浙江省工程建设标准混凝土多孔砖建筑技术规程(条文说明)(二) 来源:www.&&发布时间:&&点击次数:21664  静力设计
4.1 基本规定
4.1.3 混凝土多孔砖建筑结构破坏可能产生的后果一般指危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等。表4.1.3注中的特殊建筑是指重要的纪念建筑和重要的文物建筑。
4.1.4 施工质量控制等级应按照现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50003)中对应的等级要求进行施工质量控制规定。本规范只规定了按B级施工控制等级考虑可取的设计参数,即对于混凝土多孔砖砌体房屋,宜按B级控制,设计宜选用B级的砌体强度指标。考虑到我国目前的施工质量水平,施工时宜采用A级的施工控制质量等级,这样做是有意提高结构体系的安全储备。
4.2 受压构件承载力计算
4.2.1~4.2.4 浙江大学建筑工程学院建筑材料研究室、上海市建筑科学研究院根据现行国家标准《砌体结构设计规范》(GB50003)的要求,按照相应的砌体试验方法,进行了混凝土多孔砖砌体的抗压强度、弹性模量、抗剪强度、弯曲抗拉强度等项目的验证性试验,同济大学对3个混凝土多孔砖墙进行了中心和偏心受力性能的验证性试验,并将这些试验数据与粘土烧结多孔砖进行了对比,结果表明混凝土多孔砖砌体和墙体性能均等同或超过粘土烧结多孔砖。
4.2.5 混凝土多孔砖砌体偏心受压时,受力较小的一侧首先出现水平裂缝,即拉应力,继之受压较大的一侧出现竖向裂缝进而破坏。砖墙的受力特点是抗压承载力较高而抗拉能力很低,设计砖房时应充分利用其优点回避缺点。本规程参照现行行业标准《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137)将e/y的限值从以往的0.7降为0.4,且不应大于0.6。
4.2.6 考虑到混凝土多孔砖劈裂破坏特点,当砌体孔洞不能填实时,局部抗压强度不提高。
4.5 墙体保温隔热措施
4.5.1 浙江省属于我国夏热冬冷地区,混凝土多孔砖墙体应满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134)的保温隔热要求。为了施工简便,便于推广,本规程对混凝土多孔砖墙体保温隔热措施提出了较具体的规定。
4.5.2 外墙外保温不仅可以保证墙体内表面温度的稳定性,减少冷、热桥影响,防止保温材料内部在冬季产生结露,而且可以保护承重结构;外墙内保温则往往施工比较方便。因此可根据具体情况,选择不同的保温措施,但是宜采用外墙外保温。
  混凝土多孔砖墙体的保温隔热性能应达到《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134)的要求,见表4.5.2-1。根据上海市建筑科学研究院提供的三种规格的混凝土多孔砖外墙(一砖墙)的热工性能数据,在无保温情况下,主墙体平均传热系数K为1.92~2.22W/(m2?K),热惰性指标D值在2.16~2.85,所以必须采取相应的保温隔热措施。
表4.5.2-1 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134)对墙体的要求
KD(GB50176)5.1.1
  可选用的建筑绝热材料包括聚苯板、保温砂浆、岩棉、玻璃棉、矿棉、膨胀珍珠岩、加气混凝土、泡沫玻璃等,国内目前常用的主要是聚苯板和保温砂浆,故以这两类材料为例进行保温验算,见表4.5.2-2。根据上海市建筑科学研究院和浙江大学环境物理研究室提供的数据分析,采用30mm厚膨胀聚苯板保温方案,或者采用30mm厚保温砂浆做为保温隔热材料,均能达到节能要求。
表4.5.2-2 混凝土多孔砖――砖墙的热工性能及采取保温措施后的热工性能
