&&&&&&&&&&昨天在分厂维修设备时,看到电柜内电工自己加装设备时接的一个漏电保护器,感觉接线有点问题,4P 的漏电开关如只接三个相线进出,零线不接入这个漏电开关起作用不?&&&&&& 按下测试按钮这个漏电保护开关会跳不?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:35:15 1楼
当然跳开,与三端或四端无关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:44:12 2楼
旁边有个变压器,控制部分可以有要零线。所以接三根没有问题。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:45:46 3楼
零线不接入这个漏电开关起作用不?貌似不起作用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:34:55 4楼
刚查了,没问题。。。&现贴上:漏电开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。漏电将火线零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:26:42 5楼
按测试按钮开关会跳。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:40:25 6楼
里面脱扣线圈是220V,没零线怎么跳?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:12:44 7楼
我觉得这样接线可以用,但不科学,甚至是错误的;最好用4P漏电开关!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:37:07 8楼
貌似试验不会跳,而且三相不平衡咋办,会跳不?明天接个试试
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:59:07 9楼
如果开关后没有单相~220V负荷(不使用N线),应当没事。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:51 10楼
引用 莫其麟 的回复内容:
如果开关后没有单相~220V负荷(不使用N线),应当没事。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:55:12 11楼
应该没用把,水哥公布下结果
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:14:36 12楼
会起作用的,可能会引起误动作漏电开关的原理就是流入等于流出,不平衡就是漏电,就会保护跳闸应该是用三相没问题,单相设备会跳闸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:09:58 13楼
漏电保护不起作用,如果要用要吗用3P的,要吗把N接上,注意如果用3P的输出和零线有回路就不能用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:58:55 14楼
“4P 的漏电开关如只接三个相线进出,零线不接入这个漏电开关起作用不?”&1、4P的漏电断路器,可以当做2p、3p的漏电开关用,多余的极空着就行;2、要注意的是,4P漏电开关的保护动作电流,要符合所在电路的要求,不符合不能用!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:02:02 15楼
3、注意接线时,不要影响试跳电路的工作,那个极应该空着,那个极应该接着,要搞清楚;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:06:45 16楼
这个方式接线是不规范的。&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:27:04 17楼
   看到这么多的 TX 回答,谢谢,对于这么一个电工问题,回答各有各的道理,详细的理由我也不敢理论,看,连我们的 刘 老 都出来回答,还两帖.   现依我个人回答,有错的地方请各位直说,现在 N 线不接,这个开关你按 试验 按钮是不会跳的,也就是漏电保护功能不启作用啦,这是我当时让那边的电工试验的.从电工书上理论知识,三相电流与地电流平衡不能被打破其不等值,所有这时按下试验按钮没用,漏电也不会起作用,但是大的漏电流或是断路会起作用跳开 !
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:52:04 18楼
漏电不起作用的。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:03:01 19楼
国家标准的接法就是三项四线或者三项五线,不过在实际接线中很多用的都是三线,但是这样很不安全
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:56:16 20楼
进线的零线不接脱扣线圈应该没电吧,这样也就起个断路器的作用。应该把进线的零线接上&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:57:38 21楼
4P 的漏电开关技术指标应符合现场电路要求,这点很重要。如果开关额定电流过大,电机过载电流远远小于开关额定电流,该跳不能跳,有可能烧坏电机;或开关额定电流过小,电机没过载就跳(误跳),易引起工作人员误判。只要能使开关正确跳开,接不接零线都无关紧要。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:21:36 22楼
回复内容:对:阿水--王者之师关于   看到这么多的 TX 回答,谢谢,对于这么一个电工问题,回答各有各的道理,详细的理由我也不敢理论,看,连我们的 刘 老 都出来回答,还两帖.   现依我个人回答,有错的地方请各位直说,现在 N 线不接,这个开关你按 试验 按钮是不会跳的,也就是漏电保护功能不启作用啦,这是我当时让那边的电工试验的.从电工书上理论知识,三相电流与地电流平衡不能被打破其不等值,所有这时按下试验按钮没用,漏电也不会起作用,但是大的漏电流或是断路会起作用跳开 !内容的回复:刘老出来向来不会只发一贴!就是一句话也会分成两段说!不然怎么成为:刘分段呢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:57:42 23楼
引用 MatLab.XP 的回复内容:回复内容:对:阿水--王者之师关于   看到这么多的 TX 回答,谢谢,对于这么一个电工问题,回答各有各的道理,详细的理由我也不敢理论,看,连我们的 刘 老 都出来回答,还两帖.   现依我个人回答,有错的地方请各位直说,现在 N 线不接,这个开关你按 试验 按钮是不会跳的,也就是漏电保护功能不启作用啦,这是我当时让那边的电工试验的.从电工书上理论知识,三相电流与地电流平衡不能被打破其不等值,所有这时按下试验按钮没用,漏电也不会起作用,但是大的漏电流或是断路会起作用跳开 !内容的回复:刘老出来向来不会只发一贴!就是一句话也会分成两段说!不然怎么成为:刘分段呢!同意!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:01:08 24楼
