输出120kv直流高压发生器225KV在变压器油中的安全距离是多少

各种等级kv电压及安全距离
我的图书馆
各种等级kv电压及安全距离
电在工业和日常生活中应用极为广泛,在工矿企业和家庭中都有品种繁多的电气设备。为保证电气设备和人身安全,必须认真贯彻国家有关规定,以免使人体受到伤害,财产受到损失。
1.安全电压
交流工频安全电压的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间都不得超过50V。我国的安全电压的额定值为42,36,24,12,6V。如手提照明灯、危险环境的携带式电动工具,应采用36V安全电压;金属容器内、隧道内、矿井内等工作场合,狭窄、行动不便及周围有大面积接地导体的环境,应采用24或12V安全电压,以防止因触电而造成的人身伤害。
2.安全距离
为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离;为了保证电气设备在正常运行时不会出现击穿短路事故,规定了带电体离附近接地物体和不同相带电体之间的最小距离。安全距离主要有以下几方面:
2.1设备带电部分到接地部分和设备不同相部分之间的距离(见表1)
2.2设备带电部分到各种遮栏间的安全距离(见表2)
2.3无遮栏裸导体到地面间的安全距离(见表3)
2.4电气工作人员在设备维修时与设备带电部分间的安全距离(见表4)
2.5安全距离的其他规定
设备额定电压/kV
带电部分到接地部分/mm
不相同带电部分之间/mm
①中性点直接接地系统。
表1 各种不同电压等级的安全距离
① 中性点直接接地系统。
设备额定电压/kV
带电部分到遮栏/mm
带电部分到网状遮栏/mm
带电部分到板状遮栏/mm
①中性点直接接地系统。
表2 设备带电部分到各种遮栏间的安全距离
① 中性点直接接地系统。
设备额定电压/kV
无遮栏裸导体到地面间距离/mm
①中性点直接接地系统。
表3 无遮栏裸导体到地面间的安全距离
①中性点直接接地系统。
设备额定电压/kV
设备不停电时的安全距离/mm
工作人员工作时正常活动范围与带电设备的安全距离/mm
带电作业时人体与带电体间的安全距离/mm
表4 工作人员与带电设备间的安全距离
2.5.1电气设备的套管和绝缘子的最低绝缘部位对地距离,通常应不小于2500mm。
2.5.2围栏向上延伸,在屋内距地面2300mm处,在屋外距地面2500mm处,与围栏上方带电部分的距离,应不小于表1中规定的数值。
2.5.3设备在运输时,外廓到无遮栏裸导体的距离,应不小于表4中规定的数值。
2.5.4不同时停电检修的无遮栏导体间的垂直交叉距离,应不小于表4中规定的数值。
2.5.5带电部分到建筑物和围墙顶部的距离,见表5。
额定电压/kV
安全距离/mm
①中性直接接地系统。
表5 带电部分到建筑物和围墙顶部的安全距离
① 中性点直接接地系统。
2.5.6屋内出线套管到屋外通道路面的距离:35kV及以下为4000mm,60kV为4500mm,110kV~220kV为5000mm。
2.5.7海拔超过1000m时,表3中规定的数值应按每升高100m增大1%进行修正。对35kV及以下的而海拔低于2000m时,可不作修正。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&

我要回帖

更多关于 300kv直流高压发生器 的文章

 

随机推荐