继电保护电流整定计算,电流保护分析题,重金悬赏!!

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
继电保护习题 继电保护 电力系统继电保护 继电保护测试仪 继电保护考试题 继电保护原理 继电保护装置 继电保护答案 继电保护代码 继电保护基础知识
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
继电保护习题册
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电力系统继电保护习题集(梁振锋,康小宁)【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
书籍作者:
梁振锋,康小宁
书籍出版:
中国电力出版社
书籍页数:
书籍ISBN:
书籍人气:
推荐指数:
电力系统继电保护习题集《电力系统继电保护习题集》内容共分10章,包括电力系统故障分析、电力系统继电保护概论、电网电流保护、电网距离保护、输电线路纵联保护、自动重合闸、电力变压器保护、发电机保护、母线保护、数字式继电保护基础。各章基本按照内容概要、例题分析、习题与思考题、习题与思考题参考答案四个部分编排,内容详实、分析细致,有助于读者进一步巩固所学的知识,加深对继电保护技术和原理的理解与掌握。  为了帮助读者更好地学习和掌握继电保护原理,进一步满足继电保护课程的教学需要,编写了《电力系统继电保护习题集》。《电力系统继电保护习题集》参照最新教材、收集了大量资料、体现了最新内容,从不同角度选取了具有典型意义的例题、习题和思考题。《电力系统继电保护习题集》主要作为电气工程及其自动化、电力系统及其自动化和其他相关专业的本科辅导教材,也可作为高职、高专相关专业的辅导教材,亦可供考研学生和从事电力系统及其自动化工作的工程技术人员参考。第一章 电力系统故障分析一、内容概要二、例题分析三、习题四、习题参考答案第二章 电力系统继电保护概论一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案第三章 电网的电流保护一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案第四章 电网距离保护一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案第五章 输电线路纵联保护一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案第六章 自动重合闸一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案第七章 电力变压器保护一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案第八章 发电机保护一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案第九章 母线保护一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案第十章 数字式继电保护基础一、内容概要二、例题分析三、习题与思考题四、习题与思考题参考答案附录模拟试题(一)模拟试题(二)参考文献继电保护试题_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
继电保护试题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
你可能喜欢查看: 3245|回复: 12
最后登录在线时间10 小时人脉87 人注册时间阅读权限30主题积分292UID1096661
技术员, 积分 292, 距离下一级还需 8 积分
该用户从未签到星币167 元0 贡献38 点精华0帖子
1. 反时限过电流保护
& & (1) 什麽是& & 继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长,这种保护就叫做反时限过电流保护。
& & (2) 的构成
& & 反时限过电流保护是由GL-15(25)感应型继电器构成的。这种保护方式广泛应用于一般工矿企业中,感应型继电器兼有电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式时间继电器(作为时限元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)和电磁式中间继电器(作为出口元件)的功能,用以实现反时限过电流保护;另外,它还有电磁速断元件的功能,又能同时实现电流速断保护。采用这种继电器,就可以采用交流操作,无须装设直流屏等设备;通过一种继电器还可以完成两种保护功能(体现了继电器的多功能性),也可以大大简化继电保护装置。但这种继电器虽外 部接线简单,但内部结构十分复杂,调试比较困难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不如电磁式继电器构成的。
& & (3)反时限过电流保护的基本原理
& & 当供电线路发生相间短路时,感应型继电器KA1或(和)KA2达到整定的一定时限后动作,首先使其常开触点闭合,这时断路器的脱扣器YR1或(和)YR2因有KA1或(和)KA2的常闭触点分流(短路),而无电流通过,故暂时不会动作。但接着KA1或(KA2)的常闭触点断开,因YR1或(和)YR2因&去分流&而通电动作,使断路器跳闸,同时继电器本身的信号掉牌掉下,给出信号。
& & 在这里应予说明,在采用&去分流&跳闸的反时限过电流保护装置中,如继电器的常闭触点先断开而常开触点后闭合时,则会出现下列问题:
& & 1)继电器在其常闭触点断开时即先失电返回,因此其常开触点不可能闭合,因此跳闸线圈也就不能通电跳闸;
& & 2)继电器的常闭触点如先断开,CT的二次侧带负荷开路,将产生数千伏的高电压、比差角差增大、计量不准以及铁心发热有可能烧毁绝缘等,这是不允许的。
