、横向水平杆强度、变形应考虑:永久荷载+施工荷载的组合&
C.对立杆稳定应考虑:永久荷载+施工荷载和永久荷载+0.85(施工荷载+风荷载)的两种组合&
D.对立杆稳定应考虑:永久荷载+施工荷载和永久荷载+施工荷载+风荷载&
E.对立杆的稳定只考虑荷载。
A.可变荷载&
B.永久荷载&
C.施工荷载&
D.构配件自重&
E.变型荷载
A.&P48&3.5与外径&P51&3的不得混用&
B.不应有裂缝、分层&
C.质量性能指标应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235B的规定&
D.钢管上严禁打孔&
E.钢管可不涂有防锈漆
B.心脏病&
E.矫正视力低于5.0(1.0)脚手架计算手册_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
脚手架计算手册
上传于|0|0|文档简介
&&脚手架计算手册
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 满堂脚手架计算规则 的文章

 

随机推荐