建筑消防喷淋规范gb50261中,喷淋的安装要求,规范是什么啊 明天要答辩

建筑给排水毕业设计答辩问题汇总_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建筑给排水毕业设计答辩问题汇总
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢建筑消防中,喷淋的安装要求,规范是什么啊 明天要答辩_百度知道
建筑消防中,喷淋的安装要求,规范是什么啊 明天要答辩
安装规范:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB设计规范:《自动喷水灭火系统设计规范》GB_5(2005年版)
其他类似问题
为您推荐:
建筑消防的相关知识
其他1条回答
doc88://www.html" target="_blank">/p-.doc88<a href="/p-
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁TOP热门关键词
专题页面精选
浅谈自动喷水灭火系统的施工问题_职称论文范文导读:自动喷水灭火系统的喷头是作为布水的直接部件,其布置的恰当与否直接影响控火灭火的效率。关键词:自动喷水灭火系统,施工喷头,水泵接合器目前,随着经济的发展、 ...
浅谈自动喷水灭火系统的施工问题_职称论文范文
导读:自动喷水灭火系统的喷头是作为布水的直接部件,其布置的恰当与否直接影响控火灭火的效率。
关键词:自动喷水灭火系统,施工喷头,水泵接合器
目前,随着经济的发展、人们消防意识的提高,自动喷水灭火系统现已广泛地应用在各种不同场所的消防保护,也已经成为建筑等级的重要标志之一。施工是将设计意愿变成工程实体的过程,同时应满足国家规定的相关标准。施工应严格按照施工图纸进行施工,但是施工质量的好坏直接影响系统的使用功能的发挥。下面就自动喷水灭火系统在施工中存在的一些易被忽视的技术问题与大家进行探讨:
1、喷头布置及保护不当
自动喷水灭火系统的喷头是作为布水的直接部件,其布置的恰当与否直接影响控火灭火的效率。论文参考网。而不少自动喷水灭火系统工程进行施工时,并未考虑喷头布置与装修的协调,致使不少喷头在装修施工后被遮挡或影响喷头布水。还有,一些大空间的建筑因二次装修或使用功能的变化被分割成许多小间,原本按大空间设计的喷头却因空间分割进行调整,造成一部分区域没有喷头,或者有喷头却位置不当,如应居中布置的却成了靠墙布置,从而出现喷头保护盲区,影响灭火功能。正确的做法是:做好与装修的协调,避免喷头被遮挡或影响喷头布水,同时应根据建筑物的布局合理的安排喷头的数量与位置,避免出现喷头保护盲区。
另外需要强调的是,闭式喷头安装后应采取相应的保护措施,避免砂浆、涂料、油漆等附着在闭式喷头的感温元件上。实际施工中,发现不少施工单位为了装修方便,给喷头刷漆和喷涂料,这个是绝对不允许的,这样做将影响喷头的感温动作性能,使其灵敏度降低,延长灭火动作时间;如果附有油漆之类,干后牢固的附着在释放机构部位,影响喷头的开启,其后果相当严重。这个在《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.5.2条中有明确的规定喷头安装时严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
2、喷头的动作温度与场所不符
在自动喷水灭火系统的喷头安装时,一定要注意喷头的动作温度与使用场所相符。正如《自动喷水灭火系统设计规范》第6.1.2条的规定:闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度30℃。如宾馆、饭店的洗衣房、灶房等环境温度较高的场所,就应选择公称动作温度较高的喷头,一般选择公称动作温度为93℃。在沈阳某公寓的验收中,发现厨房采用的自动喷水系统喷头,施工中对喷头的安装在设计说明不明确的情况下,擅自使用了公称动作温度68℃的喷头,这个肯定是不允许的。厨房是温度较高的地方,局部温度很容易达到68℃,如果赶上恰好在温度容易达到68℃的地方安装了公称动作温度为68℃的喷头,很容易造成喷头爆破,造成水淹和误报的现象,该工程的情况在消防检测时被提出并作了更换。所以,在施工中如果存在设计不明确时,一定要跟设计院及时沟通,确保施工无误。同时,即使遇到环境温度较高的场所而设计院选用了动作温度为68℃的喷头时,也应及时与设计院沟通,更改为动作温度为93℃的喷头。
3、水泵接合器的安装位置不当