240×115×90
190×190×90
190×90×90
R o[m2?K/ W]
  注:1、聚苯板导热系数取λ=0.045 W/(m?K);
    2、保温砂浆导热系数取λ=0.100 W/(m?K);
3、采用30 mm厚膨胀聚苯板作为外墙外保温材料时,D24-1型和D19-2型为直接满足;D19-1型通过验算θimax值满足《民用建筑热工设计规范》(GB50176)第5.1.1条的要求(θimax值为外墙内表面最高温度)。
  浙江大学环境物理研究室又对浙江绍兴生产的混凝土多孔砖的热工性能进行了验算,见表4.5.2-3,其热工性能和上述三种主要规格的混凝土多孔砖的热工性能近似,参照上海市建筑科学研究院的数据可以发现,采用30mm厚膨胀聚苯板外保温方案,或者采用30mm厚保温砂浆做为保温隔热材料,均符合节能要求,并且经济可行。
表4.5.2-3 绍兴产混凝土多孔砖280墙的热工性能及采取保温措施后的热工性能
240×115×90
R [m2?K/ W]
R o[m2?K/ W]
R o[m2?K/ W]
R o[m2?K/ W]
  注:1、混凝土多孔砖砌体按照顺砖和丁砖混砌进行验算;
    2、混凝土多孔砖所使用的混凝土重力密度:21.25kN/m3,按《民用建筑热工设计规范》(GB50176),对应密度的混凝土导热系数取λ=1.28 W/(m?K);
3、假定240墙双面以混合砂浆抹灰,各厚20mm,导热系数取λ=0.87 W/(m?K);
4、混凝土多孔砖间为水泥砂浆灰缝,厚度为10mm,导热系数取λ=0.93 W/(m?K);
5、聚苯板导热系数取λ=0.041 W/(m?K),修正系数a=1.20;
6、保温砂浆导热系数取λ=0.100 W/(m?K)。
4.5.3 冷、热桥一般在墙转角、圈梁、窗过梁、檐口等处,它是建筑墙体保温最薄弱的部分,如不加以保温处理,不但局部温度低,增加整个建筑的热损耗,而且可能产生结露。
外墙内保温作法常常会在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产生冷、热桥。当采用外墙内保温时,对于外墙转角或者内外墙连接处有构造柱(冷、热桥)的情况,必须采取合适的保温措施,附加保温层应在冷、热桥边外延250mm,从而可直接指导施工。
4.5.4 外墙面采用浅色饰面材料,在夏季有太阳直射时,能反射较多的太阳辐射热,从而降低房间内表面的温度。由于浙江地区普遍冬季日照率较低,突出矛盾在夏季,故本措施具有重要意义。
4.6 预防和减轻墙体裂缝的措施
4.6.1 混凝土多孔砖的线干燥收缩率比粘土烧结多孔砖高,因此,在防止和减少因温差及砌体干缩引起的墙体裂缝的措施方面,本规程较现行国家标准《砌体结构设计规范》(GB50003)的规定有所提高。
  浙江大学建筑工程学院建筑材料研究室对混凝土多孔砖的砌体试验表明,混凝土多孔砖砌体的抗剪强度,随砌筑砂浆强度的提高而相应提高。砌体抗剪强度的提高,有助于克服墙体开裂。注意到浙江省对建筑物砌筑砂浆强度的现行规定,以及试点工程的实际应用情况,提出了本条规定。
  增加顶层墙体的水平钢筋网片和构造柱,可有助于克服墙体开裂。这一措施在试点工程的大开间房屋中得到应用。防止或减少墙体裂缝的措施尚在不断总结和深化,故不限于所列方法,当有实践经验时,也可采取其他措施,如适当配置水平钢筋混凝土带等。
  屋盖的温度变化是引起顶层墙体开裂的重要因素,因此伸缩峰的间距适当做了调整。
4.6.2 本条规定吸取了浙江地区克服各种多孔砖或空心砖外墙砌体窗台渗水的经验而提出。
4.6.3 在框架填充房屋的试点工程中,曾对是否铺设细钢丝网片进行对比,结果表明,铺设细钢丝网片后墙面,基本未出现可见缝。
4.6.4 砂浆强度等级过高、水泥用量过大,容易产生收缩裂缝,因此墙内抹灰的砂浆强度等级应与填充墙材料强度相匹配。