漏电是不起作用的,除非你换成3P漏电开关……
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:47 25楼
如果设备不许接零线,此接线可以,试验按钮是绕过内部零序互感器接到零线上的话,不接零线开关不会动作,因为形不成回路。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:33:36 26楼
看了楼上大家的看法,不知有谁试过没有,很想知道结论
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:12:16 27楼
试验按钮按下不会开关跳
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:24:28 28楼
这样的情况下按按钮当然是会跳的,但是接线是不正确的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:48:51 29楼
引用 研讨会宣传员 的回复内容:如果设备不许接零线,此接线可以,试验按钮是绕过内部零序互感器接到零线上的话,不接零线开关不会动作,因为形不成回路。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:18:49 30楼
这样漏电应该不会跳吧,零线形不成回路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:22:24 31楼
不按套路出牌《《相信科学
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:13:29 32楼
220V电器动作部分不动作,过载机器部分动作。原理自己想一下就知道。有电流差是不会跳的(除非漏电部分不是220V的电源),因为没N线没220V电压。过载是记忆金属过电流加热使它变形动作的,所以可以正常工作。这种接法对于漏电部分靠220V供电的漏电开关,只能当空气开关使用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:44:44 33楼
搭车请教个漏电开关的问题,假如把三相四线漏电开关接在单相220v电路上,它能起到漏电保护作用吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:45:43 34楼
不起作用,谁装的、揍他
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:37:03 35楼
正泰?用施耐德、西门子的,应该更可靠些吧?电气配件,还是正宗为上上策!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:49:12 36楼
4P的漏电断路器,可以当做2p、3p漏电的开关用,多余的极空着就行;如果不需要漏电功能零线就空着吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:40:05 37楼
不是很科学,也能用。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:08:45 38楼
搭车请教个漏电开关的问题,假如把三相四线漏电开关接在单相220v电路上,它能起到漏电保护作用吗? &&&&& 这个当然是没功能可言啦 !
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:01:55 39楼
回复内容:对:阿水--王者之师关于搭车请教个漏电开关的问题,假如把三相四线漏电开关接在单相220v电路上,它能起到漏电保护作用吗? &&&&& 这个当然是没功能可言啦 !内容的回复:能起到保护作用 但有个前提 就是220 v相线必须接在跳闸回路所取电源的那路相线上 不然跳闸回路没有电源 虽能测到漏电流但漏保也不会动作
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:35:44 40楼
这个方式接线是不规范的。&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:54:50 41楼
你不通电试试跳不跳,没有零线好像没有用我好久没有那个东西了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:16 42楼
引用 caojie0723----王者之师 的回复内容:引用 莫其麟 的回复内容: 如果开关后没有单相~220V负荷(不使用N线),应当没事。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:26 43楼
引用 刘志斌 的回复内容:“4P 的漏电开关如只接三个相线进出,零线不接入这个漏电开关起作用不?”&1、4P的漏电断路器,可以当做2p、3p的漏电开关用,多余的极空着就行;2、要注意的是,4P漏电开关的保护动作电流,要符合所在电路的要求,不符合不能用!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:01:37 44楼
回复26楼25楼说的对,我试过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:13:50 45楼
不知道漏电检测原理是什么,我觉得有可能是四线穿过线圈,当L1+L2+L3+N上的电流=0时,漏保不跳,否则就跳。不知道是否正确?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:12:26 46楼
引用 majiasigongzi 的回复内容:不起作用,谁装的、揍他 如果他不需漏电跳闸的功能就能免揍了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:01:52 47楼
45楼说得对,这种接法是电工采用的应急替代法,为了不影响生产,这种办法可行,说白了就是一个普通断路器的作用了。漏电部分拆除了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:52:17 48楼
不会跳的,这是四线制的漏电开关
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:00:34 49楼
学习了,谢谢各位老师
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:37:41 50楼
还是觉得零线只是供实验按钮和在漏电开关输出侧有单项负载的情况下起作用!
