接地电阻检测报告检测箱引入多少个点

地区:齐齐哈尔
头衔:工   长
浏览数:43
防雷接地测试点的连线计算问题
1、说明:引下线在距室外0.5m处焊接出40*4扁钢至暗装测试箱,请问此时的扁钢工程量应该如何计算呢?(本工程室内外高差1.5m,有半地下车库层高2.7m,一层楼高3m,)。请问:扁钢的计算长度是从接地网2.7-1.5+0.5算起即从接地网向上引致测试箱、还是从一层楼底板算起1.5-0.5,即从一层楼底板向下引出一条扁钢引致测试箱、还是直接在引下线上横向焊接出来一小段扁钢引致测试箱即可,长度大约0.5m。若都不是那么长度应该如何计算,请各位老师详细指点!谢谢!
地区:湖北
等级:3 级
头衔:砌墙工
其实从基础网焊接上来也可以,从引下线焊接也可以,但是设计说明是引下线距室外0.5米处焊接这个就只能从这里计算!这里一般没有主材扁钢,按实际情况来有的话就要套接地母线
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
请完成以下验证码
查看: 1261|回复: 13
接线箱的接地
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 864 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现在做设计,现场仪表电缆 进接线箱,汇总成一个电缆然后进控制室的接线箱,再进系统。
想问一下,
1 仪表一般单端接地,那么现场仪表的电缆接地在什么地方,接线箱?&&那么那个大电缆的接地在哪边,控制室?
2 接线箱应该怎么接地?金属的话,不是直接就已经接地了么?
3 我看到图纸上有接地凸台,是电缆接地用?和接线箱的接地怎么区分?
上一篇:下一篇:& &
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 63 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
在我印象中一般电缆不接地,铜芯接了地,信号不去dcs了,都去地了。除非用了钢铠,钢铠接地。
接线盒的接地应属于外壳保护接地,做在钢性柱(钢性梁亦可,只是很少见,不便检修,但是可以引来接地装置)上即可,这样就是外壳接地了。
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 895 天连续签到: 31 天[LV.7]以坛为家I&
在接线箱中将分支电缆的屏蔽层与主电缆的屏蔽层相连接,然后在控制室一侧进行接地,注意,屏蔽层在接线箱中不要与金属部分碰触,以免造成多点接地。
[]: 海川达人提示jujiangliu 幸运的赚了 9 点 参与值. 可用于每天砸金蛋
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 56 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
接地设计的话,楼主可以参考最新的施工验收规范 GB ,里面有专门的章节
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 531 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
进来学习一下
我们的接地时把信号线的屏蔽线编起来接到接线箱的GND上,电子间将屏蔽线汇总起来接到控制柜的母排上
阅读权限120
主题好友积分
签到天数: 2234 天连续签到: 28 天[LV.10]海川元老&
仪表接地,可以参看HGT 《仪表系统接地设计规范》,里面介绍的比较详细,现在出2014版了。
[]: 一个袋子砸在了 jlszhoujidai 头上,jlszhoujidai 赚了 13 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
我是进来学习的,大家一起学习,谢谢大家。
[]: 海川达人提示leajunzze 幸运的赚了 6 点 参与值. 可用于每天砸金蛋
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 864 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
jujiangliu 发表于
在接线箱中将分支电缆的屏蔽层与主电缆的屏蔽层相连接,然后在控制室一侧进行接地,注意,屏蔽层在接线箱中 ...
意思就是,分支电缆的屏蔽是通过主电缆的屏蔽接地。那接线箱是怎么接地的?
我看图纸上面,接线箱里面的接地端子有接地线,最后所有的接线箱的接地线汇总到主接地线上,那不是就不能再控制室接地了?
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 864 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
yeluotuo19 发表于
进来学习一下
我们的接地时把信号线的屏蔽线编起来接到接线箱的GND上,电子间将屏蔽线汇总起来接到控制柜的 ...
GND上面有电缆出去么?接地用?
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 531 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
Phivlus 发表于
GND上面有电缆出去么?接地用?
接线箱在里面的角落里有一个单独的接线柱写着GND,我们这化建的师傅告诉我说:没的接就接信号线的屏蔽线
反正我们这是这样的,不知道符合不符合标准
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 864 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
yeluotuo19 发表于
接线箱在里面的角落里有一个单独的接线柱写着GND,我们这化建的师傅告诉我说:没的接就接信号线的屏蔽线
我这边的师傅说,这是信号箱接地的? 还说可以接屏蔽线。我就搞不清楚了,这样不就是现场也接地了
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 531 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
Phivlus 发表于
我这边的师傅说,这是信号箱接地的? 还说可以接屏蔽线。我就搞不清楚了,这样不就是现场也接地了
迷糊了 ...
现场好像也需要接地吧
我们这边现场信号线的屏蔽好多都接到接线箱的接地柱上了
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 864 天连续签到: 5 天[LV.7]以坛为家I&
yeluotuo19 发表于
现场好像也需要接地吧
我们这边现场信号线的屏蔽好多都接到接线箱的接地柱上了
现场也接的话,那控制室接地,不就是两端接地了,不是会有干扰么?
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 531 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
Phivlus 发表于
现场也接的话,那控制室接地,不就是两端接地了,不是会有干扰么?
我们这有个系统就是干扰太多,估计是这个问题!
[]: 海川达人提示yeluotuo19 幸运的赚了 14 点 参与值. 可用于每天砸金蛋
你发祝福,我送财富,行业区PVC板块散财贴真不想上班新年快乐
过年7天乐活动继续中!只要大家简单说一说年初一的活动安排,就可以得到8财富的奖励!
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3电网接地检测报告及接地测试点位置示意图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电网接地检测报告及接地测试点位置示意图
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 接地检测 的文章

 

随机推荐