双吸气变频压缩机工作原理理

我现在用的双螺杆的压缩机,出现声音大,吸气能力不足是压缩机内部出现什么问题?_百度知道
我现在用的双螺杆的压缩机,出现声音大,吸气能力不足是压缩机内部出现什么问题?
提问者采纳
压缩机的压缩效率变差了,所以吸气能力下降了。 这是我在移山压缩机公司工作这几年的初步估计压缩机内轴承的间隙变大了,阴阳螺杆间的间隙也相对地变大
其他类似问题
为您推荐:
压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 3847|回复: 10
求2级式超低温系统(双压缩机复叠式制冷技术)详细工作原理既注意事项
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
现单位有一台双压缩机制冷设备故障。
一级压机制冷效果差,导致二级压机不启动。强行启动二级压机,基本没有制冷效果。
一级压机回管结霜严重,开始以为冷媒过多,慢慢放,放到基本没出气了,还是结霜,是压缩机不给力了吗?
二级压机出气管接到一个好像是自己焊的一个铜罐子上面,然后再到冷凝器。那铜罐子上另外还焊了个干燥过滤器,用毛细管接到压机的工艺管上,不知道这是什么意思。
听老板说以前做的设备都是用的R22,我去了才要老板换的R12.这台机器可能也是R22的,换成R12有什么后遗症?换的过程中要注意什么?
压缩机就是普通的冰箱压缩机
一级压缩机已换干燥器和毛细管,灌了R12。还是一样。
本人菜鸟!望各位大神不吝赐教!谢谢!
阅读权限45
在线时间 小时
一级使用R12是大错特错,综合优点用R22是最理想的,但因为温室效应等等问题已广泛采用R404A,我想问你是那一个城市的?
阅读权限35
在线时间 小时
二级不工作一级回气当然结霜了
在线时间 小时
一级使用R12是大错特错,综合优点用R22是最理想的,但因为温室效应等等问题已广泛采用R404A,我想问你是那 ...
我在湖北荆州
压缩机标的是R406A,我加的是R12
在线时间 小时
二级不工作一级回气当然结霜了
一级达不到二级启动-10度的要求。
一级要制冷到-10度,二级才开始工作
在线时间 小时
一级使用R12是大错特错,综合优点用R22是最理想的,但因为温室效应等等问题已广泛采用R404A,我想问你是那 ...
今天才问了的,二级用的是F13冷媒,但压缩机标的是R406A,不知道可以用吗?
阅读权限45
在线时间 小时
今天才问了的,二级用的是F13冷媒,但压缩机标的是R406A,不知道可以用吗?
可以的,,,,,
阅读权限40
在线时间 小时
是客户来取经的吧, 问就个东西你最好能拍相片上传,多拍几张, 用途,型号规格制冷剂等什么也不说,
在线时间 小时
是客户来取经的吧, 问就个东西你最好能拍相片上传,多拍几张, 用途,型号规格制冷剂等什么也不说,
2台都是丹尼斯的SC15CM压缩机,一级用的是R22,2级是F13
现在的问题是制冷效果达不到要求。要求达到-70度
这台设备是要制造-70度的液态温度,石油系统实验室用的
上帖说的铁罐子应该是油气分离器,我也不懂他的构造和原理,这个是必须的吗?
阅读权限25
在线时间 小时
我了个去了 找师傅修吧 别越修越坏啊
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司蒸发温度、蒸发压力、压缩机吸气量和节流阀开度四者之间的关系探讨_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
蒸发温度、蒸发压力、压缩机吸气量和节流阀开度四者之间的关系探讨
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢您可能感兴趣的产品

我要回帖

更多关于 螺杆压缩机工作原理 的文章

 

随机推荐