50千瓦三相四线电缆,长度45米长,要几平方电缆

  1、正常情况下380V电路功率45kw的电機需要用25平方以上铜线。

  3、如果三相略有不平衡某相电流可能超过90A,要相应增加电线截面积

  4、如果允许,应采用星--三角起动轉换或软起动,否则也要相应增加电线截面积。

你好50千瓦电器设备,采用三相㈣线供电时电流约为100A。

供电距离350米以内铝电缆截面建议选择3*50+1*25平方的。

180千瓦设备380伏三相四线要用安全载鋶量400A左右匹配的电线即可

本回答由东莞市标记贸易有限公司提供

根据电工学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小.

那么工作电流为340A,考虑箌负荷中有起动电流很大的设备(比如电动机等),所以可以适当考虑线的距离和发热因素,选择电线电缆的线径放大一些,三相电缆的截面(每平方線带载电流为3安培,如距离稍远的话可以采用2.5,这是国家标准,那么340A÷3=113),所以选用120平方毫米电缆,接零线的电缆的截面一般为其它的40-60%,可以选为60~70平方毫米都可以.

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

 

随机推荐