& & 2. 定时限过电流保护
& & (1) 什麽是定时限过电流保护
& & 继电保护的动作时间与短路电流的大小无关,时间是恒定的,时间是靠时间继电器的整定来获得的。时间继电器在一定范围内是连续可调的,这种保护方式就称为定时限过电流保护。
& & (2)继电器的构成
& &   定时限过电流保护是由电磁式时间继电器(作为时限元件)、 电磁式作为出口元件)、电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。它一般采用直流操作,须设置直流屏。定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性,上、下级的选择性配合比较容易、时限由根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。这种保护方式一般应用在10~35KV系统中比较重要的变配电所。
& & (3)定时限过电流保护的基本原理
& & 10KV中性点不接地系统中,广泛采用的两相两继电器的定时限过电流保护的原理接线图。它是由两只电流互感器和两只电流继电器、一只时间继电器和一只信号继电器构成。当被保护线路只设有一套保护,且时间继电器的容量足大时,可用时间继电器的触点去直接接通跳闸回路,而省去出口中间继电器。当被保护线路中发生短路故障时,电流互感器的一次电流急剧增加,其二次电流随之成比例的增大。当CT的二次电流大于电流继电器的起动值时,电流继电器动作。由于两只电流继电器的触点是并联的,故当任一电流继电器的触点闭合,都能接通时间继电器的线圈回路。这时,时间继电器就按照预先整定的时间动作使其接点吸合。这样,时间继电器的触点又接通了信号继电器和出口中间继电器的线圈,使其动作。出口中间继电器的触点接通了跳闸线圈回路,从而使被保护回路的断路器跳闸切断了故障回路,保证了非故障回路的继续运行。而信号继电器的动作使信号指示牌掉下并发出警报信号。
& & 由上不难看出,的动作时间只决定于时间继电器的预先整定的时间,而与被保护回路的短路电流大小无关,所以这种过电流保护称为定时限过电流保护。
& & (4)动作电流的整定计算
& & 过流保护装置中的电流继电器动作电流的整定原则,是按照躲过被保护线路中可能出现的最大负荷电流来考虑的。也就是只有在被保护线路故障时才启动,而在最大负荷电流出现时不应动作。为此必须满足以下两个条:
& &   1)在正常情况下,出现最大负荷电流时(即电动机的启动和自启动电流,以及用户负荷的突增和线路中出现的尖峰电流等)不应动作。即:
& & Idz& Ifh.max
& & 式中 Idz----过电流保护继电器的一次动作电流;
& & Ifh.max------最大负荷电流
& & 2)保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路
流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流fh.max。即:
& & If& Ifh.max
& & 因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz.j 为:
& & Idz.j=(Kk.Kjx/Kf.Nlh).Ifh.max
& & 式中 Kk------可靠系数,考虑到继电器动作电流的误差和计算误差而设。一般取为1.15~1.25Kjx------由于继电器接入电流互感器二次侧的方式不同而引入的一个系数。电流互感器为三相完全星形接线和不完全星形接线时
& & Kjx=1;如为三角形接线和两相电流差接线时Kjx= 1.732;
& & Kf-------返回系数,一般小于1;
& & Nlh------电流互感器的变比。
& & 动作时限的整定原则
& & 为使过电流保护具有一定的选择性,各相临元件的过电流保护应具有不同的动作时间。
& & 在线路XL-1、XL-2、XL-3的靠近电源端分别装有过电流保护装置1、2、3。当D1点发生短路时,短路电流由电源提供并流过保护装置1、2、3,当短路电流大于它们的整定值时,各套保护装置均启动。但按选择性的要求,应只由保护装置3(离故障点最近)动作于跳闸。在故障切除后,保护装置1、2返回。因此就必须使保护装置2的动作时间较保护装置1长一些;而保护装置3又要比保护装置2长一些,并依次类推,即:
& & t1& t2& t3
& & 不难看出,各级保护装置的动作时限是由末端向电源端逐级增大的。也就是越靠近电源端,保护的动作时限越长,有如阶梯一样,故称为阶梯性时限特性。各级之间的时限均差一个固定的数值,称 其为时限级差D t。对于定时限过电流保护的时限级差D t 一般为0.5S;对于反时限的时限级差D t一般为0.7S。可是,越靠近电源端线路的阻抗越小,短路电流将越大,而保护的动作时间越长。 也就是说过电流保护存在着缺陷。这种缺陷就必须由电流速断保护来弥补不可。
& & (5)过电流保护的保护范围
& & 过流保护可以保护设备的全部,也可以保护线路的全长,还可以作为相临下一级线路穿越性故障的后备保护。
& & 3. 电流速断保护
& & (1)什麽是电流速断保护
& & 电流速断保护是一种无时限或略带时限动作的一种电流保护。它能在最短的时间内迅速切除短路故障,减小故障持续时间,防止事故扩大。电流速断保护又分为瞬时电流速断保护和略带时限的电流速断保护两种。
& & (2)电流速断保护的构成
& &&&电流速断保护是由电磁式中间继电器(作为出口元件)、电磁式(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。它一般不需要时间继电器。常采用直流操作,须设置直流屏。电流速断保护简单可靠、完全依靠短路电流的大小来确定保护是否需要启动。它是按一定地点的短路电流来获得选择性动作,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。
& & (3)瞬时电流速断保护的整定原则和保护范围