5  抗震设计
5.1 一般规定
5.1.4 各层横墙很少的房屋,应根据具体情况,再适当降低总高度和减少层数。
5.2 地震作用和抗震承载力计算
5.2.1~5.2.10 同济大学对3个混凝土多孔砖墙片进行了抗震性能的伪动力验证性试验,其试验结果与粘土烧结多孔砖进行了对比,证明混凝土多孔砖墙体在构造柱结构中具有比粘土烧结多孔砖更好的抗震性能,可按国家现行标准和浙江省现行抗震设计措施执行。
6.1 一般规定
6.1.1 本条规定是为保证工程质量而采取的管理措施。混凝土多孔砖属混凝土制品,规定28d厂内养护龄期既是混凝土制品强度增长的需要,也是减少制品上墙后干缩值的技术措施。抽检复验的目的在于加强产品现场验收管理。
6.1.2 混凝土多孔砖受潮后会产生湿胀,上墙干燥后会产生不同程度的干缩,进而导致墙体产生干缩裂缝,因此要求在施工现场采取防水措施。
6.1.3 本条规定既考虑安全生产的要求,同时也有助于减少混凝土多孔砖的装卸吊运过程中的破损。
6.1.4 脚手架孔洞易发生外墙渗透水,同时会影响墙体整体质量,故严禁留设。
6.1.5 混凝土多孔砖是一种新型墙体材料,尚处于应用的初期阶段,施工质量控制等的选用以从严为妥。
6.1.6 混凝土多孔砖的吸水率为7~9%,低于粘土烧结多孔砖,因此其砌筑砂浆稠度也低于粘土烧结多孔砖的砌筑砂浆。对于本条规定,在实际施工中应结合施工现场的季节、温度等环境情况做适当的调整。
6.1.7 采取机械搅拌并延长搅拌时间的目的在于使外加剂充分吸水,改善砂浆性能。
6.1.8 预拌砂浆和干粉砂浆统称商品砂浆,是近年来开发的新产品,它的推广使用,有利于工地的文明管理,有利于提高墙体的砌筑质量。
施工技术要求
6.2.1 混凝土多孔砖的吸水率低于粘土烧结多孔砖,因此,不能象粘土烧结多孔砖那样在砌筑前进行浇水湿润,否则在砌筑时易发生“游砖”现象,造成墙体歪斜、灰缝厚度偏小等情况。对于盛夏炎热高温季节,宜视实际施工情况,在砌筑前一段时间稍予洒水。
6.2.2 混凝土多孔砖铺浆面(半盲孔面)孔洞的内切圆直径不大于8mm,便于铺灰饱满,与座浆面孔洞一起在砌体上形成一排 “灰键”,从而提高砌体的抗剪强度。随砌随勾缝是为了保证砌体水平及垂直灰缝饱满。
6.2.3 一顺一丁、梅花丁等砌筑形式在砌体施工中采用较多,而在混凝土多孔砖的砌筑上一顺一丁在浙江省是通常的砌筑方式,有利于混凝土多孔砖上下皮之间相互咬合搭接。
6.2.4 控制砌体的每日砌筑高度,有利于提高工程质量,对墙体裂缝的预防和控制尤有一定成效。
6.2.5 内外墙交接处同时砌筑,是保证砌体工程质量的关键,也可增强房屋的整体抗震性能,留置斜槎是保证砌体工程质量的行之有效的施工措施。
6.2.6 马牙槎的砌筑应按现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)执行,构造柱两侧模板与砌体表面的间隙是混凝土浇捣时漏浆的通道,易造成构造柱混凝土施工质量问题。实际施工中,可在两侧模板与砌体接触处边缘,沿模板高度,粘贴泡沫塑料条,以达到模板紧贴砌体的要求,堵塞水泥浆液流出。
6.2.7 在实际施工中水平灰缝砂浆饱满度都能满足80%,但竖缝饱满的程度因未指明,最多只能达到20%。为了加强抗剪强度与墙面防水,本规程指明了竖缝的饱满度不低于70%。
6.2.10 冬期施工时,砂浆受冰冻后,若无特殊措施,不得施工。
质量检验和工程验收
7.0.2 为明确混凝土多孔砖砌体工程验收的标准同粘土烧结多孔砖,特作本条规定。
7.0.3 施工中对构造柱质量检查往往局限于混凝土浇捣质量,而忽视对构造柱中心线、上下层构造柱的错位与否和构造柱垂直度的检查,因此提出本条规定。
7.0.4 混凝土多孔砖填充砌体与混凝土墙体或梁、柱界面处铺埋的细钢丝网片,均为隐蔽工程,处理不当会严重影响工程质量,本条强调应作为隐蔽工程验收处理。
