电业局告知反向无功过高,要罚款是怎么造成的呢?是过度补偿吗?怎么可以测出来呢?
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7983帖子
反向无功过高,应该就是我们常说的无功过补偿,向系统反向输送无功功率了。
测量的方法很简单。现在有专门的电能表校验仪,很快就能测出六角图来。根据电压与电流的角度关系,就能判定是否无功过补偿。
如果没有该仪器,也可以采用较为原始的瓦特表法,绘出六角图,从而判定是否无功过补偿。
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1012帖子
四星工程师, 积分 1012, 距离下一级还需 88 积分
就是过补偿,楼主那里的补偿装置没有安装功率因数表吗??有表就可以看到,补偿不要为负数。
没有表可以到高压终端上看到的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
很有可能是电缆线路过长产生的容性无功。另电容器组一般配有控制器的,可分组投切。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
你们厂里无功补偿柜是自动投切的吗,怎么会造成过补偿呢,过补偿不仅增大了线路的损耗,电压也会升高。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分515帖子
一星工程师, 积分 515, 距离下一级还需 135 积分
先谢谢各位了,电容柜是自动投切的,设置为0.97,是不是太高了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
就是过补偿,楼主那里的补偿装置没有安装功率因数表吗??有表就可以看到,补偿不要为负数。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6672帖子
四星高级工程师, 积分 6672, 距离下一级还需 328 积分
原帖由 xyedm 于
19:23 发表
电业局告知反向无功过高,要罚款是怎么造成的呢?是过度补偿吗?怎么可以测出来呢?
装有电容柜而反向无功过高,一般来说都是过补偿造成的。
1、单台电容容量过大,而切换时间又设的太长。导至过补。
2、控制器故障,不能正确判断和投切。
3、接触器(或控制模块)故障。
4、人为因素。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分442帖子
五星助理工程师, 积分 442, 距离下一级还需 58 积分
这就是无功过补造成的,从功率因数表上就能看出来,滞后是从网上吸收无功,超前就是向网上反送无功。向网上反送无功与功率因数低都是要被罚款的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2324帖子
五星工程师, 积分 2324, 距离下一级还需 176 积分
减少点电容就行。
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
什么是正向有功?反向有功?正向无功?反向无功?
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
正向无功、是说明无功补偿不够,功率因数不达标.反向无功、电容器过补,造成向电网倒送无功,引起电网振荡.正向有功在同一个电能计量点处,有时电能流出(假设为正向),有时流入(则为反向),需要分别计量以便电能结算
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
请问郭老师,所谓的正向反向有功无功电能示值,如何理解正向反向的概念,在电能表上如何模拟出来实际的情以及象限有功无功电能示值的理解,能举例子说明一下么,晚辈向知其所以然
小星星___0036
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
其实电能表的正、反向是与电能的受(送)相关的,一般用户接受系统的电能,叫正向,用户内部发电向系统送电,叫反向;1、当系统向用户输送有功和无功时,电能表工作在第Ⅰ象限,电能表显示有功是正值,无功也是正值;这最常见的一种方式,大部分用户也都是这种方式;2、当系统向用户输送无功,用户向系统反送有功时,电能表工作在第Ⅱ象限,电能表显示有功是负值,无功是正值;有些自发电的用户在有功电能发的多的情况下,可能有有功电能向网上送的情况;3、当用户向系统反送有功和无功时,电能表工作在第Ⅲ象限,电能表显示有功是负值,无功也是负值;有些自发电的用户在内部没有负荷时,出现和专业电厂一样,有功和无功全部向网上输送;4、当系统向用户输送有功,用户向系统反送无功时,电能表工作在第Ⅳ象限,电能表显示有功是正值,无功是负值;说明该用户在从网上取有功,但内部电容器等投多了,向网上输送无功;
为您推荐:
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
三相四线费控智能电表怎么看度数I无功 总和IV无功 还是正向有功+反向有功吗正向和反向无功怎么求I
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
I无功表示组合无功1四个象限中,一般选择1,3象限构成I无功,2,4象限构成组合无功2.具体计算和示意图请参照《DLT_645-2007_多功能电能表通信协议标准》的附录.该表度数:你想看你家一共用了多少度电,可以通过按键,屏幕会显示出电量的.当屏幕显示:当前有功总电量、数字(6位整数,2位小数)、KWh时,就表示你们家用了多少度电.这个是需要交费的.
还是没说出代表意思
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 正向无功 反向无功 的文章

 

随机推荐