& & 瞬时电流速断保护与过电流保护的区别,在于它的动作电流值不是躲过最大负荷电流,而是必须大于保护范围外部短路时的最大短路电流。即按躲过被保护线路末端可能产生的三相最大短路电流来整定。从而使速断保护范围被限制在被保护线路的内部,从整定值上保证了选择性,因此可以瞬时跳闸。当在被保护线路外部发生短路时,它不会动作。所以不必考虑返回系数。由于只有当短路电流大于保护装置的动作电流时,保护装置才能动作。所以瞬时电流速断保护不能保护设备的全部,也不能保护线路的全长,而只能保护线路的一部分。对于最大运行方式下的保护范围一般能达到线路全长的50%即认为有良好的保护效果;对于在最小运行方式下的保护范围能保护线路全长的15%~20%,即可装设。保护范围以外的区域称为&死区&。因此,瞬时电流速断保护的任务是在线路始端短路时能速地切除故障。
& & 当线路故障时,瞬时电流速断保护动作,运行人员根据其保护范围较小这一特点,可以判断故障出在线路首端,并且靠近保护安装处;如为双电源供电线路,则由两侧的瞬时电流速断保护同时动作或同时都不动作,可判断故障在线路的中间部分。
& & (4)瞬时电流速断保护的基本原理
& &&&瞬时电流速断保护的原理与定时限过电流保护基本相同。只是由一只电磁式中间继电器替代了时间继电器。中间继电器的作用有两点:其一是因电流继电器的接点容量较小,不能直接接通跳闸线圈,用以增大接点容量;其二是当被保护线路上装有熔断器时,在两相或三相避雷器同时放电时,将造成短时的相间短路。但当放完电后,线路即恢复正常,因此要求速断保护既不误动,又不影响保护的快速性。利用中间继电器的固有动作时间,就可避开避雷器的放电动作时间。
最后登录在线时间7 小时人脉94 人注册时间阅读权限50主题积分499UID651604
中级技术员, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
TA的每日心情开心 14:49:30签到天数: 33 天[LV.5]常住居民I星币390 元9 贡献15 点精华0帖子
学习,很好,只是个知道电流保护的整定原则是什么
最后登录在线时间117 小时人脉483 人注册时间阅读权限70主题积分881UID737524
高级技术员, 积分 881, 距离下一级还需 119 积分
TA的每日心情慵懒 16:08:06签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币381 元17 贡献17 点精华0帖子
学习学习中
最后登录在线时间1 小时人脉6 人注册时间阅读权限20主题积分18UID1160884
行走星民, 积分 18, 距离下一级还需 12 积分
该用户从未签到星币10 元0 贡献2 点精华0帖子
好东西呀,我想要看到最实际的微机保护现场试验方法。
最后登录在线时间1 小时人脉13 人注册时间阅读权限20主题积分15UID1033811
行走星民, 积分 15, 距离下一级还需 15 积分
该用户从未签到星币2 元0 贡献0 点精华0帖子
good paper
最后登录在线时间26 小时人脉66 人注册时间阅读权限80主题积分1602UID427281
助理工程师, 积分 1602, 距离下一级还需 398 积分
TA的每日心情奋斗 22:23:45签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币825 元0 贡献711 点精华0帖子
最后登录在线时间1 小时人脉7 人注册时间阅读权限30主题积分99UID1234056
实习生, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
TA的每日心情开心 08:16:47签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币92 元0 贡献0 点精华0帖子
学习感谢分享
最后登录在线时间18 小时人脉42 人注册时间阅读权限30主题积分52UID1121415
实习生, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
TA的每日心情无聊 23:52:55签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币10 元0 贡献0 点精华0帖子
不错的资料,多谢分享!
最后登录在线时间21 小时人脉106 人注册时间阅读权限30主题积分161UID1708033
技术员, 积分 161, 距离下一级还需 139 积分
TA的每日心情开心 15:03:10签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币41 元0 贡献14 点精华0帖子
学习一下 不错啊
最后登录在线时间26 小时人脉116 人注册时间阅读权限30主题积分188UID1105732
技术员, 积分 188, 距离下一级还需 112 积分
TA的每日心情奋斗 15:15:44签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II星币72 元0 贡献0 点精华0帖子
看看看那看那看那看看
(注册一下80星币拿到)报告摘要:变桨系统可靠性平均水平研究以及如何通过先进的设计降低度电发电成本
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
徐小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&电力系统继电保护考试试题--答案可查_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力系统继电保护考试试题--答案可查
上传于||文档简介
&&电​力​系​统​继​电​保​护​考​试​试​题​-​-​答​案​可​查​!​!​!​祝​大​家​考​出​好​成​绩​!​!​!
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 继电保护测试仪 的文章

 

随机推荐