消防水泵接合器主要是消防队在火灾发生时向系统补充水用的。在追求建筑物外观美观的今天,一些设有大面积玻璃幕墙的建筑物将水泵接合器安装在玻璃幕墙的实墙上,在火灾状态下,下落的玻璃将会影响水泵接合器使用的安全。所以从使用安全的角度考虑,设在墙体上的水泵接合器应避开幕墙,避免发生火灾后由于玻璃幕墙的掉落导致消防队无法靠近水泵接合器,不能及时补水,造成不必要的损失,从而使消防水泵接合器失去了它应有的作用。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》[4]第4.5.2条规定:墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m; 与墙面上的门、窗、孔、洞的静距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙的下方 。根据此条规定,遇到设计图纸上出现在玻璃幕墙上安装墙壁型消防水泵接合器时,应及时同设计院沟通,最好将设置再玻璃幕墙上的墙壁型水泵接合器改为地下式消防水泵接合器或者更改水泵接合器的平面安装位置,安装在不是玻璃幕墙的墙体上并满足规范的要求。
4、管网应采用柔性连接的地方采用刚性连接
自动喷水灭火系统的管道穿过变形缝,或者跨越不同的建筑物,或者消防水池与消防水泵房分开独立设置,管网应采用柔性连接以抵抗变形,正如《自动喷水灭火系统施工及验收规范》[4]第5.1.9条规定:管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。而实际上许多自动喷水灭火系统的管网施工时均采用刚性连接,在以后使用过程中,由于建筑物的不均匀沉降极易导致管网损坏、系统瘫痪,因此,在工程施工中对此应予以重视。
5、水力警铃位置设置不当
水力警铃是利用水流冲击力发出声响的报警装置,火灾发生后,报警阀开启的同时水力警铃会迅速发出报警信号。由于不少自动喷水灭火系统的泵房与自动灭火系统保护场所距离较远,常常发现水力警铃安装在泵房内,火灾发生后起不到报警作用,正确的做法是:应注意将水力警铃安装在经常有人停留、经过的公共通道或距消防控制室、值班室较近的地方的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。
另外,水力警铃和报警阀的连接宜采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。
6、末端试水装置的设置安装不当
末端试水装置是自动喷水灭火系统使用中可检测系统总体功能的一种简易可行的监测实验装置。在施工检查和验收当中,经常发现末端试水装置没有按照规范要求设置在最不利点,仅为了照顾排水而将末端试水装置安装在并不是末端的厕所内。还有发现有些末端试水装置被安装在走廊、房间或厕所的吊顶内的现象,试水很不方便。论文参考网。论文参考网。
为了避免上述现象的发生,施工时应根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.4.5条规定:每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。而且末端试水装置和试水阀的安装应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。
7、屋顶水箱出水管不经过报警阀直接接入系统给水管网
屋顶水箱提供自动喷水灭火系统前十分钟的消防用水,从屋顶水箱下来的水流如不经过系统的报警阀,报警阀后所设的压力开关、水力警铃不能发出警报,自动喷水灭火泵不能及时启动,甚至在发生火灾时将屋顶水箱的水用光后自动喷水灭火系统无水可用,直接影响到系统的灭火效能。正确的连接方式应是将屋顶水箱的出水立管连接到报警阀前部,即屋顶水箱里的水必须先进入报警阀后再通过喷头洒水。同时,在消防水箱连接到报警阀前的管道上应沿重力流方向设置止回阀,以防止消防泵启动后,消防水进入水箱。这样也就满足了《自动喷水灭火系统设计规范》第10.3.3条消防水箱的出水管应设置止回阀,并应与报警阀入口前管道连接的规定。
8、在自动喷淋灭火系统主干管上开孔接出单个的喷头
在施工检查和验收中,经常发现对设置在走廊的喷头直接在喷水主干管上开孔,接出单个的喷头现象存在。这样的施工将会导致火灾发生时,这些直接在喷水主干管上接出来的喷头的喷水强度很大,其他部位出现喷水少或者不喷水的情况发生,影响自动喷水的灭火效果,破毁了管网布水平衡。正确的做法是:应该在走廊部位引出一根支管,由支管连接相应数量的喷头,以保证管网的布水平衡。
9、压力开关和延迟器安装的顺序发生错误
在施工检查过程中,发现有些项目将压力开关和延迟器的安装顺序搞错,这样会造成一旦系统由于水锤作用或水压波动.将使压力开关和水力警铃发生误报的现象发生。正确的作法是,将延迟器按照水流方向安装在压力开关之前。
参考文献:
1.GB 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。北京:中国计划出版社,2005。
自动喷水灭火系统设计规范。北京:中国计划出版社,2006
本文关键词:
您可能感兴趣的文章
本站推荐的文章
本文标题:
本文链接网址:
1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责;
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承若;
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。
加入经管之家,拥有更多权限。

我要回帖

更多关于 消防喷淋头安装规范 的文章

 

随机推荐