相与相都是410V,单相对地都是飞利浦236v4l,电源A相对N线480V,B相对N线370V,C相对N线150V,是什么原因

三相电会有某相对地电压为零而三相之间电压仍然为380V,这是什么原因?今天遇到一个配电箱,三相四线的,用电笔测试火线时其中一根电笔接触氖管不发光,其余两相都正常,用电笔测N线也是亮的。最后用万用表测电压,三相线间的线电压都为380,相线和N线也是22V,为什么会出现这种情况,跟系统有关吗?写错了相线与N线间电压为220V。
零线开路了,也就是零线与主零线断了
相线和零线之间的电压是22v?
应该是你用电笔不发光的那一相断线,因为配电箱下级设备有连接。你用万能表测量那电笔不发光也有220V电源,是从设备线圈串过来的电压。查出那相断线或开关故障,问题就排除了。
这是因为其中有一相发生接地了,就是电笔不发光的那一相。由于400V系统中性点不接地,所以,当某相接地时,接地相电压为零,中性的电压抬升至相电压,即220V,A,B,C三相的相位关系和幅值均不发生改变。如果你学过电路和三相交流电,用基尔霍夫就可以推倒出来。你用万用表两接地相(电笔不发光那一相)与地之间的电压应该是0,而中相(N)与地的电压应该是220V找到接地点,排除接地故障,该...
正常情况下:ABC三相中任意两相间的电压为380,任意一相与N电压为220,其中一相断路 就是你所遇到的现象,至于N线上的电压 跟系统有关
当系统负载三相不平衡时 N线有电流通过 即存在电压
而现实生活中三相肯定不平衡,所以N线一直有电压。
为您推荐:
扫描下载二维码变压器相间电压410V.相对零电压236V 正常吗?应该在230V以下.是不是与偏相有关?{三相有偏向现象}像现在这种现象怎样解决?谢谢.
正常!U相=U线/√3 ≈ 410/1.732 ≈ 236.72(V)若LZ嫌电压过高,可通过调整变压器分接头开关来适当降低电压.不过个人认为:该电压还在允许范围内,且到负荷端还存在线路压降,故并无必要调整.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线,相与相都是400V,相与N都是230V,A对地360V,B对地330V,C对地75V,N对地170V,但使用正常,原因?_百度知道
三相四线,相与相都是400V,相与N都是230V,A对地360V,B对地330V,C对地75V,N对地170V,但使用正常,原因?
提问者采纳
以判断是C相对地短路。可以用钳型电路表卡在变压器地线上验证接地电流的存在。如果系统中有保护接零的设备,这么大的电路总空气开关不一定会跳闸,所以接地电流往往不一定会很大可能是100A左右,所有保护接零设备外壳都会带有170V电压。因为工作接地电阻约4欧姆左右。这种情况是很危险的。N对地170V,这说明工作接地有电流经过,故障接地点也有一定的接地电阻,不知道是那里在漏电
变压器低压侧中线点是没有接地,但相与相之间,相与零线之间都正常,所有电气设备显示运行也正常,这对所有运行的元器件会有什么影响
还有个变压器出线只有三相
中线点也没接地
你这是中性点不接地系统--IT系统电压的不平衡是由于三相绝缘的不平衡导致。可以检查三相绝缘电阻。