7.0.5 混凝土多孔砖的铺浆面虽为半盲孔,但仍然可以做到砂浆满铺。砌体水平灰缝砂浆饱满度对砌体强度的影响十分明显,故施工期间应随时抽查。
--县(市、区)政府--
南湖区政府
秀洲区政府
嘉善县政府
平湖市政府
海盐县政府
海宁市政府
桐乡市政府
--市级机关部门(单位)--  
市府办(法制办)
市中级人民法院
市委组织部
市委宣传部
市委统战部
市委农办(农经局)
市委政法委(综治办)
市委直属机关工委
市劳动保障局
市国土资源局
市农业经济局
市外经贸局
市人口计生委
市城管执法局
市行政审批服务中心
民盟嘉兴市委
九三学社嘉兴市委
嘉兴经济开发区
市广电总台
市机关事务局
市住房公积金管理中心
嘉兴市委党校
市新居民事务局
市合作交流办
市社会保障事务局
市质量技监局
市食品药品监管局
嘉兴检验检疫局
嘉兴海事局
铁路嘉兴车务段
湘家荡管委会
--国际友好城市-- 澳大利亚班布里市
美国昆西市
挪威圣地费尔市
德国哈勒市
挪威维斯福德县
日本富士市
韩国江陵市
加拿大达蒙维市
--省级部门(单位)--  
省发改委  
省经贸委  
省教育厅  
省科技厅  
省民宗委   
省公安厅    
省司法厅 
省财政厅 
省人事厅 
省劳动保障厅 
省国土资源厅 
省建设厅 
省交通厅 
省信息产业厅 
省水利厅 
省林业厅 
省农业厅 
省外经贸厅 
省卫生厅 
省人口计生委 
省审计厅 
省地税局 
省环保局 
省广电局 
省体育局 
省统计局 
省工商局 
省海洋与渔业局 
省质量技监局 
省食品药品监管局 
省旅游局 
省粮食局质量技监局 
省级机关事务局 
省法制办 
省新闻出版局 
省人防办 
省打私与海防口岸办 
省安全生产监管局
----本地网站----
民盟嘉兴市委
九三学社嘉兴市委
嘉兴人才在线
嘉兴市民服务网
----主要城市----
香港特别行政区
澳门特别行政区
Copyright &
. All rights reserved by 嘉兴市墙体材料改革办公室 浙ICP备号
通讯地址:嘉兴市广场路1号行政中心5号楼342室 邮政编码:314050 联系电话:0
推荐 技术支持:嘉兴市经信电子商务技术有限公司自保温砌块
佰优盾系列复合保温产品??【专利号:.6;.6】???1、技术介绍:?该自保温砌块为佰优盾建材有限公司经过多年研发并具有自主知识产权的技术产品。?本技术产品其通孔截面为长方形,通孔的排列形式为多段、多层平行交互排列,并在砌块第一排和最后一排与热流方向垂直的通孔内壁上贴装保温材料后,相当于增加了反热辐射层,有交的阻止孔洞内的辐射换热,从而增大空心砌块的热阻,提高空心砌块的保温性能,减少通过建筑物的耗热量。砌筑后,纵向孔洞相互交错,减少了纵向冷桥,提交了保温效果。特别是采用轻质复合粉煤灰材料配合本结构后,有效的减少了原料使用量,降低了自身重量,多排纵向孔洞提高了的热阻,加之原材料较小的导热系数,使之保温、轻质、隔热、隔音、防火、耐久性等性能大大提高,替代了传统的粘土砖、加气块及传统的保温方法,完全满足了国家“居住节能65%”、“公共节能50%”的建筑节能要求。?2、产品指标:?a.粉煤灰多排孔自保温砌块(三排孔)?尺寸(mm):390x240x190?????抗压强度:≥3.5Mpa??复合墙体热阻:≥1.98W/m2·K??容重:≤800Kg/m3?b.多排孔自保温砌块(五排孔)?尺寸(mm):390x260x190?????抗压强度:≥3.5Mpa??复合墙体热阻:≥1.98W/m2·K??容重:≤800Kg/m3?c.粉煤灰多排孔自保温砌块(七排孔)?尺寸(mm):390x260x190?????抗压强度:≥3.5Mpa??复合墙体热阻:≥1.98W/m2·K??容重:≤800Kg/m3??