10千伏变压器初级匝数计算匝数计算

以上内容摘取自《10kv变压器设计.doc》,若想查看原文格式,请如果您觉得不放心或未尽人意,请复制链接到电脑端访问(同时支持支付宝和微信支付)。503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
nginx/1.4.1配电变压器电压调节方法,变压器电压怎么调 - 配电知识 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
配电变压器电压调节方法,变压器电压怎么调
时间: 18:08
来源:电工之家
作者:编辑部
电压标准合格率是衡量电能质量的主要指标之一。可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响,因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。
  一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。
  调节分接开关的具体步骤为:
  1.先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。
  2.调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:
  当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ挡调到Ⅱ挡,或由Ⅱ挡调整到Ⅲ挡;
  当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ挡调到Ⅱ挡,或Ⅱ挡调整到Ⅰ挡。
  3.调节挡位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻值,检查各绕组之间直流电阻是否平衡。若各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
10kV配电变压器选型技术原则和检测技术规范
下载积分:600
内容提示:Q GDW
10kV配电变压器选型技术原则和检测技术规范
文档格式:PDF|
浏览次数:38|
上传日期: 13:04:20|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
10kV配电变压器选型技术原则和检测
官方公共微信增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
关于配电变压器的电阻测量及分析
关于配电变压器的电阻测量及分析
对配电变压器的电阻测量及分析,尤其是对低压电阻的测量与分析是各生产厂的一个难题,应妥善解决。      GB/T]中规定:'对于1600kVA及以下的变压器,直流电阻不平衡率相为4%,线为2%;2000kVA及以上的变压器,直流电阻不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为1%。如果由于线材及引线结构等原因而使直流电阻不平衡率超过上述规定时,除应在生产记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的出厂实测值进行比较,其偏差应不大于2%。'      众所周知,测景直流电阻的目的是验证绕组和引线的材质及焊点质量的好坏,而三相电阻的不平衡率主要是检验引线焊接的质量和开关、套管等载流组部件联结和接触是否良好。GB中做了严格的规定,标准中规定的直流电阻三相偏差是在三相绕组电阻应基本相等的情况下(即图1、图2中,Ra-Rb=Rc),制造偏差的限值。下面我们就分析一相引线电阻对三相电阻(线电阻ab、bc、ca和相电阻如ao、bo、co)的影响,从中得到正确的测量方法及如何评价测量结果,判断产品的质量。      JB/T501-1991[2]中规定:对于低压400伏中性点引线电阻所占比重较大的yn联结的配电变压器,应测量其线电阻(ab,bc,ca)及中性点对一个线端的电压,如ao。这在实施GB/T645l-1999中对于1600kVA及以下的变压器可以执行,因为GB/T中规定了相、线电阻的合格标准。      对小型配电变压器,例如500kVA及以下的产品,低压为圆筒式绕组,y接线在绕组的上部(见图1)。中性点引线很短,虽然设计规定引线设计按25%额定电流设计,但在实际制造中,有的与其它引线相同,有的截面略小,因此中性点引线电阻所占比例不大,测线电阻、相电阻能满足标准要求。      图1圆筒式绕组的低压引线图