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[381] [176] [176] [170] [161] [160] [153] [122] [117] [105]
[24] [19] [17] [16] [16] [13] [12] [11] [9] [9]最新求助
[0] [0] [0] [1] [7] [1] [0] [0] [0] [0]原理图和系统图是一回事么?_百度知道当前位置: >
看图学习电饭煲故障维修
&&&& 第二章 加热组件其及其控制电路故障维修
&&& 2.1找到加热组件及其控制电路
&&& 加热组件是电饭煲主要的炊饭器件,电饭煲的加热组件主要是加热器,加热器又可称为加热盘。加热器主要是由具有外层绝缘物的电阻丝加热,大多数加热器为了提高机械强度以及良好的导热,通常将加热器铸造在铝盘内,并安装在电饭煲的锅底部位,如图2-1所示。
&&& 如图2-2所示,加热器的外部主要有接线端、感应端和弹力支架等。加热器的感应端主要与压力开关连接,通过弹力支架进行操作,感应端与压力开关接触,触动压力开关进行启停操作。
&&& 加热器需要控制电路进行供电控制,如图2-3所示,控制电路中的相关元器件是继电器,通过电路图沿着电路板印制线走向,查找其他元器件。如继电器的保护二极管与继电器绕组并联,驱动晶体管与继电器串联,分压电阻与驱动晶体管串联。
&&& 关键提示:
&&& 查找加热器控制电路先找继电器,这是因为电饭煲是通过继电器内部开关的通断性能,来实现控制加热器的工作。当继电器绕组中有较大电流通过时,继电器内部的触点会闭合,接通加热器的供电端。
&&& 通常加热器组件及其控制电路主要是由继电器、驱动晶体管(Q6)、二极管(D1)和电阻(R33)组成,如图2-4所示。
&&& 关键提示:
&&& 结构简单的电饭煲加热器的控制方式也比较简单,通常由电饭煲的炊饭开关直接控制加热器的工作状态,如图2-5所示。炊饭开关接通后,加热器的供电电路便接通,此时,加热器开始工作。
&&& 2.2搞清加热组件及其控制电路的工作原理
&&& 如图2-6所示为典型电饭煲加热组件及其控制电路的工作原理图。
&&& 1.人工输入加热指令后,CPU(微处理器)为驱动晶体管Q6提供了控制信号,使其处于导通状态,即CPU(微处理器)向驱动晶体管中提供一个&加热驱动信号&。
&&& 2.当晶体管Q6导通,12V工作电压为继电器绕组提供工作电流,使继电器开关触点接通。
&&& 3.继电器中的触点接通以后,AC 220V电源与加热器电路形成回路,开始加热工作。
&&& 关键提示:
&&& 由于加热器的供电电压较高,因此,在对加热器检修的过程中,可以直接检测加热器的供电电压,但应注意安全。以免在检修的过程中造成人员触电事故的发生,应先排除加热器本身及其控制电路是否正常。
&&& 加热器控制电路中所采用的驱动晶体管大多数为NPN型,在对驱动晶体管进行更换前,要仔细核对驱动晶体管的型号及引脚排列顺序。
& 2.3看懂加热组件及其制电路故障检修过程
&&& 故障现象描述
&&& 爱得YBW50-90A电饭煲通电后,电饭煲蜂鸣器发生报警,并且显示器显示故障代码(E1~E4)
&&& 电路分析指导
&&& 如图2-7所示,为爱得YBW50-90A电饭煲加热组件控制的简易电路图。加热器组件主要由继电器进行控制,如果该电路出现故障主要导致加热器不工作,因此,重点检查该电路中的元器件是否损坏。
&&& 电路检修指导
&&& 根据电饭煲的故障代码可知道故障范围在加热组件及其控制电路上,因此需要将其拆卸检测,以查找到故障点。
&&& (1)断开电源,将万用表量程调整至&R&1&O&挡,两只表笔分别搭在加热器的供电端,此时,测得加热器的阻值为40&O左右,如图2-8所示。
&&& (2)继电器的驱动电路是否正常,则需检测继电器的保护二极管。使用万用表检测保护二极管的正反向阻抗,判断二极管是否正常,如图2-9所示。
&&& (3)保护二极管正常说明继电器绕组端没有损坏,再检测继电器的驱动电路。检测驱动晶体管的分压电阻是否正常,如图2-10所示。可以测得一定阻值说明分压电阻良好。
(4)分压电阻良好,则检测加热器的控制电路。加热器控制电路中的继电器主要通过驱动晶体管Q6控制,使用万用表检测驱动晶体管Q6的基极(b)和发射极(e)、集电极(c)之间正反向阻抗,如图2-11所示。
&&& (5)继电器的保护二极管、驱动电路检测均正常,再检测继电器开关触点端的阻值,如图2-12所示。
&&& (6)经检测发现,继电器的开关触点为0&O,而继电器开关触点正常值应为&,因此可以判断,该继电器损坏。
(7)更换故障元器件,开机试运行,故障排除。
&&& 关键提示:
&&& 在对加热器及其控制电路检测时,若采用电阻测量法检测,应在电饭煲断电的情况下进行测量。&&&[2]&&&&&&&&&
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:148,936.50000 毫秒二次原理图识别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
二次原理图识别
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 hr911105a原理图接线 的文章

 

随机推荐