该产品是在Z型混凝土空心砌块的基础上,在砌块两端是有卡槽,在卡槽放置有隔板,并在砌块内部形成竖向贯佰优盾系列复合保温产品?穿,隔断了冷桥,并在隔板与热流方向垂直的两侧壁上涂敷或在黏贴反热辐射材料,有效的阻止孔洞内的辐射换热,从而增大空心砌块的热阻,提高空心砌块的保温性能,减少通过建筑物的耗热量,实现节能目的。?该产品有效的减少了原料使用量,降低了自身重量,竖向隔板形成的孔洞提高了砌体的热阻,隔板排列的数量及方式,可根据各地节能要求进行调整,与热流方向垂直的隔板排列数量越多,保温性能越好,加之Z型混凝土砌块有效隔断热桥特性及铝箔的反热辐射特性,使之保温、轻质、隔热、隔音、防火、耐久性等性能大大提高,替代了传统的粘土砖、加气块及传统的外墙保温方法,完全满足了国家“居住节能65%”、“公共节能50%”的建筑节能要求。?
评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
烧结淤泥非承重保温砖自保温墙体系统应用技术规程.pdf46页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:20 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
江苏省工程建设标准 DGJ
DGJ32/TJ 78-2013
烧结淤泥非承重保温砖
自保温墙体系统应用技术规程
Technical specification for application of
self-thermal-insulation wall system using
non-load-bearing sintered silt bricks
江苏省住房和城乡建设厅 审定发布
江苏省工程建设标准
烧结淤泥非承重保温砖
自保温墙体系统应用技术规程
Technical specification for application of
self-thermal insulation wall system using
non-load-bearing sintered silt bricks
DGJ32ffJ 78-2013
主编单位:南通市建设新技术开发推广中心
批准部门:江苏省住房和城乡建设厅
施行日期: 2013 年 3 月 1 日
江苏科学技术出版社
江苏省住房和城乡建设厅
关于发布江苏省工程建设标准
《烧结淤泥非承重保温砖自保温墙体系统
应用技术规程》的公告
现批准《烧结淤泥非承重保温砖自保温墙体系统应用技术规
程》为江苏省工程建设标准,编号为 OC-132/TJ 78-2013,自
2013 年 3 月 1 日起实施。修编替代原《淤泥烧结保温砖自保温
砌体建筑技术规程》 OC-]32/T] 78 2009 。
该规程由江苏省工程建设标准站组织出版、发行。
江苏省住房和城乡建设厅
2013 年 1 月 2 日
烧结淤泥非承重保温砖自保温墙体系统具有良好的隔热保温
性能、防火性能和耐久性能,节土、节能、利废,经济效益、社
会效益和环境效益显著。为了贯彻国家节能和墙改政策,进一步
推广烧结淤泥非承重保温砖自保温墙体技术,规程编制组根据江
苏省住房和城乡建设厅《关于印发( 2011 年度江苏省工程建设
标准和标准设计编制、修订计划〉的通知》(苏建科〔2011] 31
号)的要求,认真总结实践经验,广泛征求意见,在《淤泥烧结
保温砖自保
正在加载中,请稍后...自保温空心砖传热性能研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥2.00
&&¥2.00
&&¥1.00
喜欢此文档的还喜欢
自保温空心砖传热性能研究
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 铠装铂热电阻 的文章

 

随机推荐